Все что вы хотели знать о ОТОПЛЕНИИ,спросите!часть3

Гость
0 - 19.02.2009 - 10:20
Продолжаем искать истину!


Гость
2721 - 01.08.2012 - 17:17
2796-Doronin >думаешь в жару и мороз лазить на четвереньках лучше чем сидеть перед моником с кондюком?) 7 раз отмерь)
Гость
2722 - 01.08.2012 - 21:17
все мои кенты монтажники так-же говорят :))
Гость
2723 - 01.08.2012 - 21:57
2800-Doronin >7 раз отмерь)
Гость
2724 - 07.08.2012 - 10:17
Установили Protherm Gepard, при попытке воспользоваться ГВС - падает давление в системе отопления. На ночь докачал давление до 1.2 бар - на утро 0.6
Что делать ? Кто виноват ? =)
Отопление нигде не течёт, ГВС тоже.
Гость
2725 - 07.08.2012 - 10:27
проверь краник подпитки (котловой) может открыт, недозакрыт, срань подогнало.
2726 - 07.08.2012 - 10:28
2802-CookieMan > значит где-то течет, ищите внимательно
Гость
2727 - 07.08.2012 - 11:02
2803 - кран закрыт, подкачивал именно им (его снимали, проверяли, работает)
2804 - всё облазил, сухо, может быть криво как то заполнили отопление ?
Гость
2728 - 07.08.2012 - 11:07
включи отопление на минимум, погоняй, воздух выгнать надо. Давление в расширителе? Объем воды во всей системе?
Гость
2729 - 07.08.2012 - 17:36
2802-CookieMan >если новую систему только запустил, то ты еще неделю водух гонять будешь)
Гость
2730 - 04.09.2012 - 13:30
Уважаемые мастера!
В квартире установлены на отоплении турецкие полипропиленовые армированные алюминием трубы FIRAT.В этом году увидела, что на них появились вздутия размером примерно 15мм. на 10 мм.Одни сантехники говорят, что ничего страшного, другие о необходимости срочной замены.
Подскажите, пожалуйста надежных производителей труб для отопления.
Гость
2731 - 04.09.2012 - 15:11
вздувается верхний слой, который не несет никакой нагрузки. его предназначение защищать алюминий от механических воздействий. так что ничего страшного.
Гость
2732 - 04.09.2012 - 20:36
2809 Спасибо, конечно. А если сорвет?
Решила, что лучше поменять эти трубы от греха подальше. Вопрос остается открытым:какие трубы самые надежные для систем отопления?(Медные не предлагать)
Гость
2733 - 06.09.2012 - 21:06
какой котел выбрать атмосферник или с коаксиальным дымоходом, дымоход впринципе есть кирпичный неутепленный, будет ли он нормально работать есть сомнения
2734 - 07.09.2012 - 23:28
[quote=Баркас;бгггг. 6квт это прим 360л/ч, или 100г в сек))) думаешь 100гр разовьют такую скорость, что будут трубы звенеть?))))бггг[/quote]
вообщето для металопластика при ду16 и 360 литров в час скорость равна 0,497 м/с (вода, 80 гр.)
Гость
2735 - 08.09.2012 - 09:43
Цитата:
Сообщение от Э д Посмотреть сообщение
скорость равна 0,497 м/с
самое то))) то что доктор прописал)))
2736 - 08.09.2012 - 21:00
а я тут себе дома сам отопление ваяю. 1 контур 1 этаж, 2 контур - 2 этаж, 3 контур - теплый пол прихожей и зала (комбинированные полы), кухня уже 2 года пол электрический. где что из батарей поставить по киловатам знаю, с теплопотерями головняков нет (150 мм пенопласт + штукатурка). есть ли подводные камни? мп магистраль ду20 л=30 м, отводы к батареям ду16
2737 - 11.09.2012 - 13:07
2813-Баркас > есть присоединительные размеры трехходовиков для ТП ?

Суть в чем, будет всего одна ветка ТП водяных, но не скоро, а при переносе котла надо подумать куда этот трехходовик потом впендюрить. Чтобы потом не переделывать сильно разводку, нужны размеры, чтобы предусмотреть установку.

Может завалялись где чертежики ?
Гость
2738 - 11.09.2012 - 13:38
если ветка одна и короткая, то нет смысла заморачиваться с трехходовым и насосом. посмотри сюда
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...id=46510&lr=35
2739 - 12.09.2012 - 09:04
2816-Баркас > но это придется вешать в комнате, не очень бы хотелось. Площадь примерно 20 м2 всего будет, ветка одна, так как в кухне и су 1-ого этажа уменя полы всего на чуть-чуть смогут подняться,. не более 5 см, а где и 3.
образно, котельная, до точки разводки батарей (коллектор) подача с обраткой метров 10(+ -). В коллектор я уже не впихну ничего. Ставить надо что-то в котельной. Если этот Унибокс не будет мешать в котельной, если его поставить после насоса, тогда в принципе можно будет и его.
Гость
2740 - 13.09.2012 - 20:37
Подскажите пожалуйста, какой выбрать котел. Площадь 120м2. Ребята сантехники советуют взять настенный двухконтурный. Выбор между Daewoo, Protherm и Vaillant. Очень переживаю - если что-то случится с котлом, останусь не только без отопления, но и ещё и без горячей воды. Голова от этих мыслей просто пухнет. Может купить что-то одноконтурное и отдельно колонку?
Гость
2741 - 13.09.2012 - 21:01
2819-RomaNtiK 2 >котлы советуют сантехники?) жесть) как минимум советовать должны сервисники)
ставить дэу в один ряд с протермом и вайлондом. все равно что сравнивать запор с опелем и мерсом)
у вайланда нету(могу ошибаться, все меняется каждый день) котлов меньше 20квт. газовики могут не разрешить)
остается тока протерм)
если газовики разрешат и котел и колонку, то есть смысл разделить, но я бы не заморачивался
Гость
2742 - 13.09.2012 - 21:35
2820-Баркас > Т.е. Вы считаете мои переживания беспочвенными? Насколько понимаю, мой котел должен быть примерно 15Квт? Может я неправильно выразился - ребята, которые ставят отопление... А что, какой будет котел нужно согласовывать с газовиками? Вообще без проекта я могу его уже ставить или нужно ждать (сказали через месяц, а будут делать наверно еще дольше)?
Гость
2743 - 14.09.2012 - 07:18
переживания беспочвенны
примерно 15квт
лучше согласовать с газовиками. а то поставите 15квт, а вам техусловия на 12 выдадут и тут вы попали) газовое оборудование возврату/обмену не подлежит)
Гость
2744 - 14.09.2012 - 09:14
а газовики всегда пишут максимально возможную мощность? т.е. если написали 15квт, а я обращусь с 24 квт, не пересчитают?
комфортную горячую воду двухконтурные котрлы менше 24 квт не готовят?
Гость
2745 - 14.09.2012 - 09:19
2823-holodesk >канешь "пересчитают"))) лет 5 назад было по штуке за квт) ща думаю в несколько раз больше)
протерм 11 квт по гвс дает 23квт) а если выковырять заглушку и выкрутить винтик,то и по отоплению будет 23квт)))
Гость
2746 - 14.09.2012 - 09:26
ааА, так они считают тепловую мощность а не ГВС? мне топить то надо всего 18 квадратов, просто по воде хотелось бы чтобы душ нормальный был. че, брать протерм на 11 квт и не париться?
Гость
2747 - 14.09.2012 - 09:42
брать протерм на 11 квт и не париться)
ааА, так они считают тепловую мощность а не ГВС? да)
зы: как то знакомы у мну спросил как сделать много гор воды) я посоветовал одноконтурный котел 24-28квт с бойлером косвенного нагрева) газовики не разрешили, а вот колонку на 47квт!!! без проблем))) россия)))
Гость
2748 - 14.09.2012 - 09:54
да у меня места там на столько мало, что мне просто некуда вешать отдельно котел, отдельно колонку, ещё и счетчик нужно повесить, поэтому и приходится идти на встречу новым технологиям)) у меня в доме в котором живу стоит старое АОГВ кажется ростовской сборки, причем автоматика не работала с новья!!! года два назад вообще ее убрал, так как не давала работать котлу, армавирская колонка и чугунные батареи, ВСЁ! Никаких насосов и прочих приблуд. все работает уже больше 12 лет и никаких проблем, все батареи кипяток, от света не завишу (насосов то нет никаких). вообщем красота. Считаю это самым оптимальным решением, Сосед говорит, что платит за газ 600 рублей в месяц(у него какой-то итальянский котел), я плачу 1000. но у меня и дом побольше.
Гость
2749 - 14.09.2012 - 10:08
2827-holodesk >если у тебя 18м2, то боюсь спросить скока у соседа)
Гость
2750 - 14.09.2012 - 10:16
)))))) да не!!!))) ой умора!!!
мой дом 200 квадратов (2 этажа), у соседа тоже два этажа, но квадаратура порядка 170.
а про 18кв. это я купил такую квартирку, вот в ней мне и нужно поставить котел, батареи и счетчик, Баркас возьмешься?
Гость
2751 - 14.09.2012 - 11:16
2829-holodesk >ответил в личку
Гость
2752 - 14.09.2012 - 22:08
2822-Баркас >Понятненько, в понедельник пойду согласовывать.
Гость
2753 - 15.09.2012 - 15:27
Правда, что у двухконтурных котлов такая ситуация: если летом мне понадобится теплая вода, то автоматически включится и отопление? Такую страшилку рассказали.
Гость
2754 - 15.09.2012 - 16:17
можешь плюнуть смело ему в улыбальник)
Гость
2755 - 15.09.2012 - 16:56
Уххх...
Так, а что предпочесть, атмосферный или турбированный?
Гость
2756 - 15.09.2012 - 16:58
Практически уже решился на Protherm Gepard 23 MTV (турбированный).
Гость
2757 - 15.09.2012 - 17:05
если есть дымоход, то атмосферный, даже без обсуждения
турбо от безысходности
:)
Гость
2758 - 15.09.2012 - 20:35
Дымохода нет, новая кровля и рубить дыру в ней что-то не хочется. Там где будет котел сейчас окно, которое будет закладываться кирпичом. Заодно туда будет напрвлен дымоход-сосулька. Воот... А почему турбированный хуже, он даже стоит на тысячу дороже.
Кстати в этом котле уже стоит насос или это отдельное устройство, которое тоже предстоит купить?
Гость
2759 - 16.09.2012 - 17:54
2837-RomaNtiK 2 >если дымохода нет, то и думать тут нечего)
дороже потому, что датчиков вдвое больше+закрытая камера+карлсон)
в котле все есть) насос не нужен
Гость
2760 - 17.09.2012 - 20:50
ГАЗГОЛЬДЕР объем 3-5 кубов, б/у куплю. Подскажите пожалуйста,где приобрести и как смонтировать газгольдер.