[quote=Краснодаргоргаз;41320859]Присоединение к действующей газораспределительной системе ОАО «Краснодаргоргаз», вновь построенных газопроводов и газопотребляющих объектов, не принятых специалистами технадзора ОАО "Краснодаргоргаз, запрещается.[/quote] Спасибо за ответ.Иезуитству бюрократов нет предела)).Объясните,почему врезка запрещается? Есть разумное обоснование? Врезали,поставили пломбу на задвижке (Да хоть сваркой заварили).Почему вы заставляете делать дорогостоящую работу повторно? Раскопать то что было ранее раскопано обратно.К тому же,нужен опять ордер на разрытие.А его физическому лицу не дают.Только юридическому.Значит я должен с юр.лицом заключить договор на работу,он получает ордер на разрытие.И это всё денег стоит. Что мешает (обоснование запрета) врезать в первый раз,когда монтажники заложили трубу? Надеюсь что Ваш ответ не взорвёт мой мозг:))) |
441-масон 62 > Если Вас мой ответ не устроил и моих объяснений недостаточно, готов Вас принять лично. (Индустриальная, 68) С уважением, Дорошин А.Д. |
442-Краснодаргоргаз >Благодарю. |
Краснодаргоргаз! Уважаемый Дорошин А.Д.!!!! Почему так долго делаются ТУ???? Дату предусмотрительно ставите не нарушая сроков, а заявителя вызываете для ознакомления аж через два месяца! Звонишь в Горгаз, называешь номер заявления, тебе самым в мире приветливым голосом отвечают - не готово, ждите! Приходишь, а дата - то стоит правильная, 14-дневная. Где они болтаются 2 месяца???? И почему так долго делается проект??? мы же не космическую станцию проектируем!!! Если натянули на себя данное одеяло - так выполняйте в срок, соответствующий Постановлению! |
444-Октябрина > Доброе утро! Готов разобраться в ситуации по Вашему вопросу. Прошу сообщить адрес газификации, Ваше ФИО и контактный телефон на официальный электронный адрес ОАО "Краснодаргоргаз" [email]pr@krasnodargorgaz.ru[/email] С Уважением, Дорошин А.Д. |
445-Краснодаргоргаз > Подскажите пожалуйста. Частный дом. Имеется отдельное монолитно-бетонное полуподвальное помещение, пристроенное к такому же полуподвальному помещению расположенному под всем домом. Размеры помещения 3х4, чистой высотой внутри - 2.20. Установлена дверь с приточной вентиляцией внизу(по всей ширине двери), имеется окно примерно 70х60. Также имется вент.канал (два штуки, диаметром по 150 мм.). Возможна ли установка в этом помещении отопительного котла (оборудовать в помещении котельную) ??? Заранее спасибо. (можно в личку, можно на почту [email]abe66@mail.ru[/email] ) |
Высота помещения должна быть не менее 250 см |
[quote=RX400;41525783] Высота помещения должна быть не менее 250 см [/quote] То бишь у меня нет никаких вариантов...??? |
[quote=vtyn444;41526922]То бишь у меня нет никаких вариантов...??? [/quote] - либо углубить подвал :) , либо - вообще поставить хоть на кухне турбированный настенный газовый котел, не требующий котельной. |
448-vtyn444 > в горгаз лично сходите. Принимали они котельные 2,2 метра в подвале. Только выход непосредственно наружу всё равно придется делать. |
Требования к помещениям, предназначенным для установки внутридомового газового оборудования • Естественное освещение из расчета площади стекла: • для кухни – не менее 1/8 площади пола; • для помещения с котлом (теплогенераторная) – 3% от объема помещения, но не менее 0,8 кв.м., при толщине стекла – 3 мм; • постоянно действующая приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая 3-х кратный воздухообмен в час; • высота помещения – не менее 2,5 м; • объем теплогенераторной – не менее 15,0 куб.м.; • объем кухни – не менее 15,0 куб.м.; • объем кухни, при установке котла – не менее 21,0 куб.м.; 1. При размещении теплогенераторной в цокольном или подвальном помещении – выход из помещения непосредственно наружу; 2. Помещение для кухни или теплогенераторной должно быть выделенным, с обязательной установкой двери; 3. Стены и потолок должны быть оштукатурены Перед заключением договора на выполнение строительно-монтажных работ необходимо выполнить следующее: 1. обеспечить полную строительную готовность; 2. произвести монтаж дымовых и вентиляционных каналов, с предоставлением акта первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов; 3. произвести сантехническую обвязку отопительного прибора и проточного водонагревателя (подключение к системам отопления и водоснабжения); 4. произвести пробивку отверстий для прохождения газопровода через стены; 5. произвести перенос и устройство перегородок, если это предусмотрено проектной документацией; 6. произвести врезку форточек; 7. произвести другие работы, предусмотренные проектной документацией. С уважением, Дорошин А.Д. |
[quote=Dimentiy;41527708] 448-vtyn444 > в горгаз лично сходите. Принимали они котельные 2,2 метра в подвале. Только выход непосредственно наружу всё равно придется делать. [/quote] Та выход и так наружу... (пристройка отдельно-стоящая монолитно-бетонная, только одна общая стена с цокольным полуподвальным помещением под всем домом, и ещё потолок в этой пристройке - это часть пола в кухне сверху этой пристройки) Два вентканала диаметром более чем 150 каждый, установлена дверь выходящая на улицу, внизу двери приточная вентиляция по всей ширине двери, и высотой около 15см. Окно в этом помещении 70х60(дажь чуток больше). Само помещение 3х4(тож с хвостиками)... вот только ВЫСОТА помещения -- 2.20. Когда выставляли опалубку и лили бетон, ни одна с-у=к=а не сказала что высота нужна 2.50, хотя все знали (строители) что эт под котельную будет помещение.. ((((( А сейчас тридцать см. бетона с сеткой из 14-16 арматуры попробуй выковырить... |
451-Краснодаргоргаз > Всё соответствует.......кроме высоты...(((( Дык что, [b]не видать мне котельной[/b] в этом помещении....??? ((( (ну шож у нас за требования такие то??? Какой де-б-л (лят.ь) их разрабатывал??? ) |
451-Краснодаргоргаз >А если поставить настенный турбированный котел на кухне от этих правил можно отступить? |
454-dgon12 >им пофиг турбированный или нет. они их не различают и требования соответственно одинаковые. |
[quote=dgon12;41535899]• объем кухни, при установке котла – не менее 21,0 куб.м.;[/quote] - "• объем кухни, при установке котла – не менее 21,0 куб.м.;№ Читать - трижды. :) |
[quote=nickd55;41536143] Цитата: "• объем кухни, при установке котла – не менее 21,0 куб.м.;№ Читать - трижды. :) [/quote] 4х3х2.20 = 26.4 По этим параметрам в норме. )) Только по одному из требований не проходит --- высота(2.20) А так все соответствует, причем помещение отдельное(только одна общая стена с с полуподвалом, и та сплошная монолитная толщиной 30см.) |
452-vtyn444 > непосредственно в горгаз идите. Принимали они такие помещения. |
[quote=Dimentiy;41539735] 452-vtyn444 > непосредственно в горгаз идите. Принимали они такие помещения. [/quote] Так и сделаю..))) Спасибо!! |
[quote=vtyn444;41538729] Цитата: Сообщение от nickd55 Цитата: "• объем кухни, при установке котла – не менее 21,0 куб.м.;№ Читать - трижды. :) 4х3х2.20 = 26.4 По этим параметрам в норме. )) Только по одному из требований не проходит --- высота(2.20) А так все соответствует, причем помещение отдельное(только одна общая стена с с полуподвалом, и та сплошная монолитная толщиной 30см.) [/quote] - может, газовикам какую-нить китайскую рулетку подсунуть, шоб, как ни крути, а 2,5 всегда показывала? :) |
460-nickd55 > 30см это не 5см , это даже на глаз сразу видно. а уж если вытянуть руку вверх то и подавно ) |
460-nickd55 > Дай в аренду такую..., если есть..)))))) Оплата аренды почасовая..))))))) |
461-Ястреб > И представителя горгаза пожалуйста ростом не более метра..., можете организовать на замер...!?? ))))) Я тады вам с -- nickd55 > поляну накрою....)))))) |
Какая нафих рулетка? Вы еще и технику из БТИ ее подсунете, когда он будет делать техпаспорт помещения. На основании техпаспорта делаются техусловия и проект газификации. Только хардкор - только вгрызаться на 30 см вниз. |
[quote=RX400;41545744] Какая нафих рулетка? Вы еще и технику из БТИ ее подсунете, когда он будет делать техпаспорт помещения. На основании техпаспорта делаются техусловия и проект газификации. Только хардкор - только вгрызаться на 30 см вниз. [/quote] Вы смайлики видете??? Мы ж просто стебемся..., а вы прям таки всерьз восприняли -- "китайскую рулетку".., да представителя горгаза "ростом ниже метра"...)))) Эх.., юмор становится тож деФФФицитооо..ммм..)))) |
Вопрос по дымоходу для газового котла. У кого-нибудь были с этим проблемы? Можно ли для нетурбированного котла использовать обычный кирпичный дымоход, или надо вставлять в него стальную гильзу? |
466-Ash > лучше сразу сделать правильно и поставить утепленный дымоход. внутри нержавейку , снаружи можно и оцинковку. |
[quote=Ястреб;41796268]466-Ash >лучше сразу сделать правильно и поставить утепленный дымоход. внутри нержавейку , снаружи можно и оцинковку. [/quote] Бела в том, что дымоход уже сделан из кирпича, без вставки. Теперь придется извращаться и вставлять гильзу. Кто-то делает гильзование в Краснодаре? Если есть контакты - скиньте в личку, плиз. |
468-Ash > как сделали так можно и разобрать ) |
[quote=Ястреб;41802718] 468-Ash > как сделали так можно и разобрать ) [/quote] Половину дома разбирать придется... |
470-Ash > да ну , глупости. |
[quote=Ash;41802135]Кто-то делает гильзование в Краснодаре?[/quote] Делают, пару лет назад искал. Контакт не сохранился, кажется где-то на Уральской магазин (загуглил :) ) с печными принадлежностями, связывался по телефону. Брались привезти овальные вставки в дымоход и смонтировать. Тогда по времени не горело, а по деньгам ограничен был, вот и отложил на потом. |
[quote=Краснодаргоргаз;41528815]• постоянно действующая приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая 3-х кратный воздухообмен в час;[/quote] Это что должна быть принудительная приточно-вытяжная установка на теплогенераторную? |
473-pit_bull > она должна без принуждения работать. то есть дыра в стене + дыра в потолке с трубой выше конька здания. |
474-Ястреб > а как в таком случае обеспечивается трехкратный воздухообмен в котельной? с принудительной понятно, а с естественной как такой воздухообмен обеспечить? |
475-pit_bull > соответственной площадью сечения отверстий. |
Как никогда я близок к врезке. Бюджет озвучу сразу после. Пока это 100 тыс. |
[quote=Ястреб;42001535]соответственной площадью сечения отверстий.[/quote] В проекте написали сечение вытяжной трубы вентиляции 150мм, 0,017 . Сечение приточки 0,03. Это получается на приток надо делать два отверстия по 150мм? |
478-ummanettu > 1 диаметром 200мм |
Уважаемый Дорошин А Д! Я к Вам уже обращалась и Ваши рекомендации очень мне помогли ПОжалуйста, можно ли Вам написать лично или по телефону? Очень плохая ситуация с ГАЗом |