- 15.04.2012 - 14:33
|
После мытья посуды в раковине в мокрых тапочках поняла необходимость измерить напряжение между корпусом посудомойки и краном. Посудомойка стоит рядом с раковиной и включена в розетку постоянно. Китайский тестер показал 46 В переменного. Гугл настоятельно рекомендует заземлить ПМ, но категорически НЕ на трубы водопровода. Как это сделать правильно, но не слишком трудоемко) Как вы заземляете бытовую технику в частном доме, расскажите, плиз. | |
401
- 21.04.2012 - 10:51
| Ляяя, пробивает не ток, а напряжение. Верный ответ - сработает УЗО. Пищите исчо, с вами весело))))) | |
402
- 21.04.2012 - 10:55
|
Провела ревизию закромов, итог -тока катанка, прмдется ехать в "Муравей". Провод тоже нужно покупать,просто не знаю, какой максимальный по сечению можно найти в городе. Попробую поспрашать у продавцов))) | |
403
- 21.04.2012 - 11:33
| 407-Ментол >вкрадчиво так, надеюсь за арматурой? :)) | |
404
- 24.04.2012 - 07:45
| 407-Ментол > обрадуй нас))) | |
405
- 24.04.2012 - 10:18
|
408-oleg.21 >Разжигаете,однако)))) 409-Paranoid >Это пожалуйста – я вас всех люблю!!!! Мне безумно жалко, что тема подходит к своему логическому концу, и он прервет такое приятное и конструктивное общение. Видимо вы ожидали, что я уже все купила, вбила и, померив, сплю спокойно. Умные люди говорят - кто понял жизнь, тот не спешит:))) Удалось тока найти желающих принять участие в этом шабаше (с машиной и кувалдой). Но это было не сложно, после оглашения меню банкета.))) Так что основные боевые действия развернутся на майские. Остался маленький вопросик. У меня три точки заземления, посудомойка, стиралка и плита. Я завожу в дом провод сечением 10 мм. Как его разветвить на три точки ??? Или вести сразу три провода на уголок? | |
406
- 24.04.2012 - 10:34
| 370-675 > забивальщик двухметровой отожженной катани :))) криативненько :))) | |
407
- 24.04.2012 - 11:32
| 2-410 Весьма целесообразно делать так, как предписывают правила - от общей шины отдельный проводок от отдельного присоединения к каждому девайсу, чтобы была возможность каждый из них отключить при необходимости персонально. А с 10 квадратами вы явно погорячились))) Ну, конечно, ежели куры денег не клюют, можно и 16 квадратов, и EX исполнение заказать))) | |
408
- 24.04.2012 - 11:53
|
412-mayor >Про общую шину, я все понимаю... Но на практике по сложившейся уже картине это сложно. Например в ванной кафель, как там эту шину закреплять? Не эстетично будет как-то =((( Да и на кухне не просто. А что 10 мм2 сечения ,это много? Это мне наш энергетик на работе сказал. Я тут спрашивала, так промолчали((( Скока вешать в граммах??? И это, че три провода вести при отсутствии возможности сделать шину? | |
409
- 24.04.2012 - 11:57
| Энергетик))) Для рабочего заземления электроустановки - это да, самое то. А вам наведённый потенциал снять. Если таки УЗО поставили - оно будет отключать питание при токе в вашем проводнике 10/30/300 мА (в зависимости от типа УЗО). Зачем вам 10 квадрат???? И 0,75 было бы за уши. | |
410
- 24.04.2012 - 11:58
| Шина - кусочек медной лужоной пластинки, выбирать из эстетитческих соображений. | |
411
- 24.04.2012 - 11:58
|
413-Ментол > сечения достаточно 6 мм2. шинку вот такую в любом югкабеле и им подобным Спрячешь её где нить. | |
412
- 24.04.2012 - 12:00
|
414-mayor >Вот обрадовали, честное слово, спасибо. Тогда я скручу три провода и поведу их косичкой на уголок. | |
413
- 24.04.2012 - 12:03
|
416-Chip_AC > Да, мне такой вариант нравится. Спасибо, а то я думала, что шина-это такая лента по всему периметру. Оказывается все цивилизованно выглядит. | |
414
- 24.04.2012 - 12:16
|
418-Ментол > на 0,75 не ведитесь. Куцый контур + куций проводник = совсем фигово и бессмысленно. Если бюджет совсем не как у 675-го, то хотя бы 4-ку пробросьте. | |
415
- 24.04.2012 - 12:40
|
419-Chip_AC >С бюджетом не так все плохо), как скажете, так и сделаю. Слышала страшилки про залипание в УЗО штырей, размыкающих цепь. Поэтому тоже думаю, что с сечением не нужно экономить. | |
416
- 24.04.2012 - 13:09
| Ну и это,фотки прОцесса выложите,будем оценивать:)) | |
417
- 24.04.2012 - 13:17
| 421-oleg.21 >Шашлык тоже фоткать??? | |
418
- 24.04.2012 - 13:23
| 422-Ментол >в первую очередь | |
419
- 24.04.2012 - 14:05
|
410-Ментол > так может быть еще что "сделать" надо? Мы всегда пожалуйста))) Еще более цивилизованно - коробки уравнивания потенциалов http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe921.html Только не из первых строчек выбирать))) Наименьшие сечения защитных проводников Таблица 1.7.5 ПУЭ должно быть равным сечению фазных проводников п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2. | |
420
- 24.04.2012 - 14:15
|
410-Ментол > "Я завожу в дом провод сечением 10 мм. Как его разветвить на три точки ??? Или вести сразу три провода на уголок?" Провод будет сразу к уголку в земле? Так, как бы, нельзя - соединение должно быть доступно для осмотра. Если на воздух будет выходить полоса, а от нее в дом к КУП провод, то я бы проложил параллельно два провода с разных болтов на полосе на, соответственно, два разных болта на колодке. | |
421
- 24.04.2012 - 15:39
|
424-Paranoid >Коробочки да, гламурненько, спасиб) Надеюсь в Краснодаре такое есть, а то я вилки УЗО буду по инету заказывать( 425-Paranoid >Так а соединение полосы с уголком будет же все равно недоступно для осмотра? И ниче, живут же с этим) | |
422
- 24.04.2012 - 17:50
| 426-Ментол > там соединение сваркой, а болтовые соединения надо периодически подтягивать. | |
423
- 24.04.2012 - 20:42
|
427-Paranoid >Мда, так вот где таилась погибель моя(С) Значит надену сверху какую нибудь емкость, типа пластиковой бутылки, чтобы можно было держать это соединение под контролем. Хотя я думаю, что там все закоррозируется и и фиг подтянешь потом( | |
424
- 24.04.2012 - 20:54
|
416-Chip_AC >это не шинка,а извращение.Шинку надо ставить плоскую пластину с затягивающим винтом с шайбой.А вот ваше извращение,показанное на картинке,года через три сгорит синим пламенем.Там точечный контакт.И на частный дом 4 мм меди по уши хватит. 401 А то.)) | |
425
- 24.04.2012 - 21:03
| Шинки придумали,чтоб облегчить отбирание денег.И сделать типа красиво.Сделать нормальную скрутку,алюминий обжать втулкой,медь пропаять,обмотать изолентой и забыть лет на 100. | |
426
- 24.04.2012 - 22:15
|
428-Ментол > А что б не коррозировало контакты смазывают чем-нибудь, типа технического вазелина. А 429-миг3 в чем-то прав. По хорошему надо брать медную пластину типа такой: http://www.stroyfot.ru/index.php?x=fot1227 ,но, ИМХО, в доме это излишне. Подтягивать контакты раз в пол года и будет нормально. | |
427
- 24.04.2012 - 22:30
|
428-Ментол > Вот примерно так это выглядит http://remontyes.ru/437-zazemlenie-s...foto-urok.html как бы сложно будет надеть бутылку и держать под контролем) Немного теории http://masstter.com/elektrika/zashhi...azemlenie.html | |
428
- 25.04.2012 - 09:21
|
432-Paranoid >432-Paranoid > Меня немного смущает труба серая рядом со штырем. Надеюсь, она не имеет отношения к заземлению? А что мешает провод заземления опустить вниз и пройти под плиткой к стене дома проводом. Ну и надеть бутылку, раз нужно соединение оставить открытым для доступа. Ущербная, конечно, конструкция, но лучше чем ничего) | |
429
- 25.04.2012 - 12:16
