dobry 20.02.2013 16:25

[quote=Andre;29161374]т материала стропил и их шага.[/quote]
и причем тут шаг стропил?
10 см точно не хватит - те же СНиП.

deduska 20.02.2013 16:39

[quote=Andre;29161374]и их шага[/quote]
Ну да, шаг страпил от 60 см до 1 м (что редко). И как тут, интересно, толщина утеплителя варьируется?

хакас 20.02.2013 19:27

Кровля утепляется по расчёту H = R*K (М), где
H- толщина утеплителя в (м);
R- региональное сопротивление теплопередачи для кровли
( для Краснодарского края 3,13);
К- коэффициент теплопередачи для выбранного утеплителя.
Лучше эковаты нет, но есть проблемы по укладке.

SNB 20.02.2013 22:47

5336-хакас> Спасибо. Получается минимум толщина утеплителя должна быть 125 мм, если брать в расчет минвату.

Andre 21.02.2013 08:18

5354-dobry >в теплорасчете стропила учитываются как мостики холода, утеплитель то между стропилами. Чем чаще шаг стрпил тем мостиков холода больше. Опять же имет значение материал страпил, дерево или стальные профиля. Дерево лучше чем сталь в плане энергосбережения, но у стальных страпил сечение тоньше.
Суть в том что считается теплопотери ни какого то абстактного куска стены или крыши а всей конструкции.
Короче все не так просто как кажется.

quat 21.02.2013 08:32

5357-SNB > Сергей, утепляемся только минватой (не стекловатой) - вопсчем базальт.
таунхаусы на продажу утепляют ватой с плотностью 25. все кровельщики рекомендуют 35-37, если для себя. я выбрал изорок с т.з. стоимости 1 кв.м. и необходимой плотности. ценник хорошей смотри на сайте уни*мы. в нашем регионе для защиты от холода достаточно 15о мм., но вот в мансардных домах реально жарко летом на 2м этаже. у себя мансардную часть кровли (там всего ок. 40 км.м. буду утеплять по 200 мм., на чердаке по полу 150 мм.
если у тебя мансардная кровля и 150х50 страпила - ты должен предусмотреть вентзазор между теплоизоляцией и пленкой, соответственно, либо утеплителя менее 150 мм., либо еще на уширяешь страпила.
Вариант использовать мембрану, которая дышит. тогда можно утеплитель к ней вплотную. именно так я и сделал на мансарде.

instruktor 21.02.2013 09:46

[quote=quat;29169514]утепляемся только минватой (не стекловатой) [/quote]
Мое мнение - изорок очень сильно крошится (доказательств не нужно - пробуйте сами). И в нем с удовольствием разводятся мыши. Они там себе гнездышки делают, он осыпается и в утеплителе образуются "дыры". Вот тебе и счастье пользования изороком. И к тому же он дороже.
А взять урсу. В ней (как заявляет производитель) мыши не живут. Но представим что он лукавит. Мыши лишь примнут урсу (вата) и никаких дыр не получится. Грызть урсу мыша не станет - там стекло.
А по толщине утеплителя - урса в плитах п15 достаточно 15 см.

dobry 21.02.2013 09:49

[quote=quat;29169514]но вот в мансардных домах реально жарко летом на 2м этаже. у себя мансардную часть кровли (там всего ок. 40 км.м. буду утеплять по 200 мм., на чердаке по полу 150 мм. [/quote]
А вот если на кровле не металл, а битумная черепица - таких проблем НЕМА!!! В случае с битумной черепицей такое удорожание избегается.

SNB 21.02.2013 09:55

5359-quat> Саш спасибо. Мне кровельщики предлагают ISOBOX ЭКСТРА ЛАЙТ 3*50мм=150мм утеплить мансардную крышу по скатам. А ты мембрану какую брал? Мне предлагают Ютафол Д 96 (сильвер) ну я что-то не пойму толи это просто пленка толи мембрана?!

dobry 21.02.2013 09:57

Мзороком рекомендуют утеплять продажники - он дороже, с него "выхлопа" больше. Урса - великолепно справляется с функциями утепления и звукоизоляции. И намного дешевле. Имеет какое-то там продольное и поперечное напряжение (стремиться расшириться) что полностью закрывает щели между пластами утеплителя. Применяется специально для скатных кровель. Там не заводятся живности всякие.
Вот смысл платиь больше? За что?

dobry 21.02.2013 10:01

[quote=instruktor;29171068]изорок очень сильно крошится[/quote]
не то слово! там такие дыры мышки ковыряют что мама не горюй.
я тоже за урсу

quat 21.02.2013 10:09

5362-SNB > это просто пленка. брал Tyvek мембрану.
на остальную кровлю серебристую Ютафол.

dobry 21.02.2013 10:11

[quote=SNB;29171329] ISOBOX ЭКСТРА ЛАЙТ[/quote]
Плиты данных Лайтов отличаются от партии к партии, из них сыплется большое количество мелких частиц и пыли. Если вы берете плиту и хотите ее уложить, то она может развалится на несколько частей, часто даже смонтировать качественно очень сложно, тут строители с крепкими нервами нужны. Очень странно, что строители заинтересованны в покупке данной марки.

quat 21.02.2013 10:11

5365-dobry > мыши под крышей??? ты правда с такими случаями сталкивался?

quat 21.02.2013 10:13

5360-instruktor > по поду осыпания - не знаю. просто рассматривал пока этот вариант как самый дешевый из базальтовых утеплителей подходящей плотности.
есть вариант подороже - взовол Л-35. имел дело с изовол СТ - ничего не крошится. в целом остался доволен. значит когда уже конкретно подойду к утеплению, буду более внимателен к этой проблеме.

quat 21.02.2013 10:15

просто по поводу базальта - единогласное мнение всех кровельщиков на forumhouse.ru. в том числе очень уважаемых. про стекловату говорят, что слеживается со временем, соответственно, эффективность ниже.

dobry 21.02.2013 10:17

[quote=quat;29171849]мыши под крышей???[/quote]
Конечно! и даже на чердаках пятиэтажек! валом!!

quat 21.02.2013 10:18

[quote=dobry;29171843] Цитата: Если вы берете плиту и хотите ее уложить, то она может развалится на несколько частей, часто даже смонтировать качественно очень сложно, тут строители с крепкими нервами нужны. [/quote] не соответствует действительности. у нормального базалтового утеплителя 35 плотности ничего не разваливается. да и монтаж плиты прямоугольной плиты в распор между страпилами вряд ли можно назвать сверхсложным. тут важно не допустить щелей, аккуратно все отрезать и стыковать. разве нет?

quat 21.02.2013 10:18

5371-dobry > я про частные дома.

quat 21.02.2013 10:19

[quote=dobry;29172040]распор между страпилами вряд ли можно назвать сверхсложным. тут важно не допустить щелей, аккуратно все отрезать и стыковать. разве нет? [/quote] а мыша разве не утеплитель тоже?)))

quat 21.02.2013 10:20

5371-dobry > а мыша разве не утеплитель тоже?)))

dobry 21.02.2013 10:21

[quote=quat;29171967]что слеживается со временем[/quote]
куда она слеживается, если ты ее крепишь? да еще и кровля СКАТНАЯ. если даже в стенах лежит великолепно. у меня на даче что-то вроде домика. уже лет 6 стоит. внутри стены да и потолок урсой обшиты. вообще никаких усадок, дыр пыли и прочего.

dobry 21.02.2013 10:24

[quote=quat;29172122]а мыша разве не утеплитель тоже?[/quote]
утеплитель, пока сухая ))

dobry 21.02.2013 10:25

[quote=quat;29172064] у нормального базалтового утеплителя 35 плотности[/quote]
у нормального. а мы про ISOBOX ЭКСТРА ЛАЙТ

dobry 21.02.2013 10:26

я пока себе утеплитель не выбрал - все форумы перечитал за полгода.
все свое хвалят. но взяв в разум опыт и цену выбрал урсу

SNB 21.02.2013 10:29

5364-dobry> Я понял почему они заложили Ютафол Д 96 (сильвер)там зазор по рейке 5 см, если его не делать тогда надо Ютавек 115.

dobry 21.02.2013 10:29

[quote=quat;29172080]ут важно не допустить щелей, аккуратно все отрезать и стыковать. разве нет?[/quote]
ну я ж и говорю - Очень странно, что строители заинтересованны в покупке данной марки

quat 21.02.2013 10:30

5379-dobry > какой понт кровельщикам хвалить тот или иной утеплитель? они его не продают, а монтируют. урсу проще монтировать :)

dobry 21.02.2013 10:31

[quote=SNB;29172403]там зазор по рейке 5 см,[/quote]
по какой рейке? контрбрус набивается на страпила! а пленка ложится между контрбрусом и страпилой, т.е. на страпилу. а где рейка ?

quat 21.02.2013 10:32

5380-SNB > сереж, зазор где? между страпилиной и пленкой? или между пленкой и кровельным покрытием?

dobry 21.02.2013 10:32

[quote=quat;29172435] какой понт кровельщикам хвалить тот или иной утеплитель[/quote]
о тож и странно

SNB 21.02.2013 11:31

5384-quat> Ну это рейкой по страпилке снизу нарастить толщину стропило, ну это накладно выйдет тогда лучше наверно Ютавек 115 взять и с рейкой не заморачиваться. ISOBOX ЭКСТРА ЛАЙТ кровельщики 3 года работают плотность 35, я думаю они себе не враги если она плохая работать не стали бы.

quat 21.02.2013 12:07

5386-SNB > Серег, ты сразу хочешь кровлю утеплить? я просто еще сильно этим вопросом не запаривался. пошукай другие базальтовые утеплители для кровли. что такое изобокс и каково ее качество - я не знаю. ты прикинь другие, вдруг выйдет не сильно дороже, но лучше.

по наращиванию страпило - х.з., не уверен, что это правильно с точки зрения прочности всей конструкции кровли. тогда уж лучше сразу страпила взять 200 мм.

tyvek стоит просто в 3,5 раза дороже ютафола,я бы не экономил бы на этом. сугубо имхо

dobry 21.02.2013 13:02

[quote=quat;29174933] ISOBOX ЭКСТРА ЛАЙТ кровельщики 3 года работают плотность 35[/quote]
а теперь понял почему советуют. ))
других названий не знают. с чем привыкли работать, то и хвалют.
у меня такие же бетонщики были цемент на глазах испарялся - "а мы всегда стока сыпим... " . поубивал бы

SNB 21.02.2013 13:07

5387-quat> Да решил сразу этот вопрос закрыть и утеплить. Возьму сразу Ютавек 115 или Tyvek Sоlid (они аналоги)стропила оставлю 150мм. А по утеплителю мин. вата ISOBOX и IZOBEL примерно одного уровня.

SNB 21.02.2013 13:15

[quote=dobry;29176336] Цитата: Сообщение от SNB Ну это рейкой по страпилке снизу нарастить толщину стропило БУГАГА я ж те говорю - МЕНЯЙ КРОВЕЛЬЩИКОВ [/quote]
Так наращивают для ГКЛ это нормально и это нормально считается. Ну я от этого варианта ушел.
При равных харктеристиках ISOBOX и IZOBEL цена у первого 85р./м2 у второго 108р/м2. в остальном аналоги.

WAnderer 21.02.2013 13:15

Подскажите будут ли проблемы с кровельщиками не откажутся ли они тягать брус 200 или сразу целиться доращиватб? Кто-нибудь делал такие стропилп

Наталья7979 21.02.2013 13:25

Добрый день ! Подскажите если осенью крыша осталась не накрытой, то прийдется ли сдирать всю мембрану сейчас для замены, чтобы продолжать работы ?
Осенью кровельщики, установили всю страпильную систему, сделали пароизоляцию, утеплитель 10+10, гидроизоляцию. Все материалы брались хорошие, мембрана в.т.ч. Но стоители затянули все до невозможности, вместо 1 мес, делали 2. В ноябре пошли дожди, а потом -10. Супруг не захотел чтобы кровельшики замерзшими руками наспех доделывали кровлю и поэтому решил все заморозить до нынешнего сезона. И теперь он считает, что так как были осадки, то нужно снимать верхний слой мембраны, т.к. естественно под напором осенних ливней и снега кое-где пирог прогнулся, и стелить новую. Прав ли он ? т.к. я честно говоря зная какой он перфекционист, думаю что можно просто все сдвину "подправить, подравнять" и накрыть кровлю. Крыша-мансардная.

instruktor 21.02.2013 13:36

[quote=Наталья7979;29176886]Подскажите если осенью крыша осталась не накрытой, то прийдется ли сдирать всю мембрану сейчас для замены, чтобы продолжать работы[/quote]
Нужно будет только выборочно подправить испорченные участки. а все менять не надо. Мембраны выдерживают ультрафиалет до 6 месяцев по тех. характеристикам, а реально и более.

instruktor 21.02.2013 13:37

[quote=WAnderer;29176644]Подскажите будут ли проблемы с кровельщиками не откажутся ли они тягать брус 200[/quote]
Теоретически - за все надо платить.


Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.