imported_Dimentiy 05.01.2014 23:39

[quote=Денис Т;33597767]2010г уже готовы СП актуализированная редакция СНиП., и выходит распоряжение 1045-р.[/quote]
Ты где живешь? Я тебе скажу больше. Уже вышла новая редакция актуализированной редакции, а 1045-р не изменилось.
Только какое отношение это имеет отношение к данной ветке форума? Эта инфа интересна проектировщикам, частным застройщикам она не нужна.

denist 11.01.2014 00:27

[quote=Dimentiy new;33598266] ....про испытания на вибростенде перегородки...разрешили возводить эти перегородки в 9 баллах. [/quote]
6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен.....
в)...
Дима. Перегородки можно возводить.....Но мы тут о несущих стенах (из поромакс) беседуем.

Странный Вы Дима.

[quote=Dimentiy new;33598291] ... Только какое отношение это имеет к данной ветке форума? .... [/quote]
Действительно, строительные нормы и правила (СНиП) не имеют отношения к данной ветке форума и не распространяются на частных застройщиков и частных строителей.
Какая разница что СНиП 2-07-81, СП 14.13330.2011 запрещает возводить несущие стены из поромакс.
Вероятно, тут о другом
- главное что бы "тепленько было".
Странные вы ребята- " ..[em]По армированию я ничего не буду комментировать, потому что не все понимаю.."[/em]
DISL- Прекрасное завершение темы.

imported_Dimentiy 11.01.2014 00:52

[quote=Денис Т;33660251]Перегородки можно возводить...[/quote]
С армированием сеткой-серпянкой (штукатурной сеткой) при 9 баллах?

[quote=Денис Т;33660251]Действительно, строительные нормы и правила (СНиП) не имеют отношения к данной ветке форума и не распространяются на частных застройщиков и частных строителей.[/quote]
Ну почему же, кто хочет знать, тот прочтет. Только даже тому кто хочет знать пофиг что сейчас действует по постановлению 1047. Именно это я и имел ввиду.

[quote=Денис Т;33660251]Странные вы ребята- "[/quote]
Дениска, здесь я тебя точно не переплюну.

И я конечно повторю свой вопрос:
[quote=Dimentiy new;33598201]Денис, то есть раньше можно было не заполнять вертикальные швы?[/quote]
И даже расширю его. Можно ли в обычных несейсмических районах не заполнять вертикальные швы?

Disl 13.01.2014 08:50

[quote=Денис Т;33660251]DISL- Прекрасное завершение темы.[/quote]
Последние несколько страниц темы бесполезны. Я уверен, что в начале этого строительного сезона у людей снова возникнет много вопросов, часть ответов на них они получат в начале данной темы, а оставшиеся зададут - тогда мы продолжим этот разговор.
А с Вами я продолжать дальнейшую дискуссию не вижу смысла. Все, о чем Вы говорите, мы уже обсудили.
[quote=Денис Т;33660251]Какая разница что СНиП 2-07-81, СП 14.13330.2011 запрещает возводить несущие стены из поромакс. [/quote]
СП 14.13330.2011
"6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы:

а) полнотелый или пустотелый кирпич марки не ниже 100 с отверстиями размером до 16 мм; при расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение керамических камней марки не ниже 75;...."

fargus1981 14.01.2014 11:26

Вопрос к автору: Собираюсь выгонять стены для 2-х этажного дома из паромакса, перекрытие - монолитное. Толщину стен заложил в ленточном фундаменте - 40см. Что лучше - поромакс 380 +облицовка дагестанским камнем или поромакс 200 в два ряда + даг. камень?

Andre 14.01.2014 13:56

783-fargus1981 >паромакс 380

WAnderer 14.01.2014 14:39

783- можете встрять. Я фундамент считал на дом с мансардой и поромакс 250 и получал фундамент 43 см. Но когда заменил деревянное перекрытие на монолитное то чувствовал себя неуютно и даже на всякий случай перешел на газосиликат. Хотя до сих пор не знаю, легче он или нет:)

fargus1981 14.01.2014 15:51

Сначала думал делать стену из поромакс 250 + одинарный облицовочный кирпич без утеплителя, получается толщина стены 37-40 см. Но исходя из большой стоимости облицовочного кирпича начал смотреть в сторону отделки из дагестанского камня (1000 руб камень+работа за 1м2) + поромакс 380, так получается те же 40см толщины стены. Теперь вопрос только из чего прочнее получилась бы стена.

WAnderer 14.01.2014 16:01

Вы меня не услышали- фундамент 40 это если у вас хорошие грунты подтвержденные геол.изысканиями. И открвенно говоря изумило что отделка дагестанцем дешевле кирпича. Вы точно ничего не путаете?

fargus1981 15.01.2014 08:35

Грунт хороший, однородная почва, грунтовых вод нет. По поводу дагестанца обзванивал несколько контор на авито, озвучили цены от 1000 руб до 1300р за 1м2., в нее входит сам камень (песчаник) - 500руб и работа 500-700 руб с обработкой гидрофобизатором от внешних воздействий. Декор в виде балясин, колонн стоит конечно немного дороже. Еще думал отделку стен клинкером на готовых панелях из утеплителя, но у нас цены от 2000 руб за 1м2 и работа 1000 руб за квадрат.

WAnderer 15.01.2014 08:51

788- мне не хотелось бы "умничать" нл все у вас в розовом видении. Фундамент 40 см шириной для двухэтажного дома из посыла что грунт однородный очень рисково. Про дагестанец не верю. Простой рваный камень-пластун положить на цоколь без лесов это:- штукатурка с сеткой ок.200-250р плюс укладка ок.500р. Дело в том что при созвоне идет завлечение, потом цены вдруг вырастают...или мастера хреновые. Знакомый встрял так со штукатуркой дома по утеплителю- при обзвоне цены нравились а по факту "мокрый фасад" стал выходить в поллимона, он жалел что не сделал просто лицевым кирпичем.

WAnderer 15.01.2014 09:01

Ну таджики может за тыщу и полезут отделывать, но ведь дагестанец обязывает. Нельзя ведь такую работу делать дешево. И улыбнуло про гидрофобизатор- это копеешная работа, залил его в садовый опрыскиватель и за пару часов покрыл в солнечный день весь дом.

fargus1981 15.01.2014 09:53

Ездил в контору где делают и монтируют даг. камень. На мой дом, площадь стен для облицовки которого 210 м2, посчитали камень+работа+ декор окон 16шт+ декор углов дома - 360 т.р. Тогда в принципе это тоже самое что и кирпич положить если брать 210м2, а на 1м2 идет где то 51 шт кирпича 1NF, то мне нужно 10710шт облицовки средняя цена которой 18-20 руб, + работа 12,5-15 руб положить один кирпич. То кирпич мне встанет 326 т.р - 400т.р. Да уж есть над чем подумать. У меня фундамент ленточный - 80 см в глубину, 60 см цоколь+ монолитная плита сверху толщиной 20 см. А толщину стен я заложил 40 см для кладки в полтора кирпича, т.к. дом в принципе не большой - 10х11м. Внутри крестом идут несущие стены также в 40см. Но выдержит ли стена из поромакса 380 монолитное перекрытие, не потрещит ли по швам, вот это для меня большой вопрос.....

WAnderer 15.01.2014 10:47

Для меня признаться открытие, что дагестанец такой дешевый. Насчет прочности стены даже не сомневайтесь, для поромакса это смешная нагрузка. А вот ширина фундамента при опирании на грунт в 40 см по-прежнему настаиваю что крайне рискована без подтверждения геологии. Единственный козырь- крестом идущие внутренние несущие стены, таких планировок не видел.

Andre 15.01.2014 11:11

[quote=fargus1981;33715436]Но выдержит ли стена из поромакса 380 монолитное перекрытие, не потрещит ли по швам, вот это для меня большой вопрос.....[/quote]выдержит не сомневайтесь.

Andre 15.01.2014 11:12

[quote=WAnderer;33716223]А вот ширина фундамента при опирании на грунт в 40 см[/quote] ширина фундамента у него 80см. Как я понимаю 40см это бетонная стена стоящая на ленте.

WAnderer 15.01.2014 12:12

80 как я понимаю это глубина

Andre 15.01.2014 12:39

[quote=WAnderer;33717894]80 как я понимаю это глубина[/quote]тогда ой :)
Ну если в глубину 80см + цоколь 60см , то это уже 1,4 метра высотой. Если хорошо армировал, то это довольно жесткая система получается, может быть и не треснет. Хотя если грунты просадочные (что у нас не редкость) то могут быть проблемы.

fargus1981 15.01.2014 12:49

Спасибо за комменты. Нашел мастеров по кладке поромакса, называют цену 28 р за штуку. По разговору вроде грамотные, пригласили посмотреть их объекты. Поеду, мож что еще умного подскажут.

WAnderer 15.01.2014 13:26

28р это совсем лакомая цифирка. Класть его просто, но были в прошлом тут уникумы, которых разводили на 50р и якобы ниже цена невозможна:)

Andre 15.01.2014 13:27

797-fargus1981 >Надо будет как то убедится, что эти объекты именно они делали. А то бывают такие сказочники, как на экскурсии показывают рукой "это я делал и это я..." а на деле, когда объект строился, их там и близко не было.

Disl 15.01.2014 13:34

797-fargus1981 >28р за штуку - это очень хорошая цена по этому сезону. В прошлом доходила до 40.
Стройте из 380-го и облицовывайте чем душе угодно.
Я тоже думал, что дагестанец хороший. В принципе мне очень нравится, как он выглядит.
Я бы посоветовал рассмотреть вариант облицовки бежевым кирпичом 0,7NF. С учетом работы стоимость квадратного метра будет около 1500 рублей, но это уже будет часть конструкции - дополнительная несущая способность и небольшое увеличение теплового сопротивления.
Хотя повторюсь: 380-й с дагестанцем - это очень здорово!

Disl 15.01.2014 13:35

800-DISL >Что-то с головой уже ))) * "я тоже думал, что дагестанец дороже". Так имелось ввиду ))

infi 15.01.2014 19:23

[quote=DISL;32272766] 379-CBR > При правильной консистенции бетон проваливаться в пустоты не должен.[/quote]
При вибрировании будет проваливаться.

[quote=DISL;32272766]Однако, если этот вопрос Вас сильно беспокоит есть несколько принципиальных решений. 1. Самое надежное - завершить кладку одним рядом полнотелого кирпича.........[/quote]

А смысл? Говоря о том что бетон заполнит пустоты мы подразумеваем ухудшение показателя по теплопроводности. Но по теплопроводности слой полнотелого кирпича не особо будет отличаться от поризованого камня с попавшим в пустоты бетоном. Надо полагать что по тепло потерям мы ничего не выигрываем.А вот прочность явно будет не в пользу дополнительной прослойки из полнотелого кирпича. Бетон попавший в пустоты камня более надежно зафиксирует армпояс и кладку. Стоит ли завершать кладку полнотелым кирпичом?

Disl 16.01.2014 08:48

[quote=infi;33725349]Стоит ли завершать кладку полнотелым кирпичом?[/quote] Стоит. Так площадь опоры бетона будет больше а его расход меньше.

fargus1981 16.01.2014 09:43

[quote=DISL;33719543] 797-fargus1981 >28р за штуку - это очень хорошая цена по этому сезону. В прошлом доходила до 40. Стройте из 380-го и облицовывайте чем душе угодно. Я тоже думал, что дагестанец хороший. В принципе мне очень нравится, как он выглядит. Я бы посоветовал рассмотреть вариант облицовки бежевым кирпичом 0,7NF. С учетом работы стоимость квадратного метра будет около 1500 рублей, но это уже будет часть конструкции - дополнительная несущая способность и небольшое увеличение теплового сопротивления. Хотя повторюсь: 380-й с дагестанцем - это очень здорово! [/quote] Да, сейчас средние цены на кладку поромакса от 25 до 35 руб., может уже научились его класть, благо на ютюбе много про это роликов:). Про облицовку кирпичом 0,7 NF тоже дельный совет, нужно прикинуть сколько он будет стоить с работой, если 1500р. за квадрат, то неплохо б было. А вот еще вопрос к знатокам: монолитную плиту перекрытия между этажами сразу на поромакс лить или нужно выложить до нее 3-4 слоя забутовки. Т.к. на ютюбе и так и так делают?

Andre 16.01.2014 10:25

[quote=fargus1981;33730648]монолитную плиту перекрытия между этажами сразу на поромакс лить или нужно выложить до нее 3-4 слоя забутовки[/quote]На паромакс.

Disl 17.01.2014 09:05

[quote=fargus1981;33730648]монолитную плиту перекрытия между этажами сразу на поромакс лить или нужно выложить до нее 3-4 слоя забутовки.[/quote]
Если нет фобии о том, что "бетон будет проваливаться в пустоты при вибрировании" - можно прямо на POROMAX. Схема опирания показана в Альбоме технических решений (материалы для проектирования) [url]http://slavkirp.ru/upload/552/CNIISK.pdf[/url]
на странице 54. Узел 6.3.

aveocar 25.01.2014 14:22

[quote=WAnderer;33716223] ... А вот ширина фундамента при опирании на грунт в 40 см по-прежнему настаиваю что крайне рискована без подтверждения геологии. Единственный козырь- крестом идущие внутренние несущие стены, таких планировок не видел. [/quote]
а какая на ваш взгляд достаточная ширина фундамента (без подтверждения экологии) для 1этажного с мансардой с монолитными перекрытиями , с несущими стенами из поромакса толщиной 250 (или поронорма )?

aveocar 25.01.2014 14:23

геологии..)

aveocar 29.01.2014 09:28

811-Dimentiy new >
там есть вроде еще "размеры элементов стен каменных зданий" размеры проемов и простенков..и указана ширина проемов и простенков.
Вопрос: что касается проемов то вроде понятно как мерить, а как быть с угловым простенком? как правильно мерить от внутреннего угла до края стены или от внешнего?

