erdi 16.01.2013 13:58

[quote=Dimentiy new;28589979]Плюс пластификатор, насколько я помню он увеличивает скорость твердения[/quote]
наоборот - уменьшает, а увеличивает прочность. Если переборщить с пластификатором можно долго ждать когда застынет бетон. Во всем должна быть мера. С сеткой тоже намучаешься с ее подгонкой под маяки и укладкой. Щебень к тому же увеличит теплоемкость пола. Для квартир или небольших домов где толщина стяжки максимум 5 см это может и перебор и можно обойтись альтернативными технологиями. Технология УШП(утепленная шведская плита) мне кажется наиболее благоприятна для минимизации затрат. Я бы хотел просчитать смету для УШП и посмотреть на сколько финансово будет эффективней, но пока на это нет времени....

WAnderer 16.01.2013 14:30

УШП у нас не приживается народ любит домики с крыльцом

SNB 19.01.2013 19:00

Морозы хоть и были не сильные, но на стройке успели натворили дел. На чердачном перекрытии в плите в пустотах видимо была вода и плиту в двух местах выдавило вниз и разорвало бетон на потолке участки примерно по 1,5-2м. Что теперь делать и не знаю...?!

quat 20.01.2013 10:51

4939-SNB > Привет, Сергей. А как так получилось? выложи фото.

SNB 20.01.2013 16:41

4940 - quat > Привет. Да фототика с собой не было, так бы выложил, ну сфоткаю выложу. Думаю в пустотах вода была и лед раздавил, но перед зимой все монтажные отверстия замазал и воды в них не было, как она туда попала, только через стены?!

imported_Dimentiy 20.01.2013 18:12

4941-SNB >Как трещины идут? Направление.

SNB 20.01.2013 18:34

4942 - Dimentiy new> Да если бы трещины, бетон выдавило в местах пустот вдоль плит.

imported_Dimentiy 20.01.2013 18:40

4943-SNB >в этих местах никакой несущей арматуры нет, только распределительная диаметром 3-4 мм. Вся несущая способность сосредоточена в ребрах. Если они не повреждены, то переживать нечего.
Если плиты долго будут без крыши, то Вам лучше самостоятельно отверстия в пустотах просверлить для стока воды.

Jonik23rus 20.01.2013 21:17

snb С пустотками так постоянно. Сливать нужно в основном те. в которых отверстия под погрузку.

SNB 20.01.2013 22:39

4944 - Dimentiy new> Да поеду буду сверлить не думал, что вода туда попадет, думал если попадет то через монтажные отверстия, их и заделал.

rv205 21.01.2013 07:55

[quote=SNB;28654750] 4944 - Dimentiy new> Да поеду буду сверлить не думал, что вода туда попадет, думал если попадет то через монтажные отверстия, их и заделал. [/quote]
Запасайтесь свёрлами;) Я на 14 плит убил один перфоратор и три сверла:)

denist 26.01.2013 18:37

[quote=erdi;28589044]УШП(утепленная шведская плита)[/quote] "Щебень к тому же увеличит теплоемкость пола."
Конечно.
Вообще,УШП(утепленная шведская плита)
это единственный современный способ для строительства ИЖС.

КОНЬ 26.01.2013 20:50

знаю минимум 5 УШП в Краснодаре,одна из них моя!)

КОНЬ 26.01.2013 20:53

4936-erdi > если не сами будете делать ,то отталкивайтесь от 7000 квадратный метр под ключ УШП , если сам ,то смотря почем найдете материал

Sterva 27.01.2013 08:24

[quote=КОНЬ;28754758] знаю минимум 5 УШП в Краснодаре,одна из них моя!) [/quote] Вы делали проект? Насколько точным оказалось месторасположение коммуникационных выводов и коллектора теплого пола? Делали сами или подрядная организация?

Andre 27.01.2013 10:38

4949-КОНЬ >поклонники УШП как то выкладывали на форумхаусе шведские нормативы по ее устройству, так вот судя по допускаемым на плиту нагрузкам она предназначена для каркасника. У вас каркасник?
4948-Денис Т >очень смелое утверждение.

denist 27.01.2013 15:34

[quote=Andre;28758309]4948-Денис Т >очень смелое утверждение.[/quote]
Да,УШП это единственный современный способ для строительства ИЖС.
Стандартные фундаменты (ленточный, столбчатый, свайный, плита на упругом основании) имеют связь с грунтом, с почвой и тянут из земли холод, влагу - особенно стандартный ленточный ( десятки кубов бетона в земле).
УШП или подобные решения - это ж.б плита с трубами отопления внутри и на утеплителе изолирующим холод и влагу от земли.
Такие решения придают необходимую массу дому ( и нагретую массу и просто массу -сейсмика) - там где надо, т.е. снизу (такое отопление и охлаждение считается самым правильным -история Рима, книга Шуази..)

