Гость
0 - 06.02.2016 - 15:57
Вот и свершилось, начинать надо с этапа стяжка -штукатурка....
Плиз, завсегдатаи ветки, примерную схему поясните, с чего начинать или ссылку, если ужетакие новички были))))))
Дом уже давно сдан и заселен, есть ли смысл брать сантехника с рэу дома? (Вопрос переноса коммуникаций актуален)
Заранее большая человеческая благодарность!



Гость
121 - 09.02.2016 - 12:40
119-АВИ > если не заморачиваться -эи есть место в поэтажном щитке, то можно и без внутриквартирного обойтись. Диф, по автомату на свет и розетки и норм. Но это почти как с авто. Кто-то и от семерки кайфует, а для кого-то отсутствие электрорегулировки сиденья по семнадцати параметрам недопустимо.
Люди вон, пунп пользуют и довольны. Но это же не значит что так - правильно.
122 - 09.02.2016 - 13:08
120-Электромонтаж > По разделению не согласен, а вот по добавлению - это да. К двум штатным автоматам добавить еще пару + две линии ввода от них и все ок!
Ваше "разделение" слишком дорого обходится потенциальным заказчикам. Десятки и сотни метров лишних кабелей и автоматов не способствуют удешевлению монтажа. Кроме того, как я говорил, уменьшается общая надежность эл. снабжения, т.к. если одна деталь за весь период эксплуатации способна выйти из строя 1 раз, то 21 деталь выйдет из строя - 21 раз.
25 и 28 ампер не убедительно звучит, тем более нельзя использовать автоматы во внештатных режимах.

Что касается одного вводного кабеля... Если человек только из-за этого попадет на дополнительный щиток, он разумеется выберет четыре вводных кабеля. Этого количества хватит для подавляющего большинства квартир. И четыре автомата уж как-нибудь поместятся во внешний щиток. Я ведь поместил. Нужно будет добавить диф.автомат - поместится и он. Было бы желание. Такое же, как у электриков - кормить своих детей, за что их бесспорно нельзя осуждать, а можно только приветствовать.
Все мои рассуждения относятся к старому фонду жилья. В новостройках, где приходится самому прокладывать проводку, внутренний щиток действительно оправдан. Единственно, нужно подходить к его оснащению без энтузиазма. Чтобы детям заказчика тоже что-то осталось:)
Гость
123 - 09.02.2016 - 13:11
Вчера посмотрел...два автомата в щитке в подъезде...
И четыре узо в квартире. На печку, два на розетки. И одно на свет....
Надо переделывать? :)))
124 - 09.02.2016 - 13:12
121-matros > Все верно, но тут идет речь об обязательности внутреннего щитка. Я показал Электромонтажу, что это совсем не обязательная опция, можно прожить и без нее. Тем, у кого лишних денег нет.
125 - 09.02.2016 - 14:00
Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
По разделению не согласен, а вот по добавлению - это да. К двум штатным автоматам добавить еще пару + две линии ввода от них и все ок!
Я рад, что именно у вас все ок, но поверьте это далеко не везде и не всегда. Если стоит алюминий 70-лохматого года с осыпающейся изоляцией, то добавлять уже просто не к чему. И медь бывает разная, от застройщиков сейчас массово идет 1,75 квадрата вместо 2,5, потому что удешевление на всем. Чего тут добавлять-то, эти сопли хоронить надо и заново прокладывать.


Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Ваше "разделение" слишком дорого обходится потенциальным заказчикам.
Совсем недорого, сопоставимо с хорошим унитазом.

Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Кроме того, как я говорил, уменьшается общая надежность эл. снабжения
Не снижается, а повышается в разы, про дублирование слышали что-нибудь? Обязательная штука в авиации и вообще во всех ответственных системах.
Если у вас всего 1-2 линии на розетки, то при повреждении одной любой из них вы сразу лишаетесь минимум половины розеток вплоть до устранения. Или будете сидеть без света, если он у вас весь на одном автомате. При большем числе групповых линий эти потери будут не так критичны.
126 - 09.02.2016 - 14:04
Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Что касается одного вводного кабеля... Если человек только из-за этого попадет на дополнительный щиток, он разумеется выберет четыре вводных кабеля.
Вы почему-то упорно твердите про 4, наверное потому что в вашей личной квартире именно 4 автомата и вам этого хватает. Поймите, что и квартиры разные, и люди в них обитающие, да и вы не эталон.

И подумайте, что будет, если каждый в свою квартиру начнет тянуть по 4 кабеля через всю площадку? Есть дома, где это технически невозможно.
127 - 09.02.2016 - 14:13
Цитата:
Сообщение от Trulolo Посмотреть сообщение
Вчера посмотрел...два автомата в щитке в подъезде... И четыре узо в квартире.
Предположу, что в квартире все же не УЗО, а дифавтоматы. Насчет того, переделывать или нет, надо знать номиналы этих автоматов и/или УЗО, сечения приходящих и отходящих кабелей. И которые в подъезде тоже.
Идеально было бы увидеть хорошее фото этих щитков, чтобы все надписи читались и провода были видны, тогда можно что-то сказать конкретно.
128 - 09.02.2016 - 14:34
Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
25 и 28 ампер не убедительно звучит, тем более нельзя использовать автоматы во внештатных режимах.
У автоматов нет внештатных режимов, они сами защищают от нештатных режимов кабель и электроустановочные изделия. Я вам описал штатную схему работы теплового расцепителя.
Второй расцепитель - электромагнитный - защищает при КЗ. Для автомата с характеристикой "C" он обязан мгновенно сработать при токе от 5In до 10In.

Нештатно будет, если ток КЗ превысит величину, нанесенную на лицевую панель автомата и обведенную прямоугольником (обычно для бытовых автоматов это 3000, 4500 или 6000).
Тогда автомат вероятнее всего просто взорвется.


В европе продукции с предельной отключающей способностью 3000А вы уже не найдете вообще.
129 - 09.02.2016 - 15:12
128-Электромонтаж > Если на автомате написано 25 ампер, не нужно заставлять его работать на 28. Это неправильно с любой точки зрения, тем более не надо хвалиться использованием этих критических режимов.
Про дублирование вы все-таки не правы. Надежность у самолетов повышается ТОЛЬКО в воздухе, общее же количество отказов растет. Вот вам простой пример:
Вы покупаете вторую машину, третью,...., двадцать первую и вся ваша родня начинает ездить. Как вы думаете, количество проблем с машинами у вас увеличится?
Четыре автомата - это лично меня устроило, кому-то хватит и двух или шести - зависит от количества комнат и расстановки потребителей.
Но это ни коем образом не оправдывает (экономически) монтаж еще одного щитка во вторичке. За новостройки без проводки и частные дома я ничего не говорю - там внутренний щиток может быть действительно оправдан.
130 - 09.02.2016 - 15:30
Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Вы покупаете вторую машину, третью,...., двадцать первую и вся ваша родня начинает ездить. Как вы думаете, количество проблем с машинами у вас увеличится?
Количество проблем увеличится, при этом шансы добраться из точки А в точку Б возрастут. Т.е. общая надежность системы повысится, если в семье несколько автомобилей.


Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Но это ни коем образом не оправдывает (экономически) монтаж еще одного щитка во вторичке.
Более чем оправдывает, особенно на стадии капитального ремонта, т.к. это момент инфраструктурный, как и водопровод с канализацией. Добавив всего несколько десятков тысяч к тем сотням, что на такой ремонт затрачиваются, можно гарантированно уберечь себя от проблем с электроснабжение в будущем.
Почему не проложить нормальные трехпроводные линии сразу, когда стены готовят к штукатурке, а не тогда, когда все уже будет оклеено, покрашено и замуровано плиткой, а в доме тем временем надумают провести реконструкцию электрических стояков? :)

У вас стоят сплит-системы? Как вы прокладывали к ним кабель, когда добавляли свои 2 автомата? Как вообще разводили новые линии, снаружи в кабель-каналах? Для многих это неприемлемо по разным соображениям, в том числе эстетическим, и тем более глупо затевать такие переделки после ремонта, когда можно было до или во время.
131 - 09.02.2016 - 15:44
Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Если на автомате написано 25 ампер, не нужно заставлять его работать на 28. Это неправильно с любой точки зрения, тем более не надо хвалиться использованием этих критических режимов.
Еще раз объясняю, что это нормальные режимы работы автомата, закрепленные ГОСТ-ом. Если на нем написано 25А - это не значит, что он отключится при 25А. До 1,13In он вообще не отключится, а при 1,45In он обязан отключится в интервале от 50 секунд до часа. И с ним при этом ничего не случится, это всего лишь его время-токовая характеристика.
В частности, именно поэтому недопустимо защищать кабель 2,5 квадрата 25-амперным автоматом, как у нас часто и густо происходит.