Disl 29.01.2014 09:45

[quote=Денис Т;33906527]Зачем повторяете ? Странно. Половина Краснодарского края 8-9 баллов. [/quote]
Что-то мне, Денис, подсказывает, что Вы ссылаетесь на пункт 6.13. А именно:
"6.13.3 Стеновые блоки должны быть армированы пространственными каркасами. Неармированные блоки допускаются на площадках сейсмичностью 7 баллов в зданиях высотой до трех этажей, на площадках сейсмичностью 8 баллов в одноэтажных зданиях. Стеновые блоки (как для наружных, так и для внутренних стен) должны применяться только с пазами со шпоночной поверхностью на торцевых вертикальных гранях."
Только в данном пункте речь идет о крупных блоках (мы с кем-то здесь обсуждали технологию, когда из кирпича на заводе собираются целые стены и монтируются краном на объекте целиком. Так вот это оно), а не о керамическом камне.
Если в данном СП есть пункт, запрещающий применение керамических камней - процитируйте его пожалуйста.

imported_Dimentiy 29.01.2014 09:50

[quote=aveocar;33908195]как правильно мерить от внутреннего угла до края стены или от внешнего?[/quote]
От внешнего

imported_Dimentiy 29.01.2014 09:53

813-DISL > Дениска имел ввиду этот пункт
6.14.4. Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы:
а) полнотелый или пустотелый кирпич марки не ниже 100 с отверстиями размером до 16 мм; при расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение керамических камней марки не ниже 75;

Это выдержка из актуализированного СП

Disl 29.01.2014 09:57

[quote=aveocar;33908195]а как быть с угловым простенком? как правильно мерить от внутреннего угла до края стены или от внешнего?[/quote]
По идее по осям. Причем размер углового простенка нужно закладывать на 250мм больше, чем нормируется для обычных простенков. В противном случае усилять ЖБ включениями.

Disl 29.01.2014 09:59

[quote=Dimentiy new;33908629]Дениска имел ввиду этот пункт[/quote] Ну так я его цитировал целиком. Где запрет в нем?

imported_Dimentiy 29.01.2014 10:08

817-DISL > исходя из логики керамические камни при 8 баллах не допускаются. Краснодар находится в 7 бальном районе, но площадка строительства может быть как 7, так и 8 баллов, в зависимости от геологии. 8 бальных площадок в Краснодаре достаточно. Геологию при строительстве частного дома делают единицы. Получается без геологии нужно принимать наихудший вариант, то есть 8 баллов.
За Тургеневским мостом ваще 8-бальный район начинается.

Disl 29.01.2014 10:34

818-Dimentiy new > Для 8 и 9 баллов есть стены комплексной конструкции. Которые сейчас 70% застройщиков и в 7 баллах делает.

imported_Dimentiy 29.01.2014 10:48

819-DISL > я просто более подробно рассказал что имел ввиду Денис. Я бы не стал утверждать что поромакс однозначно поподает под действие это пункта. Это требование достаточно древнее. Когда оно появилось были камни совсем другие нежели поромакс. Например такие
[img]http://www.fki-kuban.ru/img/k2_new.jpg[/img]
Глазом видно что с поромаксом ничего общего это изделие не имеет. Именно для таких камней писался этот пункт.

Andre 29.01.2014 11:02

[quote=Dimentiy new;33908922] исходя из логики керамические камни при 8 баллах не допускаются.[/quote]Ну если мы заниматься толкованием пункта 6.14.4 актуализированой редакции СП, то когда авторы его сочиняли, они думали скорее о 3-4 домах, которые нельзя строить из керамических блоков, при сейсмичности 8 баллов.
Двухэтажные и полутроэтажные (мансардные) частные дома ими скорее всего не рассматривались. А ведь в них порядок усилий от сейсмики намного меньше.
На мой взгляд тут заложено противоречие между духом и буквой закона. Т.е. формально вроде бы как нельзя, но фактически ничего страшного в этом нет, если соблюдать все другие требования этого СП.


Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.