Гость
0 - 19.02.2009 - 10:20
Продолжаем искать истину!


Гость
2601 - 01.06.2012 - 20:07
Цитата:
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Сколько примерно будет стоить сделать отопление под ключ в двухэтажном доме 110 кв.м. Котел стоимостью не более 25 тыс.р., радиаторы биметаллические.Спасибо.
зависит от количества комнат. Примерно 60 секций по 350 рублей, + 1000-1300 материала (труба, вентили, пробки) на каждый радиатор + 2000-2500 работа за 1 радиатор
Гость
2602 - 14.06.2012 - 09:47
поднимем
Гость
2603 - 22.06.2012 - 14:10
Для техусловий на газ необходимо предоставить марку котла: помогите (небезвозмедно конечно) выбрать. Тех паспорт, расчет теплопотерь имеются. Сам в этом не разбираюсь. Помогите пожалуйста, а то в магазинах мне такую лапшу повесят...
Гость
2604 - 22.06.2012 - 17:38
2681-Большой Андрей >и? где расчет потерь?)
Гость
2605 - 24.06.2012 - 16:27
Цитата:
Сообщение от Дятел задолбаю всех Посмотреть сообщение
2681-Большой Андрей >и? где расчет потерь?)
В среду теперь только смогу по объективным причинам
Гость
2606 - 27.06.2012 - 12:49
По дымоходам сможете подсказать?
Сразу не вставил гильзу в дымоход (25х25 см кирпичный), буду сейчас сверху опускать, пока кровлю не сделали. Планирую из нержавейки. Основной впрос в том, как внизу должна заканчиваться (ну, или начинаться :)) труба? Сначала думал перевернутый тройник поставить, типа перевернутой буквы T (_I_), чтобы с одной стороны котел подключить, а с другой ревизионное отверстие осталась. Можно ли так делать? Или ревизия не нужна, и заканчивать обычным углом в 90 или 45 градусов? Дымоход выходит прямо под потолком. Поэтому ревизию хотел делать с обратной стороны, а не выше/ниже подключения котла.
Гость
2607 - 29.06.2012 - 13:51
2681- 2683
Расчет теплопотерь такой N, Вт -1 эт.-13552,3
-2 эт.-13670
ИТОГО 27222
-мощность в сети до 30 кВт
-есть топочная с выходом на улицу и окном 6 м2
-нужен котел для отопления и подогрева воды (кажется двух контурный),надежный, экономичный с высоким КПД.
Также интересуют отзывы по практике
Гость
2608 - 29.06.2012 - 14:16
хотя рассматриваю возможность напольный котёл+газ. колонка.Есть ли в этом смысл (элнктрич-во как у всех ,бывает и выключают)
Гость
2609 - 29.06.2012 - 15:03
Доброго времени суток! Подскажите, есть помещение в цоколе-отрезанное от отепление дома. Вариант отопления-электричество.Что эффективнее и дешевле, в монтаже и в дальнейшей эксплуатации( затраты на электричество и ремонт)?спасибо!
Гость
2610 - 05.07.2012 - 15:34
Меняем в квартире радиаторы отопления, хотим поставить медно-алюминевые, подскажите пжт.где в Краснодаре они есть в продаже,или только из Москвы-Питера заказывать?
Гость
2611 - 06.07.2012 - 06:39
2688-Vidger >в пипемане. но тож под заказ
Гость
2612 - 07.07.2012 - 15:26
Подскажите пожалуйста- по тех проекту на счетчик и замену котла нужно поменять дымоход. С 120 на 150 диаметр. Сколько это будет стоить и кто это делает?
Гость
2613 - 08.07.2012 - 20:04
Пожарники.
Гость
2614 - 10.07.2012 - 11:28
малогабаритная квартира 15-18 квадратов. хотел поставить газовый настенный котел с закрытой горелкой, но они все идут от 13квт. У меня по расчетом получается для отопления достаточно 1 квт, ну можно поставить 2 квт, чтобы с запасом. Что посоветуете?
Гость
2615 - 11.07.2012 - 13:27
В кооперативе по тех.условиям дают газа по 30 кВт на участок, на мой домишко по расчету теплопотерь минимум 35 кВт. В пректной
Гость
2616 - 11.07.2012 - 13:29
В кооперативе по тех.условиям дают газа по 30 кВт на участок, на мой домишко по расчету теплопотерь минимум 35 кВт. В пректной организации сказали что надо "просить" главного инженера на Индустриальной о разрешении установить котель от 35 кВт.
