К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Проживающие в частом доме, как вы заземляете технику?

0 - 15.04.2012 - 14:33
После мытья посуды в раковине в мокрых тапочках поняла необходимость измерить напряжение между корпусом посудомойки и краном. Посудомойка стоит рядом с раковиной и включена в розетку постоянно.
Китайский тестер показал 46 В переменного. Гугл настоятельно рекомендует заземлить ПМ, но категорически НЕ на трубы водопровода.
Как это сделать правильно, но не слишком трудоемко)
Как вы заземляете бытовую технику в частном доме, расскажите, плиз.



241 - 19.04.2012 - 11:10
243-Chip_AC >Это ток через входные фильтры =((( там средняя точка на корпус заведена.
Наверное написано, что сеть должна быть трехпроводная.
Я не читала инструкцию(((
Гость
242 - 19.04.2012 - 11:11
246-Ментол > тогда соединить корпус ПМ с трубой проводом ПВ3 1х6, ИМХО.
243 - 19.04.2012 - 11:15
247-Paranoid >Так меня запугали разрушающим действием токов на трубы. Ну ваще надо делать как положено. Мне штырь вбить не трудно. Если вы подтверждаете, что штырь лучше меня проводит в любом случае, тада фиг с ним , с R штыря))
Гость
244 - 19.04.2012 - 11:16
247-Paranoid >наверняка для таких совецко-россиянских случаёв на корпусе шпилька с гаечкой и шаёбочками предусмотрены... :))
Гость
245 - 19.04.2012 - 11:23
249-judas >это уже другой вопрос. Если шаёбочки нету, тогда соединять через устанавливаемую трехполюсную розетку, взамен существующей двухполюсной. Нарушать правила так по полной)
248-Ментол >Штырь в любом случае лучше. Сложно представить Вас забитой в землю))) Но штырь тогда тоже надо соединить с трубой.
246 - 19.04.2012 - 11:30
250-Paranoid >Зачем соединить с трубой? Я вроде как трубы хочу уберечь от токов.
Гость
247 - 19.04.2012 - 11:32
251-Ментол > Для уравнивания потенциала.
Так трубы или себя? Надо расставить приоритеты.
Гость
248 - 19.04.2012 - 11:33
251-Ментол > не факт что на трубе нулевой потенциал. А соединив и трубу и посудомойку так и будет - выравнивание потенциалов :)
249 - 19.04.2012 - 11:43
252-Paranoid >Чтобы защитить себя я ставлю УЗО. Во как.

253-Chip_AC >На трубе Ноль. Это точно. Меджу нолем розетки и краном тестер показал ноль.
Правда, как выяснилоссь позже, китайский тестер для малых токов не айс. Из=за упрощения входных цепей он значимо врет.
наш совецкий вольтметр намерял на копусе ПМ 120 В, как и положено по теории.
Гость
250 - 19.04.2012 - 11:55
254-Ментол >Вполне возможно, что УЗО будет выбивать постоянно.
Гость
251 - 19.04.2012 - 11:56
о тут все пограмотнее расписано
http://www.forumhouse.ru/forums/302/
Гость
252 - 19.04.2012 - 11:58
250-Paranoid >там наверняка евроремонт свежый, стену ковырять не хочецца... хотя выход всегда можно найти, особливо если ризетка не на виду :))
253 - 19.04.2012 - 12:15
255-Paranoid >Я ж про это и талдоню уже полдня как.
Если я найду способ прикинуть R штыря, то смогу ответить на вопросы
1 Сработает ли УЗО на ток через входные фильтры. В теории не дложно сработать, т.к. токи будут меньше пороговых.
2 Сработает ли УЗО на пробой 220 на корпус без прикосновения, просто через штырь. Народ говорит, что сработает. Я верю.
Все четко должно быть)))
254 - 19.04.2012 - 12:17
256-Senator >Щас почитаю,спс.
257-judas > С чего это вы взяли про евроремонт??? Все по-простому. Как у обычных людей.
Гость
255 - 19.04.2012 - 12:22
258-Ментол > самый действенный способ прикинуть сопротивление это измерить его.
Если просто ток через фильтры, то УЗО на 30 мА не должно сработать.
256 - 19.04.2012 - 12:24
260-Paranoid >Как измерить то? Тож уже не раз спрашивала.
Гость
257 - 19.04.2012 - 12:39
259-Ментол >хорошо. что на данный момент мешает по-простому к ризетке проложить 3-й провод жолто-зелёного цвета и присоединить внутре на соответствующую клемму? второй конец этого провода - соответственно к щитку заземления? :)
Гость
258 - 19.04.2012 - 12:55
262-judas > издиваешся?!?!?! а автора старый дом, где стальной водопровод, двухпроводная электрика. Какое заземление?!?! Оно отсутствует. И Ментол пытается хоть каким-нить штырем завернуть потенциал на землю, а не на себя
Гость
259 - 19.04.2012 - 13:32
263-Chip_AC >дык, я к этому завороту и подвожу постепенно. :) где-то выше я погорячился нащёт барышевского верхнего гуманитарного, тут скорее среднее спицыальное присуцтвует :))
кстате, ежели штырь воткнуть в огороде, потом это место сдобрить солью и обильно и часто поливать из шлангочки, то можно сопротивление существенно приблизить к заветным 4 Ом :))
260 - 19.04.2012 - 13:37
263-Chip_AC >Вот-вот, он постоянно надо мной издиваеца)))
И ниче не старый дом, а просто старинный. В мой родной Пашковке 90% таких домов.

