[quote=prox70;43008767]Дядя Вася(Федя,Петя....) говорят-да сейчас автоматы плохие,слабые- ставь на 32А,все будет работать![/quote]Так и есть. |
75-Электромонтаж >ага, человеку чтобы там, уголок на балконе подварить, новую проводку и силовую розетку. Бюджетное решение, чоуштам :) |
[quote=Электромонтаж;43008778] К сожалению, многие вспоминают об этом уже сделав ремонт и столкнувшись с аналогичными проблемами. :) [/quote] С Вашего позволения немного перефразирую - К сожалению, многие не задумываются о замене проводки перед тем как делать ремонт, а потом сталкиваются с аналогичными проблемами. |
[quote=Dimking;43008790] 75-Электромонтаж >ага, человеку чтобы там, уголок на балконе подварить, новую проводку и силовую розетку. Бюджетное решение, чоуштам :) [/quote]Подварить балкон спокойно запитываются из подъездного щитка, не выдумывайте сложностей там, где их нет. :) Из-за гипотетической разовой подварки балкона вы предлагаете поставить автомат помощнее и лишиться защиты от возможных реальных перегрузок? Вон у автора уже запахло жареным и обои потемнели, думаю, повторять опыт он не захочет. |
[quote=prox70;43008807]С Вашего позволения немного перефразирую - К сожалению, многие не задумываются о замене проводки перед тем как делать ремонт, а потом сталкиваются с аналогичными проблемами.[/quote]Разумеется, можно и так сказать. А еще можно сказать, что многие желают [b]сэкономить[/b] на замене проводки, делая ремонт. |
[quote=Электромонтаж;43008818]повторять опыт он не захочет.[/quote]я и не собирался его получать ))) Стояли автоматы с советских времён, вероятнее всего рассчитанные на советскую действительность. А пару недель назад заменили всем начинку щитов. С более терпеливыми автоматами. И это совпало с женским энтузиазмом =(( |
[quote=_ё_;43008894]С более терпеливыми автоматами[/quote] Кто позволил? |
[quote=Blackburner;43008914]Кто позволил?[/quote]Вероятнее всего, никто и не спрашивал. |
[quote=Blackburner;43008914]Кто позволил?[/quote]хз. Этож в подъезде происходит, а не в квартире. Все на работе. Приехали люди, которые выглядят как специалисты. С проводами, надписями на спине и другой атрибутикой. Поменяли щиты в шести подъездах и съе.ались. |
89-_ё_ > найти квалифицированного электрика и заплатить ему за установку подходящих автоматов не позволила религия? |
84-Электромонтаж >так выяснили вроде, что нагрелась скрутка, а нагрузка не смогла выбить даже 20-амперный автомат. |
90-Blackburner >религия не позволила предположить, что люди которые выглядят как квалифицированные электрики, таковыми не являются. Все электрики изначально, до того как устроили замыкание или пожар, выглядят одинаково. А плохие могут выглядеть даже привлекательнее. |
90-Blackburner > вам же сказали, что никого не спрашивали, ставили сами. А платить за установку подходящих автоматов может только человек, точно знающий, что его автоматы неподходящие. Автор только сегодня в этой теме спрашивал, где у автомата маркировка с номиналом, как вы думаете, он мог что-то подобное знать? |
[quote=Электромонтаж;43009022]где у автомата маркировка с номиналом[/quote] Где-где? На видном местЕ... |
Не таг? [img]http://www.prestig.ru/images/upload/news2013/Legrand/Legrand%20LR.gif[/img] |
[quote=Dimking;43008999]так выяснили вроде, что нагрелась скрутка, а нагрузка не смогла выбить даже 20-амперный автомат.[/quote]А скрутки защищать не нужно? :) Нагрузка да, не смогла. Очевидно не достигла 30А, более-менее уверенно выбивающих двадцатиамперник за обозримое воемя. Но явно превысила допустимую для данной проводки. |
[quote=Blackburner;43009043]Не таг?[/quote]Таг, только не все об этом знают, и это нормально. Музыкант может не знать, где у автомата номинал, а электрик не знать нотной грамоты. |
[quote=Электромонтаж;43009060]это нормально[/quote] Это нормально для тех, кто рубит бабло с несведущих граждан. [img]http://www.prestig.ru/images/cache/products-preview-52681-full.jpg[/img] |
98-Blackburner > на предыдущую страничку обсуждения вернитесь, и посмотрите там. Просветитель вы наш. :) |
96-Электромонтаж >если скрутка стремная - она и на 16-амперном нагреется. |
[quote=Dimking;43009095]если скрутка стремная - она и на 16-амперном нагреется.[/quote]Если скрутка стремная, она сгорит даже в цепи одной маломощной лампочки. Так о чем вопрос? Оставляем скрутки или... ? :) |
[quote=Dimking;43009095]если скрутка стремная - она и на 16-амперном нагреется.[/quote]но его же при этом выбьет? или последствия будут те же самые? |
100-Dimking > кто мешает, хотя бы, пропаивать оловом скрутки? |
[quote=_ё_;43009122]но его же при этом выбьет? или последствия будут те же самые? [/quote] Не факт, может и сам автомат сгореть, оставшись невыбитым. При плохо затянутой клемме. [img]http://s12.radikal.ru/i185/1610/37/9004dd30a025.jpg[/img] Качество соединений - это отдельная дисциплина. В вашем случае нагрузка была приличной, качество очевидно так себе. При любом раскаладе будет в первую очередь гореть самый ненадежный контакт в цепи. |
101-Электромонтаж >плавно переходим к холивару "скрутка или Wago"? ну уж нет :) 102-_ё_ >в зависимости от стремности - скорее нет, чем да. Скажем так, чем стремность обратно пропорциональна току, который ее нагреет до возгорания. 103-Blackburner >оловом люминий? заипе... запаяесся :) Ну, что автор может сделать без лишних затрат - навтыкать нагрузки, потыкать пальцем скрутки, и если где-то греется - пообкусать и воткнуть колодки. |
[quote=Dimking;43009162]оловом люминий? заипе... запаяесся :)[/quote] ЛЯ! У ковото еще проводка совколюминетовая???? ОЛОЛОЛО |
[quote=Blackburner;43009168]ОЛОЛОЛО [/quote] Мне всегда так нравятся товарищи, ворвавшиеся в тему не читая её и раздающие советы космического масштаба (с) :)) |
[quote=Dimking;43009162]плавно переходим к холивару "скрутка или Wago"[/quote] Wago на слаботочке. На плитах, микроволновках, кондюках и тэновых обогревателях - сварка. |
104-Электромонтаж >странно, тепловая защита должна была сработать вместе с корпусом, или плохо грелось :) |
106-Blackburner >у мну в квартире. И ШО? |
[quote=Электромонтаж;43009178]советы космического масштаба[/quote] Совет - в чем? Те, кто не желает менять алюминиевую проводку на медь - глупцы. Нетаг? |
[quote=Dimking;43009162]пообкусать и воткнуть колодки.[/quote]Какие колодки? Эти? [img]http://www.electricmir.ru/content/images/thumbs/0002428__25_300.jpeg[/img] Они сгорят еще быстрее, чем просто ничего не делать. :) |
108-Blackburner >да нет, она прекрасно выдержит токи, после превышения которых сработает уже автомат. |
110-Dimking > нишо. намальна... |
111-Blackburner >Представьте, автор снял изолячку, там окислившийся алюминий, начал разматывать - она надломилась, потом начинает чего-то там вторично там накручивать... 112-Электромонтаж >хорошая шутка :) |
[quote=Dimking;43009162]навтыкать нагрузки, потыкать пальцем скрутки, и если где-то греется[/quote]Жилы кабеля при [b]номинальном[/b] токе имеют полное право нагреваться до 70 градусов Цельсия. Это длительно допустимый режим их работы. Что вы там пальчиком натыкать собираетесь? :) Навтыкать [b]немного[/b] нагрузки и измерить температуру соединений прибором - это несколько правильнее, но для этого как минимум должны быть доступны все соединения, что обычно нереально. |
111-Blackburner >Поди поменяй ее в доме из блок-комнат, где вся проводка внутри плит в ПВХ-шной трубе. Пока из нагрузки стиралка, чайник да кондей, она 30 лет простояла, и еще 30 простоит. |
[quote=Dimking;43009227]хорошая шутка :)[/quote]К сожалению, не шутка. :) Эти штучки мало правильно установить, их еще надо периодически обслуживать, особенно на алюминии. Выгорают на раз-два. Да и максимально допустимый ток у них невысок. :) [img]http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/10/Plastik1.jpg[/img] |
116-Электромонтаж >я догадываюсь, Вы щас предложите автору купить тепловизор, да? |
[quote=Dimking;43009162]скрутка или Wago[/quote]так-с, можно подробностей? [quote=Электромонтаж;43009200]Они сгорят еще быстрее, чем просто ничего не делать. :)[/quote] шож вы меня так пугаете? |
| Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3. |