0
- 03.10.2016 - 12:29
|
В одной комнате не работают розетки и светильники. Индикатор показывает напряжение на обоих контактах розеток | |
1
- 03.10.2016 - 12:30
| А раньше работали? | |
2
- 03.10.2016 - 12:38
| Свет пропал на полчаса. Потом появился минут на десять и опять пропал. На следующий день всё работало, вечером опять отрубился. И всё. | |
3
- 03.10.2016 - 12:41
| Так не бывает. | |
4
- 03.10.2016 - 12:50
| вы электрик? | |
5
- 03.10.2016 - 12:54
| Скорее всего где то плохой контакт по нулю. | |
6
- 03.10.2016 - 12:57
| 5-prox70 > как найти это место и почему индикатор показывает напряжение на всех концах | |
7
- 03.10.2016 - 13:22
| Косяк скорее всего в одной из распредкоробок,а почему и там и там показывает индикатор напряжение-так это вспомните школьный курс физики. | |
8
- 03.10.2016 - 13:36
| Если вытащить все вилки из розеток и выключить светильники, то будет показывать только на одном конце (фазе). Напряжение на втором конце коммутируется через неотключенные нагрузки. См. 5-prox70. | |
9
- 03.10.2016 - 13:43
| даже неработающих, имеющих кнопку вкл/выкл, потребителей? | |
10
- 03.10.2016 - 13:50
| 9-_ё_ > Да. Потому как эти кнопки не всегда разрывают оба провода питания. Ищите проблему в скрутках, которые в распредкоробках. Вычислите коробку от которой питается та комната и начинайте с нее. Где то будет скрутка или подгоревшая или слабо обжатая. А если там еще будет и медь с алюминием, то это и будет ответ на вопрос. | |
11
- 03.10.2016 - 13:50
| 9-_ё_ > Если кнопка - типа сенсорной, то да. Наличие напряжения 220 В на нулевом проводе однозначно говорит о том, что 1) нулевой провод оборван (иначе было бы КЗ со световыми и звуковыми явлениями), 2) в сеть включен какой-то потребитель. Может быть, даже индикатор на выключателе. | |
12
- 03.10.2016 - 14:04
| И главное-при поисках отключите полностью электричество в квартире(доме) либо автоматом дибо выверните обе "пробки". В противном случае может нехило ёбом токнуть. | |
13
- 03.10.2016 - 14:16
|
Ноль оборван. Раз не работают все розетки и светильники, то, скорей всего, в щитке. Например, на колодке счётчика. Или пакетник (в многоэтажках стоят в щитах) заглючил - они там одновременно оба провода коммутируют. Или на клеммной колодке там же в щитке. По идее, подгоревший провод видно д.б., на нём изоляция оплавлена. Вызывайте электрика. Так надёжней, если плохо разбираетесь. | |
14
- 03.10.2016 - 14:36
|
13-Patric Lumumba > Читать умеем? На какой колодке счетчика? | |
15
- 03.10.2016 - 15:26
|
Не дочитал. Значит, в коробке. Возьмите на полке пирожок. Но электрика всё равно надо звать. | |
16
- 03.10.2016 - 15:39
| Не надо никого звать, всё можно решить форумом, если дружно взяться за дело. | |
17
- 03.10.2016 - 15:50
| 14-prox70 >А может на комнату идет отдельная линия?))) | |
18
- 03.10.2016 - 17:23
| 17-Трудовыебудни > Отдельная линия с колодки счетчика??? | |
19
- 03.10.2016 - 17:24
| 16-Электромонтаж >+100500 | |
20
- 03.10.2016 - 17:45
| 18-prox70 >Пф! Ну вы же умудряетесь по полу линии прокладывать, да в стенах наискосок. А от счетчика лично видел отдельную линию))) | |
21
- 03.10.2016 - 17:55
| А где у счетчика колодка? | |
22
- 03.10.2016 - 18:04
| 21-Электромонтаж >То есть контактную группу ты сейчас демонстративно не назавешь колодкой?))) | |
23
- 03.10.2016 - 18:18
|
Если индикатор с ЖК-экраном, он даже без включенных нагрузок показывает наводку на нулевом проводе. Ищите обрыв. У меня был веселый случай: на кухне тыкаю ЖК-индикатором в стальную раковину - 220. В стиралку - 220. Ага, думаю, или нагреватель или стиралка. Отключил - опять 220. Тыкаю В КРУЖКУ С ЧАЕМ - показывает 220! Что за мистика. А оказывается, холодильник потек, намочил ковер под собой и пробил на него. Стою босыми ногами - куда ни ткну - везде напряжение, а оно на мне :) | |
24
- 03.10.2016 - 18:23
| Не 220 а наводку он показывал. | |
25
- 03.10.2016 - 18:35
| 24-Трудовыебудни >а наводка в других вольтах измеряется? | |
26
- 03.10.2016 - 18:44
| 25-Dimking >Вольты те же, напряжение ниже. | |
27
- 03.10.2016 - 18:46
| 26-Трудовыебудни >Переведи..... | |
28
- 03.10.2016 - 18:46
| Я тоже заинтригован :) | |
29
- 03.10.2016 - 18:49
| Ля! Отвертка от 40 вольт уже показывает. Кого то убило сорока вольтами? | |
30
- 03.10.2016 - 18:51
|
29-Трудовыебудни >у меня ЖК-индикатор, на нем значения от 12 до 220. Ля-диез! :) | |
31
- 03.10.2016 - 18:52
| Вот эти 12 и показывает. | |
32
- 03.10.2016 - 18:54
| Эту фразу переведи-это раз, а напряжение свыше 36v считается опасным для жизни-это два. | |
33
- 03.10.2016 - 18:55
| 31-Трудовыебудни >когда 12, он и показывает 12. | |
34
- 03.10.2016 - 18:56
| 32-prox70 >Ткбе про какое напряжение рассказать: Шаговое, Номинальное или Сетевое? | |
35
- 03.10.2016 - 18:57
| и батарейное, пожаллста. | |
36
- 03.10.2016 - 18:58
| Опять сборище великих вертуалов-электриков засирает автору мозг)))) | |
37
- 03.10.2016 - 18:59
| Проводник с наводкой гальванически отвязан от сети, поэтому цепь на ноль/землю вы собой не замкнете, сколько бы вольт там ни было. | |
38
- 03.10.2016 - 19:00
|
34-Трудовыебудни > Расскажи про то напряжение у которого разница с вольтами.:))))
Отредактировано prox70; 03.10.2016 в 19:01. Причина: опечатка | |
39
- 03.10.2016 - 19:15
| У автора наверное хрущевка. Часто такое бывает. Лечится прозвонкой из распредкоробки. Но бывает печалька - коробок нет (вернее они где-то все же есть). Первые хозяева заштукатурили на глушняк. Еще возможно проводка кинута шлейфами по розеткам (тоже хрущевки). Обрыв скорее всего в районе этих розеток. Альтернативный варик - если смежные стены, просверлите насквозь от рабочей розетки и на месте отверстия установить новую. Если ремонт не делался, то самое лучшее заменить на новую медную проводку. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |