Новrородец 03.10.2016 12:29

Электрика. Вопрос.
 
В одной комнате не работают розетки и светильники.
Индикатор показывает напряжение на обоих контактах розеток

Fortunado 03.10.2016 12:30

А раньше работали?

Новrородец 03.10.2016 12:38

Свет пропал на полчаса. Потом появился минут на десять и опять пропал. На следующий день всё работало, вечером опять отрубился. И всё.

Fortunado 03.10.2016 12:41

Так не бывает.

Новrородец 03.10.2016 12:50

вы электрик?

prox70 03.10.2016 12:54

Скорее всего где то плохой контакт по нулю.

Новrородец 03.10.2016 12:57

5-prox70 > как найти это место и почему индикатор показывает напряжение на всех концах

prox70 03.10.2016 13:22

Косяк скорее всего в одной из распредкоробок,а почему и там и там показывает индикатор напряжение-так это вспомните школьный курс физики.

qwert 03.10.2016 13:36

[quote=_ё_;43002129] почему индикатор показывает напряжение на всех концах[/quote]
Если вытащить все вилки из розеток и выключить светильники, то будет показывать только на одном конце (фазе). Напряжение на втором конце коммутируется через неотключенные нагрузки. См. 5-prox70.

Новrородец 03.10.2016 13:43

[quote=йцукен;43002435]Если вытащить все вилки из розеток и выключить светильники,[/quote]даже неработающих, имеющих кнопку вкл/выкл, потребителей?

prox70 03.10.2016 13:50

9-_ё_ > Да. Потому как эти кнопки не всегда разрывают оба провода питания. Ищите проблему в скрутках, которые в распредкоробках. Вычислите коробку от которой питается та комната и начинайте с нее. Где то будет скрутка или подгоревшая или слабо обжатая. А если там еще будет и медь с алюминием, то это и будет ответ на вопрос.

qwert 03.10.2016 13:50

9-_ё_ > Если кнопка - типа сенсорной, то да. Наличие напряжения 220 В на нулевом проводе однозначно говорит о том, что 1) нулевой провод оборван (иначе было бы КЗ со световыми и звуковыми явлениями), 2) в сеть включен какой-то потребитель. Может быть, даже индикатор на выключателе.

prox70 03.10.2016 14:04

И главное-при поисках отключите полностью электричество в квартире(доме) либо автоматом дибо выверните обе "пробки". В противном случае может нехило ёбом токнуть.

Lumumba 03.10.2016 14:16

Ноль оборван. Раз не работают все розетки и светильники, то, скорей всего, в щитке. Например, на колодке счётчика. Или пакетник (в многоэтажках стоят в щитах) заглючил - они там одновременно оба провода коммутируют. Или на клеммной колодке там же в щитке.
По идее, подгоревший провод видно д.б., на нём изоляция оплавлена.
Вызывайте электрика. Так надёжней, если плохо разбираетесь.

prox70 03.10.2016 14:36

13-Patric Lumumba > Читать умеем?
[quote=_ё_;43001941] В одной комнате не работают розетки и светильники. [/quote]
На какой колодке счетчика?

Lumumba 03.10.2016 15:26

Не дочитал. Значит, в коробке.
Возьмите на полке пирожок.
Но электрика всё равно надо звать.

electric 03.10.2016 15:39

[quote=Patric Lumumba;43003193]Но электрика всё равно надо звать.[/quote]Не надо никого звать, всё можно решить форумом, если дружно взяться за дело.

807 03.10.2016 15:50

14-prox70 >А может на комнату идет отдельная линия?)))

prox70 03.10.2016 17:23

17-Трудовыебудни > Отдельная линия с колодки счетчика???

prox70 03.10.2016 17:24

16-Электромонтаж >+100500

807 03.10.2016 17:45

18-prox70 >Пф! Ну вы же умудряетесь по полу линии прокладывать, да в стенах наискосок. А от счетчика лично видел отдельную линию)))

electric 03.10.2016 17:55

А где у счетчика колодка?

807 03.10.2016 18:04

21-Электромонтаж >То есть контактную группу ты сейчас демонстративно не назавешь колодкой?)))

Dimking 03.10.2016 18:18

Если индикатор с ЖК-экраном, он даже без включенных нагрузок показывает наводку на нулевом проводе. Ищите обрыв.

У меня был веселый случай: на кухне тыкаю ЖК-индикатором в стальную раковину - 220.
В стиралку - 220. Ага, думаю, или нагреватель или стиралка. Отключил - опять 220. Тыкаю В КРУЖКУ С ЧАЕМ - показывает 220! Что за мистика.

А оказывается, холодильник потек, намочил ковер под собой и пробил на него. Стою босыми ногами - куда ни ткну - везде напряжение, а оно на мне :)

807 03.10.2016 18:23

[quote=Dimking;43004166]в стальную раковину - 220. [/quote]
Не 220 а наводку он показывал.

Dimking 03.10.2016 18:35

24-Трудовыебудни >а наводка в других вольтах измеряется?

807 03.10.2016 18:44

25-Dimking >Вольты те же, напряжение ниже.

prox70 03.10.2016 18:46

26-Трудовыебудни >Переведи.....

Dimking 03.10.2016 18:46

Я тоже заинтригован :)

807 03.10.2016 18:49

Ля! Отвертка от 40 вольт уже показывает. Кого то убило сорока вольтами?

Dimking 03.10.2016 18:51

29-Трудовыебудни >у меня ЖК-индикатор, на нем значения от 12 до 220.
Ля-диез! :)

807 03.10.2016 18:52

[quote=Dimking;43004283]значения от 12[/quote]
Вот эти 12 и показывает.

prox70 03.10.2016 18:54

[quote=Трудовыебудни;43004254] Вольты те же, напряжение ниже. [/quote]

Эту фразу переведи-это раз, а напряжение свыше 36v считается опасным для жизни-это два.

Dimking 03.10.2016 18:55

31-Трудовыебудни >когда 12, он и показывает 12.

807 03.10.2016 18:56

32-prox70 >Ткбе про какое напряжение рассказать: Шаговое, Номинальное или Сетевое?

Dimking 03.10.2016 18:57

и батарейное, пожаллста.

aaa 03.10.2016 18:58

Опять сборище великих вертуалов-электриков засирает автору мозг))))

electric 03.10.2016 18:59

Проводник с наводкой гальванически отвязан от сети, поэтому цепь на ноль/землю вы собой не замкнете, сколько бы вольт там ни было.

prox70 03.10.2016 19:00

34-Трудовыебудни > Расскажи про то напряжение у которого разница с вольтами.:))))

Elektron44 03.10.2016 19:15

У автора наверное хрущевка. Часто такое бывает. Лечится прозвонкой из распредкоробки. Но бывает печалька - коробок нет (вернее они где-то все же есть). Первые хозяева заштукатурили на глушняк. Еще возможно проводка кинута шлейфами по розеткам (тоже хрущевки). Обрыв скорее всего в районе этих розеток. Альтернативный варик - если смежные стены, просверлите насквозь от рабочей розетки и на месте отверстия установить новую. Если ремонт не делался, то самое лучшее заменить на новую медную проводку.


Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.