К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Керамические блоки поромакс - вопросы и ответы

Гость
0 - 07.06.2013 - 09:14
Уважаемые форумчане! Надеюсь, что эту тему не удалят, впрочем нарушать правила форума я в ней и не собираюсь.
Я являюсь сотрудником компании Славянский кирпич, производящей современный строительный материал POROMAX (поромакс). Повторюсь, я не собираюсь его здесь рекламировать!
Материал производится уже 3,5 года и из него построено много домов (по нашим оценкам более 10 тысяч), в основном в Краснодарском крае. Однако дискуссии, которые ведутся на этом и других ресурсах, явно говорят о том, что вопросов к материалу и его производителю еще очень много, а ответить на них практически не кому (во всяком случае в письменном виде).
Среди технически-грамотных людей, работающих в сфере строительства есть много сторонников и противников данного материала - огромное спасибо и тем и другим. Рад услышать Ваши вопросы и комментарии по данной теме!
Я честно обещаю абстрагироваться от маркетинговых уловок, конкурентной борьбы и личного интереса!
Жду Ваших вопросов! Постараюсь отвечать на все, по мере наличия свободного времени. Вопросы, для ответа на которые не хватает моей компетенции, будут переданы соответствующим специалистам. На наиболее важные из них будут даны официальные ответы в виде релизов.
Надеюсь, что в данной теме развернется конструктивная дискуссия!




Отредактировано Деловая; 07.06.2013 в 14:48.
Гость
1081 - 09.10.2014 - 09:06
1079-newivan > Вы написали не группы, а карты. И не площадки строительства именно Вашего дома, а района. Применение той или иной карты зависит от уровня ответственности здания. Обычный частный дом попадает под карту А, то есть 7 баллов. Теперь еще нужно знать категорию грунтов по сейсмическим воздействиям в десятиметровой толщи и вот тогда Вы сможете определить сейсмичность именно площадки строительства.
Гость
1082 - 09.10.2014 - 22:37
Так всё таки для 7 баллов нужнф жб включения? Из рекомендаций завода следует что нет или я не правильно понимаю рекомендацИИ?
Можете указать на пункт рекомендации определяющий в каких случаях необходимо применять ЖБ включения?
Гость
1083 - 09.10.2014 - 22:38
Цитата:
Сообщение от Dimentiy new Посмотреть сообщение
Теперь еще нужно знать категорию грунтов по сейсмическим воздействиям в десятиметровой толщи и вот тогда Вы сможете определить сейсмичность именно площадки строительства.
Как это определить геология есть где об этом написано?
Гость
1084 - 09.10.2014 - 22:49
1082-newivan > в рекомендациях нет требований по сердечникам при 7 баллах. Такое требование появилось в новом СП по сейсмике. С моей точки зрения оно очень спорное. По большому счету решать именно Вам. Подсчитайте стоимость сердечников, если затраты не смутят, то сделайте. Я бы при 380-ом поромаксе их не делал (только для себя). В проект для "не меня" я бы их вставил.

Цитата:
Сообщение от newivan Посмотреть сообщение
Как это определить геология есть где об этом написано?
В конце должны быть выводы и рекомендации. Там обычно указывают сейсмичность площадки строительства. Если не указана, то смотрите категорию грунтов по сейсмическим свойствам. Категория должна быть II или III. Если общая толщина грунтов III категории в десятиметровой толще от поверхности превышает 5 метров, то 8. Если не превышает, то 7.
Гость
1085 - 10.10.2014 - 22:09
Посмотрите пожалуйста по этому можно определится?
http://dropmefiles.com/aDtp3
Гость
1086 - 10.10.2014 - 22:20
1085-newivan > у вас игэ-1 и игэ-3 - второй категории. Все остальные третьей. А Вас также должен быть геологический разрез. Слева шкала с глубинами. Отмеряйте 10 м и посмотрите сколько в этой толще занимают игэ-1, 3. Ели больше 5 метров, то сейсмичность площадки 7 баллов, если меньше - 8 баллов.
А так, грунты у Вас поганенькие. Фундамент уже сделали?
Гость
1087 - 11.10.2014 - 07:20
Посмотрите пожалуйста рядом со мной скважина 18
http://dropmefiles.com/Rhqg7
Гость
1088 - 11.10.2014 - 08:54
1087-newivan > у Вас изыскания под трубопровод. Пробурено всего 3 м, а нужно 10. Но вероятность того, что пески глубоко уходят - большая. Получается сейсмичность 8 баллов.
Гость
1089 - 11.10.2014 - 13:01
Добрый день, подскажите каким образом возможно обустроить в несущей внутренней стене из паромакса толщиной 250 мм вентканалы для санузла на 1 этаже 2-х этажного дома? Или необходимо делать кирпичную ккладку В этом месте 380? И как сделать перемычку в облицовке из металл. Уголка, если не рекомендуется делать зазор между паромаксом 380 и облицовкой? Если делать зазор то уголок можно было бы положить внутрь и его не было бы видно.
Гость
1090 - 12.10.2014 - 23:29
Цитата:
Сообщение от Dimentiy new Посмотреть сообщение
1087-newivan > у Вас изыскания под трубопровод. Пробурено всего 3 м, а нужно 10. Но вероятность того, что пески глубоко уходят - большая. Получается сейсмичность 8 баллов.
Так что делать сердечники нужно? Как их лучше делать?
Гость
1091 - 13.10.2014 - 09:25
1090-newivan >нормы требуют в Вашем случае выполнить сердечники.
Гость
1092 - 13.10.2014 - 10:27
Цитата:
Сообщение от Sercherkasov Посмотреть сообщение
каким образом возможно обустроить в несущей внутренней стене из паромакса толщиной 250 мм вентканалы
Добрый день. В стене толщиной 250мм вентканалы обустроить не получится.
Оптимальной нам представляется такая схема:


Цитата:
Сообщение от Sercherkasov Посмотреть сообщение
И как сделать перемычку в облицовке из металл. Уголка
Тут нужно отталкиваться от толщины металла. Вероятно можно в месте примыкания к уголку отступить лицевым кирпичом несколько миллиметров - получится примерно так:

Можно сделать пропилы в лицевом кирпиче на толщину уголка.
Гость
1093 - 13.10.2014 - 15:13
Спасибо,а чему должна быть кратна длина стены из поромакс 380? Его ширина 253 а сколько забирает шов паз-гребень? Чтоб не заморачиваться с пилением
Гость
1094 - 14.10.2014 - 11:30
Цитата:
Сообщение от Dimentiy new Посмотреть сообщение
1090-newivan >нормы требуют в Вашем случае выполнить сердечники.
Как их лучше выполнять ?
Гость
1095 - 15.10.2014 - 08:50
1093-Sercherkasov >ширина 253 указана с учетом пазогребневого соединения. Делите на 253. В любом случае будет погрешность но ничего страшного в этом нет.
Гость
1096 - 15.10.2014 - 08:52
1094-newivan >Выше я приводил схему (Dimentiy с ней не согласен). В материалах для проектирования есть подробное описание с расположением арматуры и т.п.
Гость
1097 - 15.10.2014 - 09:15
Цитата:
Сообщение от new_DISL Посмотреть сообщение
1093-Sercherkasov >ширина 253 указана с учетом пазогребневого соединения. Делите на 253. В любом случае будет погрешность но ничего страшного в этом нет.
спасибо. А каким образом можно решить узел с надоконными и дверными перемычками в наружных стенах. В узле 7.3 лист 65 рекомендаций цнииска указана только антисептироаанная доска как я понимаю для крепления окна. А как убрать мостик холода?
Гость
1098 - 15.10.2014 - 11:26
1097-Sercherkasov >Там на схеме указан межшовный утеплитель "вилатерм" в месте, которое является мостиком холода. Хотя само окно является куда большим мостиком холода, чем перемычка.
Гость
1099 - 16.10.2014 - 00:16
Цитата:
Сообщение от new_DISL Посмотреть сообщение
1094-newivan >Выше я приводил схему (Dimentiy с ней не согласен). В материалах для проектирования есть подробное описание с расположением арматуры и т.п.
