0
- 19.02.2009 - 10:20
|
Продолжаем искать истину!
| | |
5361
- 26.10.2015 - 22:36
|
5360 - именно. все верно это самая подделываемая..именно поэтому я и сказал про партию. 5361 - вам цифра важна или качество?..это и есть соответственный диаметр м\п к сшитому полиэтилену..металл к примеру иначе меряется...еще раз повторюсь...если стоит задача повысить свой инж.уровень на парочку пунктов то читайте..изучайте..единственно нужно знать что читать...если же стоит задача сделать и забыть и чтоб только у внуков возможно были вопросы то - рехау.... в любом случае не тратьте время попусту..по крайней мере на этом дилетантском ресурсе...время вам никто не вернёт. | | |
5362
- 27.10.2015 - 20:44
| 5362-Никита original >Спасибочки!!! | | |
5363
- 27.10.2015 - 22:33
| Народ, подскажите, есть сейчас на рынке турбированные двухконтурные котлы, мощностью в пределах 25-30 квт, которые способны проработать на пропан-бутане с возможностью дальнейшего перехода на сетевой метан? И чтобы эта возможность не стоила как пол-котла. | | |
5364
- 27.10.2015 - 22:53
| 5364-Grigoriy > форсунки меняются и вперед с песней. | | |
5365
- 27.10.2015 - 23:39
| Это хорошо, а есть такие Навьены? | | |
5366
- 28.10.2015 - 09:57
| У меня котел навьен делюкс 13к,на отопление работает отлично но по горячей воде странная работа,все время клацает 3-х ходовой клапан и переключается то на колонку то на отопление ,даже когда вода в кране с горячей водой закрыта,напор воды все время меняется в системе,наверно стоят подкачивающие насосы у людей,вот думаю может обратный клапан поставить? что бы напор не уменьшался.как думаете как это лечить? | | |
5367
- 28.10.2015 - 10:21
|
5366 - вам нужен КОТЕЛ или НАВЬЕН? как долго хотите пользоваться котлом? если более 3 лет то забудьте про это оборудование. 5364 - не знаю такую можель котла горелка которой не имеет комплекта перехода на зжиженный...либо просто форсунки..либо готовые планки..либо НИЧЕГО не меняется и котле сам готовит газовоздушную смесь..но это уже технологии Лямбда про контрол и прочие ничтяки..для клиентской группы Навьенов это другой ценовой портал. | | |
5368
- 28.10.2015 - 10:21
| ахахаха...капец я понаписал))))))))))) | | |
5369
- 28.10.2015 - 10:24
|
Чувалыч 5363 - Вчера - 21:44 - немазашо)) обращяйтесь. Кинул Вам контакт в личку | | |
5370
- 29.10.2015 - 00:03
|
Такой вопрос. Паял сегодня (себе в квартире) американки для подключения к котлу. Приходит 25 пластиковая труба, далее американка и кран. Так вот, паять было не очень удобно, мало места и еще трубу отрезал с запасом 2 мм (типа больше не меньше). В итоге получилось край внутренней части, которая заходит в американку, немного завалился внутрь, получилось что внутренний диаметр трубы уменьшился почти на сантиметр. Во всех четырех трубах (горячая, холодная, подача и обратка) получилась примерно одинаковая картина. Маркер диаметр 1 см проходит с трудом. Вопрос, перепаять завтра на свежую голову или можно так оставить? Я к тому, что насосу не будет создано дополнительное сопротивление? Насос только встроенный в котел, внешнего нет. Система отопления теплый пол и полотенцесушитель. | | |
5371
- 29.10.2015 - 05:36
| 5371 - оставь так. в любом случае переделывать предется.мощность котла какая? | | |
5372
- 29.10.2015 - 08:35
| если внутренний диаметр вдвое уменьшился, считай, что двадцатой обвязал)) или даже меньше) | | |
5373
- 29.10.2015 - 08:41
| если внутренний диаметр вдвое уменьшился, считай, что двадцатой обвязал)) или даже меньше) | | |
5374
- 29.10.2015 - 10:16
|
5372-Никита original > я так и не понял твою шутку юмора. Переделывыл как раз таки я за горе-мастерами, которые вообще наворотили так, что ни одна труба по осям не совпадала с котлом. Я думал повешу котел просто и подключу. Вот намучался и в конце маленько схалтурил. 5373-К о н к е р е > ясно. Я думал может зря кошмарюсь. Значит переделаю. | | |
5375
- 29.10.2015 - 10:51
|
5373-К о н к е р е >физику в школе прогулял?) 5375-Бармалей >посмотри на внутренний диаметр насоса) | | |
5376
- 29.10.2015 - 18:33
| Я так понимаю, что в месте сужения жидкость разгоняется, после его прохождения замедляется. Так же и давление в месте сужения поднимается, в месте расширения создается разрежение и давление снижается. То есть это не то, что поставить трубу меньшего диаметра, так как там по всей длине будет создаваться бОльшее давление и будет дополнительная нагрузка на насос. | | |
5377
- 29.10.2015 - 20:52
| 5377-Бармалей >не большее давление, а увеличится скорость) тоже физику прогулял?) | | |
5378
- 29.10.2015 - 21:31
|
5377-Бармалей >Закон Бернули: | | |
5379
- 29.10.2015 - 22:39
|
5378-Баркас > я по специальности изучал все виды физик, какую из них? Я ж пишу разгоняется, значит скорость увеличивается. Про давление предположил, я не помню всего, да и не учили запоминать то, что всегда можно спросить или прочитать ))) 5379-Ролд > отоночомихалыч ))) --- В общем, вопрос закрыт. Одну трубу перепаял, над другой поработал, над третьей поколдовал, четвертую оставил так. Во все поставил прозрачные оконца, буду наблюдать и тут отписываться ))) | | |
5381
- 01.11.2015 - 21:10
| 5381-Real Estate > https://www.forumhouse.ru/forums/132/ | | |
5382
- 05.11.2015 - 23:19
|
Подскажите всё же - какие настенные газовые двухконтурные котлы стоит рассматривать в диапазоне цен до 70 тыс включая комплект для работы на сжиженном газе (временно, с дальнейшим переходом на сетевой) Мощность - от 29 до 32 кВт. | | |
5383
- 06.11.2015 - 10:17
| Чем можно промыть теплообменник в двухконторном котле Аристон BS 24FF ? | | |
5384
- 06.11.2015 - 10:19
|
Вопрос по ТП на втором этаже. Если с первым этажем все ясно и на полу плитка, то на 2-ом плитки точно не будет. Всякие ламинаты для ТП это все бред, на практике оказался неплохим изолятором все равно. У брата дом с отоплением только на ТП включая и 2-й этаж, ламинат покупался аля для ТП. Что еще есть из половых покрытий, но не плитка, чтобы ТП хорошо работал ? з.ы. батареи тоже планирую на 2-ом этаже, но не хочу, чтобы они сильно жарили... | | |
5385
- 06.11.2015 - 11:20
| 5385-Перпетум Мобиле > Линолеум, кварцвинил, наливной пол, джут и т.д. | | |
5386
- 06.11.2015 - 14:32
| Может кто подсказать грамотного мастера в Краснодаре по ремонту бытовых виссмановских витопендов? Пайпменовкий сервис не предлагайте ((( | | |
5387
- 06.11.2015 - 15:38
| 5387 - что случилось? | | |
5388
- 06.11.2015 - 15:39
| 5384 - прямая дорога в Экватор | | |
5389
- 06.11.2015 - 15:42
|
5383 - Конденсатные. до 70 тысяч будет вполне хороший котел...вот только почему то у меня подозрение что у вас две душевых....и если это так..то берите любой..все равно неправильное решение. и еще раз! берите не КОТЕЛ! - берите СЕРВИС по котлам. | | |
5390
- 06.11.2015 - 17:27
| 5388 - Достаточно часто стало понижаться давление и приходится включать подпитку (протечек в системе отопления нет), плюс надо разобраться, что стало происходить с ГВС (у меня виссмановский бойлер и принудительный насос для рециркуляции горячей воды, раньше горячая вода шла из кранов сразу, а теперь приходится ждать - поутру достаточно продолжительно). | | |
5391
- 06.11.2015 - 18:20
|
5391 - ясно. котел имеет договор на обслуживание? да\нет?... Достаточно часто давление падает где? в СО или контуре ГВС?...витопенду сколько годков? пенды на РФ идут сейчас онли 2-х контурники...вам переобвязали 2-х контурный на бойлер или всеже пенд 1-контурный? 24 или 30 квт ник? второй вопрос? что не устраивает в сервисе пайпмэн? третий вопрос - смотреть нужно и вопросов не один и не два задать. | | |
5392
- 06.11.2015 - 19:03
| СЕрвисом БАКСИ они занимались. Пришли, грим проблема с майном (2005 г.в. итальяшка вроде) Если горелка выключена и не нужно подогревать СО, собака каждые несколько минут врубается, подымает пламя на всю и тухнет. Помочь не смогли :((( | | |
5393
- 06.11.2015 - 19:04
| Режим зима, насос гоняет постоянно. | | |
5394
- 06.11.2015 - 22:04
|
5393 - Вайлант\Протерм\Иммергаз\Фондитал\Вольф\Виссманн\Б ош\Фероли\Бакси\Ламборджини\Китурами\- а теперь в обратном порядке читаем и понимаем приоритетность в обслуживании...бакси обслуживают они только лишь по причине желания купить бакси в пайпмэн заказчика или монтажника..это не их профильная позиция котлов....пайпмэн неособо поощряет бюджетное оборудование в инженерных системах..тем более если мы говорим о 2004-2006 годах...тем более что битермику эта контора априори не продвигает..это прошлый век. в общем простыми словами ищете АСЦ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ на бакси. | | |
5395
- 07.11.2015 - 13:40
| 5390-Никита original > спасибо, помогли, пойду сносить дом, рах всё равно неправильно. | | |
5396
- 08.11.2015 - 14:19
|
забавно когда люди вместо того чтобы задуматься, либо грамотно выйти из ситуации упорно продолжают гнуть свою линию..неверную...невыгодную...и в первую очередь для самого себя. сидит на суку..пилит..ему говорят оглянуться...он игнорирует..падает..других винит. я называю это "сам себя в ж ахнул" | | |
5397
- 09.11.2015 - 00:35
| 5397-Никита original >вы прирожденный оратор, вам надо в политику )) | | |
5398
- 09.11.2015 - 08:23
| 5398 - к чему этот пост? | | |
5399
- 09.11.2015 - 12:50
| 5396-Grigoriy > Никита намекает на одноконтурник + бойлер, вместо двухконтурника. Так что ничего сносить не нужно, выдохните :)) | | |
5400
- 09.11.2015 - 16:57
| Цитата:
Частота падения не ритмична (логику возникновения пытаюсь понять). Манометр на котле показывает вроде давление в СО. Пенду уже больше 5 годков, двухконтурный на 24 кВт (тридцадку горгаз не разрешил). 2. Низкая квалификация приезжающих сервисников и как следствие игнорирование запросов/проблем клиентов. Если думают, что это незаметно клиенту, то это зря. Возможно им мало платят, потому и меняются чуть ли не ежегодно. Достаточно ленивы. Контроля качества работы с клиентом со стороны центрального офиса тоже нет (возможно г-ну Окулову это просто не нужно). 3. Конечно нужно смотреть. Потому и ищу квалифицированного мастера. А то самообразование по виссмановским инструкциям и профильным форумам отвлекает от основных моих дел. | | |
5401
- 09.11.2015 - 18:55
|
5400-quat > Никита очень своеобразно намекает, хорошо, что он не врач, есть врачи-любители таких намеков, совета не дает, только цокает и показывает, как всё хреново... Про одноконтурник с бойлером я в курсе, но к зиме не успею сломить сопротивление газовых органов и разместить всё это в подвале, поэтому идем по пути наименьшего сопротивления, чтобы успеть вселиться. Этот вариант я потом успею реализовать, когда отдельную котельную построю. А пока у меня будет 100л бойлер на подстраховке. | |
|