6642 - 1.сценарий - 2000р я тебе отправлю монтажника который тебе досконально скажет что не так и что в схеме изменить 2.бесплатно.бери проект на котельную и приезжай. будем разбираться. 3.другой способ | | |
6642
- 21.01.2017 - 13:04
|
Здравствуйте, Подскажите трубы FV-plast (Чехия), армированные стекловолокном (зеленая полоса) можно использовать на отопление? Производитель пишет ГВС до 80 градусов. Но горячая вода не постоянно же в трубах как отопление находится? И еще есть тоже чехи Ecoplastik вроде пишут что с базальтом (коричневая полоса)- они не лучше? Но последний пугает что у них есть в России производство и качество может упасть | | |
6643
- 21.01.2017 - 13:40
|
Подскажите трубы FV-plast (Чехия), армированные стекловолокном (зеленая полоса) можно использовать на отопление? - ППР после 70С начинает изменять свою структуру и превращаться в подобие стекла. Простыми словами труба не сразу визуально даёт понять о том что внутренний самонесущий слой уже потерял свои свойства как полимер...в зависимости от качества и пропорций смеси перед экструдером она даёт это понять или со временем..в виде пузырей к примеру..что является лучшим исходом..либо спустя время..3..5..7...10 лет полным разрушением по шву либо разрыву фитинга. Пока фв еще чешский продукт Производитель пишет ГВС до 80 градусов. Но горячая вода не постоянно же в трубах как отопление находится? - я могу написать на нем вашу фамилию. жертва егэ? Но горячая вода не постоянно же в трубах как отопление находится? - знаете что такое аварийная вентиляция?..нет? ..а что такое группа безопасности котла? или бойлера? ...эти вещи служат для того чтобы при возникновении экстремальной ситуации 1 раз за ВСЮ вашу жизнь сделать своё дело...чтобы еще больше приземлить вас то могу сказать что постоянно функционирующая система с 60С гораздо лучше чем система которая работает 20/70...20/70...и т.д И еще есть тоже чехи Ecoplastik вроде пишут что с базальтом (коричневая полоса)- они не лучше? - это уже полностью система трубопроводов российского производства с сертификатами коих можно наклепать хоть из Н.Зелендии...стоимость от фв должна быть на 20% ниже Но последний пугает что у них есть в России производство и качество может упасть - оно не может. оно уже. | | |
6644
- 21.01.2017 - 13:54
|
6645-Кубань стайл фром ЮМР > Спасибо, правильно понял что FV-plast лучше экопластика? не понял, все таки можно или нет полипропилен армированный FV-plast ставить на центральное отопление? температура не превышает 70 градусов/ C отопления вода подается и для горячего водоснабжения. | | |
6645
- 21.01.2017 - 13:58
|
Еще вопрос есть ли смысл покупать наворочанный "утюг" для сварки ппр http://www.rothenberger-russia.ru/ka.../roweld-p-40-t Или такой же за 3-4 одинаково сварит? | | |
6646
- 21.01.2017 - 14:05
|
6646 - любой ППР чешский адыгейский английский бразильский ватиканский ЗАПРЕЩЕНО СТАВИТЬ на ЦСО хоть благодатью небесной армированным...аргументация компетентного менеджерского состава львиной доли магазинов заканчивается - Ну все же ставят...либо вон прочтите 95С ..собственно как и в этот раз..поэтому чтобы было окончательно понятно то нужно это изучать и профессионально заниматься этим вопросом... ППР система трубопровов 1 и 2 класса т.е до 70С.все! это только ХВС и ГВС. C отопления вода подается и для горячего водоснабжения. - Владимир. если вы хотите искать правильную систему в интернете то мне некогда вести тут лекцию. Если хотите предметно разговаривать и собрать систему которую зальёте в бетон то думать нужно не простотой решения из дома и компьютер а проехаться по проф конторам и просто посчитать 2-3 сметы и выбрать искомую по бюджету | | |
6647
- 21.01.2017 - 14:08
| Касаемо инструмента умничать не буду..с ROWELD не сталкивался..на одном объекте в Геленджике у меня одна бригада кажись с ним работала...80% моих пользуются DYTRON-вскими | | |
6648
- 21.01.2017 - 14:15
|
6649-Кубань стайл фром ЮМР > Понял, спасибо. Придется, рискнуть, уже купил много чего под пропилен, надеюсь протянет лет 5. Ставить буду в Сочи, там нет 95 градусов как в Краснодаре, узнавал. Потом поставлю наверно нержавейку. | | |
6649
- 21.01.2017 - 14:19
| Ставить буду в Сочи, там нет 95 градусов как в Краснодаре, узнавал. - у меня в Сочи 2 бригады и 1 КИПовец..ребята в основном сейчас доделывают пару домов в веселом..остальное это поялна\поляна\поляна..грефовские гостишки уже столкулись с дешевизной ппр...3 года не прошло)))))))))))).к сожалению что в ст.Ленинградской что в г.Сочи расчетная величина одна. Современные системы на 95% пляшут от 75..это не говорит о том что 75 некритичная величина + то что люди понимают под темп.системы и правильно подобранному номиналу котел против самой СО это более правильный подход...вобщем непонятен подход изначально..зачем спрашивать если уже есть..ну тут хозяин барин | | |
6650
- 21.01.2017 - 14:29
|
6651-Кубань стайл фром ЮМР > не котел же, центральное. пришли с ЖЭК сказали убрать металлопласт у кого есть. спросил на что поменять - сказали на армированный ппр, желательно чешский. его и купил (FV-plast) Т.е. рекомендовал не продавец ппр. стали еще копаться (там нечасто бываю) - нашли двадцатилетнюю трубу на неармированном полипропилене на отоплении. и тогда вопрос возникает - что ставить то? тонкую нержавейку от Valtec нормально? | | |
6651
- 21.01.2017 - 14:35
|
все понятно))))))))) ситуация еще хуже.) Т.е. рекомендовал не продавец ппр. - еще большие алени простыми словами. тонкую нержавейку от Valtec нормально? - нет. ставьте металлопластик и все...не имеют право владельцу дома/квартиры/здания - говорить / утверждать / намекать/рекомендовать что то по мнению рэпажекаукдомома и т.д.. все что они сказали рассчитано простыми словами на страх и на некомпетентность. Устал писать. не люблю не предметную беседу. из услышанного - металлопластик | | |
6652
- 25.01.2017 - 16:27
|
Добрый день, стоит Котел buderus logamax u072-12k Постоянно вырубается ошибка 6А Кто подскажет что можно сделать | | |
6653
- 25.01.2017 - 16:57
|
6654-12393 >http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/711253.pdf если это для вас ничего не говорит вызовите специалиста с которым у вас заключен договор на обслуживание. | | |
6654
- 25.01.2017 - 23:39
| 6654 - наслаждайтесь качеством магистрального поставщика газа..турецким запчастям и рашн сборкен)))))) газовый клапан и горелка так просто ствол. | | |
6655
- 26.01.2017 - 08:36
| 6654-12393 >попробуй перевернуть вилку в розетке | | |
6656
- 07.02.2017 - 20:11
|
Есть комната 50м2, три внешние стены с тремя окнами, 4.7 м2, 4.6м2 и 9м2. Под первым будет батарея. ВОПРОС: можно ли обогреть два окна водо-воздушным воздухоподогревателем канального типа? Ставить конвекторы не хочется. Баркас, где найти твои координаты? | | |
6657
- 07.02.2017 - 20:50
| леХко! | | |
6658
- 07.02.2017 - 23:39
| - тока дорАго! | | |
6659
- 08.02.2017 - 00:03
|
БеллаДонна я был бы рад более развернутому ответу. nickd55 читал ваши темы, было очень интересно. Почему вы так считаете? | | |
6660
- 18.02.2017 - 19:41
|
Имеется кухня с таким (фото) расположением панельного конвектора. Насколько эффективно он работает при такой установке? Имеет ли смысл поменять его на биметалл? p.s. За дверью - улица. | | |
6661
- 18.02.2017 - 20:19
|
6662-marcus67 >у него площадь теплообмена больше. Только текут они, заразы. У меня два потекли. | | |
6662
- 26.02.2017 - 14:11
|
Вопросы по установке отопления мансарды от не инженера. Есть котёл настенный, в нём насос встроенный, отопление из стальных труб, двухтрубная система, такое же хотим и в мансарде. 1)Нужен ли ещё расширительный бачок на мансарде, если один на первом этаже есть? 2) На верху стояка, который будет наверх идти, надо воздухоотводчик ставить? Или в другом месте? 3) Воздухоотводчик заменяет кран Маевского? 4) Внизу есть отвод трубы, чтоб не через котёл заливать воду, если давление недостаточное в водопроводе. Надо такое же делать наверху? | | |
6663
- 27.02.2017 - 01:05
|
6664-НатальяС > 1. зависит от объема системы и объема встроенного в котел, может потребоваться дополнительный, может нет. Так как система закрытая, можно ставить рядом с котлом. 2-3 на самом верху, в зависимости от разводки как раз кран Маевского может заменить воздухоотводчик 4. автоподпитка вообще зло, а просто достаточно крана в одном месте. а вообще спеца пригласите или схему точную нарисуйте чтобы глянули | | |
6664
- 27.02.2017 - 11:35
|
Спасибо. То есть, лучше ставить краны Маевского вместо воздухоотводчика? А если кран внизу для подпитки, то вода поднимется на мансарду? Я не в Краснодаре, со спецами у нас не очень. | | |
6665
- 27.02.2017 - 12:45
| 6666-НатальяС > а если кран подпитки будет наверху, то к самому крану вода поднимется ? :) | | |
6666
- 28.02.2017 - 11:36
| Наверху будет тоже вода. | | |
6667
- 28.02.2017 - 11:37
