Вот и свершилось, начинать надо с этапа стяжка -штукатурка.... Плиз, завсегдатаи ветки, примерную схему поясните, с чего начинать или ссылку, если ужетакие новички были)))))) Дом уже давно сдан и заселен, есть ли смысл брать сантехника с рэу дома? (Вопрос переноса коммуникаций актуален) Заранее большая человеческая благодарность! | | |
81
- 08.02.2016 - 17:37
| 83 Лешкин и все? | | |
82
- 08.02.2016 - 17:39
| У меня однушка (знаю, что я отстой) мне есть суть это мудрить? | | |
83
- 08.02.2016 - 17:40
| 81-AviatorABC >есть еще пара вкусных плюшек, но не все оценят по достоинству. :) | | |
84
- 08.02.2016 - 17:42
| 83 Электромонтаж Любая плюшка и заплющена только ради этого, что бы быть оцененной. Не томите. Рассказывайте как есть | | |
85
- 08.02.2016 - 17:53
| 84-AviatorABC >нет никаких тайн, в первую очередь для того, чтобы полностью использовать выделенную вашей квартире мощность. Ну и обеспечить безопасность, конечно. Проводка должна соответствовать. | | |
86
- 08.02.2016 - 18:11
| Интересно если я тут от застройщика щиток выложу...быстро заклюют меня :))) Бггг | | |
87
- 08.02.2016 - 18:19
|
85 Электромонтаж Щит подъездный не дает полностью использовать выделенную линию? Раскройте всевышний потенциал квартирного щитка. Вы так и не ответили, мне в однушку имеет смысл его творить? | | |
88
- 08.02.2016 - 18:35
| 86-Trulolo >было бы интересно. Застройщики разные бывают. | | |
89
- 08.02.2016 - 18:37
| 87-AviatorABC >я же не экстрасенс, ваших потребностей не знаю... вдруг вы аскет? :) | | |
90
- 08.02.2016 - 18:42
|
88-Электромонтаж >Домой доеду сфоткаю... В подъезде автоматы...в квартире три узошки... на свет, розетки и печку...Работают :))) | | |
91
- 08.02.2016 - 18:50
|
89 Электромонтаж Ты чего так нелепо уходишь от прямого вопроса? Что мне дает твой щиток из того что не дает щит подъездный? У меня однушка | | |
92
- 08.02.2016 - 19:06
| 91-AviatorABC >см. пост 60. | | |
93
- 08.02.2016 - 19:09
| Тема не такая обширная, чтобы заходить и не читая требовать повторов. Кроме того, не помешает рассказать, что стоит в этажном щитке, каким кабелем выполнена проводка. Это поможет дать корректный ответ. | | |
94
- 08.02.2016 - 19:10
|
92 Электромонтаж Прочитал (всю ветку), не увидел прямого ответа на свой вопрос | | |
95
- 08.02.2016 - 19:41
|
93-Электромонтаж > Что за колпачки на проводах входящих а автоматы? 94-AviatorABC > По сути - ни хрена не дает. Увеличение токонесущих магистралей и дополнительное количество контактов, что приводит по законам электрики к уменьшению общей надежности эл. снабжения. Это больше мода сейчас такая, захотелось на кухне лампочку поменять - пошел в трусах, выключил соответствующий автомат и безопасно поменял лампу, не мешая супруге смотреть телек. Вот за все это вы и платите. Мне по х , я в трусах и на площадке лампочки меняю под напряжением, поэтому обхожусь внешним щитком, чего и вам желаю. С другой стороны элетрикам тоже детей кормить надо. | | |
96
- 08.02.2016 - 20:13
|
95-АВИ >это наконечники НШВИ, которыми опрессованы многожильные провода. В остальном, вы, разумеется, неправы. | | |
97
- 08.02.2016 - 20:15
| 95-АВИ >скорее всего наконечники бо провода на картинке многожильные ))) не комильфо их так пихать в автомат ))) | | |
98
- 08.02.2016 - 20:34
|
96-Электромонтаж > Интересно, в чем смысл использования многожильных проводов для проводки? * Я прошу прощения за наезды на электротехническую братию, но было бы хорошо, если бы указали в чем конкретно я не прав, и как мне удается жить пятьдесят лет без внутреннего эл.щитка? Про ежедневно увеличивающиеся количество потребителей мы знаем, в половине квартир как 25а автомат на входе стоял, так и стоит. | | |
99
- 08.02.2016 - 21:10
| У меня основное удобство - включить-выключить розетки в детской, и кондиционеры на зиму выключить | | |
100
- 08.02.2016 - 21:28
| 98-АВИ > вы во всем правы, желаю вам искренне прожить без внутреннего щитка еще пятьдесят лет. :) | | |
101
- 08.02.2016 - 21:39
| 100-Электромонтаж > Это лучшее за последнее время пожелание на этом форуме!:) | | |
102
- 08.02.2016 - 21:44
| Цитата:
| | |
103
- 08.02.2016 - 21:56
| Защита от перенапряжения, то же хороший бонус, у меня так холодильник сгорел, абидна даа :)) | | |
104
- 08.02.2016 - 22:04
| 103-oleg.21 > если она есть - да, неплохой. Хотя далеко не все считают нужным. | | |
105
- 09.02.2016 - 01:29
|
104-Электромонтаж > просто необходимый. У нас после гоминидов, проводивших реконструкцию электропроводки по дому, на этаже нолик отвалился. Неожиданно :) | | |
108
- 09.02.2016 - 06:42
| 103-oleg.21 >Для защиты холодильника есть реле напряжения. Летом цена вопроса была 1000 руб. | | |
109
- 09.02.2016 - 06:59
| жил в стопиццод квартирах своих несколько было, с нуля заезжал ни разу ничо в щитках не ковырял, не добавлял вообще ничо жить не мешало, чайник+духовка+пару кондёров - ничо не выбивало имхо, но илектреки дуют щоки от важности своей ша ваш день - где-то перед новым годом, бггг | | |
110
- 09.02.2016 - 08:38
| 109-Модест Селянин > вы спокойно жили в квартирах с двумя пробками, включали стопицоццод кондеров и у вас ничего не выбивало? Поздравляю, Вы уникум. :) | | |
111
- 09.02.2016 - 08:57
|
108-strelka >перечитай oleg.21 103 - Вчера - 21:56 Защита от перенапряжения, то же хороший бонус, у меня так холодильник сгорел, абидна даа :)) Я об этом и пишу:)) | | |
113
- 09.02.2016 - 09:01
|
111-oleg.21 > видимо strelka говорила про что-то такое Только сейчас оно стоит уже не 1000 р., цена этого устройства на одну розетку почти равна цене на УЗМ, который защищает все розетки сразу. | | |
116
- 09.02.2016 - 09:34
|
113-Электромонтаж >Похож:)) У меня самый дешевый в одной розетке для холодильника: | | |
117
- 09.02.2016 - 09:43
| Цитата:
Полгорода делают ремонты не меняя проводку вообще, ну это то же самое, что класть асфальт прямо перед заменой труб, национальная традиция. Обои по 1000 р. за рулон при этом никого не смущают, это наверное нужная роскошь. | | |
118
- 09.02.2016 - 09:50
| 116-strelka > похвально, но выгореть может не только холодильник. Конечно не каждый день такое происходит, но были случаи массового выгорания аппаратуры у целых подъездов и домов. Как по мне, лучше разориться на пару тысяч рублей, чем потом кусать локти, техника сегодня не так доступна, как 2 года назад. | | |
119
- 09.02.2016 - 10:39
|
117-Электромонтаж > Люди чисто хотели услышать от вас объяснение необходимости установки внутреннего щитка. А слышат только то, что щиток нужен только для красоты, если его сравнивают с красивыми обоями. Сравнение с посудомоечной машиной - не корректно, т.к. там четко заменяется ежедневный ручной труд. А что заменяет внутренний щиток? Что касается решения об установке... Тут и проявляется недюженный талант убеждения наших замечательных электриков. Вот честное слово, у меня не хватило бы аргументов впарить человеку необязательную вещь. Правы капиталисты, когда говорят: Создать товар - 5% дела, продать - 95. | | |
120
- 09.02.2016 - 11:12
| Цитата:
Ну если нет, я повторю прямо на пальцах, постараюсь доступным языком. Разделю ответ на 2 части. 1) Почему надо разветвлять сеть, даже если на вводе стоит автомат на 25А? Потому что таким образом мы создаем большое количество слабонагруженных линий и полнее используем потенциал своего ввода. В посте 60 я доступно объяснил, что АВ 25А может длительно пропускать порядка 28А, при этом для одной медной жилки сечением 2,5 кв. мм это мягко говоря многовато. Значит, если мы имеет на вводе стандартную советскую комбинацию - общий автомат 25А и два по 16А (на свет и на розетки), мы нерационально используем выделенную мощность. Линия освещения оказывается недогруженной, а линия розеток наоборот, может перегружаться, нагреваться и, если автомат на ней исправен, то он будет отключаться уже при нагрузке порядка 4 кВт. Делая несколько розеточных линий мы существенно разгружаем проводку, на каждую отдельную линию приходится меньшая нагрузка, она не нагревается, процесс деградации изоляции идет медленнее, ненадежные соединения, если таковые присутствуют, также представляют меньшую опасность в пожарном смысле (лучше конечно, чтобы их не было). При этом суммарная мощность включенных приборов может быть больше 4кВт, спокойно достигая 6 кВт длительно при 25А на вводе. 2) Почему щиток внутри квартиры? Просто потому что в подъездном щитке чаще всего недостаточно места, да и тащить 5-8-10 групповых кабелей в подъезд представляется слабореализуемой затеей. Согласитесь, что разумнее оставить в подъезде только общий автомат, счетчик, противопожарное УЗО (100 мА), а в квартиру проложить всего один кабель (обычно от 3х6 до 4х10 кв. мм в зависимости от выделенной мощности и количества фаз), который там спокойно и распределить, щит-то распределительный. :) Надеюсь понятно объяснил? | | |
121
- 09.02.2016 - 11:24
|
Опечатался, с кабелем, читать "до 5х10 кв. мм". Три фазы же, N и PE. | | |
122
- 09.02.2016 - 11:35
| нет когда начались массово внедряццо кондёры - у меня уже были внутриквартирные щитки но в них - одно УЗО и с 5-ок автоматов а не по 30-40 штук, как вы пропагандируете вы в курсе термина "избыточность"? ;) | | |
123
- 09.02.2016 - 11:40
| Цитата:
5 автоматов это нормально, без изысков, при условии правильного выбора номиналов и сечений кабелей, больше - по желанию. Для Москвы 30-40 не редкость, там щиток на 200-300 тыс. рублей давно никому не кажется чем-то удивительным, ну так на то она и Москва. Лично я за то, чтобы обеспечить хотя бы элементарную безопасность, здесь и этим чаще всего пренебрегают. | | |
124
- 09.02.2016 - 11:53
| Иметь много квартир на одно лицо - тоже избыточность, но вы же неплохо себя при этом чувствуете, правда? :) | | |
125
- 09.02.2016 - 12:05
| с чего бы это ? порой даже и вполне себе необходимость ... а вообще Электро и Гоминид это как Южный и Северный Шаолинь ... течения типа такие ... разные ... не правильные и неправильные .а РАЗНЫЕ ... и мудрый джедай завсегда смекнет,что истина где-то посредине ... | |