Регистрация Правила Главная форума Поиск |
0
- 31.07.2013 - 10:52
|
Несколько дней назад в бассейн была залита вода, после чего он дал течь. В ночь на 31 июля произошел прорыв, в результате чего была разрушена часть стены здания и ограждающий его забор, а вода вылилась на соседнюю территорию. Плавательный комплекс для краевой спортивной плавательной школы с двумя бассейнами по 25 м ОАО «КДБ» возводило в районе стадиона «Кубань» с марта 2012 года. Объект, стоимость которого составила 250 млн рублей, должен был быть сдан в эксплуатацию в августе 2013 года. В июне 2013 года строящийся бассейн посетили губернатор Кубани Александр Ткачев и мэр Краснодара Владимир Евланов. | | |
361
- 08.08.2013 - 09:05
| +360 хотя мой опыт связан с объектами МО, может на гражданке все иначе. | | |
362
- 08.08.2013 - 09:07
|
туплю. точно было разъеснение в прошлом году. как раз из-за олимп объектов. забороли фасовцев) значит можно. | | |
363
- 08.08.2013 - 09:09
| по теме - вот бы посмотреть как следователи будут читать чертежи раздела кж))) | | |
364
- 08.08.2013 - 09:19
| 355-Andre >если сваи -часть фундамента, то как можно было видеть, что они ушли в землю | | |
365
- 08.08.2013 - 10:26
| да запросто. коль ЖЖ освоили - то и кж (ар, кн, пос, ппрк) одной левой. и свайные журналы и прочую скрытку - запросто. есть еще же "специалисты". кто работая в органах имеет диплом ПГС и т.п. так что... | | |
366
- 08.08.2013 - 10:33
| 363-он же mugen >вапщето назначается экспертиза. Судом. Привлекаются аккредитованные эксперты | | |
367
- 08.08.2013 - 10:34
| на самом деле это правильно, когда ПИР и СМР выполняет одна организация. Только не в сабжевом случае | | |
368
- 08.08.2013 - 11:18
|
367-Жорик Вартанов > там весь вопрос был в возможной коррупционной составляющей. однако олимпийский опыт показал, что торговать разные лоты это очень долго. потому начали торговать одним. фас залупнулось письмом, однако госзаказчик продавил отмену в высшем арбитраже. получилось что для всех) | | |
369
- 08.08.2013 - 11:24
| 364-Я была Лора >есть визуальные признаки подвижек фундамента :) | | |
370
- 08.08.2013 - 11:31
|
363-он же mugen >надеюсь что не вверх ногами :) На моей | | |
371
- 08.08.2013 - 11:38
|
+370 ... на моей памяти был случай передачи проектной документации прокуратуре по ее требованию. Прокуратура проверяла подрядчика по одному гособъекту. Они в своем письме написали по простому "просим передать проектно-сметную документацию..." и телефон следователя кому передать. Ну я звоню и начинаю выспрашивать, что именно ему надо, ну типа для пользы дела, а то вся эта документация по объему как раз занимает половину кузова газели. Говорю вот у нас есть проектная документация по которой экспертизу проходили и к ней сметная сделанная по объекту-аналогу а есть рабочая документация по которой строили и к ней смета по единичным расценкам. Вам какую именно документация и какие разделы? Следователь шибко задумался. А потом изрек, что он уверен что подрядчик деньги украл, только неизвестно как. | | |
372
- 08.08.2013 - 12:31
| на все случаи есть экспертиза, причем даже ведомственная...хотя мне приходилось выигрывать и отменять выводы экспертизы в суде и назначалась новая....сложное это дело все любят деньги и не всегда легко найти объективность | | |
373
- 26.08.2013 - 14:41
| Ну что, обещали восстановить за 2 месяца, месяц уже прошёл. Лазаревич, ау! Приклеили уже дно на суперклей? | | |
374
- 26.08.2013 - 14:47
| 373-D a n y> там еще конь не валялся! :))) | | |
375
- 26.08.2013 - 15:18
| так теперь надолго все ...мо же и совсем снесут....кто должен определить....правильно ли все остальное построено и взять на себя ответственность за базар....а то ведь дно приклеют...а остальное развалится при первых нагрузках....шекотливая ситуация -я вам скажу...все от нее не в восторге | | |
376
- 26.08.2013 - 15:18
|
тут давили образцы бетона с чаши: 90, 110, 220, 150, 200. по проекту - 250. эксперты в апуе - чо писать? | | |
377
- 26.08.2013 - 15:21
| а чего писать....напиши потом в случае чего --сам отвечай....у экспертов все строго....ответственность повыше чем у прораба... | | |
378
- 26.08.2013 - 15:23
| 376-markonx >водичкой разбавили | | |
379
- 26.08.2013 - 15:29
| обычное дело шоб лучше укладывать рабочие добавляют воду и изменяют в\ц отношение и марка резко падает.....контроля что ли не было....интересен результат...но подрядчик то свой -а шо со своим делать...я не представляю......посажать можно людей...а денежки то не вернешь.....кроме если из прибыли фирмы...но если там нормального ИТР не было ..то и прибыли возможно то же нет | | |
380
- 26.08.2013 - 15:52
| Цитата:
А ваще странный класс бетона выбран. Большая часть несущих монолитных конструкций делается из B25 (М350) Проект там - жесткач. Если восстановят только чашу, а остальное трогать не будут, то возможны траблы с фундаментами, по той же самой причине по какой упала плита. Проектировщик совсем не знаком с продавливанием. | | |
381
- 26.08.2013 - 16:17
| Цитата:
марка то маркой..она для меня и сейчас нонсенс...а вот сколько кг на см квадратный выдерживает..как то понятнее нам ветеранам.... и при разрушении выдается все таки не марка а при какой силе или нагрузке разрушилось.....начудили современные наши законодатели....все за западом гонимся | | |
