electric 07.02.2016 16:41

[quote=Гоминид обыкновенный;41346682]Так и я не против, не люблю я щиток.[/quote]А квартирный щиток кто вам делает, пардон? И проводку?

Alexsander 07.02.2016 16:44

41 Электромонтаж Квартирного щитка я еще не встречал. Проводку делаю сам.

electric 07.02.2016 17:36

[quote=Гоминид обыкновенный;41346805]Квартирного щитка я еще не встречал[/quote]Ну ничего себе... Т.е. вы разводите проводку от тех 2-3 автоматов, что на лестнице установлены? *шок*

electric 07.02.2016 17:44

Пример самого обычного квартиного щитка, который обеспечивает защиту от КЗ, перегрузок и поражения электрическим током.
[img]https://nemetzelectro.files.wordpress.com/2014/02/pa120031.jpg[/img]

Это необходимый минимум линий для современной квартиры.
Извините, но делать проводку как в 70-х при нынешней насыщенности мощными электроприборами - это преступление.

beatka1982 07.02.2016 18:20

Большое спасибо всем за участие, учту все .
Всем хорошего вечера!

Alexsander 07.02.2016 20:16

44 Электромонтаж Все автоматы ставятся в коридорном щите, нет никакой необходимости городить еще щитки в самой квартире. И эта, блистайте знаниями перед заказчиками, а мне эти картинки совать не надо. Умник

electric 07.02.2016 21:02

[quote=Гоминид обыкновенный;41348316]Все автоматы ставятся в коридорном щите, нет никакой необходимости городить еще щитки в самой квартире[/quote]
Это в таком что ли?
по 2 автомата на квартиру, как у дедов и прадедов?
[img]http://fotkidepo.ru/photo/273377/27352VnQGgQOxvh/640254w.jpg[/img]

Вы не хамили бы, если не соображаете ничего.
Нагрузите эти два автоматика парочкой сплитов, стиралкой, утюжком, электрочайником, мультиваркой какой-нибудь... плюсом сюда же свет и вся мелочевка... я посмотрю как у вас это все замечательно заработает. :)
А про УЗО слышали что-нибудь? Нет? :)

electric 07.02.2016 21:05

Это на фотке очень благополучный этажный щиток, в котором уже навели порядок... чаще они вот такие:
[img]http://s018.radikal.ru/i524/1208/9c/9351ff81394a.jpg[/img]

electric 07.02.2016 21:23

Вот такое у нас в старом фонде густо и часто:
[img]http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/7c/4a/6a/mastercity_5645b854dc0d44a7c338651d9bcbe49979.jpeg[/img]

А подобное в новых домах от застройщика сплошь и рядом, в прихожих стоит, годится только миксер да перфоратор на время черновых работ подключить:
[img]http://forum.amadeus-project.com/index.php?act=attach&type=post&id=20194[/img]

В целом и то и другое подлежит безжалостному выкорчевыванию как небезопасное.

dima_cvet 07.02.2016 22:05

да уж к чему эти картинки непонятно .........
и по узо ... ну не работает оно без хорошего заземления )))))

Fluder3 07.02.2016 22:23

44-Электромонтаж >48-Электромонтаж >49-Электромонтаж >
какие картинки тут не показывай , а вся эта красота все равно подключается к входному автомату.

matros 07.02.2016 22:27

52-Ястреб > правильно. А вводные со всего дома запитаны с трех рубильников в общедомовом щите. А полсотни домов запитаны с одной ТП и так далее.
Внутриквартирный щит - штука нужная и важная. И если электрик попытается убедить вас что можно запитать всё с пары автоматов - гоните такого гоминида ссаными тряпками.

electric 07.02.2016 22:34

[quote=Ястреб;41349264]какие картинки тут не показывай , а вся эта красота все равно подключается к входному автомату[/quote]Все правильно, именно вводной автомат ограничивает общий потребляемый квартирой ток. Только дальше есть большая разница, распределены нагрузки после вводного автомата на два проводка-автоматика или на 10.


[quote=dima_cvet;41349128]и по узо ... ну не работает оно без хорошего заземления[/quote]Работает УЗО и вообще без всякого заземления, в старой двухпроводке, успешно спасая жизни. Просто не надо повторять за малограмотными попками, пишущими в интернете глупости. :)

matros 07.02.2016 22:39

51-dima_cvet > прежде чем писать глупости - прочтите про механизм работы УЗО.

BellaDonna 07.02.2016 22:55

[quote=Модест Селянин;41342747]зачем откосы на дверях, когда вовсю доборы применяюццо?[/quote] а если стена с дверным проемом толщиной сантиметров 50, какой тут добор. Только откос. И вообще при необходимости изготовления доборов шириной более 15 см уже начинаю возникать проблемы, доборы обычно рассчитаны на стену в 0,5 кирпича.

89183795626 07.02.2016 23:11

47-Электромонтаж > Я добавил в такой щиток, как на вашей картинке еще два автомата и два дополнительных ввода в квартиру, в принципе хватает. Все-равно вводной автомат 25 амперный, сильно не разгонишься. УЗО не ставлю, т.к. проводке 40 лет, токи утечки фазного провода могут даже превышать 30мА. Кроме того люди часто выбрасывают узо после мучений с бойлерами, стиралкой, холодильником итд

В новой квартире бесспорно нужен квартирный щиток, но только без интузиазма. У коллеги в трешку засунули 21 автомат - ну к чему? Он путается в них, от каждого идет свой кабель на каждую группу розеток и светильников.
Мастера накручивают цену за эл. монтаж, за каждую точку плюс откаты на стоимости материалов. Поэтому им выгодны десятки автоматов в щитке и километры кабелей.
Нужно немного умерить аппетиты и будет все в порядке!

electric 07.02.2016 23:31

[quote=АВИ;41349556]УЗО не ставлю, т.к. проводке 40 лет, токи утечки фазного провода могут даже превышать 30мА. [/quote]По моему опыту работает все отлично в большинстве 40++ летних проводок. Но как знаете...

[quote=АВИ;41349556] У коллеги в трешку засунули 21 автомат - ну к чему? [/quote]Смотря какие потребители у вашего коллеги. Иногда этого на трешку даже мало, хотя чаще всего достаточно. Люди ставят и ситемы приточной вентиляции, кучу кухонных наворотов, всякие измельчители, аквастопы и т.п., хитрое управление светом, выделяют холодильники и слаботочку в отдельные "неотключаемые" линии, чтобы иметь возможность все остальное выключить одним щелчком. Много чего делают, это только вопрос комфорта и возможностей его иметь. Почему нет, если средства позволяют? Двери по 30-40 тыс. сейчас никому не кажутся слишком роскошными, а здесь все же поважнее вопрос...


[quote=АВИ;41349556]Он путается в них[/quote]Чтобы не путаться, нужна четкая и понятная маркировка. Полхие электрики этим часто пренебрегают.

electric 07.02.2016 23:50

[quote=АВИ;41349556]Все-равно вводной автомат 25 амперный, сильно не разгонишься. [/quote]Только учтите, что 25 А - это и не так мало. Есть понятие "условный ток неотключения", который равен 1,13In для теплового расцепителя любого автомата, таким образом ваш 25А фактически может держать 28,5А неграниченное время. В течение часа (или около того, в зависимости от начальной температуры) он может держать "условный ток отключения", который равен 1,45In, т.е. 36,25 А.
Согласитесь, что очень многие мощные потребители работают в квартире непродолжительное время. Тот же чайник или утюг или тэн стиралки/посудомойки.
Но когда они все включены в одну линию, то запросто перегрузят при одновременном включении групповой 16-амперник, тогда как общий АВ мог вполне их тянуть еще немалое время и фактически даже не заметил бы.

leshkin 08.02.2016 00:14

Насчитал в квартирном щитке 23 автомата

electric 08.02.2016 00:28

61-Лешкин > по московским меркам средний щиток, по краснодарским - даже большой :)

89183795626 08.02.2016 00:31

[quote=Электромонтаж;41349748]Но когда они все включены в одну линию, то запросто перегрузят при одновременном включении групповой 16-амперник, тогда как общий АВ мог вполне их тянуть еще немалое время и фактически даже не заметил бы.[/quote]
Так для этого было добавлено еще два 16а автомата к двум штатным. Старую проводку я оставляю под слаботочные нагрузки типа ПК, ТВ, торшеров, люстр итд. Новая медь - одна линия на кухню, вторая в комнаты. Итого на 4 комнаты - 4 автомата. Вполне достаточно.
Сейчас посчитал, более 12 кВт нагрузок в квартире, хорошо, что в разное время все включается.

electric 08.02.2016 00:45

63-АВИ > нет, у вас все еще относительно неплохо, фактически пока не будет экстремальной загрузки все будет в порядке.
Только новые сети делают все же с запасом, это незначительно увеличивает расходы при капремонте, зато впоследствиии обходится дешевле. Ведь и техника не стоит на месте, ее становится все больше, и отопление зимой могут отключить. :)

Mashamasha 08.02.2016 12:48

Мне ребята делали полностью все,напишите мне на [email]varesha78@mail.ru[/email]. приезжали,просчитывали,консультировал,денег за конструкции не брали.я дам контакты,если есть желание кач-но и по-умному переделать.

matros 08.02.2016 13:00

67-Mashamasha > какая ненавязчивая реклама :)

oleg.21 08.02.2016 14:43

Сейчас собираю для двушки щиток, путём минимизации влез в 24 щиток:))

matros 08.02.2016 15:27

69-oleg.21 > это без счетчика?
Ну 24 модуля на двушку - не так уж и мало.

electric 08.02.2016 15:36

70-matros > смотря чего навпихать. Скажем, УЗМ+ВАР - 5 модулей, почти тот же самый счетчик по ширине. Добавить вводной 2п, пару узошек - и нет рейки.
[img]http://meandr.ru/sites/default/files/imagepicker/1/uzm-var.png[/img]

electric 08.02.2016 15:41

Опять же бывают двушки и с трехфазным вводом. :)

leshkin 08.02.2016 15:43

71-Электромонтаж > а у вас есть собственные фотографии?

electric 08.02.2016 15:45

73-Лешкин > есть.

matros 08.02.2016 15:46

71-Электромонтаж > ну на двушку по сути, много большего и не надо. По 3 линии на комнату (свет, розетки, сплит), плюсом на кухню на варочную поверхность и на духовку ну и в ванную 2 ветки. Вполне влазим в 24 модуля.
Себе натрешку взял 36-и модульный щиток и то, боюсь, придется ограничивать себя )))
На дом вообще надо будет 2 36-х ставить. Минимум.

electric 08.02.2016 15:50

75-matros > какая-то пропорция неправильная у вас, на двушку 24 нормально, а на трешку 36 тесно. Разница-то всего в одну комнату. :)

Нет, на самом деле и на трешку можно сделать линий 10 и спокойно жить. А кому и на однушку 48 модулей маловато. Все от запросов и капризов.

matros 08.02.2016 15:56

76-Электромонтаж > дык на двушку - это заказчикам, которые всяких гоминидов слушают и "нам не надо селективности, мы не собираемся выкидывать денег на ветер". А на трёшку - это для себя. С парой-тройкой реле и прочими блек джеками :)

electric 08.02.2016 15:58

77-matros > тогда все сходится. :)

electric 08.02.2016 16:02

Кстати, селективность в бытовых сетях действительно не надо, она фактически недостижима, разве что УЗО типа S в подъезде, из реального.

matros 08.02.2016 16:15

79-Электромонтаж > это было исключительно ради метафоры :)

oleg.21 08.02.2016 17:06

75-matros >у шнейдера есть одноместные дифы, хорошо экономят место

AviatorABC 08.02.2016 17:06

78 Электромонтаж
А в чем практичность щитков в квартире?

leshkin 08.02.2016 17:27

82-AviatorABC > можно в трусах туда-сюда автоматы переключать

electric 08.02.2016 17:31

Плюсую за в трусах.