| 433-Ментол >никаких бутылок, пакетов и прочей фигни, дабы не образовывался конденсат с вытекающими последствиями... Ну и провод под плиткой должен проходить в чём-то, хотя это действительно выглядит как-то ущербно... :)) | |
430
- 25.04.2012 - 16:26
|
433-Ментол >"Меня немного смущает труба серая рядом со штырем. Надеюсь, она не имеет отношения к заземлению?" думаю, что не имеет. "Ущербная, конечно, конструкция..." чет я не пойму предполагаемую конструкцию твоего заземления. Сварные работы, вообще, планируются? Пускать провод по участку без защиты как-то страшновато, его незаметно порвать как два пальца... Или брать квадратов 35, но это дороже чем стальная полоса. | |
431
- 25.04.2012 - 17:01
|
У меня предчувствие. Плохое. Что меня щас побьют((( 435-Paranoid > Сварочные работы НЕ планируются( Провод (пока не решила с каким сечением)хочу прикрутить на уголок через болт. И фсе. У закомых есть сварка, можно канешна смотаться и приварить ленту. Но у меня же будет УЗО. Тут не раз мне сказали, что с УЗО особо правильная конструкция не нужна. И лента эта мне почему-то не внушает доверия, кажется она сгниет быстрее провода в земле((( Она же всего 3мм и без изоляции. | |
432
- 25.04.2012 - 17:02
| 434-judas >Я подумаю над вашими словами) | |
433
- 25.04.2012 - 18:25
|
436-Ментол > жаль, что не планируются. Даже и не знаю, что посоветовать( Может быть разориться на http://www.zandz.ru/modulnoe_zazemlenie.html "И лента эта мне почему-то не внушает доверия, кажется она сгниет быстрее провода в земле((( Она же всего 3мм и без изоляции." для соединения вертикальных заземлителей в земле, обычно, используют стальную полосу 40х4 мм. Тут дело даже не в гниении, ткнете лопатой случайно - и нет заземления, а выяснится это когда начнет трухать. Вот еще вариант перехода полосы на провод http://www.easyfoto.ru/20120425151645030.jpg | |
434
- 25.04.2012 - 20:23
|
438-Paranoid >Ого,аж дух перехватило, какая красота!!! Только немного не поняла, зажим для подключения проводника расчитан только на их провод(25мм сечением)??? По фотке вроде так. Наверняка такое можно найти в Краснодаре. Завтра по аське побеседую с ними. Спасибо вам огромное!!! | |
435
- 25.04.2012 - 21:03
| 439-Ментол > Та ХЕЗ, но провод у них дороже! Процентов на 30. | |
436
- 25.04.2012 - 22:20
|
438-Paranoid >Вот еще вариант перехода полосы на провод >http://www.easyfoto.ru/20120425151645030.jpg Медный проводник лучше оконечить припаяв на него лужёный наконечник, а уже наконечник притянуть к стальной полосе болтом. | |
437
- 26.04.2012 - 08:10
| От сообщения к сообщению тема всё ближе к премии Дарвина. | |
438
- 27.04.2012 - 09:28
| далеко тема зашла :0) Хозяюшка, а может все-таки не замарачиваться с контуром, а поставить на вводе разделительный трансформатор и бить не будет вообще, если одновременно не брать оба провода в руки? МММ? давайте обсудим..... | |
439
- 27.04.2012 - 11:27
| 2-443 У хозяюшки всего-то навсего фильтр в машинке не под двухпровоку, включен средней точкой на корпус, от чего на нем и образуется напряжение. Вместо того, чтобы его правильно включить - и закрыть тему, она строит контур заземления под хор сомнительных советов товарищей, твёрдо убеждённых в том, что ветер дует от того, что деревья колышутся. | |
440
- 27.04.2012 - 13:16
|
442-mayor > Ну спасибо вам уже хотя бы за то, что не к премии Дауна))) 443-ziga >Возникает резонный вопрос. А почему тогда не делают развязку в самом счетчике на заводе??? И не надо тогда городить штыри и пр. Наверное есть минусы. ??? 444-mayor >Вы сами видели входной блок? Там есть возможность рукодельничать? Схему, допустим, можно попытаться найти в сети. Включить правильно-это как? С корпуса на ноль кинуть? Мне лично страшновато покашто((( | |