0
- 19.02.2009 - 10:20
|
Продолжаем искать истину!
| |
2241
- 17.11.2011 - 10:54
| Да, я с вами согласна, когда строили дом искали подешевле, хотя теперь понимаю, что на отоплении не стоило экономить. Но были сложные обстоятельства, продали квартиру, жили на съемной и муж умер скоропостижно. Мне нужно было быстро въехать в дом, по -другому не получалось. А теперь хочу исправить, но денег всё равно жалко на развод. | |
2242
- 17.11.2011 - 11:01
| для начала вам нужно поменять трубу. это как минимум. а потом гидроразделителем отделить отопление от теплого пола. все остальные танцы с бубном это деньги на ветер | |
2243
- 17.11.2011 - 11:14
| Спасибо. Поменять трубу невозможно. Значит танцуем с бубном. | |
2244
- 17.11.2011 - 11:19
| 2300-Душка2011 >попробуйте перекрыть все радиаторы второго этажа. если первый не заработает, то и куча насосов вам не поможет | |
2245
- 17.11.2011 - 11:32
|
2313-Баркас >Батареи на обоих этажах сделаны последовательно в один контур труба 16 мм... Однотрубка 16... ну а то что котел больше 50 не поднимает и в аварию уходит проблема котла,так не должно быть. Гидрострелка позволит нормально котлу работать,не факт что система будет работать хорошо,но изменения будут.Два насоса не факт что развод,если каждый на отдельную ветку и работать будут параллельно.Развод был в первоначальном монтаже,сейчас остается только пробовать без гарантии. | |
2246
- 17.11.2011 - 11:36
| Спасибо, попробую. | |
2247
- 17.11.2011 - 11:38
|
2300-Viessmann kr ru >Батареи на обоих этажах сделаны последовательно в один контур труба 16 мм... - я все прекрасно видел. просто просчитал самый длинный вариант) ну а то что котел больше 50 не поднимает и в аварию уходит проблема котла,так не должно быть. Гидрострелка позволит нормально котлу работать,не факт что система будет работать хорошо,но изменения будут.Два насоса не факт что развод,если каждый на отдельную ветку и работать будут параллельно.Развод был в первоначальном монтаже,сейчас остается только пробовать без гарантии. - самая главная фраза | |
2248
- 17.11.2011 - 11:48
| 2314-Vitssmann> Хоть чуть меня успокоили. Обидно дважды наступать на одни грабли. Хотя, я думаю,в первоначальном монтаже развода не было, задача была поставлена мною неверно из-за экономии и незнания. | |
2249
- 17.11.2011 - 11:49
|
если сделают 2 насоса с возможностью в будущем ими управлять для разделения температуры 1-ого и 2-го этажа, я бы так сделал. Но у вас есть второй свет и такая модернизация наверное будет ни к чему... | |
2250
- 17.11.2011 - 11:51
| 2318-Пепетум Мобиле> А чем мешает "второй свет"? | |
2251
- 17.11.2011 - 11:55
|
2300-Душка2011 > да в принципе ничем, кроме того, что горячий воздух с 1-го попадает и на 2-ой этаж... Хотя если ветку 2-го этажа перекрывать (отключать насос 2-го этажа), то тоже можно регулировать... Кста, Баркас, а если на 2-ой этаж поставить просто перекрывающий клапан, чтобы рубить циркуляцию 2-го этажа при работе единственного насоса, тоже можно ? есть клапана для температур выше 90 ? и нормально будет работать ? просто думаю, может себе тоже сделать в будущем отдельную регулировку 2-го этажа... | |
2252
- 17.11.2011 - 12:11
|
2300-Перпетум Мобиле >да что угодно можно) если тупо перекрфвать то обычная запорка если ограничить по расходу то балансировочний если по температуре то двухходовый с термоголовкой | |
2253
- 17.11.2011 - 14:13
| 2321-Дятел задолбаю всех >перепускной только не забудьте. | |
2254
- 17.11.2011 - 15:55
|
2339-Дятел задолбаю всех > я думал использовать блок управления по комнатной температуре, программируемый который (мне тут раньше ссылки скидывали на простенькие)... получается клапан + перепускной и этого будет достаточно, чтобы от общей температуры, выставленной на блоке управления котла еще и регулировать 2-й этаж... ? ну ессно не выше температуры 1-го этажа в данном случае, как я понимаю.. | |
2255
- 17.11.2011 - 15:57
| 2323-Перпетум Мобиле >питание насоса отдельного этажа через термостат и все.перепускной отпадает | |
2256
- 17.11.2011 - 16:08
|
2340-Viessmann kr ru > ну схема сейчас такая, котел - на обратке насос, на подаче и соответственно до насоса коллектор, и две ветки пошли наверх из коллектора для будущего 2-го этажа (пока заглушены и стоят на хвостах воздушники)... насосом управляет котел по своей программе, он не гоняет постоянно. 1. если я поставлю насос на 2-ом этаже, то какой от него толк, если котел в данный момент молчит ? 2. насос кажется даже не 40-ка, а 60-ка, в общем не самый маленький, если память мне не изменяет, его за глаза хватает на все будущее... 3. Вот и думаю, поставить клапан, блок управления будет следить за температурой 2-го этажа, при ее достаточности перекрывать клапан, а котел в этот момент от своего блока следит за 1-м этажом может быть запущенным. 4. если температура упала, то клапан открывается но тут НО, если котел в этот момент выключен, то и насос не работает (реализовать включение насоса в данном случае не проблема), и тут НО номер 2 - если температура 1-го этажа достаточна ? и вот тут загвоздка, расположение насоса на общей обратке Есть еще вариант, при переносе котла, когда сделаю пристройку в котельную, кинуть отдельную ветку на 2-й этаж и 2-й насос НО при этом сохраняются. вот и ломаю голову, а как лучше то ? ну и простой вариант. Клапан 2-й этаж, контроль насоса, при недостаточной температуре 2-го этажа, при запуске насоса приведет к падению температуры воды в системе, что вполне вероятно по программе котла приведет к его запуску (а может и нет, если у него режим по температуре комнаты в приоритете)... В общем смысл во 2-м насосе при моей схеме ? тогда все-таки лучше клапан и перепускной ? | |
2257
- 17.11.2011 - 16:09
| эээ. ошибка. из коллектора два хвоста это подача и обратка. а не ветки отопления, там свой коллектор будет. | |
2258
- 17.11.2011 - 17:30
| Хотел спросить -----на баллоном газу стоит заморачиваться? Природного газа нет, хотя труба рядом проходит, все кормят обещаниями. Купили газовый котел на перспективу. Становиться прохладно((((((((( | |
2259
- 17.11.2011 - 18:03
|
2340-ПЛИТЫ > в зависимости от дома 8-10 штук в месяц и [*****] на балонном газу.... з.ы. мне тут недавно байку поведали про 3 балона в месяц на 64 кв.м. чета не верится... | |
2260
- 17.11.2011 - 18:04
| можно вместо * | |
2261
- 17.11.2011 - 20:17
| 2328-дом 95кв.стены : 0,5 кирпича облиц.-мин.вата-кирпич забут.-штукатурка-шпаклевка-обои. | |
2262
- 19.11.2011 - 12:03
| делаю второй этаж теплый пол 60 квадратов,по моим подсчетам будет три ветки. печка внизу, как правильно делать дополнительный коллектор на 2 этаже или все три ветки тащить вниз к общему коллектору. Может достаточно протянуть одну ветку до коллектора на верх. | |
2263
- 19.11.2011 - 13:29
| 2340-garry7 >на 60м2 нужно 6 веток. тянуть можно одну ветку, и коллектор на 2-м этаже | |
2264
- 19.11.2011 - 13:41
| Доброго всем дня! Как понять не будет ли холодно у угловой квартире? дом сейчас на стадии строительства возможно нужно заменить радиаторы на большего размера или оставить все как есть | |
2265
- 19.11.2011 - 14:00
| 2340-EVA1 >зайди на за рулем и найди там экстрасенса, тока он на твои вопросы ответит | |
2266
- 19.11.2011 - 14:08
| 2340-Дятел задолбаю всех > то есть никак нельзя это определить? | |
2267
- 19.11.2011 - 14:40
| 2340-EVA1 >угу, никак | |
2268
- 19.11.2011 - 17:48
| Кто заберет 3 чугунных радиатора (2 по 5 секций и 1 - 8 секций)? Бесплатно. Самовывоз со Ставропольской. 8 905 477 97 36 | |
2269
- 19.11.2011 - 20:01
|
Дятел задолбаю всех я исходил из того что ветка должна быть не более 100 метров, расстояние 20 см между. Тогда 6 веток по 50 нужно класть? | |
2270
- 19.11.2011 - 20:37
| 2340-garry7 > 50 много, 200 из практики маловатенько, где-то 150 нормально... | |
2271
- 24.11.2011 - 12:03
|
2339-Перпетум Мобиле >это чего 50 много? 2338-garry7 >ветка 60-80метров | |
2272
- 24.11.2011 - 12:05
|
Подскажите пожалуйста!!! Где у нас в городе купить газовые баллоны? и где их заправляют? по справке звонила, в нете искала-нет нигде :((( замерзааааем.... | |
2273
- 25.11.2011 - 13:51
| Встречаем,дизельные конденсатные котлы! | |
2274
- 25.11.2011 - 13:55
| 2340-Viessmann kr ru >с КПД 110%?) | |
2275
- 25.11.2011 - 13:56
|
2339-ЛуЧистая > Уральская - напротив СБС, Газовая техника Сенной рынок, магазинчик с ул Буденного. Внутри рынка магазинчик по газовой технике заправляют либо на заправках газовых, либо по заказу машины ездят 2338-Viessmann kr ru > расстояние в мм между трубами теплого пола. у брата 200 мм, чувствуется разница прогрева , но наверное зависит от многих факторов... | |
2276
- 25.11.2011 - 14:20
|
2344-Перпетум Мобиле >ну тогда получаеться так 50мм мало,200 много,хотя все эти параметры выбираются исходя из назначения помещений. 2343-Дятел задолбаю всех >103% | |
2277
- 25.11.2011 - 14:23
| вот такая модель с бойлером Vitorondens 222-F | |
2278
- 26.11.2011 - 19:37
| 2344-Перпетум Мобиле > спасибо!!! | |
2279
- 27.11.2011 - 20:07
| Поделитесь мнением по котлам Будерус. | |
2280
- 27.11.2011 - 20:18
| Например,Logano GE615 | |
|
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |