[quote=Перпетум Мобиле;35539518] 469-nickd55 > в данном случае ТА решит любую проблему утилизации. А как его потом использовать уже дело техники. Одна проблема, возможность установки ТА большого объема. [/quote] - как бы - ДА. :) Малюсенькая такая проблема... :) [quote=Перпетум Мобиле;35539557]Так что считаю ,что безАКБ-шный вариант куда выгоднее. ИБП только на самое необходимое при отсутствии сети, солнца, ветра.[/quote] - то есть, все равно без АКБ - никуда. :) [quote=Перпетум Мобиле;35539557]В таком "ИБП" у меня нет необходимости. [/quote] - А как Вы организуете ИБП в системе с сетевым инвертором? :) Будете брать дополнительно именно ИБП? Нормальной мощности влетит в копеечку... |
[quote=Перпетум Мобиле;35539616]Меня интересует именно данный режим работы схемы. МАП так не умеет точно, уже выяснил. потому что вся нагрузка подключается непосредственно ЗА МАПом, а не между сетью и МАПом. [/quote] - да, это именно так (идеология производителя такая). Ну, как придумаете свою комбинацию - сообщите что да как получилось, интересно... |
[quote=Перпетум Мобиле;35539664] 477-nickd55 > опять вы путаете, у контроллера от Микроарта основная цель - ЗАРЯД АКБ. а необходимо отдавать в сеть все, что дают СБ, так как нет АКБ. [/quote] - выше речь шла об излишках энергии и как их направить в правильное русло. |
481-nickd55 > мне 1 кВт ИБП хватало для работы котла на 40 минут при условии работы котла по температуре воды. Поверьте, стоимость 1 кВт ИБП несравнима со стоимостью даже 1 кВт МАПа. разница более чем в 3 раза, если не ошибаюсь. А если считать стоимость МАП + АКБ на весь дом (5 кВт) то ценник сами понимаете не гуманный. Цель задачи стоит не в автономности, а в экономии, используя СБ, ветер. и АКБ в эту задачу точно не вписываются по всем расчетам. Только небольшой объем АКБ необходим для автономности системы отопления дома. Для остального есть генератор + солнце, ветер. з.ы. если бы стоял вопрос об автономности, тоже бы пошел по пути двойной системы, строго необходимый минимум АКБ для автономности + получение эталона для сетевого инвертора. Это выгоднее в эксплуатации ввиду отсутствия больших массивов АКБ |
483-nickd55 > для выдачи излишков от СБ Микроартовскому контроллеру необходим еще и их инвертор, что увепличивает общую стоимость. Так что вы несколько неправильно посчитали "разницу" между их контроллером и Ваттметром. Надо расчитывать всю систему одной и той же мощности, чтобы понять разницу. |
[quote=Перпетум Мобиле;35539616]Меня интересует именно данный режим работы схемы. МАП так не умеет точно, уже выяснил. потому что вся нагрузка подключается непосредственно ЗА МАПом, а не между сетью и МАПом. [/quote] ты точно ничего не путаешь? [url]http://www.invertor.ru/hybrid.html[/url] "3. Может направлять вырабатываемую энергию от альтернативных источников, в промышленную сеть (если установлен электросчётчик, который умеет вычитать показания при обратном направлении токов). " и поставь 2 кВта МАП. Котельную "за" мапом, емкость АКБ из расчета резерва котла, а лишку он будет давать в сеть перед собой. Как подобрать баланс чтобы счетчик не крутился - вопрос открытый. |
486-Скупердяй > только почему-то в паспорте на МАП ни слова именно об отдаче в промышленную сеть или так завуалировано, что хрен разберешь |
И что еще не понравилось в мапе, это то, что он не двойного преобразования, а фактически Line Interactive, что меня уж точно не устраивает. |
[quote=Перпетум Мобиле;35542146]только почему-то в паспорте на МАП ни слова[/quote] тут спорить не могу, т.к. вживую с этими девайсами пока не сталкивался. [quote=Перпетум Мобиле;35542204]еще не понравилось в мапе, это то, что он не двойного преобразования, а фактически Line Interactive[/quote] но это скорее его плюс, т.к. в двойном преобразовании на больших мощностях есть два минуса - 1. стоимость как у космического аппарата 2. низкий КПД. Если для компьютерных ИБП 1-е это жизненная необходимость, а 2-е несущественно, то для больших мощностей получится дополнительный нагревательный прибор. |
489-Скупердяй > да нормально все у online упсов, инвертор имеет одинаковую мощность, что те что те. В режиме полного заряда АКБ практически не участвуют, справляется первичный инвертор, он же зарядное. Зато можно смело к нему подключать генератор и на выходе будет 50 Гц, а не сквозняк из 53-54 Гц на не полностью загруженном геныче. |
Просто их цена выше потому что там 2-а инвертора а не 1-н |
[quote=Перпетум Мобиле;35539828]мне 1 кВт ИБП хватало для работы котла на 40 минут [/quote] - для длинной зимней ночи - маловато. [quote=Перпетум Мобиле;35539828]стоимость 1 кВт ИБП несравнима со стоимостью даже 1 кВт МАПа. разница более чем в 3 раза[/quote] - ну... это как сравнивать теплое с мягким. :) [quote=Перпетум Мобиле;35539848]для выдачи излишков от СБ Микроартовскому контроллеру необходим еще и их инвертор, что увепличивает общую стоимость. Так что вы несколько неправильно посчитали "разницу" между их контроллером и Ваттметром.[/quote] - дык, затраты обоих вариантов получаются практически одинаковы, но с Микроартом мощность получается больше (вместо 3-х КВт будет 6КВт). |
[quote=Скупердяй;35541423]Как подобрать баланс чтобы счетчик не крутился - вопрос открытый. [/quote] - например, ставить такой маленький гибрид ПОСЛЕ счетчика и запитывать с него только часть потребителей (соответствующие вводные автоматы на щитке - развязать, естественно). |
492-nickd55 > на батарейках 24В 14 А/ч, важна ведь не мощность ИБП, верно ведь. Не, МАП гибрид не подходит, читайте внимательнее, он БЕЗ АКБ НЕ РАБОТАЕТ, что сводит все его преимущества на нет. ПОэтому меня и удивляет, что в рекламе пишут о том, что он может работать в режиме сетевого инвертора. |
[quote=nickd55;35544217]ставить такой маленький гибрид ПОСЛЕ счетчика и запитывать с него только часть потребителей (соответствующие вводные автоматы на щитке - развязать, естественно). [/quote] да но для этого надо автомат отключать, переводя гибрид в режим инвертора. [quote=Перпетум Мобиле;35544337]МАП гибрид не подходит[/quote] тебя никто не принуждает его покупать:) [quote=Перпетум Мобиле;35544337]меня и удивляет, что в рекламе пишут о том, что он может работать в режиме сетевого инвертора[/quote] да он может работать в режиме сетевого инвертора при полностью заряженных АКБ, но он сетевым инвертором не является - что тебя удивляет? |
Нашел в доках - режим "Продажа в сеть", по умолчанию режим заблокирован, разблокируется при помощи ПО "Монитор". По изучению пришел к выводу, что методы и способы работы МАПа откровенно странные. Сколько сталкиваюсь с ИБП в режимах паралельной работы, везде для увеличения мощности в 2 раза применяются ИБП с 1/2 требующейся мощности и так далее. МАП требуется равный требуемой мощности. В общем у него несколько иной принцип работы, нежели у сетевого инвертора + требуются АКБ. хотя при этом он одновременно сам ибп. В случае использования данного режима все равно будет необходим ваттметр, как бы кому-то не хотелось... ну пока закон не примут конечно. |
496-Перпетум Мобиле >А у вас квартира или частный дом? |
497-baracud > дача, от и выбираю направление |
[quote=Перпетум Мобиле;35544668]... ну пока закон не примут конечно. [/quote] если ставить задачу снижения расхода ЭЭ в течении светового дня до 0 то можно забить я думаю. Дневная нагрузка она почти предсказуемая и постоянная. Подобрать СБ чтобы не был большой запас, или ограничить мощность отдаваемую в сеть. Даже если будешь чуть отдавать и ладно. Лишь бы счетчик не считал отдаваемую энергию в +, а ведь может. |
[quote=Скупердяй;35544534]да но для этого надо автомат отключать, переводя гибрид в режим инвертора.[/quote] - зачем отключать? Просто физически разделить одну сеть на две - часть потребителей будут запитаны только от сетевого электричества, другая часть - только от инвертора. Например, во второй части оставить все критически важные потребители, вот и будет резервное электроснабжение на случай аварии, которое при наличии сети экономит электроэнергию. |
[quote=Перпетум Мобиле;35544668]В случае использования данного режима все равно будет необходим ваттметр[/quote] - ну, если бы мне вдруг захотелось, то был бы и не нужен (описал выше как). :) |
[quote=Перпетум Мобиле;35544668]везде для увеличения мощности в 2 раза применяются ИБП с 1/2 требующейся мощности и так далее. МАП требуется равный требуемой мощности.[/quote] - просто игра слов разных производителей. :) Многие пишут в паспортах - "увеличение мощности до ДВУХ РАЗ в пиковом режиме" - ну и что? У Микроарта фактически тоже самое, но в наименовании аппарата стоит мощность не долговременная, а максимальная, которая держится полчаса (если не ошибаюсь), номинал (24 часа в сутки) - ниже, а пик - выше. Например, мой МАП 6КВт имеет номинал 4,5 КВт (24 часа), максимал - 6КВт (полчаса), а пик - в два раза выше номинала - 9КВт (30 сек). :) |
502-nickd55 > не так. на объекте сейчас стоят 4-ре ИБП, каждый мощностью 200 кВА в параллельной работе - нагрузка 800 кВА Потому что их работа синхронизирована. Вот как раз так работают сетевые инвертора, их [b]выход[/b] подключен параллельно сети и синхронизируется с ней. Так же работают ДГУ с синронизацией с сетью для увеличения мощностей. У МАПа какая-то чертовщина, с сетью соединен [b]ВХОД[/b] и никак иначе. КАК он тогда может отдавать на вход. Либо схема включения для режима "Продажа в сеть" иная, либо еще что... Покупать за 30-ку для эксперимента как-то не хочется игрушку, в описании которой про данный режим всего один абзац. |
[quote=Перпетум Мобиле;35545722]КАК он тогда может отдавать на вход. [/quote] - там есть "байпас" для этого. |
[quote=Перпетум Мобиле;35545722]Покупать за 30-ку для эксперимента как-то не хочется игрушку[/quote] - возможно, у меня скоро появится повод "поиграться" с гибридом. |
[quote=nickd55;35546440] меня скоро появится повод "поиграться" с гибридом. [/quote] мэрия снизошла свет в ваши края провести? [quote=nickd55;35545644]Просто физически разделить одну сеть на две - часть потребителей будут запитаны только от сетевого электричества, другая часть - только от инвертора.[/quote] так он же в режиме сетевого инвертора будет и на вход энергию давать? или он может подпитывать нагрузку энергией АКБ только "за" собой? |
[quote=Скупердяй;35547077]мэрия снизошла свет в ваши края провести?[/quote] - нет, просто один человек тут полтора года вокруг меня ходил, собачек своих прогуливал и "облизывался", теперь хочет себе в застроенной части поселка поставить достаточно мощную ветро-солнечную систему резервного электроснабжения. |
[quote=Скупердяй;35547077]мэрия снизошла свет в ваши края провести?[/quote] - сначала - второе пришествие Христа, потом - мэрия. :) Да я уже и не жду никого... |
[quote=Скупердяй;35547077]так он же в режиме сетевого инвертора будет и на вход энергию давать?[/quote] - теоретически - только когда есть избыток (потребители берут меньше, чем идет от панелей и АКБ полностью заряжены). [quote=Скупердяй;35547077]или он может подпитывать нагрузку энергией АКБ только "за" собой? [/quote] - в любом случае нагрузка подключается после инвертора. |
504-nickd55 > вы не поняли опять, где там байпас ? схемотехника устройства где? хотя бы модульная. Как одновременно может быть вход выходом ? если требуется питать зарядное устройство и одновременно нагрузку ? мой мозг это неразумеет. Есть вход, на который подается сеть. Есть вход/выход куда подключаются АКБ Есть выход - нагрузка. Как он с АКБ передает в сеть и при этом еще питает нагрузку ? Мне бы лучше в картинках, как в ИБП. Вход - Инвертор АС/ДС, Подключение АКБ, Инвертор ДС/АС - выход, где расположена часть контроллера, откуда питается и т.д.. То есть схема устройства в блочном представлении. А то по их описанию можно так навключать, что мало не покажется. |
[quote=Перпетум Мобиле;35548279]где там байпас ?[/quote] - любой МАП имеет функцию "байпаса" (ретрансляции сети через себя). "Функции аппарата: ...Наличие байпаса (автоматическая трансляция 220 В)." [url]http://invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_48_6[/url] |
[quote=Перпетум Мобиле;35548279]Как одновременно может быть вход выходом ?[/quote] - путем ретрансляции (байпаса). [quote=Перпетум Мобиле;35548279]если требуется питать зарядное устройство и одновременно нагрузку ?[/quote] - какого ЗУ? Встроенного или отдельного? |
[quote=Перпетум Мобиле;35548279]Как он с АКБ передает в сеть и при этом еще питает нагрузку ?[/quote] - логика работы расписана тут: [url]http://invertor.ru/pdf/map_sin.pdf[/url] Страницы 47-50 Для гибридов есть дополнения к Руководству: [url]http://invertor.ru/pdf/hybrid.pdf[/url] Смотрите пункт С Важное замечание по первой ссылке: "Мощность, которую МАП "ЭНЕРГИЯ" SIN может пропустить сквозь себя при трансляции сети, ограничена мощностью силовых элементов МАП "ЭНЕРГИЯ" SIN и соответствующим сетевым предохранителем [9] рис1. Поэтому нагрузку подключаемую к МАП "ЭНЕРГИЯ" SIN не должна превышать его максимальную мощность даже при питании от внешнего сетевого напряжения." Почитайте также "конференцию" (или сами примите участие в общении с технарями разработчика) на сайте производителя: [url]http://www.microart.ru/scriptdata/forum/forummap/forumbegin.shtml[/url] Советы специалистов: [url]http://invertor.ru/sovets.html[/url] Ответы на вопросы: [url]http://invertor.ru/otv.html[/url] Типовая схема подключения коттеджа: [url]http://invertor.ru/pdf/connect_map.pdf[/url] |
[quote=Перпетум Мобиле;35548279]Как он с АКБ передает в сеть и при этом еще питает нагрузку ? Мне бы лучше в картинках, как в ИБП. Вход - Инвертор АС/ДС, Подключение АКБ, Инвертор ДС/АС - выход, где расположена часть контроллера, откуда питается и т.д.. То есть схема устройства в блочном представлении. А то по их описанию можно так навключать, что мало не покажется. [/quote] в картинках сложно, на пальцах так... Ко входу подключено ЗУ ИБП и реле, с дрогой стороны реле - выход, к выходу так же подключен инвертор (в гибридах сетевой инвертор). Когда сеть есть идет заряд АКБ (если надо) и включено реле, т.о. на выходе присутствует сетевое напряжение. Если на АКБ появляется лишек ЭЭ, например от солнечного контроллера, который подключается непосредственно к АКБ, то сетевой инвертор подкачивает эту "лишнюю" ЭЭ в сеть. Эта энергия попадает как в нагрузку ИБП, так и во внешнюю сеть через включенное реле. Описанная логика работы справедлива для гибридной поделки DUALSP HIBRID 5000 от а-электроники, для МАПа суть думаю та же, только это будет обвешано датчиками и интеллектом. |
511-nickd55 > блать, байпас со ВХОДА НА ВЫХОД, а не с АКБ на ВХОД. ПОэтому и спрашиваю, где схема структурная устройства. |
Все дело в том, что по приведенным схемам вход подключенный к сети, по заявлениям разработчиков (один обзац о параметре "продажа в сеть") может работать как ВЫХОД. Мне в жизни не встречалось еще ни одного устройства, способного на это. |
[url]http://invertor.ru/sovets.html[/url] вот по данной ссылке четко видно, что выход сетевого щитка после счетчика разрывается, подается на МАП, с ВЫХОДА МАПа подается на нагрузку - где подкачка в промышленную сеть в данной схеме излишков от панелей после контроллера ? Я не вижу, смысл подкачивать в сеть и не использовать излишки самому ? имхо - темнят ребята. К тому же, обязательное использование АКБ и требование полного заряда для передачи излишков, если таковая возможна. з.з.ы. мне нужно устройство на руки для экспериментов, любое убийство устройства на совести производителя. Покупать сам для экспериментов точно не буду.... |
515-Перпетум Мобиле >выдохни. С АКБ на выход, с выхода на вход через байпас. Когда сети нету, байпас отключается и остается только с АКБ на Выход. |
518-Скупердяй > эээ, ни одни мозги не подадут на вход с выхода так как требуется серьезная синхронизация по синусу, частоте, это простите или нонсенс или МАПовцы кудесники. з.ы. НЕ ВЕРЮ (с) Станиславский Пока не увижу структурку реальной схемы МАПа. |
Да и смысл разрывать нагрузку от щитка и передавать через МАП, если он способен синхронизироваться с сетью ????? |