denist 27.01.2013 15:36

Да, УШП или подобные решения скорее для одноэтажного дома, дома с мансардой. Но, на практике такие дома удобнее (если пол не холодный, конечно) потому как по лестнице не набегаешься, а комфортная планировка это когда "путь по дому" самый короткий (круговое движение.....)
Потом, знаете, еще ведь можно заместить почву под плитой, заместить ГПС. (Это не так уж и дорого)

denist 27.01.2013 15:36

По опыту ( обследования домов после наводнения в Крымском районе) ленточные фундаменты, да и столбчатые (свая до 2 м) не работают - вообще.(про свайные фундаменты, где свая 3м и более информации нет)
У столбчатых фундаментов возможно не правильно выполнен ростверк, (не достаточное, неправильное армирование, сечение...)
Существующие в обиходе фундаменты- ленточные, столбчатые фундаменты "плывут" особенно если подвал под частью дома (СП запрещают подвал под частью дома)
У нас в стране, очень низкая "культура" строительства, отстаем мы....Достаточно почитать перепалки на форуме...

Andre 27.01.2013 19:06

Ну давайте по порядку:
- при правильно выполненой конструкции пола 1-го этажа дом "не тянет холод и влагу". Если кто то из самостройщиков не соблюдает технологию СМР то это еще не повод объявлять ленточный и свайныце фундаменты пережитком прошлого.
- трубы отопления замуровоные в фундаментную плиту это скорее не плюс а минус. Их ведь менять надо время от времени.
- по поводу массы очевиднео вы имеете в виду тепловую инерцию дома? Ну в обчном доме с кирпичными стенами есть чему нагреваться и наличие плиты толщиной 100-300мм тут особой роли не съиграет. По поводу сейсмики не понял, поясните пожалуйста, в чем приимущестово плиты перед той же монолитной лентой или ростверком, в том случае если мы говорим о частном домостроении.
- по поводу обследования в Крымске, ну если самостройщики на свой страх и риск наделаи непонятно какие фундаменты которые "плывут" и ростверки у которых "не достаточное, неправильное армирование, сечение" или подвал под частью дома, то это опять же не потому что ленточные, столбчатые и свайные фундаменты а потому что самостройщики экономят на проектах.
-да культура строительстава низкая поэтому народ прочитав про УШП в интернете начнаете делать "нечто" наподобие не вникнув в детали.
Перед тем как делать такую плиту неплохо было бы посчитать какое армироание необходимо для наших грунтовых условий. Думаю после получения результатов розовые очки вмиг слетели бы. У нас все таки не швеция где под 15-20см плодородного слоя залегают пески с сумасшедшим расчетным сопротивлением.
Кстати в Швеции и Финляндии УШП не так уж и популярна, классическая монолитная лента с соответсвующим утеплением и дренажем пользуется не меньшим спросом.
Резюмируя, считаю утверждение о том что УШП это фундамент на все времена очень спорным.

WAnderer 27.01.2013 20:04

Andre- Согласен. Я как-то пытался для себя посчитать такую плиту, правда по таблицасм Симвулиди, тк не владею Лирой. Результаты очень удивили- тогда решил, что где-то ошибся.
Денис Т- так уже ваши столбики неактуальны, теперь УШП?

imported_Dimentiy 27.01.2013 20:17

[quote=Денис Т;28761672]Да,УШП это единственный современный способ для строительства ИЖС.[/quote]
Я бы не сказал что определение "современный" это достоинство для фундамента. Современный это значит непроверенный временем. С необкатанными расчетными подходами. По мне так это плохо.

Вот например Вы пишите:[quote=Денис Т;28761711]По опыту ( обследования домов после наводнения в Крымском районе) ленточные фундаменты, да и столбчатые...[/quote]
Вопрос, сколько УШП выстояли при таком наводнении, ааа? Плохой результат это тоже результат. Он позволяет впоследствии не делать так, как неправильно. У тому же Андрей правильно выше сказал, все что разрушено сделано просто неправильно. Понятно что ни одной УШП Вы не обсделовали. А вот если бы подобная конструкция подверглась разрушительному действию стихии, Вы думаете она бы с легкостью это пережила? То есть плита лежащая на засыпке, с отметкой низа ребра равной отметке поверхности земли выдержала бы?
Если Вы спец высокого уровня, Вы должны знать, что при замене слабого грунта под подошвой фунда песком или ГПСом, при УГВ выше подошвы фундамента, засыпку (песок или ГПС) необходимо защищать от вымыва грунтовыми водами. А тут... Поток воды, а плита на поверхности на песочке. Не догадываетесь что произойдет?
Дальше про сейсмику напишу.

imported_Dimentiy 27.01.2013 20:26

[quote=Денис Т;28761672]Такие решения придают необходимую массу дому ( и нагретую массу [b]и просто массу -сейсмика[/b]) - там где надо, т.е. снизу[/quote]

Денис, Вы что??? Какая масса? 100 мм бетона это масса? Вот Вы в соседней теме недовольны подвалом. А вы представляете какая в этом случае масса ниже 0 сосредоточена? Даже обычная лента весит гораздо больше. Какая масса, не говорите глупостей.
У УШП с точки зрения сейсмики не все так гладко. Опять вспомню что это плиты которая совсем никак не заглублена, то есть не заанкерена в грунт. Я предлагаю вспомнить СНиП по сейсмике и требование о том что горизонтальную гидроизоляцию нельзя делать из рулонных материалов. Ну так как Вы профи, то и объяснять не надо что это из-за того что дом тупо может съехать с фундамента. То есть сейсмическое усилие представляет из себя горизонтальные (по большей части) и вертикальные ускорения. При их одновременном действии дом просто спрыгнет с фунда. Как УШП может защитить от таких последствий? Никак!!!

imported_Dimentiy 27.01.2013 20:29

[quote=WAnderer;28764536]Я как-то пытался для себя посчитать такую плиту, правда по таблицасм Симвулиди, тк не владею Лирой.[/quote]
На форумхаус практически нет ни одного расчета. Строят по листовкам дороцел. Сейчас там идут попытки расчетов.

imported_Dimentiy 27.01.2013 20:33

[quote=Денис Т;28761672](такое отопление и охлаждение считается самым правильным -история Рима, книга Шуази..)[/quote]
Боюсь что многие врачи с Вами не согласятся. Для того что бы топится одними полами необходимо задирать их температуру намного выше чем рекомендуемые 25-26 градусов. А такие температуры вредны для суставов. Температурой полов 25-26 сложно поддерживать комфортную температуру при минусе за окном. Для меня комфорт 23-24 градуса. Понятно что разница 1-2 градуса не смогут возместить теплопотери.

imported_Dimentiy 27.01.2013 20:35

[quote=Денис Т;28761701]Потом, знаете, еще ведь можно заместить почву под плитой, заместить ГПС. (Это не так уж и дорого)[/quote]
Странный вывод если учесть что замещение грунта под подошвой УШП это стандартная процедура, без неё ыаще невозможно сделать эту УШП.

imported_Dimentiy 27.01.2013 20:37

[quote=Денис Т;28753234]"Щебень к тому же увеличит теплоемкость пола."[/quote]
Ржу нимагу. Каким образом? Вы конструкцию УШП знаете? Щебень отделен от плиты слоями пенополистирола. Каким образом к щебню проникнет тепло и как он его оддаст в дом?

imported_Dimentiy 27.01.2013 20:40

Ну еще обратите внимание на
[quote=КОНЬ;28754758]отталкивайтесь от 7000 квадратный метр под ключ УШП[/quote]

Если сюда зайдет сюда nickd55, надеюсь пояснит сколько сейчас приблизительно стоит 1м2 всей коробки дома с обычными фундаментами.

denist 27.01.2013 20:42

[quote=Andre;28763976]Ну давайте по порядку: - при правильно выполненной конструкции пола 1-го этажа дом "не тянет холод и влагу"....[/quote]
Хорошо.
Гидроизолировать ленту от стен рулонным материалом (рубероид например) нельзя. Да, есть масса материалов, но все же, не рулонная гидроизоляция.
От холодной массы в земле (20-40 тонн бетона) вы стены не защитите( утеплить возможно. Иначе несущие стены на утеплителе?)
[quote=Andre;28763976]- по поводу массы очевидно вы имеете в виду тепловую инерцию дома? Ну в обычном доме с кирпичными стенами есть чему нагреваться и наличие плиты толщиной 100-300 мм тут особой роли не съиграет[/quote]
Стены наружные - они холодные и объемный вес кирпича и бетона (посчитайте вес плиты и сравните с весом стен)..и стены не на полу что снизу.. (движение теплого воздуха)
Понимаете, тяжелые наружные стены это плохо для энергоэффективности. Масса должна находится внутри дома (теплая плита)

denist 27.01.2013 20:43

[quote=Andre;28763976]ну если самостройщики на свой страх и риск наделали непонятно какие фундаменты[/quote]
Да, но кто делает расчет на основе реальной геологии 60 т.р (усадка грунта и т.п.)
[quote=Andre;28763976]- трубы отопления замуровоные в фундаментную плиту это скорее не плюс а минус. Их ведь менять надо время от времени.[/quote]
В бетоне нет такого разрушения как на воздухе (ультрафиолет...). Метал, например вообще не разрушается (арматура в бетоне)

denist 27.01.2013 20:44

[quote=Andre;28763976]Перед тем как делать такую плиту неплохо было бы посчитать какое армироание необходимо для наших грунтовых условий.[/quote]
Если, ленточный делают, то что говорить о расчете плиты (площадь опирания). Тем более для 1 этажного дома. Почву под плитой можно заменить на ГПС..
Я не против классической ленты. Хочу поправиться[quote=Денис Т;28761711] ленточные фундаменты, да и столбчатые (свая до 2 м) не работают - вообще[/quote] Да это касается как Вы справедливо заметили [quote=Andre;28763976]на свой страх и риск наделали[/quote] Конечно, я о простых решениях, без расчетов "на свой страх и риск" )

denist 27.01.2013 20:51

[quote=Dimentiy new;28764971] Цитата: Сообщение от Денис Т "Щебень к тому же увеличит теплоемкость пола." Ржу нимагу. Каким образом? Вы конструкцию УШП знаете? Щебень отделен от плиты слоями пенополистирола. Каким образом к щебню проникнет тепло и как он его оддаст в дом? [/quote]
Разберитесь над кем смеётесь
[quote=erdi;28591303]Щебень к тому же увеличит теплоемкость пола.[/quote]
Речь о составе пола. Конечно увеличит...

denist 27.01.2013 20:52

[quote=Dimentiy new;28764941] Цитата: Сообщение от Денис Т Потом, знаете, еще ведь можно заместить почву под плитой, заместить ГПС. (Это не так уж и дорого) Странный вывод если учесть что замещение грунта под подошвой УШП это стандартная процедура, без неё ыаще невозможно сделать эту УШП. [/quote]
Вопрос о глубине замещения...

imported_Dimentiy 27.01.2013 20:58

[quote=Денис Т;28765120]Разберитесь над кем смеётесь[/quote]
Над Вами

[quote=Денис Т;28765120]ечь о составе пола. Конечно увеличит...[/quote]
Если Вы говорите об УШП, то разберитесь в предмете Ваших почитаний. Верх УШП является стяжкой, по нему чистовое покрытие. Никакого щебня сверху нет и в помине. Если Вы какую то конструкцию себе выдумали. То не ко мне вопрос, Ваши проблемы.

imported_Dimentiy 27.01.2013 21:01

[quote=Денис Т;28765135]Вопрос о глубине замещения...[/quote]

[quote=Денис Т;28761701]Потом, знаете, еще ведь можно заместить почву под плитой, заместить ГПС. (Это не так уж и дорого)[/quote]

Договоритесь сами с собой что писать. А то сначала можно, потом оказывается нужно, только вопрос в глубине. Будь мужиком, отвечай за свои слова. Если не прав, то так и напиши.

denist 27.01.2013 21:02

[quote=Dimentiy new;28764706] песком или ГПСом, при УГВ выше подошвы фундамента, засыпку (песок или ГПС) необходимо защищать от вымыва грунтовыми водами[/quote]
Конечно. И есть такой СП (свод правил бывший СНиП)в котором должна быть
"предусмотрена инженерная защита от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов."-речь о территориях на которых строят дома

denist 27.01.2013 21:05

[quote=Dimentiy new;28765246]Будь мужиком, отвечай за свои слова[/quote]
Опять Вы возбудились....

imported_Dimentiy 27.01.2013 21:11

[quote=Денис Т;28765258]И есть такой СП (свод правил бывший СНиП)[/quote]
Сейчас к Вам как к коллеге. Есть именно СНиП!!! обязательный к применению, а СП только лишь рекомендуемый. Номер ФЗ сказать, или так знаете?

Andre 27.01.2013 21:43

4965-Денис Т >вы что издеваетесь, по Вашему я должен тут расписывать как утепляеются стены, полы и цоколи, что бы свести к минимуму теплопотери? Откройте любой буклет любого производителя утеплителя (да тот же технониколь и роквэл) там все понятно и доходчиво нарисовано.
4966-Денис Т >похоже вы крупный спец по грунтам, объясните мне что такое "усадка грунта".

"В бетоне нет такого разрушения как на воздухе (ультрафиолет...). Метал, например вообще не разрушается (арматура в бетоне)"
- вообще перл, странно почему еще никто не додумался все трубы в стране закатать в бетон? А че, трубы же в бетоне не ржавеют и менять их не надо. Это же сколько можно было бы денег съэкономить.
4967-Денис Т > я вообще то говорил не о расчете основания а о расчете самой плиты. В шведских нормативах была дана погонная нагрузка от стен 15-30кН, что соответствует нагрузке от каркасника, в кирпичном доме нагрузки будут раз в 10 больше а коэф. постели в нашем случае раза в два меньше.
Если все это ввести в расчет то ребра плиты может быть и пройдут а вот основаня плита пола нет просто высоты сечения не хватит.

imported_Dimentiy 27.01.2013 21:45

[quote=Andre;28765717]объясните мне что такое "усадка грунта".[/quote]