Любезные дамы и господа! Учитывая наступление весенне-летнего сезона, высокую актуальность вопроса и присутствие на форуме специалистов, предлагаем все ваши вопросы о сплитах отныне задавать здесь. :) Предыдущие обсуждения тут http://forums.kuban.ru/forum/viewtop...=309919&page=1 или тут http://forums.kuban.ru/forum/viewtop...=251727&page=1 Отредактировано Деловая; 18.03.2012 в 09:09. | | ||||||||
7761
- 03.06.2016 - 15:20
|
7762-ахтег >да? ок, мой косяк )) 7763-splitmart > в цифрах можно? а то вдруг "более" окажется менее? | | ||||||||
7762
- 03.06.2016 - 16:21
|
7761-Дикий Гусь > С вами сложно вести дискуссию, так как некоторые вещи вы не понимаете, но при этом с завидным упорством доказываете свою правоту. Цитата:
Цитата:
Цитата:
на RAS-07PKVP-ND минимальный уровень шума заявлен 26Дб на HSU-09HEK303/R2(DB) минимальный уровень шума заявлен 25Дб Казалось бы паритет, но с одной стороны 7ка с другой 9ка. С одной стороны верх линейки с Японской сборкой за 62 000р, с другой самый бюджетный инвертор в линейке за 26 500р. Вообще что ли разницы не видите? Тем более, упомянутый вами выше Haier HSU-09HEK203/R2 с теми же 25Дб и ценой в 17 500р. Топовые инвертора других производителей шумят на уровне 15-20Дб, что на грани восприятия человека с очень чутким слухом и вообще не слышно для 95% людей. Цитата:
1Работаю на все деньги, 100% мощности всегда 2Не работаю Инвертор может работать на пониженных оборотах, лучшие представители могут понижать производительность на 80% от номинала, энергопотребление при этом так же снижается. Конкретно Haier 09HEK203/R2(DB) может снижать мощность на 60% от номинала отсюда и экономия. Цитата:
По себе могу сказать, есть в пользовании у родственников Хаер, гиперинвертор модель 2013г., ныне снятая с производства HSU-12RS03/R2(SDB) . Снята не потому, что плохая, а потому что, ценник ее приближаться к топовым японским инверторам, при этом характеристики, даже кое в чем были выше японцев, соответственно продавалась она не очень хорошо исключительно из за цены. Так вот, есть у этой модели режим, когда на табло выводится потребляемая мощность данным сплитом в режиме реально времени, в ваттах с округлением до 50Вт. Я как то игрался с ним, часа два, пару лет назад в самую жару. 80% времени он показывал 150Вт, 10% 400Вт и еще 10% 700Вт, при этом ходили люди, открывалась дверь, в общем обычные условия когда дома гости. Статистикой это конечно назвать сложно, но цифры показательны. | | ||||||||
7763
- 04.06.2016 - 09:43
|
Уважаемые специалисты, добрый день! прошу Ваших предложений в почту. задача: три спальни по 19м2 ,окна на восток. кухня 21м2 окно на запад палнирую к покупке качественные инвертера , Дайкин, Панас, МЕ, возможно Хитачи. оплата - нал. С уважением. | | ||||||||
7764
- 04.06.2016 - 10:10
|
и какой инвертер по цене-качество-надежность предпочтительней спасибо всем. С уважением | | ||||||||
7765
- 04.06.2016 - 13:48
|
7767-Udzhin > Вы бы указали ваш потолок за единицу техники, а то ведь есть 25 инвертор который к 200т.р. приблежается. | | ||||||||
7766
- 04.06.2016 - 16:40
| 44т.р за шт | | ||||||||
7767
- 05.06.2016 - 14:12
|
спасибо всем откликнувшимся. вопрос решен. С уважением | | ||||||||
7768
- 06.06.2016 - 10:32
| 7770-Udzhin > Ну так просветите нас, какой же инвертор цена/качество? | | ||||||||
7769
- 06.06.2016 - 10:55
|