Я так понимаю вы имеете ввиду рекомендации ЦНИИИСКА
Посмотрите пожалуйста мой план здания
http://dropmefiles.com/6uZO4
Где нужно ставить эти жб включения?
Гость
1100 - 16.10.2014 - 09:45
1099-newivan >Там, где у вас показаны расширения до 640мм.
Гость
1101 - 16.10.2014 - 22:26
Получается в 5 точках?
http://dropmefiles.com/sdYNL
А на центральной несущей стене и на эркере ненужно?
Гость
1102 - 17.10.2014 - 09:21
1101-newivan > Прошу прощения, вчера рассмотрел план этажа невнимательно. В середине по 2-й оси должны быть включения и на А-2 и на Б-2.
По длинным стенам между осями А и Б тоже нужны включения, т.к. шаг должен быть не больше 6400мм.
Поскольку в эркере на внешней стене не выдерживается требование по минимальное ширине простенка, проемы должны быть усиленны ЖБ-обрамлением.
Гость
1103 - 18.10.2014 - 08:25
Цитата:
Сообщение от new_DISL Посмотреть сообщение
проемы должны быть усиленны ЖБ-обрамлением.
какие проёмы?
глянте схемку так?
http://dropmefiles.com/TJuTE
какая должна быть площидь сердечников (размер)
Гость
1104 - 20.10.2014 - 08:37
1103-newivan >Проемы в эркере. Там у вас простенки меньше 0,5 метра.
Расположение нормальное, по 2-й оси даже перебор. Там, где вы обозначили обрамление дверного проема (или арки) нормальные простенки и во включениях нет необходимости.
Гость
1105 - 20.10.2014 - 22:11
Гляньте пожалуйста так сделал закладные
http://dropmefiles.com/fcgb9
Может есть лишнее?
Для удобства я их пронумеровал
Гость
1106 - 21.10.2014 - 09:35
1105-newivan > 6-й сердечник все же стоит перенести на ось Б (по одной линии с 4-м). А на месте его и 3-го будет достаточно обрамления проемов.
Сечение сердечников должно быть не менее 120мм.
Гость
1107 - 21.10.2014 - 10:53
По шестому уже не получится бетон застыл :(, А по третьему не понял там же окно. Обрамление чего вы имели ввиду?
Гость
1108 - 21.10.2014 - 19:10
В "материалах для проектирования стен зданий......" разработанных ЦНИИСКом указано что при невозможности получения на площадке строительства кладки 2 категории применение кирпичной кладки без жб включений не допускается. Как я понимаю индивидуальному застройщику на своей площадке нереально получить такую кладку, поэтому в любом случае сердечники нужно использовать всегда и везде, не смотря на ширину простенков и проемов?
Гость
1109 - 22.10.2014 - 08:51
1107-newivan > Обрамление оконного проема. Там у Вас не простенки, а фактически колонны.
1108-Sercherkasov > Ну почему же. Можно получить и 1-ю категорию при соблюдении рецептуры кладочного раствора и техническом надзоре за ходом каменных работ.
Другое дело, что актуализированный СП по сейсмостойкому строительству содержит взаимоисключающие параграфы, один из которых допускает строительство в 7-ми бальной сейсмике без ЖБ-усиления, а другой запрещает при пустотности материалов выше 25%.
Разные специалисты сходятся во мнении, что для несущих стен из POROMAX-380 в частном доме до 2-х этажей включительно при сейсмичности участка 7 баллов, при соблюдении требований по размерам простенков и проемов, наличие сердечников не обязательно.
Гость
1110 - 22.10.2014 - 09:16
Цитата:
Сообщение от newivan Посмотреть сообщение
Посмотрите пожалуйста мой план здания
Не в тему, но очень заинтересовали.
Какой фундамент и крышу планируется под террасу? Не могли бы выложить эту часть проекта?
Гость
1111 - 22.10.2014 - 11:39
Цитата:
Сообщение от OLEG71 Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от newivan Посмотрите пожалуйста мой план здания Не в тему, но очень заинтересовали. Какой фундамент и крышу планируется под террасу? Не могли бы выложить эту часть проекта?
Дайте электронку я вам весь проект перекину, мне его так же подарили
Гость
1112 - 27.10.2014 - 12:57
А на продукцию славянского завода имеются сезонные скидки
Гость
1113 - 27.10.2014 - 15:52
1112-newivan > Если это вопрос, то ответ на него такой: последний раз были осенью 2012. Иногда цены снижаются, иногда повышаются. Но это не скидки, а изменение прейскуранта отпускных цен, сроки действия которого никто заранее не устанавливает.
В прошлом году люди купили осенью кирпич на весну, заранее, а в марте было снижение на 15%. Но в этом году, скорее всего, будет наоборот.
Гость
1114 - 10.11.2014 - 12:35
Добрый день. Так и не понятно из письма цнииска можно ли применять стеклопластиковые сетки судогодского завода при двухэтажном строительстве и стене паромакс 380 плюс облицовка 85 и с каким шагом по высоте?
Гость
1115 - 10.11.2014 - 16:40
1114-Sercherkasov > ЦНИИСК делает все возможное, чтобы из его писем по базальтовым сетками и не было ничего понятно.
В письме, переводя на русский, написано следующее:
сетки можно использовать в качестве связей слоев. В качестве армирования (для повышения сейсмостойкости) - нет.
Естественно, поскольку документов, разрешающих применение базальтовых сеток для армирования стен нет, официально мы рекомендовать их не можем.
Однако достаточно компетентные в области проектирования люди убеждены (и подтверждают расчетами), что применять их в этих целях можно и даже более эффективно, чем стальную арматуру.
Резюме: применять базальтовые сетки (не путать со стеклопластиковыми) для горизонтального армирования стен из POROMAX можно по своему усмотрению.
Гость
1116 - 11.11.2014 - 12:48
Цитата:
Сообщение от new_DISL Посмотреть сообщение
1114-Sercherkasov > ЦНИИСК делает все возможное, чтобы из его писем по базальтовым сетками и не было ничего понятно. В письме, переводя на русский, написано следующее: сетки можно использовать в качестве связей слоев. В качестве армирования (для повышения сейсмостойкости) - нет. Естественно, поскольку документов, разрешающих применение базальтовых сеток для армирования стен нет, официально мы рекомендовать их не можем. Однако достаточно компетентные в области проектирования люди убеждены (и подтверждают расчетами), что применять их в этих целях можно и даже более эффективно, чем стальную арматуру. Резюме: применять базальтовые сетки (не путать со стеклопластиковыми) для горизонтального армирования стен из POROMAX можно по своему усмотрению.
ясно, спасибо за пояснения
Гость
1117 - 14.11.2014 - 12:28
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Собираюсь строить одноэтажный дом в Новой Адыгее, 90 кв.м.. Хочу для наружных стен использовать поромакс 250, по нему штукатурную теплоизоляцию Izoterm (http://www.suho.name/teploizolyaciya-izoterm) снаружи 3 см, изнутри 2 см. Достаточно ли это для нашего климата?
Гость
1118 - 17.11.2014 - 10:31
1117-Tenant >Здравствуйте.
Если заявленные производителем штукатурки характеристики соответствуют действительности, предварительный расчет теплового сопротивления показывает, что значения R будут в пределах 1.8 м.кв*град/Вт. С понижающим коэффициентом 0,63 проходит по нормам. С такими цифрами вообще должно быть комфортно.
Как такая конструкция будет вести себя в реальности сказать сложно. Выглядит вроде неплохо. Но как они добились теплопроводности 0,11 при плотности в 600 кг/куб?
Гость
1119 - 17.11.2014 - 11:06
Спасибо. Не знаю как чего они добились. Лоджию делал в квартире ихней штукатуркой, очень доволен. У меня были сомнения какой блок поромакса использовать 250 либо 380. Может всё-таки перестраховаться и взять 380 на дом?
Гость
1120 - 18.11.2014 - 10:01
1119-Tenant > 380 всегда лучше, чем 250. Разница будет в пределах 50 тысяч рублей. Мне кажется она того стоит. Другой вопрос - сокращение площади. Изменение толщины стены на 120 мм при общей площади 90 м.кв может быть существенным.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены