Сейчас начинаю строить дом, вернее с архитектором решаю каким он будет. Общие моменты обговорены и решены, но детали остаются. Почему так назвал тему? Если Вы построили свой дом и сейчас в нем живете, но наверняка есть что то, что хотелось бы добавить, исправить, сделать иначе. То есть если представиться что время вернулось на х лет назад и перед Вами проект дома - ЧТО бы Вы обязательно изменили, поменяли, исправили? желательтно с аргументами и ответом на вопрос Почему? Это мой первый дом, поэтому хочу учеть как можно больше мелких нюансов. Тема не о том КАК строить (потому и не пишу какой дом будет и где), а именно о мелочах. Типа "камин не нужен дровяной, так редко пользуемся, что он тего только грядь. Достаточно электро". Или "окна маловаты - сейчас бы поставил панорамные" ну и так далее с пояснениями. Надеюсь получиться интересная тема! | | |
5961
- 14.04.2013 - 20:12
|
Залили трехсотым бетоном плиту на цоколь толщиной 18-25см, на следующий день обнаружили трещину практически через всю плиту, данная трещина образовалась непосредственно поверх опоры из бетонных блоков(фаесок). Получается бетон немного просел и залитая плита треснула 1-2мм над фаеской. Плиту заливали на грунт,под ней нет пустоты, там утрамбованая земля. Трещин больше нигде нет! Вопрос на сколько это трещина опасна?? Фото | | |
5962
- 14.04.2013 - 20:15
| Плита армировалась только нижней сеткой из 14й арматуры с шагом 20*20см. | | |
5963
- 14.04.2013 - 21:41
|
Интересна мотивировка армирования нижнего слоя ,при условии укладки на трамбованный грунт,Такая армировка уместна при устройстве подвесной плиты - нижний слой на разрыв верхний на сжатие. В ващем же случае существует подпор плиты на большой площади превышающей площадь опоры фундамента что при усадке на полной нагрузке приведет к возникновению зон предельных нагрузок,прогнозировать когда вылезут последствия( в виде лопнутой плиты посередине помещения) невозможно. Усройство фундамента и плиты по вашему типу более уместно на нетрамбованный грунт,или на несьемную опалубку использование которой у нас почему то игнорируют хотя она дает очевидные плюсы(особенно профильная) | | |
5965
- 14.04.2013 - 22:08
| какие размеры плиты? Подозреваю если пролет обычный, то ничего страшного. Армирование 14-ой спасает ситуацию... пусть даже в нарушение правил, без армирования верхнего слоя | | |
5966
- 14.04.2013 - 22:17
|
Мотивировка армирования была такая что хочется сделать свободную планировку и перемешать несущие и межкомнатные стены по плите свободно независимо от опоры на ленту фундамента. Получается что если выдержит лента фундамента и в ней не произойдет никаких смещений и изломов в вертикальном направлений которые могут перекосить вслед за собой плиту залитую с верху, то и дальнейшее разрушение и излом моей плиты маловероятен?? | | |
5967
- 14.04.2013 - 22:21
| общие размеры плиты 12.5 на 17м, два пролеты по 4.3м и один где трещина 3м,но излом непосредственно над фаеской а не в пролете. | | |
5968
- 14.04.2013 - 22:29
|
Дико извиняюсь за рисунок) Вот примерная схема с расположением трещины. | | |
5969
- 15.04.2013 - 08:25
| 5968-p1 > Это трещина из-за усадки бетона. Вверху арматуры нет, воспринимать усадочные напряжения нечем. вот и треснула. Стройтесь дальше, больше трещин быть не должно. Но на междуэтажных перекрытиях я бы так не делал. Тем весом арматуры который Вы уложили в нижний слой можно заармировать плиту в два слоя. Ваще нпонятно зачем 14-ая внизу при таки пролетах... | | |
5970
- 15.04.2013 - 08:57
| при таких пролетах и 12 будет с запасом:) Но тут нельзя недокладывать арматуру, тк бетон марки 300 любит лопаться при усадке. У меня при заливке вся плита покрылась трещинками, причем сквозными- стояла дикая жара, а поливал плиту только после работы, накрыл целофаном некачественно... спасло что армирование сделал с небольшим запасом и при установке поддонов с кирпичем прогибов и раскрытий трещин не заметил. | | |
5971
- 15.04.2013 - 09:16
| Диментий-плита 25 см толщиной с армированием 14 ,выше написано распределяющая нагрузки ,несущие будут несоответствовать опорным цоколя. | | |
5972
- 15.04.2013 - 10:10
|
Трещина располагается на опоре в верхней зоне, как раз там где максимальные возникают максимальные моменты а армирования нет. Вобщем по ходу плита своим весом (25 см!) себя сломала. При таких пролетах надо было делать ф10 с шагом 200х200 в два слоя, хватило бы за глаза и за уши и трещин бы никаких не было. Ну и естественно толщина 25 см черезмерна, хватило бы и 20см. Ничего страшного, но если будете делать пол из плитки то он тоже может треснуть. Так что в дальнейшем в этом месте лучше укладывать паркет или паркетную доску или ковролин. Вобщем то что не может треснуть. | | |
5973
- 15.04.2013 - 10:54
| Доброго дня всем. Ребята кто подскажет контакты хороших электриков, кому делали и остались довольны работой? | | |
5974
- 16.04.2013 - 14:14
|
Всем спасибо. Возник еще один вопрос. Если в эту трещину попадет вода и замерзнет там зимой, то это не разломает плиту еще больше и не разрушит в этом месте бетон?? | | |
5975
- 16.04.2013 - 14:15
|
Как можно проверить глубину этой самой трещины? Может она идет через всю плиту вглубь(( | | |
5976
- 17.04.2013 - 23:35
| 5973-SNB >я доволен. можешь прийти, посмотреть, а там решишь сам | | |
5977
- 18.04.2013 - 09:21
| 5976-Grigoriy > Если можно контакт в личку. | | |
5978
- 18.04.2013 - 10:24
| p1- зачем вам эти знания, забейте ничего страшного не должно случиться. Причины образования этой трещины выше озвучили- усадка или же что более похоже на правду- излом в вехней растянутой зоне от действия момента на опоре. В этом случае она очень глубоко не должна уйти а в нижней зоне под ней момент небольшой и его с многократным запасом взяла на себя арматура, значит трещина туда не пойдет. Ну и про морозное разрушение ерунда. Кстати а что мешает ее косметически затереть? | | |
5979
- 18.04.2013 - 10:57
| 5975-p1 > я столкнулся с одной технологией выполнения плит, где на средней опоре умышленно делали шов, что бы арматуру вверху не укладывать. Спорное решение, но имеет право на жизнь. | | |
5980
- 18.04.2013 - 12:42
| Почему спорное? разбивка на отдельные сигменты при бетонировании старая технология. | | |
5981
- 18.04.2013 - 12:51
| Почему спорное? разбивка на отдельные сигменты при бетонировании старая технология.Причем как у автора связка арматурой как бы двух отдельных плит неплохой плюс по сейсмике. | | |
5982
- 18.04.2013 - 14:21
|
У меня похожая плита, три пролета по 4.5м, укладывал на нетрамбованный грунт, одна нижняя сетка из 12-ой арматуры с ячейкой 20Х20. Толщина получилась около 20см. Ничего не треснуло, год прошел, перегородки стоят на ней, теплый пол сверху 10см залит | | |
5983
- 18.04.2013 - 14:28
| Потому как без арматуры вверху, хоть режь хоть не режь, появление усадочных трещин очень вероятно. | | |
5984
- 19.04.2013 - 09:16
|
Всем спасибо, успокоили) Действительно зря я наверное так переживаю по поводу трещин над опорами, тем более что прямо над трещинами на опорах у меня планируются несущие стены(перегородки) в 1.5 кирпича и потом этих трещин видно под стеной не будет. | | |
5985
- 19.04.2013 - 09:39
| Ребята, многим Вам уже сделали электрику, кто помнит как электрики соединяли у вас провода: пайкой, сваркой, скруткой или клемниками? | | |
5986
- 19.04.2013 - 11:13
|
Только сваркой/пайкой или под обжим. Скрутки и клеймники - в топку. У себя делаю сам - всё под обжим | | |
5987
- 19.04.2013 - 11:15
| Электрикам проще скрутить - будут доказывать, что все так делают и типа всё 100 лет простоит - не ведись. Лажа всё это. | | |
5988
- 19.04.2013 - 11:53
|
5987-RX400 > Ага, в ПУЭ издание 7 про скрутки ничего не сказано: 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. А для медного провода я так понял вообще остается только либо сварка, опрессовка или сжимы. | | |
5989
- 19.04.2013 - 13:39
| Пайкой уже давно не соединяют. Сварко. ПО новым требованиям прессом. Хотя вот сейчас передо мной проект немецкий трассы формулы 1, все на вагах. Все соответствует ПУЭ. Так що.. Я когда у себя проводку делал, на каждый из 3х проводов из скруток (нуль, земля, ффаза) по 1му проводу с ваговским клемником цеплял. Чтобы если понадобится от распред коробок кинуть провод. И еще. ДЛя себя сейчас проводку на уровне 1,2-1,5 метра не больше. Оч удобна. | | |
5990
- 19.04.2013 - 17:31
| А где трасса, в Сочи? | | |
5991
- 20.04.2013 - 20:25
| 5990-WAnderer > интересно, за что это Андрей успел бан схлопотать... | | |
5992
- 21.04.2013 - 11:59
| вопрос к специалистам: ревльно ли сделать отопление в доме неспециалисту, то бишь самому(пластик) | | |
5993
- 21.04.2013 - 12:36
| Цитата:
Главное ведь что за грунты под лентой, что за "место". про грунт молчат.... 1. Какой грунт (какая земля)под ленточным фундаментом? Мне не понятно, - собираетесь смещать несущие стены- свободная планировка... Это как? И на сколько Вы собираетесь смещать стены?.( в месте опирания на фски нужна арматура в верхней зоне плита это перекрытия или плита на упругом основании по любому..) Трещины усадки бетона это да, но в одном месте это странно, должны были быть и в других местах, все же 12x17... Короче. Нельзя, ребята заявлять , что все будет нормально на основе картинки и фотки...это не правильно. | | |
5994
- 21.04.2013 - 13:40
|
Какой грунт.. Как пищит Andre- "плита своим весом (25 см!) себя сломала" и так как сломала только по этой оси , хотя пролеты одинаковые...значит возможно и деформации фундамента... А почему нет? Как предположение. Плита 50 тонн, плюс вес ленты и если предположить что стоит вся конструкция на почве.. Почему то часто вес этих дорогостоящих кубов бетона застройщики не учитывают, а фундамент ведь это только конструкция передающая нагрузку на грунт. Грунт несет здание, а не фундамент. И незачем дорогостоящие кубы бетона закапывать в землю, это не правильно . | | |
5995
- 21.04.2013 - 13:48
| Пардон, - 50 кубов - вес более 110 тонн плюс вес ленты..... | | |
5997
- 21.04.2013 - 22:05
| Wanderer нимеритинская низменность. Трасса почти готова. Щас дома достраивают. Ехать чет вообще не хочется. | | |
5998
- 22.04.2013 - 10:33
| Денис Т Как показали дальнейшие наблюдения плита у меня треснула в двух местах непосредственно над фсками как показано на рисунке в 3х метровом пролете(между трещинами 3 метра), все симметрично. Смещение фундамента мало вероятно так как это было бы видно по сместившимся фскам под плитой и по треснувшему цементному раствору между фсками. На счет веса да, плита весит около 110тон + около 80 фаесок на ленте фундамента и сам фундамент 46 куба бетона. По моим расчетам несущая способность грунта под лентой фундамента(взяты средние значения)способна выдержать около 750 тон минимум. | | |
5999
- 22.04.2013 - 11:26
|
Если все обдумать то получается что причина трещин на плите это совокупность двух факторов: 1-отсутствие верхнего слоя арматуры в плите 2-общий вес плиты и толстый слой бетона в пролетах 20-25см в совокупности с тонким слоем 15-18см непосредственно над опорами(фски). Как говорится рвется где тонко( | | |
6000
- 22.04.2013 - 12:19
| Блин строители - реальная площадь опоры-204 кв.м. плита залита на трамбованный грунт, какая площадь ленты? | | |
6001
- 22.04.2013 - 12:46
| Парни, девушки, ни у кого нет контактов хороших спецов подшить навес снизу вагонкой? может быть кто-то себе делал и остался очень доволен? скиньте контакты в личку! был бы очень признателен! | | |
6002
- 22.04.2013 - 12:52
|
Товарищи ПОДСКАЖИТЕ.!!! Мне нужно залить пол на первом этаже частного дома для дальнейших отопительных работ. Пол засыпан грунтом . Какой должен быть слой этого пирога, и какой толщины. | |
|