5039-Граф Конкере >че с ошибками?)
Гость
5042 - 08.01.2015 - 22:45
Цитата:
Сообщение от Баркас Посмотреть сообщение
На этом фото http://i072.radikal.ru/1412/06/8b461586157e.jpg есть ошибка, легкоустранимая) кто её первым найдёт, тому 100р на телефон)
подсобники м недоученные манагеры, дающие тут советы) где ошибка??!)
5043 - 08.01.2015 - 23:49
5043-Злобный дедушко > а картинка с работающей системы ? а то что то много закрытых кранов.
Гость
5044 - 09.01.2015 - 14:16
5044-Ястреб >на тот момент нет
5045 - 09.01.2015 - 14:31
5045-Злобный дедушко > ошибка в подключении термостатиского клапана теплого пола.
Гость
5046 - 09.01.2015 - 15:26
5046-Ястреб >самого клапана или...???)))
Гость
5047 - 09.01.2015 - 15:41
5047-Злобный дедушко > привет, чего в личку молчишь? :)
Гость
5048 - 09.01.2015 - 15:44
5048-Бармалей >а ты её почисть, для начала)))
5049 - 09.01.2015 - 15:49
5047-Злобный дедушко > того что вокруг
Гость
5050 - 09.01.2015 - 15:58
5050-Ястреб >конкретнее
5051 - 09.01.2015 - 16:08
5051-Злобный дедушко > а конкретнее.
термоклапан нужно поменять местами с тройником который выше.
Гость
5052 - 09.01.2015 - 16:20
5052-Ястреб >мимо, но близко
Гость
5053 - 09.01.2015 - 16:21
+ посмотри на термоголовку, если её перевернуть, то надписи будут вверх ногами)
5054 - 09.01.2015 - 16:24
5053-Злобный дедушко > ну мне простительно )
Гость
5055 - 09.01.2015 - 16:26
5049-Злобный дедушко > аха-ха ))) почистил, а ту жду как дурак ответа )))
5056 - 09.01.2015 - 16:29
5054-Злобный дедушко > разобрать каких бы то надписей на картинке невозможно.
Гость
5057 - 09.01.2015 - 16:34
5057-Ястреб >если выложу оригинал, то страница ляжет)))
Прими, что клапан стоит правильно) ищи рядом)
5058 - 09.01.2015 - 16:38
ничего не ляжет , прям на страницу выкладывать не обязательно , можно ссылкой.
Гость
5059 - 09.01.2015 - 16:55
http://s009.radikal.ru/i310/1501/de/10ee2e38ddd0.jpg
Гость
5060 - 09.01.2015 - 17:27
Прошу помощи по отоплению в хрущевке.
.
Обычная старая хрущевка, 5 этаж. чугунные старорежимные батареи. Раньше отопление фигачило ОЧЕНЬ сильно, практически всегда было ОЧЕНЬ жарко, зимой реально постоянно жили с открытыми форточками, отсюда сквозняки и т.д.
Для решения проблемы было решено врезать краны на батареи.
В процессе врезки решили заодно и сами батареи поменять на биметал (красивее и т.д.)
Биметалл поставили меньше секций: в спальне вместо 8 чугунных 6 биметаллических, в зале вместо 11 чугунных 8 биметаллических.
.
Видимо переусердствовали. Так нормально (даже прикручиваю батареи), но вот при сильных морозах, как сейчас - батареи явно не справляются - в комнате +17 +18. Сами батареи очень горячие, рука не держит, воздух спускал, горячая она вся целиком, а не какие-то отдельные части.
Что делать?
Можно ли докупить несколько секций (по 2-3-4) и доставить на эти батареи? Технически и технологически так делается? Сколько ориентировочно будет стоить такая работа?
Понятно что делать будем не сейчас - а после отопительного сезона.
Гость
5061 - 09.01.2015 - 17:30
Добавить секции легко
Гость
5062 - 09.01.2015 - 17:31
Если у тебя не рефар монолит
Гость
5063 - 09.01.2015 - 17:33
А по цене как это будет? Ну примерно.
Гость
5064 - 09.01.2015 - 17:35
Работы то на час, с перекуром, но как найти работяг на такой объём?
Гость
5065 - 09.01.2015 - 17:41
Сенкс.
Суть понятна.
5066 - 09.01.2015 - 17:45
5060-Баркас > ну если подключено правильно , то остается только термодатчик , перенести его нужно выше на трубу с насосом.
хотя сейчас он вроде расположен логично.
5067 - 09.01.2015 - 17:47
левее насоса естественно
Гость
5068 - 09.01.2015 - 18:00
5065-Злобный дедушко > кинул письмо в почту, типо ап теме )))
Гость
5069 - 09.01.2015 - 18:27
5068-Ястреб >почему?)
5070 - 09.01.2015 - 18:32
5070-Злобный дедушко > что почему ? почему левее насоса ? ну только исходя из картинки , а так просто левее тройника между насосом , клапаном и подачей.
Гость
5071 - 09.01.2015 - 18:38
Почему переставить?
5072 - 09.01.2015 - 18:43
переставить для того что бы на подаче в теплые полы была постоянная температура.
5073 - 09.01.2015 - 18:49
5061-Flover >сейчас - направьте на батарею вентилятор. Любой источник обдува: настольный, напольный, старый компьютерный кулер. Поднимите шторы на подоконник.
Гость
5074 - 09.01.2015 - 19:11
5073-Ястреб >БИНГО! Не мытьем так катаньем)))
Кидай в личку свой номер тела, завтра кину премию)
Гость
5075 - 09.01.2015 - 19:13
Есть задачка посложнее) но боюсь у "спецов" моск взорвецо)))
Гость
5076 - 09.01.2015 - 19:13
5069-Бармалей >завтра посмотрю)
5077 - 09.01.2015 - 19:37
5075-Злобный дедушко > ))
лучше скажи что за странный штук под бойлером между расширительным баком и насосом. по виду насос , но какой то странный.
Гость
5078 - 09.01.2015 - 20:18
http://ru.grundfos.com/products/find...t/comfort.html
Это?
Гость
5079 - 09.01.2015 - 20:21
UP 15-14BUT
5080 - 09.01.2015 - 20:44
5079-Баркас > угу , оно.
и оно вероятно для циркуляции горячей воды в водопроводе что бы сразу текла горячая вода.