Другое дело, что имея одну линию, защищенную 16А автоматом под 25-амперником, мы эти 25 никогда не сможем получить. Две линии уже лучше, но все равно они будут достаточно загружены, иногда возможно на пределе, в зависимости от того, как на них распределены потребители.
А если просто поставим 25А на тот же дохлый проводок "шоб нивыбивало" - то спалим проводку в итоге, только и всего, дай Бог чтоб не пожар.
132 - 09.02.2016 - 15:53
130-Электромонтаж > Вообще то надежность зависит от количества отказов. Больше конструктивных элементов - больше отказов, менее надежная система.
Как можно с этим спорить?

Вот поэтому я и сказал, что оправдано только в новостройках. В случае готовой проводки и готового внешнего эл. щита - не имеет смысла.
У меня две сплит системы. Работают пока от штатной алюминиевой проводки. А есть еще эл. каменка, стиралка, эл. бойлер, эл. чайник, микроволновка, эл. обогреватели и много мелких потребителей, таких как телевизоры, светильники, ПК итд.
Потому и завел две дополнительных линии 2.5 квадрата. Одна пойдет на кухню на энергоемкие потребители, вторая - в комнаты на сплиты, эл. камин и эл. нагреватели. На все остальное останется штатная алюминиевая проводка. Это рациональный по моему мнению вариант.
Гость
133 - 09.02.2016 - 15:58
Цитата:
Сообщение от Электромонтаж Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от Модест Селянин вы в курсе термина "избыточность"? Иметь много квартир на одно лицо - тоже избыточность...
Где я такое пейсал?
Никогда такого не было, и сейчас нет.
Одно местожительство всегда было, просто часто переезжал, но всё время в своё.
134 - 09.02.2016 - 15:59
Цитата:
Сообщение от Электромонтаж Посмотреть сообщение
Другое дело, что имея одну линию, защищенную 16А автоматом под 25-амперником, мы эти 25 никогда не сможем получить. Две линии уже лучше, но все равно они будут достаточно загружены, иногда возможно на пределе, в зависимости от того, как на них распределены потребители. А если просто поставим 25А на тот же дохлый проводок "шоб нивыбивало" - то спалим проводку в итоге, только и всего, дай Бог чтоб не пожар.
Как же миллионы квартир старого фонда сейчас живут со сплитами и ничего палят???! По вашим утверждениям давно должна была была вся проводка сгореть.
Вот это я и называю высшим пилотажем или даром убеждения хорошего продажника. Бросайте электромонтаж, идите в маркетинг, я вас уверяю, будете на порядок больше зарабатывать при таком таланте.
135 - 09.02.2016 - 16:04
Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Вообще то надежность зависит от количества отказов. Больше конструктивных элементов - больше отказов, менее надежная система. Как можно с этим спорить?
Ну я не знаю, вы здесь в каких-то облаках витаете. Надежность системы определяется прежде всего ее способностью выполнять поставленную задачу, и отказы отдельных элементов не должны влиять на общую работоспособность.
Даже в системах передачи информации присутствует избыточность, чтобы потерянные пакеты данных не влияли на их итоговую целостность. Благодаря чему и мы с вами так непринужденно общаемся.
Отказ одной из линий в вашей квартире приводит к более удручающим последствиям, чем в квартире, где линий в 10 раз больше, как с этим можно спорить? А вероятность такого отказа выше, учитывая ваш допотопный алюминий, мощные электроприборы и сомнительного качества соединения.

У вас еще и электробезопасность под большим вопросом, прямо скажем нет ее.




Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Потому и завел две дополнительных линии 2.5 квадрата
Завели как? Конкретная реализация интересует, штрабили стены, проложили открыто? Из какого кабеля линии?
136 - 09.02.2016 - 16:10
Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Как же миллионы квартир старого фонда сейчас живут со сплитами и ничего палят???!
Огого, еще как палят, вы просто не видели. Просто чаще всего без фатальных последствий, но приятного все равно мало. Недавно сосед полдня без света просидел, пока я не пришел и ему выгоревший АЕ1031 и второй такой же не выкинул и не заменил на более-менее современные изделия, и отгоревший провод не зачистил, не нарастил не прикрутил. Так у него даже сплитов нет, одна стиралка и чайник.
137 - 09.02.2016 - 16:11
Цитата:
Сообщение от Модест Селянин Посмотреть сообщение
Где я такое пейсал? Никогда такого не было, и сейчас нет.
Ну жаль, что нет, дай Бог нам всем, чтобы было. :)
138 - 09.02.2016 - 17:34
Цитата:
Сообщение от Электромонтаж Посмотреть сообщение
Отказ одной из линий в вашей квартире приводит к более удручающим последствиям, чем в квартире, где линий в 10 раз больше, как с этим можно спорить? А вероятность такого отказа выше, учитывая ваш допотопный алюминий, мощные электроприборы и сомнительного качества соединения.
Вы поймите, что на 10 линий соответственно и отказов будет в 10 больше. Вот курите мануал по формулам надежности: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...81%D1%82%D0%B8
Из них видно, что с увеличением рабочих элементов в системе, вероятности отказов даже не складываются, а умножаются. Если даже математика вас не убедит, то извините...

Завел очень просто: просверлил отверстие из кладовки внутрь эл.щитка и от добавленных двух 16а автоматов пустил два медных трехпроводных кабеля 2.5 квадрата в гофре. Гофра идет по потолку кладовки, входит над фальшпотолком туалета и выходит в раздаточную коробку на потолке антресоли коридора. На этом пока все заканчивается, когда пойдет ремонт кухни, от этой коробки один кабель засштробится под плитку по кухне и параллельно штатным розеткам добавятся еще несколько силовых, второй кабель под потолочным плинтусом пойдет в комнаты на сплиты и эл. нагреватели. И появятся так же дополнительные силовые розетки.
139 - 09.02.2016 - 17:37
+ 138-АВИ > А забыл, одна промежуточная коробка в туалете стоит, от нее бойлер запитал и стиралку. Бойлер работает эпизодически раз в году, когда отключают горячую воду. Кабель не резанным идет до второй коробки.
Гость
140 - 09.02.2016 - 18:43
блин, зашла почитать про ремонт, а тут на 3 страницы развезли непонятно что. Может отдельную тему создадите и там удобство автоматов в квартире начнете обсуждать?
141 - 09.02.2016 - 18:44
Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Вы поймите, что на 10 линий соответственно и отказов будет в 10 больше
С каких пор, более разведенная электропроводка с увеличенным количеством защитных элементов, понижает отказоустойчивость? Бред.
142 - 09.02.2016 - 19:19
140-Растяпка > так это про ремонт и есть, как раз про то с чего его надо начинать. :)
143 - 09.02.2016 - 19:36
Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Вот курите мануал по формулам надежности: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...81%D1%82%D0%B8 Из них видно, что с увеличением рабочих элементов в системе, вероятности отказов даже не складываются, а умножаются.
Я вижу, вы даже не дочитали до конца свою же ссылку, что достаточно комично. :)

Ну а в частности там сказано:

В системе с параллельной структурой отказ системы в целом происходит только при отказе всех элементов.

и далее:
Вероятность безотказной работы:
Pp = 1-(1-p1)(1-p2)(1-p3)...(1-pn)

Думаю, не нужно быть большим математиком, чтобы сразу понять, что чем больше в этой последовательности будет n, тем ближе вероятность безотказной работы к единице.
Гость
144 - 09.02.2016 - 19:46
142-Электромонтаж >так тут пошел спор, нужны ли автоматы в квартире. И понеслось.
Если застройщик делает счетчик в квартире, то автоматы идут вместе с ним. Если счетчик на этаже, то обсуждать нечего. это мое мнение!
145 - 09.02.2016 - 19:51
Цитата:
Сообщение от Растяпка Посмотреть сообщение
Если застройщик делает счетчик в квартире, то автоматы идут вместе с ним. Если счетчик на этаже, то обсуждать нечего. это мое мнение!
К сожалению, ваше мнение ошибочно.
Гость
146 - 09.02.2016 - 19:55
145-Электромонтаж >пусть так, но Ваши рассуждения и обсуждения лучше бы были в отдельной теме
147 - 09.02.2016 - 20:02
146-Растяпка > возможно, но так уж получилось.
В принципе, тема-то начиналась правильно. Сантехника в первую очередь, но потом надо крепко подумать, стяжка ли, штукатурка ли?
В зависимости от того, из чего построен дом, электропроводку можно в стенах прокладывать до или после штукатурки, или под стяжкой, или по потолку. Исходя из того, что ж/б стены горизонтально штрабить нельзя, а колонны так и вовсе нельзя трогать.
Гость
148 - 09.02.2016 - 20:07
Электромонтаж - поддержу ваше мнение. Но если в 2- 3-км кв провести больше 1 узо, 2 автомата на свет, 2 на разетки, и пару на сплит-плиту-бойлер, это тоже будет перебор. ИМХО
Гость
149 - 09.02.2016 - 20:07
Ну что вы все пристали к электромонтажу,человек высказался как по максимому можно сделать квартирный щиток, кто не желает такой избыточности может у себя ставить сколько угодно автоматов и ставить или нет доп защиту.
можно и вообще не ставить щитков и автоматов,что со ввода пришло то и развести по квартире.
Кто как хочет,так и строчит(с)
Гость
150 - 09.02.2016 - 20:10
Оборотень-стиралку,сушилку,посудомойку на один автомат?
151 - 09.02.2016 - 20:10
149-oleg21 >
вот только уже несколько человек сказало что его мнение не единственно верное , но он с упорством утверждает что все они не правы.
152 - 09.02.2016 - 20:28
151-Ястреб > вот и я удивляюсь. Уперся в эти 4 автомата в подъезде, как будто для всех одинаковое нужно, в любую квартиру. Надо же понимать, что население не из инкубатора и квартиры тоже разные.
Гость
153 - 09.02.2016 - 20:33
152 Электромонтаж
А теперь прочитай свой 43 и 44.
154 - 09.02.2016 - 20:36
153-AviatorABC > не прочитай, а прочитайте, во-первых. И что там не так в 43 и 44? Все верно написано.
Гость
155 - 09.02.2016 - 20:44
Карочи. А то сейчас опять начнется.
156 - 09.02.2016 - 21:41
Цитата:
Сообщение от Электромонтаж Посмотреть сообщение
Я вижу, вы даже не дочитали до конца свою же ссылку, что достаточно комично. :) Ну а в частности там сказано: В системе с параллельной структурой отказ системы в целом происходит только при отказе всех элементов. и далее: Вероятность безотказной работы: Pp = 1-(1-p1)(1-p2)(1-p3)...(1-pn) Думаю, не нужно быть большим математиком, чтобы сразу понять, что чем больше в этой последовательности будет n, тем ближе вероятность безотказной работы к единице.
Действительно комично получилось... Только с вашей стороны. Вы путаете параллельные и последовательные системы. Параллельная - это когда к одной розетке идет 21 кабель. В этом случае количество дополнительных кабелей только увеличивает надежность системы. А последовательная (ваш случай) - когда к 21 розетке идет 21 кабель.
Уловили?
У вас 42 нагруженных контакта и 21 автомат. Вместо 4 автоматов и 8 контактов (вводной автомат не считаем). В 42 контактах в пять раз больше вероятности ослабления, а затем и отгорания контакта. Кроме того среди лишних 13 автоматов какой-то может оказаться со скрытым деффектом итд.


Цитата:
Сообщение от Электромонтаж Посмотреть сообщение
вот и я удивляюсь. Уперся в эти 4 автомата в подъезде, как будто для всех одинаковое нужно, в любую квартиру. Надо же понимать, что население не из инкубатора и квартиры тоже разные.
Почитайте внимательно посты. Там было неоднократно разжевано, что четыре автомата устраивают меня. Кому-то хватит 2-х, кому-то мало будет 6-ти. Для новостроек внутренние щитки оправданы, для вторичного жилья - нет.
Вы что, между строк читаете?
157 - 09.02.2016 - 22:01
Цитата:
Сообщение от oleg21 Посмотреть сообщение
Ну что вы все пристали к электромонтажу,человек высказался как по максимому можно сделать квартирный щиток, кто не желает такой избыточности может у себя ставить сколько угодно автоматов и ставить или нет доп защиту.
Лично я наоборот, хвалю этого человека и благодарен за разъяснения. Он большой профессионал своего дела и даже хороший психолог и продажник.
Но не я спорю с ним - а он со мной.
Единственно я отметил, что всем электрикам нужно немного умерить аппетиты, но это не конкретно о нем, а вообще, о современных электриках, дабы не только их деткам хорошо кушалось, но вашим что-то оставалось.
158 - 09.02.2016 - 22:04
Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
А последовательная (ваш случай) - когда к 21 розетке идет 21 кабель.
Ого... Оставлю без комментариев, пожалуй. :)

Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Для новостроек внутренние щитки оправданы, для вторичного жилья - нет.
Ну вы хоть тему прочтите, там о новостройке речь шла вроде как. Хотя уже сданной и заселенной.
И хотя бы приписочку ИМХО делайте после таких категоричных заявлений. Жители старого фонда любят пользоваться электричеством ничуть не меньше, чем в новостройках. :)
159 - 09.02.2016 - 22:08
Цитата:
Сообщение от АВИ Посмотреть сообщение
Единственно я отметил, что всем электрикам нужно немного умерить аппетиты, но это не конкретно о нем, а вообще, о современных электриках, дабы не только их деткам хорошо кушалось, но вашим что-то оставалось.
Мне просто интересно, о каких аппетитах идёт речь, если общие расходы на приведение электрики в порядок теряются на фоне прочих расходов на ремонт. Хотя бы порядок цифр назвали, чтобы не быть голословным. :)
Гость
160 - 09.02.2016 - 22:27