Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Дела домашние (http://forums.kuban.ru/f1062/)
-   -   Керамические блоки поромакс - вопросы и ответы (http://forums.kuban.ru/f1062/keramicheskie_bloki_poromaks_-_voprosy_i_otvety-4315454.html)

imported_Dimentiy 09.10.2014 09:06

1079-newivan > Вы написали не группы, а карты. И не площадки строительства именно Вашего дома, а района. Применение той или иной карты зависит от уровня ответственности здания. Обычный частный дом попадает под карту А, то есть 7 баллов. Теперь еще нужно знать категорию грунтов по сейсмическим воздействиям в десятиметровой толщи и вот тогда Вы сможете определить сейсмичность именно площадки строительства.

newivan 09.10.2014 22:37

Так всё таки для 7 баллов нужнф жб включения? Из рекомендаций завода следует что нет или я не правильно понимаю рекомендацИИ?
Можете указать на пункт рекомендации определяющий в каких случаях необходимо применять ЖБ включения?

newivan 09.10.2014 22:38

[quote=Dimentiy new;36758161] Теперь еще нужно знать категорию грунтов по сейсмическим воздействиям в десятиметровой толщи и вот тогда Вы сможете определить сейсмичность именно площадки строительства.[/quote]

Как это определить геология есть где об этом написано?

imported_Dimentiy 09.10.2014 22:49

1082-newivan > в рекомендациях нет требований по сердечникам при 7 баллах. Такое требование появилось в новом СП по сейсмике. С моей точки зрения оно очень спорное. По большому счету решать именно Вам. Подсчитайте стоимость сердечников, если затраты не смутят, то сделайте. Я бы при 380-ом поромаксе их не делал (только для себя). В проект для "не меня" я бы их вставил.

[quote=newivan;36767457]Как это определить геология есть где об этом написано?[/quote]
В конце должны быть выводы и рекомендации. Там обычно указывают сейсмичность площадки строительства. Если не указана, то смотрите категорию грунтов по сейсмическим свойствам. Категория должна быть II или III. Если общая толщина грунтов III категории в десятиметровой толще от поверхности превышает 5 метров, то 8. Если не превышает, то 7.

newivan 10.10.2014 22:09

Посмотрите пожалуйста по этому можно определится?
[url]http://dropmefiles.com/aDtp3[/url]

imported_Dimentiy 10.10.2014 22:20

1085-newivan > у вас игэ-1 и игэ-3 - второй категории. Все остальные третьей. А Вас также должен быть геологический разрез. Слева шкала с глубинами. Отмеряйте 10 м и посмотрите сколько в этой толще занимают игэ-1, 3. Ели больше 5 метров, то сейсмичность площадки 7 баллов, если меньше - 8 баллов.
А так, грунты у Вас поганенькие. Фундамент уже сделали?

newivan 11.10.2014 07:20

Посмотрите пожалуйста рядом со мной скважина 18
[url]http://dropmefiles.com/Rhqg7[/url]

imported_Dimentiy 11.10.2014 08:54

1087-newivan > у Вас изыскания под трубопровод. Пробурено всего 3 м, а нужно 10. Но вероятность того, что пески глубоко уходят - большая. Получается сейсмичность 8 баллов.

Sercherkasov 11.10.2014 13:01

Добрый день, подскажите каким образом возможно обустроить в несущей внутренней стене из паромакса толщиной 250 мм вентканалы для санузла на 1 этаже 2-х этажного дома? Или необходимо делать кирпичную ккладку В этом месте 380? И как сделать перемычку в облицовке из металл. Уголка, если не рекомендуется делать зазор между паромаксом 380 и облицовкой? Если делать зазор то уголок можно было бы положить внутрь и его не было бы видно.

newivan 12.10.2014 23:29

[quote=Dimentiy new;36779615]1087-newivan > у Вас изыскания под трубопровод. Пробурено всего 3 м, а нужно 10. Но вероятность того, что пески глубоко уходят - большая. Получается сейсмичность 8 баллов.[/quote]

Так что делать сердечники нужно? Как их лучше делать?

imported_Dimentiy 13.10.2014 09:25

1090-newivan >нормы требуют в Вашем случае выполнить сердечники.

disl90 13.10.2014 10:27

[quote=Sercherkasov;36781158]каким образом возможно обустроить в несущей внутренней стене из паромакса толщиной 250 мм вентканалы[/quote]
Добрый день. В стене толщиной 250мм вентканалы обустроить не получится.
Оптимальной нам представляется такая схема:
[URL=http://radikal.ru/fp/b9cbf07f16d94dc885479f26d5b44fdd][IMG]http://s019.radikal.ru/i632/1410/1b/9d5f27999af1t.jpg[/IMG][/URL]

[quote=Sercherkasov;36781158]И как сделать перемычку в облицовке из металл. Уголка[/quote]
Тут нужно отталкиваться от толщины металла. Вероятно можно в месте примыкания к уголку отступить лицевым кирпичом несколько миллиметров - получится примерно так:
[URL=http://radikal.ru/fp/9409f050a31b4364baaf49b71a2d00e3][IMG]http://i068.radikal.ru/1410/13/85de59be4743t.jpg[/IMG][/URL]
Можно сделать пропилы в лицевом кирпиче на толщину уголка.