Мож все же кто-то родит методику расчета R штыря, просто из спортивного интереса?
261 - 19.04.2012 - 13:38
264-judas > опять не попали насчет образования. Хи-хи.
Гость
262 - 19.04.2012 - 13:43
всё уже придумано:
Гость
263 - 19.04.2012 - 13:45
к 267 - так что попрошу нобелевский рублёвый эквивалент на тилипон отправить :))
264 - 19.04.2012 - 13:52
Ментол, да соедините вы трубу с машинкой проводом! Страхи про разрушение токами имеют смысл, когда речь идёт о рабочем заземлении, а вам нужно то всего навсего выровнять потенциалы, дабы убрать ощущение дискомфорта от токов утечки фильтров, которые в двухпроводке вообще можно было бы отключить. Ну или включить в соответствии со схемой электроснабжения.
265 - 19.04.2012 - 14:02
267-judas >Опять издеваетесь, да скока ж можно?????
Даже я понимаю, что мне нужно не R штыря в воздухе((((
269-mayor >Ну выкусить провод от фильтров на корпус была мысль конечно. Но я от нее отказалась. Буду зафигачивать уголок...
266 - 19.04.2012 - 14:08
2-270 Вольному - воля, энергичному - уголок)
Гость
267 - 19.04.2012 - 14:10
и всё-таки - лудше три уголка...
268 - 19.04.2012 - 14:28
2-272 "Берём телескоп, и видим - звёздочку! А лучше - три... пять звёздочек!" ))))
Гость
269 - 19.04.2012 - 14:29
273-mayor >это - если взглянуть невооружонным глазом :))
Гость
270 - 19.04.2012 - 14:38
Цитата:
Сообщение от Senator Посмотреть сообщение
о тут все пограмотнее расписано http://www.forumhouse.ru/forums/302/
по-грамотнее?
ха, да там на эту тему срач идет похуже нашего.
:0)
271 - 19.04.2012 - 14:43
Гы) И весь сыр-бор из за нежелания правильно включить - то бишь отсоединить от корпуса посудомойки - противопомеховый фильтр. Зачем нам простые решения? Так жить станет неинтересно.
272 - 19.04.2012 - 14:49
2-270 В трёхпроводке только PE (защитное заземление) всегда подключено к шине. Рабочая нейтраль и фаза отключаются коммутационными аппаратами, вот почему фильтр средней точкой сидит на корпусе, подключаемом к защитному заземлению в трёхпроводной схеме. Для двухпроводки без потери эффективности достаточно проводок от корпуса пересадить на любой из полюсов - в итоге получим те же характеристики. С тем же толком.
Гость
273 - 19.04.2012 - 14:50
276-mayor >просто рядом с пашковкой еропорт находицца, поэтому жытелей округи обязали применять фильтры под страхом падения яка или боенга на жылища :))
274 - 19.04.2012 - 15:18
277-mayor > Я побоялась, что там еще и стабилизация рядом, еще чего не то перекину. А гугл ваще сказал, что там на входе пластиковый цилиндр без доступа для кулибиных.
Я ему поверила, а то машинку разворачивать не охота)
Гость
275 - 19.04.2012 - 16:02
279-Ментол > Правы те кто писал что надо солью обильно сдобрить ( килограмма хватит *LOL*) и так же обильно поливать водой ...Правы и те кто предлагает провести три провода к розетке и ни в коем случае не заземлять ноль . Надо ставить и УЗО или ДИФ Автомат по простому ... но надо обратить внимание на его ток утечки... бывают на 100 ма . такие ставят на защиту станции подкачки , которая работает в условиях повышенной влажности . Замыкание заземления и нуля в розетке вызывает срабатывание УЗО . Берем мультиметр , реостат , ставим концы мультиметра на землю и ноль через реостат , мультиметр в режим измерения тока , и начинаем крутить ....Сработало Узо , радостно отсоединяемся и меряем получившееся сопротивление . Для интереса можно померять сопротивление себя любимой и сравнить :)
Гость
276 - 19.04.2012 - 17:08
265-Ментол > для расчета необходимо знать удельное сопротивление грунта. Есть такая информация?
Гость
277 - 19.04.2012 - 17:57
http://xn----itbifjieegmicndwn0jqa.c...nie-dlya-doma/
Электричество должно быть электрическим.
)))
278 - 19.04.2012 - 19:46
Я чичас напьюсь от этого нерекращающегося который день шабаша вед.. пардон спецлистов, предлагаю собраться и сделать афтору заземление, готов забить три арматурины в землю на 2 метра, ну или поруководить забивальщиками.
279 - 19.04.2012 - 19:47
280-solaris > Ой, мамочка!
Я не в состоянии оценить эту конструкцию(принцип работы)
У меня встречное предложение.
Цепляем утюг на фазу и заземление.
Измеряем напругу между нолем розетки и заземлением.
Имеем с гуся-два напряжения (220 и измеренное) и одно сопротивление(измеряем R утюга). далее как для делителя считаем R заземления.
Что скажете?
280 - 19.04.2012 - 19:47
281-Paranoid > гугл дает порядка 80 Ом*м для суглинка...


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены