0
- 19.02.2009 - 10:20
|
Продолжаем искать истину!
| |
5681
- 12.09.2016 - 21:21
|
Здравствуйте. В новостройке необходимо заменить радиаторы отопления. Одна комната угловая с двумя окнами на север и на восток, 1800мм. ширина каждого окна, площадь комнаты 20м2. Вторая комната, окно выходит на восток, ширина окна 2100мм., площадь комнаты 16м2. Сейчас установлены радиаторы от застройщика, стальная труба с тонкими металлическими ребрами. Система отопления вертикальная, подача теплоносителя сверху.Давление в системе, по заверению сантехника из ЖЭка 7атм. Температуру теплоносителя не знаю, дом только сдан. При монтаже новых радиаторов не использовать ни каких пластиковых конструкций, только металл, сварка и трубогиб. Подскажите, на какие радиаторы стоит обратить внимание, сколько секций необходимо приобрести? Сам пока склоняюсь к двум вариантам либо биметалл RIFAR MONOLIT 500, либо китайский чугун KONNER ХИТ. | |
5682
- 12.09.2016 - 22:46
| 5682-DiGer >а чем вас радиаторы от застройщика не устраивают? | |
5683
- 12.09.2016 - 23:16
| по качеству отопления ни чего сказать не могу, возможно радиаторы от застройщика самое лучшее и правильное решение, а вот монтаж выполнен не совсем правильно, с моей дилетантской точки зрения. Ни на одной батарее не предусмотрен байпас и кран для отключения батареи. В угловой комнате стояк отопления находится в углу, от него идет отвод к одной из батарей, в этот отвод врезан еще один отвод для второй батареи. Мне кажется, что этот монтаж не совсем правильный, и возможно одна из батарей будет еле теплой, т.к. вода пойдет по пути наименьшего сопротивления. | |
5684
- 13.09.2016 - 16:58
|
вот так смонтированы радиаторы от застройщика | |
5685
- 13.09.2016 - 17:00
| Баркас, подскажите пожалуйста, с точки зрения профессионала стоит ли переделывать систему? | |
5686
- 13.09.2016 - 17:45
| 5686-DiGer > Как хотите переделывать? | |
5687
- 13.09.2016 - 17:52
| загогулина на 2-ю батарею просто удручает :( | |
5688
- 13.09.2016 - 18:08
| если бы я знал как правильно выполнить монтаж, то уже бы сделал. Сантехники из управляющей компании рекомендуют ставить биметалл, но после того как они мне рассказали как будет выполнен монтаж и сколько это стоит я указал им на дверь. Их схема монтажа сводилась к тому, что они последовательно подключат обе батареи, их схема не предусматривала байпас в принципе, т.е. они собирались пропускать весь теплоноситель через две восмисекционные биметаллические батареи. И за свое ноу-хау они запросили 10000р., только за работу. | |
5689
- 13.09.2016 - 18:15
| есть на форуме специалисты, которые возьмутся за эту работу? Надо подобрать радиаторы и грамотно переделать схему подключения. | |
5690
- 13.09.2016 - 19:02
| 5686-DiGer >не трогая эстетическую сторону, система смонтирована по проекту. Если хотите поменять радиаторы и поставить краны, то нужен байпас. 2 радиатора поменять прим 6-7р + за слив стояков местным сантехникам, где то так и получится 7-9р | |
5691
- 13.09.2016 - 19:20
|
5691-Баркас> слив стояка в сумму запрошенную сантехниками не входил, за это отдельно 1000р. Я не верю, что в проекте заложена именно такая схема монтажа двух радиаторов отопления. По мне, так поток теплоносителя должен равномерно распределяться на оба радиатора, на реализованной схеме это недосягаемо. | |
5692
- 13.09.2016 - 19:25
| 5692-DiGer >я так понимаю, следуя вашей логике, что если идет совершенно ровный стояк сверху вниз, а к нему приварена батарея, то она работать не будет, так как вода напростец по стояку проскочит))) пральна?) | |
5693
- 13.09.2016 - 19:42
|
меня смущает, как сказали выше, загогулина, и то что реализованное решение будет работать. Сейчас идет ремонт, поэтому есть возможность безболезненно исправить систему отопления, согласитесь, что после окончания ремонта будет очень досадно иметь в доме чуть живую батарею. Если есть на форуме специалисты которые грамотно сделают систему отопления прошу написать в личку. Р.S. где в Краснодаре собирают/перебирают чугунные радиаторы качественно и с гарантией? | |
5694
- 13.09.2016 - 20:10
|
вот такая схема подключения мне кажется наиболее рациональной. Критику принимаю | |
5695
- 13.09.2016 - 20:37
| Совершенно одинаково, но смотрицо лучше | |
5696
- 13.09.2016 - 22:27
| 5695-DiGer >в этом фото что мешает поставить один бОООООООльшой радиатор? | |
5697
- 13.09.2016 - 22:32
| 5696-Баркас > на удивление только байпас посредине между батарей. В отличии от первого варианта. | |
5698
- 13.09.2016 - 22:33
| хотя тоже гавно | |
5699
- 13.09.2016 - 22:38
|
Вопрос по теме: придарили теплосчетчик Danfos sonometer 500 187F0512. По паспорту расход который он меряет 0,6 м3/час, Ду 15мм, хотел поставить его на дизельный котел для Скупердяйской бухгалтерии. НО, выход котла выполнен 20-й медью, на разных контурах стоят три насоса grundfos 25-40, и что-то мне подсказывает что этот счетчик как минимум не справится с потоком, а то и будет пробкой в системе отепления. Может его передарить взад? Спасибо | |
5700
- 13.09.2016 - 22:52
|
5700-Скупердяй >мне кажется , что его можно поставить на байпас и основную трубу чуть прижать. и основной поток не уменьшится и эта фигня считать будет. | |
5701
- 13.09.2016 - 22:57
| | |
5702
- 13.09.2016 - 23:01
| 5701-Ястреб >5702-Ястреб >и что при этом она (фигня) будет считать? | |
5703
- 13.09.2016 - 23:06
|
5703-Скупердяй > ну ... что нибуть ) если нужно точно , то надо будет по чем то побольше откалибровать. | |
5704
- 14.09.2016 - 06:52
|
5700-Скупердяй >на кВт нужно примерно 40л/ч... дальше продолжать?))) А про местное заужение в школе не проходили, или физику прогулял?) | |
5705
- 14.09.2016 - 12:44
|
5705-Баркас >наверно прогулял:( поясни Т.е. если котел 15 кВт то 15*40=600 л/ч то счетчик проходит, но насосы то качают много больше 600 л/ч не страшно? | |
5706
- 14.09.2016 - 13:32
| 5706-Скупердяй >на 15кВт 3 насоса?) | |
5707
- 14.09.2016 - 23:06
| 5707-Баркас >1 - первый этаж, 2 - второй этаж на разные терморегуляторы, 3 - теплый пол. А что? | |
5708
- 15.09.2016 - 19:46
| 5706-Скупердяй >не страшно | |
5709
- 06.10.2016 - 15:12
| Спецы подскажите: летом поменял отопление на ППР и алюминиевые радиаторы. Теперь при нагревании батарей в них скапливается воздух (только в батареях 2-го этажа) и растет давление в системе (все краны закрыты и на "холодную" давление не меняется). пару раз уже спускал воздух через краны Маевского. подключение батарей нижнее. Так и должно быть? Как долго будет происходить реакция воды с алюминием? | |
5710
- 06.10.2016 - 16:50
| Всю оставшуюся жизнь. Или надо в систему добавить спец химию, что бы радиаторы не "газовали") | |
5711
- 06.10.2016 - 20:56
| 5711-Баркас >Это что за химия? название? | |
5712
- 07.10.2016 - 12:46
| 5710-Crys >Это не реакция воды с алюминием, это растворённый воздух из воды выделился. Если система закрытая, может, разок спустить придётся и всё. Давление при нагреве обязательно растёт, т.к. вода расширяется. | |
5713
- 07.10.2016 - 13:20
|
5712-Crys >нужен ингибитор, обзвони фирмы торгующие отопительными прибором 5713-budd >если не в курсе, то лучше промолчать | |
5714
- 11.10.2016 - 12:35
|
Задам тупой вопрос: Какой фирмы брать котел? Если с этим определюсь, то поиск по параметрам не составит труда. Пока смотрю двухконтурный настенный с подключением теплого пола. Стоит ли заморачиваться с отдельным котлом и водонагревателем? | |
5715
- 11.10.2016 - 12:36
|
Я понимаю, что валиант это круть и все такое, но за что такие деньги? Или они там отсос при покупке делают? Мне по характеристикам и возможностям хаер приглянулся, бакси, бош, но про живучесть этого зверинца спросить не у кого. | |
5716
- 11.10.2016 - 13:21
|
Допустим такой котел https://market.yandex.ru/product/124...veryincluded=1 или такой https://market.yandex.ru/model.xml?m...9&hid=12385944 Чем вообще отличаются серии? https://market.yandex.ru/compare.xml...76243,12476239 И к котлу такой термостат https://market.yandex.ru/search?clid...ed=0&onstock=1 Дом 120 квадратов, наружные стены керамзитоблок 290 мм толщиной + облицовка кирпичом 120 мм. Окна 70 или даже 82 профиль с энергоэффективными стеклопакетами. | |
5717
- 11.10.2016 - 13:34
| самое важное в любом котле это где и кто его будет ремонтировать. все остальное вторично ) | |
5718
- 11.10.2016 - 13:35
| https://www.forumhouse.ru/forums/130/ | |
5719
- 11.10.2016 - 13:38
|
5717-sayrus > смотрите котел, у которого без допов можно подключать наружный датчик температуры и использовать регулировку температуры воды от уличной. к некоторым котлам это дорогая опция.... очень полезная штука... | |
5720
- 11.10.2016 - 13:42
|
5720-Перпетум Мобиле >К этим котлам за приемлемые деньги подключаются и термостат и датчик внешней температуры. Как быть с одноконтурным и двухконтурным? | |
|