Sercherkasov 13.10.2014 15:13

Спасибо,а чему должна быть кратна длина стены из поромакс 380? Его ширина 253 а сколько забирает шов паз-гребень? Чтоб не заморачиваться с пилением

newivan 14.10.2014 11:30

[quote=Dimentiy new;36794432]1090-newivan >нормы требуют в Вашем случае выполнить сердечники.[/quote]

Как их лучше выполнять ?

disl90 15.10.2014 08:50

1093-Sercherkasov >ширина 253 указана с учетом пазогребневого соединения. Делите на 253. В любом случае будет погрешность но ничего страшного в этом нет.

disl90 15.10.2014 08:52

1094-newivan >Выше я приводил схему (Dimentiy с ней не согласен). В материалах для проектирования есть подробное описание с расположением арматуры и т.п.

Sercherkasov 15.10.2014 09:15

[quote=new_DISL;36815095] 1093-Sercherkasov >ширина 253 указана с учетом пазогребневого соединения. Делите на 253. В любом случае будет погрешность но ничего страшного в этом нет. [/quote]
спасибо. А каким образом можно решить узел с надоконными и дверными перемычками в наружных стенах. В узле 7.3 лист 65 рекомендаций цнииска указана только антисептироаанная доска как я понимаю для крепления окна. А как убрать мостик холода?

disl90 15.10.2014 11:26

1097-Sercherkasov >Там на схеме указан межшовный утеплитель "вилатерм" в месте, которое является мостиком холода. Хотя само окно является куда большим мостиком холода, чем перемычка.

newivan 16.10.2014 00:16

[quote=new_DISL;36815136]1094-newivan >Выше я приводил схему (Dimentiy с ней не согласен). В материалах для проектирования есть подробное описание с расположением арматуры и т.п.[/quote]
Я так понимаю вы имеете ввиду рекомендации ЦНИИИСКА
Посмотрите пожалуйста мой план здания
[url]http://dropmefiles.com/6uZO4[/url]
Где нужно ставить эти жб включения?

disl90 16.10.2014 09:45

1099-newivan >Там, где у вас показаны расширения до 640мм.

newivan 16.10.2014 22:26

Получается в 5 точках?
[url]http://dropmefiles.com/sdYNL[/url]
А на центральной несущей стене и на эркере ненужно?

disl90 17.10.2014 09:21

1101-newivan > Прошу прощения, вчера рассмотрел план этажа невнимательно. В середине по 2-й оси должны быть включения и на А-2 и на Б-2.
По длинным стенам между осями А и Б тоже нужны включения, т.к. шаг должен быть не больше 6400мм.
Поскольку в эркере на внешней стене не выдерживается требование по минимальное ширине простенка, проемы должны быть усиленны ЖБ-обрамлением.

newivan 18.10.2014 08:25

[quote=new_DISL;36840327] проемы должны быть усиленны ЖБ-обрамлением.[/quote]

какие проёмы?
глянте схемку так?
[url]http://dropmefiles.com/TJuTE[/url]
какая должна быть площидь сердечников (размер)

disl90 20.10.2014 08:37

1103-newivan >Проемы в эркере. Там у вас простенки меньше 0,5 метра.
Расположение нормальное, по 2-й оси даже перебор. Там, где вы обозначили обрамление дверного проема (или арки) нормальные простенки и во включениях нет необходимости.

newivan 20.10.2014 22:11

Гляньте пожалуйста так сделал закладные
[url]http://dropmefiles.com/fcgb9[/url]
Может есть лишнее?
Для удобства я их пронумеровал

disl90 21.10.2014 09:35

1105-newivan > 6-й сердечник все же стоит перенести на ось Б (по одной линии с 4-м). А на месте его и 3-го будет достаточно обрамления проемов.
Сечение сердечников должно быть не менее 120мм.

newivan 21.10.2014 10:53

По шестому уже не получится бетон застыл :(, А по третьему не понял там же окно. Обрамление чего вы имели ввиду?

Sercherkasov 21.10.2014 19:10

В "материалах для проектирования стен зданий......" разработанных ЦНИИСКом указано что при невозможности получения на площадке строительства кладки 2 категории применение кирпичной кладки без жб включений не допускается. Как я понимаю индивидуальному застройщику на своей площадке нереально получить такую кладку, поэтому в любом случае сердечники нужно использовать всегда и везде, не смотря на ширину простенков и проемов?

disl90 22.10.2014 08:51

1107-newivan > Обрамление оконного проема. Там у Вас не простенки, а фактически колонны.
1108-Sercherkasov > Ну почему же. Можно получить и 1-ю категорию при соблюдении рецептуры кладочного раствора и техническом надзоре за ходом каменных работ.
Другое дело, что актуализированный СП по сейсмостойкому строительству содержит взаимоисключающие параграфы, один из которых допускает строительство в 7-ми бальной сейсмике без ЖБ-усиления, а другой запрещает при пустотности материалов выше 25%.
Разные специалисты сходятся во мнении, что для несущих стен из POROMAX-380 в частном доме до 2-х этажей включительно при сейсмичности участка 7 баллов, при соблюдении требований по размерам простенков и проемов, наличие сердечников не обязательно.

OLEG71 22.10.2014 09:16

[quote=newivan;36827011]Посмотрите пожалуйста мой план здания[/quote]
Не в тему, но очень заинтересовали.
Какой фундамент и крышу планируется под террасу? Не могли бы выложить эту часть проекта?

newivan 22.10.2014 11:39

[quote=OLEG71;36892003] Цитата: Сообщение от newivan Посмотрите пожалуйста мой план здания Не в тему, но очень заинтересовали. Какой фундамент и крышу планируется под террасу? Не могли бы выложить эту часть проекта? [/quote]

Дайте электронку я вам весь проект перекину, мне его так же подарили

newivan 27.10.2014 12:57

А на продукцию славянского завода имеются сезонные скидки

disl90 27.10.2014 15:52

1112-newivan > Если это вопрос, то ответ на него такой: последний раз были осенью 2012. Иногда цены снижаются, иногда повышаются. Но это не скидки, а изменение прейскуранта отпускных цен, сроки действия которого никто заранее не устанавливает.
В прошлом году люди купили осенью кирпич на весну, заранее, а в марте было снижение на 15%. Но в этом году, скорее всего, будет наоборот.

Sercherkasov 10.11.2014 12:35

Добрый день. Так и не понятно из письма цнииска можно ли применять стеклопластиковые сетки судогодского завода при двухэтажном строительстве и стене паромакс 380 плюс облицовка 85 и с каким шагом по высоте?

disl90 10.11.2014 16:40

1114-Sercherkasov > ЦНИИСК делает все возможное, чтобы из его писем по базальтовым сетками и не было ничего понятно.
В письме, переводя на русский, написано следующее:
сетки можно использовать в качестве связей слоев. В качестве армирования (для повышения сейсмостойкости) - нет.
Естественно, поскольку документов, разрешающих применение базальтовых сеток для армирования стен нет, официально мы рекомендовать их не можем.
Однако достаточно компетентные в области проектирования люди убеждены (и подтверждают расчетами), что применять их в этих целях можно и даже более эффективно, чем стальную арматуру.
Резюме: применять базальтовые сетки (не путать со стеклопластиковыми) для горизонтального армирования стен из POROMAX можно по своему усмотрению.

Sercherkasov 11.11.2014 12:48

[quote=new_DISL;37088875] 1114-Sercherkasov > ЦНИИСК делает все возможное, чтобы из его писем по базальтовым сетками и не было ничего понятно. В письме, переводя на русский, написано следующее: сетки можно использовать в качестве связей слоев. В качестве армирования (для повышения сейсмостойкости) - нет. Естественно, поскольку документов, разрешающих применение базальтовых сеток для армирования стен нет, официально мы рекомендовать их не можем. Однако достаточно компетентные в области проектирования люди убеждены (и подтверждают расчетами), что применять их в этих целях можно и даже более эффективно, чем стальную арматуру. Резюме: применять базальтовые сетки (не путать со стеклопластиковыми) для горизонтального армирования стен из POROMAX можно по своему усмотрению. [/quote]ясно, спасибо за пояснения

Tenant 14.11.2014 12:28

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Собираюсь строить одноэтажный дом в Новой Адыгее, 90 кв.м.. Хочу для наружных стен использовать поромакс 250, по нему штукатурную теплоизоляцию Izoterm ([url]http://www.suho.name/teploizolyaciya-izoterm[/url]) снаружи 3 см, изнутри 2 см. Достаточно ли это для нашего климата?

disl90 17.11.2014 10:31

1117-Tenant >Здравствуйте.
Если заявленные производителем штукатурки характеристики соответствуют действительности, предварительный расчет теплового сопротивления показывает, что значения R будут в пределах 1.8 м.кв*град/Вт. С понижающим коэффициентом 0,63 проходит по нормам. С такими цифрами вообще должно быть комфортно.
Как такая конструкция будет вести себя в реальности сказать сложно. Выглядит вроде неплохо. Но как они добились теплопроводности 0,11 при плотности в 600 кг/куб?

Tenant 17.11.2014 11:06

Спасибо. Не знаю как чего они добились. Лоджию делал в квартире ихней штукатуркой, очень доволен. У меня были сомнения какой блок поромакса использовать 250 либо 380. Может всё-таки перестраховаться и взять 380 на дом?

disl90 18.11.2014 10:01

1119-Tenant > 380 всегда лучше, чем 250. Разница будет в пределах 50 тысяч рублей. Мне кажется она того стоит. Другой вопрос - сокращение площади. Изменение толщины стены на 120 мм при общей площади 90 м.кв может быть существенным.


Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.