| Я просто думаю, что сверху будет лучше заливать воду, ведь она должна вниз опускаться. | | |
6668
- 28.02.2017 - 14:01
|
Небольшой отчет о замене отопления. В июле-августе прошлого года делал замену отопления в своем доме, была гравитационная система отопления, отдельный котел "жуковский" и газ.колонка на ГВС. Вырезали все трубы (батарей не было - были сварены стальные регистры), поменяли на алюминиевые радиаторы и ппр-трубы.Котел поставили атмосферник двухконтурный. площадь отопления как была 100кв.м. так и осталась :) вот "изменения" расхода газа: _________до_____после август_____50_____50 сентябрь___100____50 октябрь____150____135 ноябрь____250____309 декабрь___340____580 январь____560____500 февраль___600____582 март______400____394 ИТОГО____2450____2600 как видим разницы вообще никакой нет, кроме того, что теперь как свет отключили, так тепла в доме нет. Конечно стало эстетичней в комнатах. Так что не верьте про экономию, нет её!!! подробные затраты на замену отопления приводить не буду, смысла нет, у каждого они свои. общая сумма, примерно, 100т.руб. | | |
6669
- 28.02.2017 - 14:13
|
6670-Crys > а что насчет температур в эти месяцы в том году и в этом ? они идентичны ? а тот кто говорил об экономии конечно врал, а вот комфортнее стать должно было. | | |
6670
- 28.02.2017 - 14:15
| ну и да лучше бы эти 100к потратили на утепление дома , толку было бы больше ) | | |
6671
- 28.02.2017 - 15:46
| Прошлый год был теплее однозначно, так что не показатель вообще | | |
6672
- 28.02.2017 - 22:34
|
6673-Перпетум Мобиле >да, да, теплее было, в итоге на 150 кубов "со старым" отоплением меньше расход был... :) 6671-Ястреб >комфортнее по теплу? одинаково. просто дом строил в начале 90-х, материала не было никакого, вот из стальных труб (по блату доставали)сварили регистры, страшные - некрасивые.... только эстетика сменилась, что тоже немаловажно. 6672-Ястреб >утепление-следующий этап :) планирую в след.году "мокрый" фасад сделать. | | |
6673
- 28.02.2017 - 22:42
|
6673-Перпетум Мобиле >кстати, я тут спрашивал - воздух в радиаторах скапливается и растет давление в системе. Вы сказали, что это на всю жизнь... (вышел из положения, установив воздухоотводчики) Так вот, я заметил, что воздух образуется только при переключении котла на ГВС, при открытии крана горячей воды в ванной или на кухне. Как такое может быть? закипает теплообменник в котле? | | |
6674
- 28.02.2017 - 23:02
|
6674-Crys > комфортнее в смысле одинаковая температура во всех помещениях. + возможность регулировать раздельно в каждом помещении. 6674-Crys > самое главное не забыть под этот фасад засунуть утеплитель и очень желательно не меньше 150мм. | | |
6675
- 01.03.2017 - 09:49
|
6675-Crys > Если не менять воду в системе, то со временем устаканивается. Это из-за алюминиевых радиаторов. Правда устаканится, если PH воды нормализуется. Э, а что у вас за котел ? настенный двух контурный ?, скорее при переключении на ГВС у вас пока идет переключение 3-х ходового чуть воздуха попадает в систему из системы воды. Или как у вас 2-й контур организован для ГВС ? | | |
6676
- 02.03.2017 - 18:48
| Расходы на отопление зависят от теплопотерь, поскольку дом не утеплялся, вот расход и сохранился, в пределах погрешности изменений погоды от года к году. Цитата:
За февраль накрутило за отопление 200 кВт*ч ночного тарифа, на 120м2 | | |
6677
- 02.03.2017 - 19:18
| 6678-под_арестом > которые надо умножить на 4 с учетом теплового насоса. но все равно в 2 раза меньше моих киловатт часов ) в пересчете на квадратный метр естественно. | | |
6678
- 02.03.2017 - 23:16
| Ну мы же не умножаем СОР кондиционера на его потребление, не умножаем СОР холодильника и т.д. А это тоже тепловые насосы :) | | |
6679
- 02.03.2017 - 23:22
| 6680-под_арестом > это да , но так не честно )) | | |
6680
- 30.03.2017 - 15:27
|
Вопрос к специалистам и менеджерам по продажам :) Нужен газовый отопительный котёл: напольный, атмосферник, энергонезависимый. Главное требование - максимально низкое расположение входа обратки. Нашёл BAXI Slim EF (60 мм), Fondital/Novaflorida RTN T (60 мм), Beretta Novella Avtonom (72 мм). У кого из этих производителей есть адекватный сервис в Краснодаре? Что из этих моделей можно найти в городе по разумной цене? Мощность большая не нужна, хватило бы и 15-18, но меньше 22 (бакси) в этом сегменте никто не предлагает :( Может я кого-то упустил, кто-то ещё из нормальных производителей делает котлы, подходящие под ТЗ? | |
|