Плюшкин 15.12.2016 20:06

[quote=Баркас;43416267]а если вам встречку нарисовать[/quote]
мне почему-то кажется, что у меня как раз таки "встречка".
На картинке от котла налево пошла прямая, а направо-обратка.
То,что направо (там где расшир.бак) пошла прямая-это короткий участок, пошедший в ванную.

Плюшкин 15.12.2016 20:07

[quote=Баркас;43416267]ленова глючит[/quote]
давай советы, если вдруг что не так, спишем на "ленову" :)

Перпетум Мобиле 16.12.2016 11:11

6521-Баркас > так предложи решение...
я вот гидравлику не посчитаю, но что-то мне сдается, что по циркуляции у него работает только 1-ый регистр, после которого идет опуск подачи, а остальные регистры пашут только за счет конвекции горяч/холодной воды (или как правильно это назвать, не знаю)...

Плюшкин 17.12.2016 09:07

А сколько примерно должна стоить работа по привариванию к огрызку дюймовой трубы другого огрызка ? Т.е. я отрежу, а надо будет приварить кусок такой же трубы, но с резьбой на конце.
А то может не заморачиваться, клуппом нарезать резьбу будет дешевле ?

Dimking 17.12.2016 17:02

6525-Плюшкин >хм, смотря кто варит. Вот у газовщиков, например, один сварной шов мне обошелся где-то в 1200 рублей. Что поделать, позолоченные электроды нынче дороги :)
А кто-нить знакомый за пиво бы приварил.
Резьбу нарезать проще, дешевле, надежней.

Fluder3 17.12.2016 17:08

6526-Dimking > на 50й трубе возле стены ? не факт.

Плюшкин 17.12.2016 18:14

6526-Dimking >там труба отопления, так что все равно кто.
6527-Ястреб >пока что дюймовая.

Fluder3 17.12.2016 18:28

6528-Плюшкин >учись сам варить , это не водопровод и тем более не газ.

Плюшкин 17.12.2016 18:41

6529-Ястреб >чтобы просто держалось-это могу. Даже 1.5 тонны выдерживает, варил площадку для лебедки на свою машину
А вот чтобы отпление :(
Ну так все-таки,сколько примерно должно стоить ? А то может зря возмущаюсь ?

Dimking 17.12.2016 18:51

Если вплотную к стене, то придется вырезать окно и варить изнутри. С учетом того, что стенка частично превратилась в ржавчину и стала тоньше, дело не для новичка.

Вот реально, выкинуть все и за день спаять полипропилен вышло бы точно быстрее и может быть дешевле.

Плюшкин 17.12.2016 18:54

6531-Dimking >С учетом того, что система с ест.циркуляцией, затраты на трубы будут существенные :(
А уходить от такой системы не хочу т.к. приходится иной раз почти на неделю дом оставлять.

Dimking 17.12.2016 19:07

6532-Плюшкин >
сдать старые в металлолом компенсирует все затраты :)

Прокинуть 25-е трубы, поставить насос и бесперебойник к нему выйдет дешевле, чем вдвое больший диаметр ради священной естественной циркуляции.

Сейчас подмерзаете, небось?

Плюшкин 17.12.2016 19:16

6533-Dimking >да что-то боязно даже с бесперебойником оставлять на неделю.
Ну не так чтобы подмерзаем, но при минус 20-ти, котел на 7-ке (это максимум), температура 80 , а в комнатах +20.
Т.е. запаса вообще нет.

Dimking 17.12.2016 19:27

6534-Плюшкин >можно наладить сигнализацию какую-нить на телефон в случае критически низкого падения температуры. Соседей, наконец, попросить, чтоб позвонили, если свет на сутки отключат.

если хотеть все "теплое ламповое", так и будут у вас трубы толщиной в ногу.

Falcon 18.12.2016 08:51

[quote=Плюшкин;43426946]да что-то боязно даже с бесперебойником оставлять на неделю.[/quote]
ну залей систему антифризом.самый дешовый тосол пополам с водой.так чтоб температуру замерзания была -20 и все дела

Перпетум Мобиле 18.12.2016 10:15

котел кто будет отключать, когда пропадет свет и сдохнет АКБ в ИБП ?
тоже насоветуют блин...

Fluder3 18.12.2016 10:24

6537-Перпетум Мобиле > так котел то газовый, нагрел воду в себе и выключился.

Dimking 18.12.2016 13:25

Блин, наверное, не выдержу и куплю китайский тепловизор. Ночью было -18, прихватило воду где-то.
А где - черт ее знает: насос укутан и теплый, под землей труба в утеплителе, на вводе в дом тоже.

ujhmrbq 18.12.2016 14:16

6540-Dimking >[quote=Dimking;43429805]под землей труба в утеплителе, на вводе в дом тоже.[/quote]5 см скорлупа?

Перпетум Мобиле 18.12.2016 16:21

6538-Ястреб > ага, чета стало с автоматикой и он не только нагрел но еще и закипитил...

