котел данко, 7 лет не чистился от сажи. Последние пол-сезона пламя стало красным -- неполное сгорание. Начался проскок пламени в горелку. Там стоят микрофакельные горелки, которые нужно вытаскивать и хорошо промывать в мыльной воде, они очень чувствительны к пыли и саже.



Вот, хотелось бы узнать, кто занимается этим официально в городе.
Гость
3002 - 20.02.2013 - 19:38
у вас должен договор быть на обслуживания котельного оборудования когда котел ставили! вот и к ним и надо обр.!
Гость
3003 - 20.02.2013 - 19:46
3014-santre >Да, живём на квартире, поэтому не являемся собственниками. Собственники вызвали газовщика, газовщик содрал с них 500р, выдав пустые советы (купить новую автоматику), и свалил, посоветовав для чистки котла обратится к пожарникам.

В инете нашёл официального дилера этих котлов в городе и официальный сервис-центр (ооо газтехника). В сервис-центре сказали, что чисткой этих котлов они не занимаются. Я в а#уе, если честно.
Гость
3004 - 20.02.2013 - 20:19
просто люди хотят зарабатывать не #уе не делая! вот и не хотят тако работай заниматся! вам придется найти человека который сделает или со мим но это уже не официально!
Гость
3005 - 23.02.2013 - 23:41
посоветуйте хороший дровяной котёл,дом 100м2,кругом одна реклама,голова идёт кругом.
Гость
3006 - 24.02.2013 - 00:14
rlw! котел на дровах лутше чтоб теплообменник бал чугунный чтоб срок службы больше и кпд хорошое! в личке посмотрите!
Гость
3007 - 24.02.2013 - 00:31
rlw! и ещё котел надо чтоб на 30% был больше к примеру дом 100 кв. м. надо не 10 киловатт! А надо 13 киловатт!
Гость
3008 - 24.02.2013 - 09:59
santre,спасибо за разъяснение
Гость
3009 - 24.02.2013 - 10:58
rlw. не за что!
Гость
3010 - 24.02.2013 - 12:39
3017-rlw >Чтоб КПД хорошое было, закажите сврщику тепловой аккумулятор на 1-2 м3. Тогда и кпд будет максимальное и утром в теплом доме просыпаться будете, и не надо будет сначала до трусов раздеваться, а потом одеваться до шубы, и к котлу меньше подходов нужно будет делать для загрузки, и температуру в помещении можно задать постоянную. Правда нужны либо теплые полы, либо радиаторы пересчитанные под низкотемпературную систему отопления и котел большей мощности. Датчик температуры газов в дымоходе будет останавливать циркуляционный насос, а это позволит не расходовать драгоценное тепло при циркуляции через остывший котел. Если теплообменник чугунный, внимательно читайте инструкцию, есть ограничения по обратке, нужен узел подмеса, чтоб обратка сильно холодная не шла. Со стальным, кстати, тоже узел подмеса желателен, чтоб избежать низкотемпературной корозии. В общем с твердотопливником можно построить достатояно комфортную систему отопления. Еще объем топки смотрите. А то есть индивидумы, мощность большая, а топка 25 литров. От такого фиг отойдешь, с дровами спать придется возле него.
Гость
3011 - 24.02.2013 - 13:07
primorets,спасибо за совет,я так скоро знатоком стану,не знала что тут есть куча нюансов
Гость
3012 - 24.02.2013 - 15:50
Цитата:
Сообщение от Primorets Посмотреть сообщение
Чтоб КПД хорошое было, закажите сврщику тепловой аккумулятор на 1-2 м3.
Мощно сказано!!!!!!!!
Гость
3013 - 24.02.2013 - 16:19
Товарищи, подскажите пожалуйста, что за антинаучная чепуха получается?!
Подключил таки газ, котёл Бакси эко фоур 24, максимумы выставлены на минимум, ГВС - 50% мощности.
За контрольный замер, вышло, что отопление газом + эл.-во на 20% дороже чем сплитом!
(т.е. суммарный коммунальный платёж)
Котёл шпарит напрямую в ТП, 4 петли, общий проток - 13л/мин. Установил включение горелки через 4мин, к котлу подключил датчик уличной температуры.
сделал замер расхода газа, с секундомером, выходит, что котёл сжирает у меня больше максимального потребления, указанного в паспорте!
Модуляция работает, судя по работе котла на ГВС.
Где копать?!
Котёл просто включили, и всё, никаких ритуалов с манометрами и т.д., т.е. все установки, котрые с пульта можно сделать, я сам заранее установил.
Расход 1-е сутки - 11м3, вторые 8, сегодняшние - 9.
общая площадь 2-х этажей - 112м2, но отоление только на 1-м.
Повышенный расход газа объясняется малым объёмом теплоносителя, или частыми тактированиями?!
уменьшить ли расход гидроаккумулятор литров на 20-30?!
Гость
3014 - 24.02.2013 - 17:00
сам котел надо настроить на вашу квадратуру этот котел от 9 кв до 24кв так как вы говорите что у него сейчас самый большой расход газа и больше чем указанного в паспорте! то получается что он примерно работает как 24кв а не 15 кв как того требуется! и того получается что газ большая часть 10кв в пестую работает! там в котле надо настраивать там есть краник регулируемый мощность! а гидроаккумулятор он для регулировать давления при нагревание и остывания воды!
Гость
3015 - 24.02.2013 - 17:06
Тузик.и ещё вы когда котел покупали вам должны были дать визитку ихнего мастера который после монтажных работ надо вызвать чтоб сделать пусканаладку котла и заключить договор на обслуживание котла!
Гость
3016 - 24.02.2013 - 19:11
3024-тимонов >Не понял восторг, поясните
Гость
3017 - 24.02.2013 - 20:33
Тузик, коректные замеры можно проводить где то через месяц. Так что скирдуйте квитанции а в следующий сезон сравните, не забывайте отмечать наружную температуру. И воды горячей поменьше лей, дорвался небось :).
Гость
3018 - 24.02.2013 - 20:37
3027, восторг вызывает ваше тайное знание как теплоаккомулятор влияит на КПД котла (а речь именно о котле). КПД расчитывается по точной и определенной формуле, так куда там ТА засунуть?
Гость
3019 - 24.02.2013 - 20:44
Извиняюсь, ошибся 3028.
Гость
3021 - 24.02.2013 - 21:18
Цитата:
Сообщение от santre Посмотреть сообщение
сам котел надо настроить на вашу квадратуру этот котел от 9 кв до 24кв так как вы говорите что у него сейчас самый большой расход газа и больше чем указанного в паспорте! то получается что он примерно работает как 24кв а не 15 кв как того требуется! и того получается что газ большая часть 10кв в пестую работает! там в котле надо настраивать там есть краник регулируемый мощность! а гидроаккумулятор он для регулировать давления при нагревание и остывания воды!
мог бы просто за место всего этого написать :
паслущи, там в котле кран есть ,туда-сюда крути, газ в труба меньше уходить начнет...

__
неужели логического мышления не хватает тебе понять ,что мощность котла в небольшом диапазоне почти не влияет на ежемесячный расход газа?
это настолько элементарно , что я даже не собираюсь тебе растолковывать почему это так.
мало того, если счел себя достаточно компетентным, для того того,чтобы направлять людей в их действиях, абсолютно не переживая о последствиях от своих советов, то будь добр найди пожалуйста ответ на вопрос "почему расход не измениться" сам.
Гость
3023 - 24.02.2013 - 21:38
Ребята, а оно Вам надо? Настроить один котел (для себэ) вполне реально и безопасно можно настроить руководствуясь либо паспортом, либо сервисной инструкцией к данной модели с сайта производителя, но.... Но это при определеннои желании, понимании простых (средняя школа, правил, особенно по русскому языку, надо уметь читать и понимать написанное, и нарисованное). А остальное никому не нужно, кроме профи, надо выполнить инструкции и все.
Не надо мудорствать, и искать аномалии там где их нет, если котел настроен неправильно (что очень трудно сделать у европейцем) он либо сломается, либо греть не будет и в итоге сломается.
Так что если чувствуешь в себе силы ВПЕРЕД! Но не забывайте, в этом случае вы имеете право молчать и мерзнуть, ибо все что Вы сделаете может обернуться против Вас.
Помочь советом, я всегда рад человеку который хотябы читал инструкцию.
Гость
3024 - 24.02.2013 - 21:42
3026-santre >Я не про расширительный бак (который в котле есть), а именно гидроаккумулятор имел ввиду.
Краника там не видел, там есть закрытый прозрачным колпачком регулятор, котрый так и шепчет - покрути меня! (модулятор кажись).
Пусконаладку горгазовский мастер делал, договор так же горгазовский.
Ограничения по мощности выставляются кнопками, я выставил макс мощность на отопление 35%, на ГВС 50%.
3030-тимонов >А почему через месяц?!
Дом отапливался, ну первый день согласен, стяжка пока прогрелась, а сейчас стабилизец наступил.
Моюсь вдумчиво, без фанатизма.
Кстати, с подключённым внешним датчиком не срабатывает ограничение в 45 градусов на подачу в ТП.
Датчик здорово выручает, хоть и кривые именно для моего случая не очень удачные, для от 0 до +.... нужно кривую 18-20 выставлять, а когда морозец - 10-ю кривую, иначе плитка поотлетает.
Гость
3025 - 24.02.2013 - 21:43
11 кубов/сутки=4,6 киловыты/час покругу с гвс, вполне реальный расход.
Гость
3026 - 24.02.2013 - 21:49
Так вот шепчащий регулятор, под отвертку, регулирует только макс мощность, а гаечка вокруг него минимальную, вот регулировка минимума гораздо важнее регулировки максимума.
По кривым не подскажу, я с Бакси поверхностно знаком, но уверен, гдето должен быть переключатель либо на ТП, либо на низкотемпературную систему.
Гость
3028 - 24.02.2013 - 22:03
3032-Ванька >У тебя поучиться? С твоими двумя классами образования только хамству и понтам можно научиться. По сути чему учится? Объясни хоть. Вот один объяснил, очень улыбнуло. Познание физики у человека на высоте. У тебя какие знания нужно получить?
Гость
3029 - 24.02.2013 - 22:07
3037-тимонов >т.е. не котёл не настроен, а сплит хорош, которым до этого топился?!
Если меня касается, инструкцию читал, не могу выполнить только пункты:
19.1 Проверка входного динамического давления газа
19.2 Настройка максимального и минимального давления на горелке при помощи регулятора давления.
(По причине отсутствия манометра)
С кнопок, что можно я выставил, режим ТП выставляется так же кнопками - F06, установка макс температуры системы отопления - 00=85, 01=45, установил 01.
Возможно, разработчики прошивки не проверяли с подсоединённым внешним датчиком температуры.
Кстати, а чем кручение гаечки- минимальной чревато в случае успеха, обратимы ли неудачные регулировки, при условии что буду на глаз крутить. Смотреть нужно на велечину пламени?!
Гость
3030 - 24.02.2013 - 22:19
даже таджики могут позволить себе гидроуровень, так что не отмазывайся, купи трубку и сделай Uобразный манометр.
Гость
3031 - 24.02.2013 - 22:23
3039-Ванька > ты не поверишь, первое ,что бросилось в глаза - маленькая синенькая штукенция .. - пластинчатый теплообменник. что он там делает? в доме фанкойлы?
Гость
3032 - 24.02.2013 - 22:59
Тузик! может дом еше не прогрелся? если рание не топился! а что у вас теплоизоляция теплого пола толка чтоб не был вольтек хрень китайская место фольги крашеный полиэтилен! при током изоляции большие потери тепла!
Гость
3033 - 24.02.2013 - 23:06
ну вот, снова тайные знания! Алюминий - теплоизолятор, а хрень китайская - теплопроводник.
Гость
3034 - 24.02.2013 - 23:51
3045-тимонов >стебётся человек, я сразу просёк.
Гость
3036 - 25.02.2013 - 20:17
Цитата:
Сообщение от Ванька Посмотреть сообщение
в пипемане прошел конкурс красивых котельных) победили свои)))в принципе, не удивлен) абидна) а ведь там ничего красивого небыло) это то, что мы можем))) пипемановцы, а повторить сможете?))))
и что в этом красивого?
эта фотография называеться- развели лоха на бабки!
Гость
3037 - 25.02.2013 - 20:17
Цитата:
Сообщение от Владимир01 Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от Ванька в пипемане прошел конкурс красивых котельных) победили свои)))в принципе, не удивлен) абидна) а ведь там ничего красивого небыло) это то, что мы можем))) пипемановцы, а повторить сможете?)))) и что в этом красивого? эта фотография называеться- развели лоха на бабки!
точнее котельная!
Гость
3040 - 25.02.2013 - 20:46
Товарищи, при включении котла давление падает с 1.5 до 1. Так и должно быть?!
Гость
3041 - 25.02.2013 - 20:51
вполне вероятно, только наверно при включении котлового насоса.
Гость
3042 - 25.02.2013 - 20:57
Ванька, а что в твоем монтаже красивого? Мега стрела? Или гордиев узел размазаный по всей стене? В даннп случае заводские заготовки само то.
Гость
3043 - 25.02.2013 - 21:00
0.5 показывает сопротивление системы, многовато. А что будет когда второй этаж активируешь.?
Гость
3044 - 25.02.2013 - 22:07
Господа! Строю дом. Планирую ставить пиролизный котел висманн витолигно, емкостный водонагреватель (объем?) типа vitocell 100-e. Планирую также поставить вакуумный солнечный коллектор для ГВС и поддержки отопления. Дом 140 м2, жить будем в количестве 3-4 человек. Возможна ли схема с поддержкой отопления от солнца? А то пипемановцы почему-то отговаривают от применения вакуумного солнечного коллектора. Спасибо.
Гость
3045 - 25.02.2013 - 22:13
Проект отопления заказал в пипемане.
Гость
3046 - 25.02.2013 - 22:18
Зря наверное...