0
- 19.02.2009 - 10:20
|
Продолжаем искать истину!
| |
6241
- 18.11.2016 - 11:02
| 6202-Перпетум Мобиле > В леруа смотри или рядом на уральской магаз бани и дымоходы | |
6242
- 18.11.2016 - 16:47
|
Добрый день. Котёл газовый Вайлант. Батареи пол года назад установили аллюминиевые. До этого стояли чугунные. Проблема: два месяца назад запустил отопление, почти каждый день из батарей спускаю воздух. С чугунными батареями такого не было. Какие могут быть версии? | |
6243
- 18.11.2016 - 18:15
| 6243-Ромашишкин > теперь всю оставшуюся жизнь будешь каждый день спускать воздух из батарей ) | |
6244
- 18.11.2016 - 19:00
| 6244-Ястреб, почему? | |
6245
- 18.11.2016 - 21:33
| 6245-Ромашишкин > а это спроси у продавцов чудобатарей | |
6246
- 18.11.2016 - 21:48
| а кран Маевского на них был? Кстати, в дефицитные советские времена в чугунные батареи врезали обычные водопроводные краны Бонусом шла бесплатная горячая вода, в которой некоторые даже купались | |
6247
- 19.11.2016 - 08:26
|
6247-Хэдлайнер, на чугунных батареях крана Маевского не было. Я раз в год в октябре спускал незначительное количество воздуха и весь отопительный сезон всё работало исправно. Из аллюминиевых батарей выпускаю большое количество воздуха, через дня два опять в них журчит. | |
6248
- 19.11.2016 - 09:21
| А вы попробуйте к этому воздуху спичку поднести | |
6249
- 19.11.2016 - 09:35
| 6249-Dimking, сегодня проверю на наличие водорода, отпишусь. | |
6250
- 19.11.2016 - 11:46
| Водород есть. | |
6251
- 19.11.2016 - 22:44
|
В доме проживаем непостоянно. Например, приехали в четверг, пожили до понедельника, затем в город. Можем на след. день обратно, а бывает, что и через 3-4 дня. Или вообще безвылазно пару недель. В этот раз оставил на запальнике и отсутствовали 3 дня. По приезду глянул, за бортом ноль, в доме +12. Врубил на полную, в комнатах только через 12 часов стало +20. Теперь вот и думаю, в каком случае газа меньше будет уходить ? Если оставлять на запальнике, чтобы в случае морозов система не замерзла, а по приезду протапливать ? Или же градусов 30-40 поддерживать в теплоносителе, чтобы по приезду быстрее протопить ? Мебели в доме той, что может испортиться, нету. | |
6252
- 19.11.2016 - 23:18
| Меньше газа будет уходить конечно же если на запальнике держать, чем больше разница температур дом-улица, тем выше теплопотери и расход газа. | |
6253
- 19.11.2016 - 23:59
| 6253-baracud >я имел ввиду, что лучше : во время отъезда экономить, т.к. на запальнике, но потом временный повышенный расход для прогрева дома. Или же постоянное поддержание практически одинаковой температуры ? | |
6254
- 20.11.2016 - 00:43
| Так я и ответил, лучше экономить на запальнике, потом повышенным расходом прогревать дом. Потому что при построянном прогреве теплопотери будут больше, из-за больше разности температур улица-дом. А залповый прогрев, он разовый, если не перегревать, то теплопотери штатные. | |
6255
- 20.11.2016 - 01:27
| 6255-baracud >ага, понял, спасибо. | |
6256
- 20.11.2016 - 10:00
|
6251-Ромашишкин >поздравляю. можно надувать шарики. Плюшкин, у вас циркуляционный насос есть? Поставили б нормальные радиаторы, от тех труб отдачи нету. | |
6257
- 20.11.2016 - 10:36
| А что такое нормальные радиаторы? | |
6258
- 20.11.2016 - 11:44
| 6257-Dimking >не, насоса нет. | |
6259
- 20.11.2016 - 15:43
|