6540-Dimking > если утеплитель промокает или есть куда воде протечь то понту от него будет мало...
есть саморегулирующий греющий кабель, который даже в воду можно запихивать а не только трубу обмотать...
включаете когда минус и забываете о проблеме.

Fluder3 18.12.2016 17:35

6542-Перпетум Мобиле >если что то станет с автоматикой на этом котле он выключиться.

Перпетум Мобиле 19.12.2016 09:26

6543-Ястреб > ага, и сплошь и рядом подобные котлы у людей работают в ручном режиме, кранам выставляют мощность горелки и она постоянно фигачит...
Понимаю, что это не правильно но такое явление частое, когда ломается автоматика...

Fluder3 19.12.2016 10:59

6544-Перпетум Мобиле > ну тут уже каждый сам себе злобный буратино ...

Dimking 19.12.2016 13:51

6541-Баркас >обычный полиэтиленовый утеплитель и закопана сантиметров на 20.
Кабель есть, но откапывать и переделывать как бы не сезон, так что я об него ноги грею :)
Ну, оттаяло уже.

Перпетум Мобиле 19.12.2016 13:55

6546-Dimking > кабель есть который можно прямо в воду запихнуть - откапывать не придется. Переделка только чтобы установить тройник для ввода кабеля.

Перпетум Мобиле 19.12.2016 13:56

я себе покупал ensto, 9 Вт на метр, зеленого цвета, овального сечения. Вот его по документации можно прямо в воду пихнуть.
У других производителей возможно тоже такие есть.

Dimking 19.12.2016 15:05

6547-Перпетум Мобиле >20-я труба с углами под 90 градусов в нескольких местах. Я купил китайский, ноги греет прекрасно. :)

Перпетум Мобиле 19.12.2016 15:27

6549-Dimking > тьфу блин, если есть место перед уходом под землю с одним углом можно сделать. Если нет, ну тогда только копать... :)

Перпетум Мобиле 19.12.2016 15:27

Не знаю, сколько стоит сейчас, я покупал как-то 10м отдельно, и потом 4м подготовленный в Леруа рубля за 3...

Dimking 19.12.2016 15:54

6550-Перпетум Мобиле >да просто надо было капающий кран оставить, насос каждые 3 литра (гидроаккум на 24) включается.
Но друг человека выплыла вечером из ванной и беспечно закрыла за собой оба крана, а ночью долбануло -18. Наказанием было умывание из кружки :)

Греющий китайский кабель я купил чет рублей 120 рублей за метр. Сопротивление 5 метров на горячую 2 кОм.

135 рублей за доллар 19.12.2016 17:49

Многоквартирный дом. Температура радиаторов - от 25 (внизу) до 38 градусов. И так в каждой квартире. Причём на вводе в квартиру температура 50-60, обратка из квартиры - около 40. Воздуха в радиаторах нет.
Если такая ситуация по всему дому, значит мудрит управляющая компания? Мне видится, что разница давлений на входе и выходе минимальная, соответственно, объём жидкости прокачивается очень маленький.

Плюшкин 19.12.2016 22:48

У нас до недавнего времени были постоянные отмазки и отписки ГУКа и РЭПа на жалобы жильцов первых этажей и угловых квартир на счет холода.
Типа все нормально, все в пределах нормы.
А тут поставили тепловой счетчик и там видать какая-то умная аппаратура, что показала неправильное давление.
Вот тут РЭП с ГУКом и забегали ...

proff_ 20.12.2016 09:56

6553-135 рублей за доллар > Температура радиаторов не нормируется, претензий по этому поводу не предъявить.
В помещении температура в пределах нормы?

ujhmrbq 20.12.2016 19:48

6555-proff_ >тут одна курица писала, что батарея холодная) захожу в квартиру, а там открыта дверь на балкон, а на балконе окно открыто) в комнате 24град) на вопрос, что вы от меня хотите, ответила, что батарея, по ее мнению, холодная)))

135 рублей за доллар 21.12.2016 13:36

6555-proff_ > Помещение настолько хорошо утеплено снаружи, что при отключении отопления на сутки во всём доме, температура внутри была +22. Квартира угловая.
Обычно +23. Греется за счёт находящихся внутри.
По сути и жаловаться некому.

sergeinur 25.12.2016 07:46

Знающие, подскажите. Дом, снаружи утеплен техноплексом и оштукатурен (мной), внутри мин.вата и гипсокартон. Стоит ли снимать утепление изнутри?

Dimking 25.12.2016 11:10

6558-Серый >если хотите посмотреть количество плесени на стене - то стоит.

zagantolgoi 25.12.2016 19:30

Всем привет!
А кто пользовался замораживателем труб при ремонте?
Реально им трубу заморозить под давлением?

Fluder3 25.12.2016 19:54

6560-zagantolgoi > [url]https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1[/url]

zagantolgoi 25.12.2016 20:08

6561-Ястреб >
спасибо, так понимаю надо хотя бы подачу отключить?
а нафига он нужен тогда, не понял. в рекламе написано и про отопление