7765-Дон Пэдро > Я не спорю ради спора, на самом деле скоро буду покупать сплиты, есть возможность купить как инверторы, так и не инверторы. Рассматриваются китайцы стоимостью до 30 т.р. Поэтому и спрашиваю. Непонимание в основном из-за того, что вы постоянно пытаетесь противопоставить не инверторы из нижнего ценового сегмента топовым инверторам, иначе говоря доказываете, что X6 лучше Рено Дастера. Цитата:
_______________________________ И еще один момент поясните, если не сложно. Есть две модели неинвертор\инвертор Haier HSU-09HEK203/R2 и HSU-09HEK203/R2(DB). Допустим я остановился на них. - какая разница по шумности у данных моделей? - какая разница (дельта температур) будет у этих двух моделей при выставленном режиме в +22 град. при слегка приоткрытом окне? - какая разница в энергопотреблении этих моделей будет в среднем за период июль-сентябрь в нашем климате, при условии, что мощности подобраны верно. - не гарантийный ремонт какой модели будет дороже и насколько? - какая модель чаще выходит из строя? Точные цифры не нужны если это коммерческая тайна. - как эти две модели реагируют на колебания в нашей энергосети в летний период, одинаково или по разному? Не выходят ли из строя? Если да, то какая модель более устойчивая к поломкам из-за перепадов напряжения? Заранее спасибо за продуктивные ответы. | | ||||||||
7770
- 06.06.2016 - 11:02
| 7772-Дикий Гусь > одно знаю точно, инвертор более печально переносит перепады напряжения. | | ||||||||
7771
- 06.06.2016 - 16:31
|
АркадийВ: не совсем так критически высокое напряжение (скачок) может спалить любой сплит и любую другую элеткронику без разницы инвертор или не инвертор но если напряжение низкое в сети например 170 или 180 вольт, то обычный сплит скорее всего не сможет нормально работать, будет запускаться, обмотки компрессора будут перегреваться и подгорать, будут циклические отключения для остывания и опять попытки запкуска, это приводит к поломке компрессора инверторный же плавно пускается при таком напряжении и не напрягаясь работает без критических последствий для компрессора а проседание сети часто случаются в дачных поселках например обычно в самую жару или в самый холод | | ||||||||
7772
- 06.06.2016 - 16:51
|
7774-splitmart > не вдаваясь в подробности.... 1.Компрессор не запустится на обысном просто-напросто. 2. На инверторных системах, на малых оборотах ничего не подгорает, чего вдруг заподгорало? 3. По поводу работы частотного преобразователя от пониженного напряжения утверждать не хочу, но не сомниваюсь, что он без проблем уйдет в ошибку при пониженном сопротивлении. 4. В любом случае стабилизатор напряжения многие вопросы снимает. 5. Под "печальным" - имелось ввиду - намного более дорогостоящее восстановление. Преобразователи в этой ценовой категории ремонту фактически не подлежат, только замена. (опять же сужу по небольшому опыту, где стоимость ремонта в несколько раз переваливает за стоимость недорогого оборудования(в частноси частотников)) | | ||||||||
7773
- 06.06.2016 - 16:52
| Обычном. пониженном напряжении.... _________________ поспешишь, людей насмешишь. Ну Вы поняли:) | | ||||||||
7774
- 06.06.2016 - 17:38
|
АркадийВ: я лично наблюдал картину как неинверторный при низком напряжении пускал компрессор, потом его через несколько секунд отключал по перегреву, потом через минуту-две опять пытлся пустить и так далее при этом он лучше не становился я не писал вообще что инвертор будет подгорать, я про обычный писал а инвертору как раз все равно, он плавно запустится и будет колбасить потихоньку | | ||||||||
7775
- 06.06.2016 - 18:01
| Цитата:
Вся информация о преимуществах инверторных систем при пониженном напряжении идет только от продавцов этих систем. Мануал же прямо говорит, напряжение 220+-10%,или 220—240—50 и все. А при пониженном напряжении - запрет эксплуатации или снятие гарантии. Откуда черпает информацию продавец? | | ||||||||
7776
- 06.06.2016 - 18:41
| Что можете сказать об инверторных Aeronik ASO/ASI-09IL или Ballu BALLU BSWI-09HN1? Стоит брать? Может есть еще достойные модели в этой ценовой категории? Если есть интересные предложения по цене, то пишите на электронку dima1971ded@mail.ru | | ||||||||
7777
- 06.06.2016 - 20:28
| Daikin ATXN25MB / ARXN25MB | | ||||||||
7778
- 06.06.2016 - 20:39
|
в тех ценах, которые были предложены участниками этого форума - Дайкин, как ни странно оказался самым оптимальным решением. вторым вариантом был МЕ, но по цене получался дороже. С уважением | | ||||||||
7779
- 06.06.2016 - 21:00
|
7780-Udzhin > Спасибо! Вопрос к завсегдатаям форума, подбираю два сплита. - Инвертор - Класс потребления электроэнергии не ниже А. - Минимальный уровень шума как внутреннего так и внешнего блоков Рассматриваю два варианта: 1. Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA 2. Panasonic CS/CU-E9RKD Что выбрать? Или может есть еще какие либо варианты? Предложения с ценами лучше в личку! Спасибо! | | ||||||||
7780
- 06.06.2016 - 21:34
|
[quote=НАХрен;42261560]7780-Udzhin > рекомендую присмотреться к моему выбору. рассматривал Ваши модели к приобретению. | | ||||||||
7781
- 06.06.2016 - 23:08
| Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В целом же, на не инверторе дельта должна быть больше. Так как, инвертор умнее и нет необходимости жечь постоянно на все 100%, за счет этого, в том числе, достигается более мягкое охлаждение. В то время как не инвертор, работает всегда в стрессовом режиме, дует максимально холодным, потом выключается, потом опять максимально холодным. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вообще, сама постановка вопроса в корне неверная. Вы не технику выбирайте под говенное напряжение, а напряжение приводите к положенным значениям. | | ||||||||
7782
- 06.06.2016 - 23:12
| Это актуально как к инверторам, так и не инверторам. Ни один производитель не будет подставляться и указывать, что вот именно его технике, низкое напряжение нипочем. | | ||||||||
7783
- 06.06.2016 - 23:15
| Цитата:
| | ||||||||
7784
- 06.06.2016 - 23:23
| Странный выбор, МE променять на Малазийский McQuay... не понимаю. | | ||||||||
7785
- 06.06.2016 - 23:32
| Цитата:
| | ||||||||
7786
- 06.06.2016 - 23:36
| Хитачи со встроенным "релакс"(по нашему стабилизатор) блоком это указывают. | | ||||||||
7787
- 06.06.2016 - 23:46
| Цитата:
Маркировку сплита укажите. | | ||||||||
7788
- 06.06.2016 - 23:59
|
АркадийВ, Дон Пэдро: пожалуйста, вот на официальном сайте Tosot (завод GREE) сказано про инвертора (серия Lord Euro), что они могут работатьпри 150 В: Цитата: Стабильная работа в широком диапазоне напряжений от 150 до 260 В. Вот ссылка на страницу, смотрите ближе к концу http://www.tosot.ru/products/home/lo...i_t09h_sleu_o/ | | ||||||||
7789
- 07.06.2016 - 00:05
| НАХрен: Мицубиши будет потише и получше в целом, качество у мицубиши безупречное | | ||||||||
7790
- 07.06.2016 - 00:10
|
dima1971: первый вариант будет получше подробнее в личку напишу | | ||||||||
7791
- 07.06.2016 - 00:29
| Цитата:
Очень сомневаюсь. Одно дело кратковременная эксплуатация, так многие инвертора будут работать, другое дело постоянная эксплуатация. | | ||||||||
7792
- 07.06.2016 - 00:45
|
7791-splitmart > И еще, если вы обратитесь к первоисточнику, китайским тех мануалам, то вы увидите, что рекомендуемое напряжение стоит 220-240В. А Российским маркетологам я аплодирую, глядишь, скоро и на 120В работать будет. | | ||||||||
7793
- 07.06.2016 - 07:04
|
7790-Дон Пэдро > честно, натыкался, а вот где? Все производители хитро пишут про контроль напряжения, но не указывают этого именно в инструкции, только в рекламных буклетах. Вот например LG https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...yp26pa2lccl7SQ Стр. 36 с её технологией AVP, для напряжения 170-290. | | ||||||||
7794
- 07.06.2016 - 07:56
|
Дон Пэдро: не собираюсь изучать китайские мануалы, мне достаточно каталога дистрибьютора Работаю с ним 10 лет, в серьезности его не сомневаюсь. Как и в качестве продукции озвученного бренда и завода. Что подтверждено тысячами проданных экземпляров, минимальным процентом брака и высочайшим уровнем работы сервисной службы дистрибьютора, в отличии от других часто упоминаемых тут брендов. | | ||||||||
7795
- 07.06.2016 - 10:10
| Цитата:
Цитата:
| | ||||||||
7796
- 07.06.2016 - 10:39
|
7797-splitmart > Цитата с сайта Российского дистрибьютора, с которым вы 10 лет работаете: "Условия гарантийных обязательств 4. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия: - повреждения, вызванные несоответствием стандартам питающих электрических сетей и других подобных внешних факторов;" Стандарт питающей сети в РФ регламентируется: МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) и составляет 230В (+-10%) то есть напряжение в сети должно быть в пределах: 207-253В. Все остальное не стандарт и под гарантию не попадает. И вот это, факты, а не рекламная шелуха, которой пичкают доверчивых граждан. | | ||||||||
7797
- 07.06.2016 - 11:04
|
без комментариев все что я хотел сказать, я написал, в юношеские споры впадать не собираюсь, не в том возрасте, да и не такой я человек, чтобы из пустого да в порожнее | | ||||||||
7798
- 08.06.2016 - 11:12
|
7784-Дон Пэдро >Спасибо за подробные ответы. Итого: - по шуму разницы нет - по дельте t - преимущество за инвертором в 1-1,5 град. С (мои собственные замеры) - по цене разница в 9000 руб - энергосбережение, точных цифр ни у кого нет, Дайкин заявляет официально о разнице в 30%, пусть будет 30. - по надежности разницы нет - по стоимости не гарантийного ремонта значительное преимущество за обычным. - по гарантии все равны, практически фикция с учетом скачков напряжения в летний период на которые можно списать все что угодно, либо ставить стаб (в среднем 12-16000 руб в круг) Резюманс: единственное значимое преимущество - более точная поддержка температуры в помещении, более никаких преимуществ нет. | | ||||||||
7799
- 10.06.2016 - 18:47
| Здравствуйте! подскажите, пож, вот по какому вопросу: предстоит переезд, есть ли смысл снимать сплит? сплит панас обычный бюджетный...собс-но вопрос-сколько стоит снять сплит? и есть ли разница в стоимости его установки на новом месте? просто с деньгами будет сейчас туго...вот и думаю... | | ||||||||
7800
- 10.06.2016 - 19:29
|
душа: обычно снять сплит стоит 1,5 т.р. в среднем установить также как и новый стоит - 3-4 т.р. опять же в среднем то есть бюджет всего 4,5-5,5 т.р примерно чтобы купить нового китайца с установкой придется еще 10 ку минимум добавлять к этому бюджету (про Панас не говорю, раз у вас туго с деньгами) | |
|