Кто побывал в такой ситуации, как просить?И по чём?
Гость
2617 - 12.07.2012 - 13:05
Насколько я знаю, они сами скажут... Просить не нужно! =) А цена у всех по разному, от 1000р. за 1кВт.
Гость
2618 - 12.07.2012 - 13:10
2692-holodesk > Если планируете 2х контурный котёл, и горячую воду будете получать с него, то меньше 11 кВт не бывают.... Ставить можно и 13 кВт. просто котёл будет быстро нагревать контур и выключаться... Это вполне нормально для котла! А если ставить котёл только для обогрева комнаты, то не выгодно! Проще купить электрический конвектор... И да будет счастье и тепло в вашем доме =)
Гость
2619 - 12.07.2012 - 13:21
2688-Vidger > Зачем так заморачиваться? Выглядят так же как и панельные... Стоят дорого. Прослужат не больше... Для поквартирного отопления по мне, так лучше биметаллические радиаторы!
Гость
2620 - 13.07.2012 - 14:52
2696-Zhuk >ну да в этом и весь вопрос. Не могу никак сделать выбор. С газом то оно конечно и дешево и комфортно и безопасно, но первые траты значительные. Плюс ещё в горгазе весь мозг вынесут. Тепловой конвектор, на первый взгляд вроде как по приятней, но от него не будет ли сухой воздух в квартире? и воду на конвектор не запитаешь же, нужно чтобы был бойлер, так?
Гость
2621 - 15.07.2012 - 14:37
Добрый день. Оцените, пожалуйста, будет ли работать такой смесительный узел для теплого пола: квартира 60кв.м., 5 контуров теплого пола, в смесительный узел идет от котла труба сшитого полиэтилена диаметром 25, затем стоит клапан RA-N на дюйм, на нем термостатический элемент FTC 15-50 градусов, накладной поверхностный датчик термоэлемента FTC крепится на обратный коллектор теплого пола, за клапаном – точка врезки байпаса (подмеса) из обратной трубы теплого пола, на байпасе стоит обратный клапан и балансировочный вентиль, после – насос, затем коллектор на дюйм с 5тью выходами, от коллектора трубы из сшитого полиэтилена на 16. Заранее благодарю за помощь.
Гость
2622 - 15.07.2012 - 15:11
2699-Рустем >нормально нет
Гость
2623 - 15.07.2012 - 15:16
и ваще, какой умнег цепляет накладной датчик на обратку???
Гость
2624 - 15.07.2012 - 16:05
Почему схема не нормальная, почему она не будет работать? Дело только в датчике: то есть если я датчик перенесу на подачу после подмеса, то схема станет нормальной?
Гость
2625 - 15.07.2012 - 17:04
Здравствуйте! Нужно сделать отопление под ключ в 2 квартирный 2 этажный дом, 1 квартира 200 м.кв., другая 120 м. кв. Хотелось бы приблизительную смету. Тёплые полы только в санузлах на 1 этаже(2 штуки), их только подключить. Батареи из расчёта 1 секция на 2 м. кв. Делать в Новодмитриевской.
Гость
2626 - 15.07.2012 - 17:51
2702-Рустем >при чем тут датчик?) его тока на подачу и ставить. просто вся схема кривая. загипсуй себе ногу и походи, ходить ты сможешь, но как? вот и схема твоя так-же работать будет)
что ты собрался регулировать балансировочником? у балансировочника сопротивление одинаково, а у двухходового разное(открыт/закрыт) настроишь ты работу своего узла при определенной температуре теплоносителя, температура изменится и узел тебе выдаст тоже другую температуру.тебе постоянно придется баоансировочник крутить)
зачем обратный клапан на байпасе? его ставят на выход насоса(скока насосов, столько и обратников)
ставь трех-ходовый с накл датчиком и не парься
Гость
2627 - 15.07.2012 - 17:53
2703-den2012 >с такими запросами тока на сенной. уважающий себя мастер так "Батареи из расчёта 1 секция на 2 м. кв" делать не будет.
Гость
2628 - 15.07.2012 - 18:35
Ну на счет ноги это, конечно, как жопу с пальцем, то есть вообще не в тему было сказано. А на счет схемы, как я сам думаю - настрою я к примеру узел таким образом: термоголовку выставлю на 45 градусов, к нему будет идти от котла вода 60 градусов, естественно датчик определит что температура превышает заданное значение и даст импульс на термоголовку, термоголовка прижмет трехходовой клапан, а насосу остается только
компенсировать недостающий расход воды (из-за прижатого трехходового клапана) из обратки (из байбаса). То есть если я убавлю или прибавлю температуру котла, то термоголовка будет регулировать клапаном - то есть открывать или прижимать (закрывать) его. А балансировочник необходимо настроить один раз (то есть прижать оптимально) и опытным путем, чтобы насос все время не гонял воду только по контуру ТП. Может я конечно глубоко ошибаюсь, но пока я так и не нашел доводы против двухходовго клапана относительно трехходового.
Гость
2629 - 15.07.2012 - 18:57
2706-Рустем >вот када для тебя гипс не будет пальцем в жопу, ты ничего не поймешь.
за сим прощаюсь
Гость
2630 - 15.07.2012 - 19:07
так вот зачем я сюда и пишу, надеясь улышать четко поставленное и обаснованное мнение умных людей, но пока умных людей здесь я не встречал
2631 - 15.07.2012 - 19:08
2699-Рустем > Подобные схемы лучше рисовать, а не описывать словами ) небольшой эскизик
2632 - 15.07.2012 - 19:09
Схемы здесь можно глянуть
http://www.laintech.ru/public-open22.html
Гость
2633 - 15.07.2012 - 19:27
Цитата:
Сообщение от Dede Посмотреть сообщение
Схемы здесь можно глянуть http://www.laintech.ru/public-open22.html
4 схема, помоему принципиально такая же, что я описал в словах - схема смесительного узла с двухходовым клапаном, там также было написано, что для качественной работы такого узла необходимо предварительно отрегулировать вентиль на байпасе.
Гость
2634 - 15.07.2012 - 19:32
"пока умных людей не встречал" о чем можно дальше спорить?
Гость
2635 - 15.07.2012 - 20:05
Цитата:
Сообщение от Баркас Посмотреть сообщение
"пока умных людей не встречал" о чем можно дальше спорить?
Если нечего сказать по теме, так и говорить лучше не стоит. Я обратился в этом форуме за помощью, дабы разобраться будет ли работать нормально смесительный узел с двухходовым клапаном. Такие ответы как да или нет не принимаются. Сам я не профи в этом деле, но судя по логике, препятствий в качетсвенной работе смес. узла с двухходовым клапаном пока для себя не определил. Это конечно все в теории, практика все расставит все на свои места.
Гость
2636 - 15.07.2012 - 20:09
2713-Рустем >ты обратил внимание тока на гипс, а на сопротивление нет. тем более не спец. а куле споришь???
Гость
2637 - 15.07.2012 - 20:12
тебе сказали работает не корректно, и некер в кано исходить не понимая физику процесса. да и по стоимости трехходовый дешевле двух+балансировочник. кули спорить?
Гость
2638 - 15.07.2012 - 20:38
я ведь говрил уже что такие ответы как да, нет, юбудет работать неккоректно не принимаются. Нужно объяснение: почему будет работать не корректно. На счет сопротивление двухход. клапана,так оно должно компенсироваться сопротивлением балансировочника, и на счет стоимости, стало интересно сколь стоит трехход?
Гость
2639 - 15.07.2012 - 21:08
2716-Рустем >сопротиаление балансировочника постоянно, двух-ходового разное, каким макаром ты это все отрепетируешь? при разной температуре на котле репетиции придетца продолжать. ты в школе матиматичку тоже заставлял аксиомы доказывать?)
Гость
2640 - 15.07.2012 - 21:52
Дык как я понимаю смысл работы двухход. клапан и есть увеличивать или уменьшать (относительно температуры котла) расход воды на подаче, тем самым насосу придется компенсировать недостающую (если клапан прижат) часть воды забором ее из обратной линии. Как я понимаю насос должен поддерживать свою определенную производительность куб/час на постоянном уровне, и именно за счет обратки и оптимально настроенного единожды балансировочника насос будет держать определенный расход на постоянном уровне.