6800-Ястреб > не будет, контор отопления для загрузки бойлера будет его греть, котел же со змеевиком внутри но контур загрузки бойлера никто не отменял. Я как раз и хочу сделать, что если бойлер получил сильный расход, котел все равно запускается на его нагрев, но если кто-то продолжается мыться то пустить воду сразу через котел в ГВС. Сейчас она и так через котел поступает в бойлер догревается при расходе и запущенном котле. на счет 3-х ходового с приводом понял, как им управлять своими средствами уже разберусь. Теперь понять куда его правильно впендюрить... |
Люди добрые, поделитесь В ЛИЧКУ кому не жалко контактами солярки дешевле 30 руб. Печное не кушаем, увы(( |
6801-Перпетум Мобиле >Датчик протока нужен. Только с ним я смог придумать схему. |
6802-Несносный Дед > это вряд ли, мне в прошлом сезоне товарищ поставлял иногда по 30, сейчас наверное будет подороже. Сам бы с удовольствием брал. |
6803-sayrus > да проток и так есть, я же купаюсь. учитывая, что у меня запуск котла в автомате за счет ПЛК (ну не предназначен котел для самостоятельного включения на бойлер) то смогу так же и 3-х ходовой переключить. Просто думал может что механическое есть, но раз нет, значит нет. примудрю от своей же схемы управление. |
Я имел ввиду переключать трехходовой по датчику протока. |
6806-sayrus > не получится, ведь когда идет разбор из бойлера проток тоже есть. Просто тут 2 варианта - забить, если был большой расход очередной просто ждет когда бак снова достаточно нагреется. Ну и поставить 3-х ходовой и например датчик на выходе котла (или после смесителя уже на ГВС) и зная, что котел включился на нагрев бойлера переключать по температуре воду на ГВС уже непосредственно с котла. Ну и с возвратами туда сюда не заморачиваться пока бойлер полностью не нагреется, ну или до какой-то заданной температуры. |
В общем смысл я примерно понял, буду подыскивать варианты... |
Так датчик протока ставить на холодную воду на бойлер: нет разбора - работает на змеевик. Рисовать лень. |
Можно ли к существующей гравитационной системе отопления подключить батарею с маломощным насосом выше трубы (на 1 метр) подачи с котла, бачек есть возможность поднять выше. |
[quote=budd;45997153] 6785-splitmart >Огласите модели "приличных" и "недорогих", которые которые справляются "даже при -25". У меня интерес непраздный. Я - только за кондей нашей мягкой обычно зимой, но также есть разница в температуре для офиса/торгового зала и жилого помещения. [/quote] Извиняюсь, что сразу не ответил: инверторные модели например взять 9-ки: Tosot T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu/O (серия Lord Euro) , Aeronik ASI-09 IL3/ASO-09 IL3 (серия Legend), Green GRI/GRO-09 IG2 (серия Genesis), Electrolux EACS/I-09HP/N3_15Y (серия Portofino Super Inverter) - только те модели, которые производятся на GREE Electric можно взять под брендом Gree - но будет дороговато если хотите не ОЕМ, а заводской бренд - Tosot пожалуйста (второй оригинальный бренд завода GREE) |
Для отопления, горячего водоснабжения и теплого пола дома 140 м2 будем покупать двухконтурный настенный газовый котел. Подскажите ,какую модель котла лучше приобрести ? Что посоветуете ? |
[quote=любимая;46108075] Для отопления, горячего водоснабжения и теплого пола дома 140 м2 будем покупать двухконтурный настенный газовый котел. Подскажите ,какую модель котла лучше приобрести ? Что посоветуете ? [/quote] Бакси - отличная техника. Взял бы Бакси Луна с погодозависимой автоматикой. |
P.S. ччерт., посмотрел его цены - ;((((((((((((((((( никрена себе :((((( |
6814-PIN >Вы еще нуволу со встроенным бойлером посмотрите :D Огонь котёл! |
[quote=sayrus;46109645] 6814-PIN >Вы еще нуволу со встроенным бойлером посмотрите :D Огонь котёл! [/quote] Ну как у луны цены..... У нас пока майн 12 годков - до сих пор жалко что луну тогда не взяли :( |
А мне WOLF больше нравится) |
Благодарю всех за советы. |
А мне навесные не нравятся .Одни проблемы с ними.то свет выключили то глюканул.Есть 2 бакси).Есть Сиберия. Это вещь!. |
Напольные позавчерашний день... |
Как будет очередной ледяной дождь и отключения света на недели- расскажешь).Или можно сейчас спросить у динчан разморозивших системы массово.. |
Пятиэтажка. Однотрубная система отопления Стояк был стальной, срезали и поставили из полипропилена. Так же срезали чугунные батареи. Я купил и сам поставил биметалл. В комнате на 6 секций, на кухне 4 секции. В комнате сразу, даже без сброса воздуха с пом. крана Маевского, весь радиатор стал горячим. А вот на кухне и воздух сбрасывал и в снятый радиатор подавал на вход воду, с выхода нормально выливалась вода. И все равно горячий только верх батареи и только труба подачи (верхняя), а нижняя холодная. Не могу понять в чем дело. [img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/5560d9eb35f7d35ce5861fe79bab4a0d.jpg[/img] |
[quote=dark70;46177607] Пятиэтажка. Однотрубная система отопления Стояк был стальной, срезали и поставили из полипропилена. Так же срезали чугунные батареи. Я купил и сам поставил биметалл. В комнате на 6 секций, на кухне 4 секции. В комнате сразу, даже без сброса воздуха с пом. крана Маевского, весь радиатор стал горячим. А вот на кухне и воздух сбрасывал и в снятый радиатор подавал на вход воду, с выхода нормально выливалась вода. И все равно горячий только верх батареи и только труба подачи (верхняя), а нижняя холодная. Не могу понять в чем дело. [/quote] Мож байпас заузить? |
обратку к стояку еще могли заплавить на соединении... |
[quote=PIN;46178396]Мож байпас заузить?[/quote] Не могу, это же общая система, там вода под давлением счас. [quote=PIN;46178405]обратку к стояку еще могли заплавить на соединении..[/quote] А как проверить ? Если отключу обратку, она на американке через кран, то должно долбануть водой ? |
[quote=dark70;46178442] А как проверить ? Если отключу обратку, она на американке через кран, то должно долбануть водой ? [/quote] Логично. Кран закрыли, отсоединили радиатор, подставили огромный таз и открыли кран.... |
Специалисты помогите решить проблему с регулярным отключением теплоснабжения в ночное время в ЖК Южный Парк на Старокубанской, 2/4. В обслуживающей сети АТЕК Теплоэнерго на Старокубанской, 199 говорят, что дом подключен к АДС, которая автоматически отключает подачу горячей воды. Рекомендуют отапливаться с помощью сплитов. Законно это или нет? |
6827-ugovich > а причем тут отопление ? идите к юристам. |
Нужен расширительный бак открытого типа. Желательно - из нержавейки. Продают в Краснодаре где-то готовые, или только на заказ варить? Где, у кого? |
6829-proff_ >Могу подсказать у кого в Тимашевске можно сварить :) |
Народ, помогите, нужен мастер с инструментом для ремонта отопления в квартире. Одни рукожопые мастера соединили тройники рядом и криво, другие потоптались (ну я так думаю). Можно ли соединять трубы (не металлопластик) пресс-фитигами для металлопластика? [URL=https://fastpic.ru/view/108/2018/1204/_9ac2e360c5ec579543e63254999fbe55.jpg.html][IMG]https://i108.fastpic.ru/thumb/2018/1204/55/_9ac2e360c5ec579543e63254999fbe55.jpeg[/IMG][/URL] [URL=https://fastpic.ru/view/108/2018/1204/_52d3d5e24c98cb9e34b79188e4a05fca.jpg.html][IMG]https://i108.fastpic.ru/thumb/2018/1204/ca/_52d3d5e24c98cb9e34b79188e4a05fca.jpeg[/IMG][/URL] [URL=https://fastpic.ru/view/108/2018/1204/_7cb28237258abb4245c8233038c5c2f3.jpg.html][IMG]https://i108.fastpic.ru/thumb/2018/1204/f3/_7cb28237258abb4245c8233038c5c2f3.jpeg[/IMG][/URL] |
На фото фитинги с надвижной муфтой (я хз как правильно). В общем ищу мастера с оборудованием и куском трубы (нарастить надо) |
так фитинги для опресовки вроде одинаковые что для металлпласта что для шитого полиэтилена ? |
6833-Перпетум Мобиле >ключевое слово "вроде", точной инфы нет. проводить "испытания" на себе не хочу, х.з. как поведет себя опрессовка через пару-тройку лет. |
мой тел. для мастеров: 8 918 45 сорок пять 298 |
вы на фото гляньте, там у вас как бы трубы разного типа. я не видел фитингов под опресовку именно под металлпласт и именно полиэтилен. |
Сегодня заехал в экватор, так там мастер сказал, что трубы разного производителя бывают разного цвета, а вот фитинги есть для сшитого и металлопластика и они не заменяемы, т.к. разный внутренний диаметр и просто фитинг не оденешь и т.п. |
6837-Crys > да ну на? выходит я на гребенку теплого пола купил не те конусные фитинги, надо было именно для политилена покупать, да ? |
[url]https://valtec.ru/catalog/sistemy_metallopolimernyh_i_polimernyh_truboprovodov/press_fitingi/press_fiting_s_perehodom_na_vnutrennyuyu_rezbu_vtm202n.html[/url] берем например Valtec - один и тот же для обоих типов труб. |
6838-Перпетум Мобиле >Я передаю то, что мне сказали. Объяснили тем, что разная толщина стенок 2 мм и 2,2мм Сегодня приехали от застройщика и всё починили :) фитинги использовали с надвижной муфтой. Всем спасибо. |