Открытая проводка в жилых помещениях ? Тут спор возник. Из ПУЭ [quote]7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается. В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах.[/quote] Во-первых, фраза "в этих помещениях не допускается" относится не к кухням квартир. Это для тех кто "пипец" как обвиняет меня в неумении читать. А во-вторых, в жилых комнатах и коридорах открытая проводка разрешена, только нормируются различные параметры как то высота, короба, изоляторы, основание и т.п. Мне же упорно твердят, что [quote=Палач;44738022]1944-Плюшкин >пипец! Ты прочитать не можешь что выложил? В кухнях квартир открытая проводка запрещена![/quote] [quote=Палач;44738036]В помещениях для приема пищи допускается открытая проводка. За исключением кухонь квартир. То есть в кухнях квартир открытая проводка не допускается.[/quote] Я в ПУЭ найти запрет не смог. Там лишь сказано, что в кухнях квартир все так же как и в жилых комнатах и коридорах. Нашел в "Раздел СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" [url]http://docs.cntd.ru/document/1200035252[/url] [quote]14.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 14.2. В кухнях квартир жилых домов рекомендуется применять те же виды электропроводок, что в жилых комнатах и прихожих.[/quote] И там есть открытая проводка. Ну что, кто рассудит ? |
По ссылке Таблица 14.2, там колонка "Открытая проводка". |
[quote=Плюшкин;44738572]7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка [b]кабелей[/b]. Открытая прокладка [b]проводов[/b] в этих помещениях не допускается.[/quote] Так понятно? |
2-Sk >Я не про помещения для приготовления пищи, а про КУХНИ. фраза "в этих помещениях не допускается" относится не к кухням квартир. |
Чё тут рассуждать то?! Синим по голубому написано, что в столовке, и на кухне и там где жрут проложить кабель открыто можно. Но только кабель, а вот уже провод нельзя. При этом это разрешение на открытую прокладку кабеля не распространяется на кухни в квартирах. Таким образом раздел 7 ПУЭ жёстко устанавливает правила для столовок, а по поводу квартир отсылает в другой раздел. Ну а в разделе 14 даёт указания на возможные виды проводки в квартирах и в том числе на квартирных кухнях. Все как обычно в наших законах и правилах - через .опу :))) Было бы из-за чего спорить :) |
[quote=Chip AC;44738645]а по поводу квартир отсылает в другой раздел. [/quote] Вот !!! [quote=Chip AC;44738645]Ну а в разделе 14[/quote] Можно точнее ? |
4-Chip AC > А что такое провод и, что такое кабель кабель? |
6-prox70 >А какая разница на данном этапе когда мы определяем, разрешена ли ВООБЩЕ открытая проводка на кухне ? Ведь специалисты, а не теоретики типа меня утверждают, что на кухнях [quote]То есть в кухнях квартир открытая проводка не допускается.[/quote] Заметь, не кабелем, не проводом, а вообще НЕЛЬЗЯ. |
3-Плюшкин > [em]Ты прочитать не можешь что выложил?[/em][em](с)[/em] Открытая прокладка проводов [b]не допускается в этих помещениях.[/b] Открытая прокладка кабелей в этих помещениях допускается, [b]за исключением кухонь квартир.[/b] А так?:) |
8-Sk >А так ? [quote]В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах.[/quote] А вообще, чтобы более понятно В помещениях для приготовления и приема пищи, кроме кухонь , можно открыто только кабель. А вот провод нельзя открыто. Про кухни смотреть как делают в жилых помещениях и коридорах. |
7-Плюшкин >Ты как тот уж на сковородке. Сыр бор начался из за Уксосовских удлинителей.Ты сначала утверждал,что это у него не удлинители, а открытая проводка. Когда тебя носом ткнули,что такой тип проводки ПУЭ не разрешает,ты выложил какой то левый пункт из ПУЭ. |
0-Плюшкин >для тебя русский язык родной или нет? Часть предложения "заисключением кухонь квартир" можно поставить в конец предложения. Можно сделать отдельным предложением. Так вот, в этом в предложении написано, что в кухнях квартир открытая проводка не допускается. |
10-prox70 >Ну зачем же в сторону разговор уводить ? Ты вместе с Палачом обозвали меня теоретиком тупым. Ты привел в пример пункт из ПУЭ. Заметь, ты первым привел, а не я. И ты стал утверждать, что на кухнях НЕЛЬЗЯ открыто прокладывать проводку. Палач тебя поддержал. Я же утверждаю, что на кухнях можно открыто прокладывать проводку. Так что давай для начала определимся, можно ли на кухне прокладывать открытую проводку. Как только этот пункт пройдем, будем дальше про провода, уксусов и т.п. разговаривать. |
[quote=Палач;44738751]Так вот, в этом в предложении написано, что в кухнях квартир открытая проводка не допускается.[/quote] Ну вот про это мы и спорим. Зачем ты ищешь какой-то скрытый смысл ? Я утверждаю, что на кухнях квартир открытая проводка разрешена. [quote]В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах.[/quote] т.к. в жилых комнатах и коридорах МОЖНО открыто прокладывать. |
Давай я перефразирую это предложение на понятный тебе профиль. Автомобильный. В отечественных автомобилях, заисключением Лады Приоры, не устанавливается кондиционер. В этих автомобилях наши конструкторы решили устанавливать кондиционеры. |
6-prox70 > загугли сам [quote=Плюшкин;44738657]Можно точнее ?[/quote] загугли сам 10-prox70 > удлинитель это частный случай открытой проводки. Переносная или передвижная открытая электропроводкам (вопросы опять таки не мне, а гуглу, ПУЭ и тем кто его писал). Таким образом применение переносок в квартире, на кухне, в спальне и гостиной вполне себе допускается. |
13-Плюшкин >могут применяться те же виды электропроводок, но только не открытая. Как следует из предыдущего предложения. |
15-Chip AC >При чем тут удлинители?. Плюшкин речь ведет об открытой проводке. И ПУЭ написано,что на кухнях квартир запрещена открытая прокладка кабелей. Вот я и спрашиваю, что такое кабель? А под это определение попадают практически все изделия,которые мы привыкли называть проводом,те же ПВС, ВВГ и им подобные. |
[quote=Палач;44738778]В отечественных автомобилях, заисключением Лады Приоры, не устанавливается кондиционер. В этих автомобилях наши конструкторы решили устанавливать кондиционеры.[/quote] в строгом соответствии с фразой из ПУЭ и различным значением терминов кабель и провод твоя фраза должна выглядеть следующим образом В отечественных автомобилях, заисключением Лады Приоры, не устанавливается [u]кондиционер[/u]. В этих автомобилях наши конструкторы решили устанавливать [u]вентиляторы[/u] |
[quote=Chip AC;44738645]Ну а в разделе 14[/quote] это где в пуэ раздел №14 ??? там их всего 7 было, насколько мне память не изменяет. |
[quote=prox70;44738737]Ты сначала утверждал,что это у него не удлинители, а открытая проводк[/quote][quote=prox70;44738824]При чем тут удлинители?. [/quote] ну дык у казуса удлинители. А удлинители это открытая проводка. А открытая проводка допускается в жилых помещениях в том числе и на кухнях. Но при этом открытая проводка проводом не допускается на кухнях в столовках. Там можно открыто проложить только кабель. Собственно что очень часто встречается на кухнях школ, больниц, д/с и др. |
[quote=prox70;44738824]И ПУЭ написано,что на кухнях квартир запрещена открытая прокладка кабелей[/quote] Еще раз. Где написано ? Ты сразу привел вот это [quote]7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, [b]за исключением кухонь квартир[/b], допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается. [b]В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах.[/b][/quote] Т.е. пункт 7.1.39 относится к ДРУГИМ помещениям, а про кухни сказано, что в них так же как и в жилых помещениях и коридорах. Найдешь, что в жилых помещениях и коридорах ЗАПРЕЩЕНА открытая проводка, я даже отдельную тему создам с извинениями. |
"За исключением", если чё:) |
[quote=Sk;44738857] "За исключением", если чё:) [/quote] Вот-вот. Тот пункт НЕ для кухонь квартир. |
[quote=Зигфрид_Устиныч;44738846]это где в пуэ раздел №14 ??? [/quote] не в ПУЭ, в СП. Плюшкин давал ссыль на П.14 СП |
23-Плюшкин > Я про правописание:)) |
И ПУЭ главенствует над СП, если чё. |
26-Sk >А они друг другу не противоречат. В ПУЭ 7.1.39 "В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах." В СП 31-110-2003 "14.2. В кухнях квартир жилых домов рекомендуется применять те же виды электропроводок, что в жилых комнатах и прихожих." Ну подумаешь, коридор прихожей обозвали :) |
За исключением открытой прокладки. |
28-Sk >Запрета ни там ни там не нашел. Найдешь ? |
24-Chip AC >теперь понятно. |
А вот что я нашёл в ПУЭ: Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов в комнатах индивидуальных жилых домов и подсобных помещениях непосредственно по строительным поверхностям и конструкциям, на роликах и изоляторах во всех случаях допускается на высоте не менее 2,0 м от пола. И ещё Читаем пункт 2 [url]https://samelectrik.ru/sovremennye-trebovaniya-k-montazhu-elektroprovodki.html[/url] |
Открытая проводка допускается только в кабельканалах и электротехнических плинтусах. |
[quote=Палач;44738969]А вот что я нашёл в ПУЭ:[/quote] Значит по первому пункту вопрос решен, я был прав и вопрос только в способе прокладки [b]открытой [/b]проводки. Идем дальше :) [quote=Палач;44738969]Открытая прокладка незащищенных[/quote] А почему НЕзащищенных ? Ты ведь сам написал, что там был ПВС ? [quote=Палач;44738969]И ещё Читаем пункт 2 [url]https://samelectrik.ru/sovremennye-t...oprovodki.html[/url][/quote] Не, я только ПУЭ и может Снипы. |
[quote]2.1.54. Высота открытой прокладки [b]защищенных изолированных проводов[/b], кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.[/quote] ПВС-это [b]защищенный[/b] провод. |
33-Плюшкин >в кухнях квартир открытая проводка запрещена. Этого достаточно. 7.1.39. Все остальное лирика. Пункт 2.1.54 к кухням никак не относится. |
[quote=Палач;44739030]в кухнях квартир открытая проводка запрещена. Этого достаточно. 7.1.39[/quote] Опять 25 :( Вроде ведь уже разобрались Ты же сам процитировал [quote=Палач;44738969]А вот что я нашёл в ПУЭ: Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов в комнатах индивидуальных жилых домов и подсобных помещениях непосредственно по строительным поверхностям и конструкциям, на роликах и изоляторах во всех случаях [b]допускается[/b] на высоте не менее 2,0 м от пола.[/quote] А на кухнях [quote]7.1.39 В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах.[/quote] Т.е. на кухнях тоже допускается открытая проводка. |
35-Палач > пунктом 7.1.39 ПУЭ в помещениях для приема и приготовления пищи открытая проводка проводом запрещена, а кабелем разрешена. При этом для кухонь квартир сделана оговорка, что в них можно все то, что можно и в других жилых помещениях. |
Подведём итог. Кабель имеет большую степень защиты чем просто провод за счёт лишнего слоя изоляции. Согласно пункта 7.1.39 в помещениях для приготовления и приема пищи (на предприятиях, столовых, кафе, не кухнях квартир) открытая прокладка провода запрещена, но разрешена открытая прокладка кабеля. Так как кабель имеет лучшую защиты. А на кухнях квартир открытая прокладка кабеля запрещена. Так Плюшкин? Так с чего ты решил, что открытая прокладка проводом разрешена, если он имеет худшие характеристики? |
37-Chip AC >пункт 1.39 напрямую запрещает открытую проводку кабелем в кухнях квартир. |