382
- 26.08.2013 - 16:37
|
381-ingener13 > чота я ничего не понял. Вы маркой или классом не довольны. И с маркой и с классом все достаточно понятно. И при чем тут законодатели? Когда физика в чистом виде. кг/см2 - несистемная единица. Измерение физических величин давно уже построено на системе СИ. Класс бетона это его прочность в мегапаскалях. Паскаль системная единица. | | |
Модератор 383
- 26.08.2013 - 17:02
| они кстати эпические удаки :))) я тендер на поставку кое какой продукции к ним уиграл, а они мое предложение "извините, не видели, наверное чтото с почтой" (с) :)) короче, фас на них натравил :))) | | |
384
- 26.08.2013 - 17:28
|
380-Dimentiy new >ладно тебе к ветеранам придираться. Марка/класс - какая разница в данном случае. Легко переводится из одной системы в другую. Давно не видел прессов, но у них индикация была в кг/см2. У мну шмидт в МПа показывает, можно стрельнуть по-быстренькому)) | | |
385
- 26.08.2013 - 17:30
| Цитата:
думаешь, что всё же эпические? | | |
386
- 26.08.2013 - 21:58
|
384-Жорик Вартанов > да я не не со зла. Просто хотел сказать что в проекте заложен B20, а 250 это ближайшая марка, но она меньше B20. Соответственно разница которая написана в 376 сообщении еще более существенная. 100% нужно проверять весь проект. | | |
387
- 26.08.2013 - 22:08
| вы не шумите на витеранов , если я тридцать лет работал с марками бетона, то я и перевожу все в марку и это понятнее , поскольку там ясно сколько кг ни см квадратный выдерживает , а класс бетона если вы к нему привыкли значит хорошо...но опять же вы все тут же переводите.... а поводу проверки всего объекта это уже обязанность Стройнадзора , прокуратуры и следственных органов....никто на себя ---думаю не возьмет ответственность .ограничится локальной проверкой, да и инструкции есть на такие случаи жизни.....и их ни кто не нарушит...а это затянет время очень значительно... | | |
388
- 26.08.2013 - 22:14
| оК. Был не прав ) А вот тут не соглашусь. Надо учитывать где живем. У нас может быть всякое. | | |
389
- 26.08.2013 - 22:48
| все может быть но административный ресурс будет молчать.....и не станет вмешиваться дабы потом не делить ответственность.....в таких случаях идет такое перекладывание ответственности и закладывание ближних...мама не горюй....да и результаты таких проверок в открытом доступе прокураторы.....но посмотрим... наверное там ляпов со всех сторон много... | | |
390
- 27.08.2013 - 07:57
| Цитата:
Марка бетона хоть и маловата но даже если бы она был больше это бы не спасло бассейн от обрушения :) да, там походу проектировщик проектировал свои узлы под диктовку строителей со стройки, как им проще и дешевле, так он и рисовал. На нормы и здравый смысл внимание не обращалось, главное что бы дяде Все со стройке армировать было удобнее и бетона поменьше, что бы хозяина в лишние затраты не вводить. Во всяком случае фундаментную плиту толщиной 300мм, плиту днища бассейна толщиной 220мм и вертолетов которые каким то непостижимым образом оказались зажаты между сеток верхнего и нижнего армирования, я объяснить не могу. эксперт проверяет весь проект а не какие то отдельные части. | | |
391
- 27.08.2013 - 08:05
| это дело курирует не прокуратура а от этих товарищей информации не дождаться. Виновных расстреляют, архивы засекретят и все. | | |
392
- 27.08.2013 - 08:05
| +391 про расстреляют это была шутка. | | |
393
- 27.08.2013 - 08:29
| Тоже видел весь этот ужас?))) Я щитаю делалось все наверняка. Если бы плиту не продавило, то тогда фундамент. | | |
394
- 27.08.2013 - 08:40
| да, либо человек эпический идиот, либо это нечто другое. Думаю случись такой отжиг в 37-м году его бы по 58 статье судили, за вредительство. | | |
395
- 27.08.2013 - 08:51
| 394-Andre >Тут сразу несколько причин. Основную ты указал. Вторая следует из основной. Много строителей, в том числе и проектировщиков, почему то считают что монолитный бетон все выдержит. А если там есть и арматура... Третья - насколько я знаю участники процесса проектируют давно и образование соответствующее есть, но это самоучки, то есть в начале трудовой деятельности не было опытного чела который бы учил. В Краснодаре достаточно мало проектных организаций в которых налажена системная передача опыта. Это, по моему мнению, даже более важный момент чем получение профильной специальности в ВУЗе. | | |
396
- 27.08.2013 - 08:54
| Кстати, получается эксперт, который смотрел этот проект, по степени идиотизма ничем не уступает проектировщикам. | | |
397
- 27.08.2013 - 09:10
| вот это то и пугает. не берусь утверждать, но насколько я понял в проекте который проходил экспертизу было балочное перекрытие. Это уже на стадии рабочая документация его упростили. | | |
398
- 27.08.2013 - 09:13
| К сожалению и в ПД было плоское 220 (((. | | |
399
- 27.08.2013 - 09:25
| ну значит эксперту будет стыдно смотреть в зеркало, он же только перед своей совестью отвечает :) делов то. | | |
400
- 27.08.2013 - 09:56
| 398-Dimentiy new >а имя эксперта известно, это случайно не Андрей Б? | |