6259-Плюшкин >мне кажется, есть смысл ставить насос и радиаторы. У вас очень горячий выхлоп летит с котла в улицу, а теплообмен с трубами плохой. 6258-бурбулятор >как показано на примере выше - любые, кроме алюминиевых. Если вам не нужен халявный водород, конечно. | |
6260
- 20.11.2016 - 18:21
|
6260-Dimking >Но ведь трубы раскаленные и температура теплоносителя (воды) сейчас, например, 85 градусов. Блин,а в комнатах +19 :( Счас посчитал расход газа: 310 кубов за месяц. Площадь дома 83 кв.м., потомки 2.8 метра. | |
6261
- 20.11.2016 - 18:55
|
+6261. Перечитал. Да, получается, что трубы раскаленные, но площадь этих труб мала и поэтому приходится греть не до 60-ти градусов, а до 85-ти. И тогда увеличивается температура выхлопа которая никакой пользы в плане отопления дому не приносит :( Т.к. система без давления, то можно наверное даже сейчас, в разгар отопительного сезона, болгаркой резануть и на хомутах подсоединить дополнительные секции ? К регистрам можно же обычные секции добавлять ? | |
6262
- 20.11.2016 - 20:18
|
6261-Плюшкин >площадь поверхности этих труб слишком мала, чтобы обеспечить достаточный нагрев воздуха, чтобы компенсировать ваши теплопотери. Например, подача идет у вас 85, обратка 75, в итоге выхлоп котла не охлаждается в теплообменнике и летит под 100 градусов на улицу. Отсюда у вас и повышенный расход газа (и это был теплый месяц), и дубак в комнатах. Поскольку теплоизоляцией увлекаться уже некогда, щас единственный выход - вырезать эти бесполезные регистры, воткнуть радиаторы и поставить циркуляционный насос. Иначе - попомните меня через пару месяцев - вы его реально не протопите, а температуру на котле поднимать уже некогда - закипит теплообменник. Ну и я бы электрический радиатор посоветовал про запас - чтоб суметь прогреть комнату, где ночуете. Отредактировано Dimking; 20.11.2016 в 20:18. Причина: опечадки :( | |
6263
- 20.11.2016 - 20:21
|
Зы: затопил вчера камин. А то чета -2 по ночам, а нам 25-26 для комфорта подавай, при 24 замерзаем. а ночью нагружаю электросеть :) Руфы с прошлого года сохранились прекрасно, не сыпятся, горят бодро. | |
6264
- 20.11.2016 - 20:26
| Да, но насос обязательно, на гравитации закипите. А если насос по-любому ставить, то ставьте сразу биметалл. Чем больше секций - тем лучше: упадет температура теплоносителя - эффективней будет работа котла. Регистрам этим место - помидоры подвязывать, польза от них близка к нулю. Выкиньте их нафиг, поставьте радиаторы на существующие трубы, а по весне можно выкинуть их тоже и сделать уже эстетично. | |
6265
- 20.11.2016 - 22:31
| Пока изучаю, хочу чтобы стены просверлили и задули эковату или пеноизол, там вроде быстро делается. Вот фотка до ремонта Наверное регистры до весны оставлю, а рядом секции радиаторов ? Если не получится, тогда солью воду с системы и вообще отовсюду и на консервацию. А сами в квартире перезимуем. | |
6266
- 20.11.2016 - 22:52
|
еще вот чего подумал... Стоял старый котел с неработающей автоматикой, я купил похожий,только современный. Ставил и подключал сам. Но ничего не регулировал. Может там что-то настраивать надо ? | |
6267
- 20.11.2016 - 23:39
|
Эковату вы в такую щель не задуете. представьте, что вы - вода. И течете так себе спокойненько мееедленно-медленно под силой притяжения. И тут перед вами встает радиатор, с его многочисленными загогулинами, или ровная труба, такого же диаметра, гораздо меньшего сопротивления. Правильно, регистры по-прежнему будут горячие, рядом будет стоять чуть теплый радиатор. Воду-то ваш котел, судя по всему, нагревает успешно, вопрос в том, чтобы разнести это тепло куда надо. | |
6268
- 21.11.2016 - 00:03
|
Вот так можно добавить радиаторы ? Спущу воду.Одену муфты, просверлю трубу. А потом от этой муфты подключу радиаторы. Ну и точно так же на обратке две муфты и обводной контур с насосом. Можно так ? Если действительно поможет, тогда по весне все эти металл.трубы с регистрами выкину и везде полипропилен с радиаторами. | |
6269
- 21.11.2016 - 00:18
|
И как без насоса работает вот такая система ? | |
6270
- 21.11.2016 - 07:25
|
это дело хозяйское, было бы разумней отрезать регистр, на его отводе нарезать резьбу и туда накрутиться. и поставить радиаторы аккурат под окнами. Я бы поступил радикально: дождаться теплых дней (они еще будут) болгарку в руки и все на улицу. радиаторы, ПП трубы, крепеж, фитинги запасти заранее. В паре с опытным сантехником за день управитесь, ну максимум за два. | |
6271
- 21.11.2016 - 07:45
|
6271-Dimking >по месту ведь не получится нарезать резьбу, надо будет срезАть, потом наваривать отвод с резьбой. А в комнатах уже ремонт сделан. Если бы там были ПП трубы, я бы и сам припаял, паяльник имеется и небольшой опыт тоже. | |
6272
- 21.11.2016 - 08:07
|
6272-Плюшкин >у сантехников есть инструмент, позволяющий нарезать резьбу в труднодоступных местах. Поэтому тут дело ваше - жертвовать ремонтом сейчас или потом, т.к. выламывание труб из внутренних стен может сопровождаться некоторыми разрушениями :) | |
6273
- 21.11.2016 - 08:28
| 6273-Dimking >ну а в принципе, бывает, что к трубным регистрам добавляют радиаторные батареи ? | |
6274
- 21.11.2016 - 08:31
| 6274-Плюшкин >Вам шашечки или ехать? | |
6275
- 21.11.2016 - 08:40
|
6274-Плюшкин >я выше сказал, я предполагаю, что проток через радиаторы будет неэффективен. Надо хотя бы вентили на регистры поставить или как-то их перекрыть. Точно не скажу - из моих труб отопления получился прекрасный забор, сарайчик на 20 квадратов еще забабахал :) Да, учтите, что еще местами болгаркой в углах не подлезть или приходится курочить стену, сабельная пила оказалась очень кстати. | |
6276
- 21.11.2016 - 08:45
|
6275-sayrus >ехать. Но в связи со срочностью и недостатком средств, хотелось бы сделать быстро и бюджетно. 6276-Dimking >Понял. А насос ставить можно в любом месте или надо как можно ближе к котлу ? Сейчас получше присмотрелся, оказывается, что у меня частично двухтрубная, а частично однотрубная система по дому. | |
6277
- 21.11.2016 - 08:50
| 6277-Плюшкин >Клупом там можно резьбу нарезать, а дальше полипропиленом подцепить радиаторы, и насос я бы обязательно поставил. | |
6278
- 21.11.2016 - 08:54
|
6277-Плюшкин >радиаторы много продают бэушные после ремонта, или чуть ли не новые (не подошли и тд). Насос ставят кто как, если на подаче - убедитесь чтобы его температурный режим соответствовал температуре, которая будет на выходе из котла. | |
6279
- 21.11.2016 - 09:06
|
6278-sayrus >Ага, понял. А то я хотел вот такую муфту поставить и к ней подключить радиатор Мне казалось, что так проще и все сам смогу сделать 6279-Dimking >Через авито радиаторы ? | |
6280
- 21.11.2016 - 09:14
| Пуркуа бы и не па? Вам со своего бюджета видней. | |
|