К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Электрика. Вопрос.

Гость
0 - 03.10.2016 - 12:29
В одной комнате не работают розетки и светильники.
Индикатор показывает напряжение на обоих контактах розеток



Гость
1 - 03.10.2016 - 12:30
А раньше работали?
Гость
2 - 03.10.2016 - 12:38
Свет пропал на полчаса. Потом появился минут на десять и опять пропал. На следующий день всё работало, вечером опять отрубился. И всё.
Гость
3 - 03.10.2016 - 12:41
Так не бывает.
Гость
4 - 03.10.2016 - 12:50
вы электрик?
5 - 03.10.2016 - 12:54
Скорее всего где то плохой контакт по нулю.
Гость
6 - 03.10.2016 - 12:57
5-prox70 > как найти это место и почему индикатор показывает напряжение на всех концах
7 - 03.10.2016 - 13:22
Косяк скорее всего в одной из распредкоробок,а почему и там и там показывает индикатор напряжение-так это вспомните школьный курс физики.
Гость
8 - 03.10.2016 - 13:36
Цитата:
Сообщение от _ё_ Посмотреть сообщение
почему индикатор показывает напряжение на всех концах
Если вытащить все вилки из розеток и выключить светильники, то будет показывать только на одном конце (фазе). Напряжение на втором конце коммутируется через неотключенные нагрузки. См. 5-prox70.
Гость
9 - 03.10.2016 - 13:43
Цитата:
Сообщение от йцукен Посмотреть сообщение
Если вытащить все вилки из розеток и выключить светильники,
даже неработающих, имеющих кнопку вкл/выкл, потребителей?
10 - 03.10.2016 - 13:50
9-_ё_ > Да. Потому как эти кнопки не всегда разрывают оба провода питания. Ищите проблему в скрутках, которые в распредкоробках. Вычислите коробку от которой питается та комната и начинайте с нее. Где то будет скрутка или подгоревшая или слабо обжатая. А если там еще будет и медь с алюминием, то это и будет ответ на вопрос.
Гость
11 - 03.10.2016 - 13:50
9-_ё_ > Если кнопка - типа сенсорной, то да. Наличие напряжения 220 В на нулевом проводе однозначно говорит о том, что 1) нулевой провод оборван (иначе было бы КЗ со световыми и звуковыми явлениями), 2) в сеть включен какой-то потребитель. Может быть, даже индикатор на выключателе.
12 - 03.10.2016 - 14:04
И главное-при поисках отключите полностью электричество в квартире(доме) либо автоматом дибо выверните обе "пробки". В противном случае может нехило ёбом токнуть.
Гость
13 - 03.10.2016 - 14:16
Ноль оборван. Раз не работают все розетки и светильники, то, скорей всего, в щитке. Например, на колодке счётчика. Или пакетник (в многоэтажках стоят в щитах) заглючил - они там одновременно оба провода коммутируют. Или на клеммной колодке там же в щитке.
По идее, подгоревший провод видно д.б., на нём изоляция оплавлена.
Вызывайте электрика. Так надёжней, если плохо разбираетесь.
14 - 03.10.2016 - 14:36
13-Patric Lumumba > Читать умеем?
Цитата:
Сообщение от _ё_ Посмотреть сообщение
В одной комнате не работают розетки и светильники.
На какой колодке счетчика?
Гость
15 - 03.10.2016 - 15:26
Не дочитал. Значит, в коробке.
Возьмите на полке пирожок.
Но электрика всё равно надо звать.
16 - 03.10.2016 - 15:39
Цитата:
Сообщение от Patric Lumumba Посмотреть сообщение
Но электрика всё равно надо звать.
Не надо никого звать, всё можно решить форумом, если дружно взяться за дело.
Гость
17 - 03.10.2016 - 15:50
14-prox70 >А может на комнату идет отдельная линия?)))
18 - 03.10.2016 - 17:23
17-Трудовыебудни > Отдельная линия с колодки счетчика???
19 - 03.10.2016 - 17:24
16-Электромонтаж >+100500
Гость
20 - 03.10.2016 - 17:45
18-prox70 >Пф! Ну вы же умудряетесь по полу линии прокладывать, да в стенах наискосок. А от счетчика лично видел отдельную линию)))
21 - 03.10.2016 - 17:55
А где у счетчика колодка?
Гость
22 - 03.10.2016 - 18:04
21-Электромонтаж >То есть контактную группу ты сейчас демонстративно не назавешь колодкой?)))
23 - 03.10.2016 - 18:18
Если индикатор с ЖК-экраном, он даже без включенных нагрузок показывает наводку на нулевом проводе. Ищите обрыв.

У меня был веселый случай: на кухне тыкаю ЖК-индикатором в стальную раковину - 220.
В стиралку - 220. Ага, думаю, или нагреватель или стиралка. Отключил - опять 220. Тыкаю В КРУЖКУ С ЧАЕМ - показывает 220! Что за мистика.

А оказывается, холодильник потек, намочил ковер под собой и пробил на него. Стою босыми ногами - куда ни ткну - везде напряжение, а оно на мне :)
Гость
24 - 03.10.2016 - 18:23
Цитата:
Сообщение от Dimking Посмотреть сообщение
в стальную раковину - 220.
Не 220 а наводку он показывал.
25 - 03.10.2016 - 18:35
24-Трудовыебудни >а наводка в других вольтах измеряется?
Гость
26 - 03.10.2016 - 18:44
25-Dimking >Вольты те же, напряжение ниже.
27 - 03.10.2016 - 18:46
26-Трудовыебудни >Переведи.....
28 - 03.10.2016 - 18:46
Я тоже заинтригован :)
Гость
29 - 03.10.2016 - 18:49
Ля! Отвертка от 40 вольт уже показывает. Кого то убило сорока вольтами?
30 - 03.10.2016 - 18:51
29-Трудовыебудни >у меня ЖК-индикатор, на нем значения от 12 до 220.
Ля-диез! :)
Гость
31 - 03.10.2016 - 18:52
Цитата:
Сообщение от Dimking Посмотреть сообщение
значения от 12
Вот эти 12 и показывает.
32 - 03.10.2016 - 18:54
Цитата:
Сообщение от Трудовыебудни Посмотреть сообщение
Вольты те же, напряжение ниже.
Эту фразу переведи-это раз, а напряжение свыше 36v считается опасным для жизни-это два.
33 - 03.10.2016 - 18:55
31-Трудовыебудни >когда 12, он и показывает 12.
Гость
34 - 03.10.2016 - 18:56
32-prox70 >Ткбе про какое напряжение рассказать: Шаговое, Номинальное или Сетевое?
35 - 03.10.2016 - 18:57
и батарейное, пожаллста.
Гость
36 - 03.10.2016 - 18:58
Опять сборище великих вертуалов-электриков засирает автору мозг))))
37 - 03.10.2016 - 18:59
Проводник с наводкой гальванически отвязан от сети, поэтому цепь на ноль/землю вы собой не замкнете, сколько бы вольт там ни было.
38 - 03.10.2016 - 19:00
34-Трудовыебудни > Расскажи про то напряжение у которого разница с вольтами.:))))

Отредактировано prox70; 03.10.2016 в 19:01. Причина: опечатка
Гость
39 - 03.10.2016 - 19:15
У автора наверное хрущевка. Часто такое бывает. Лечится прозвонкой из распредкоробки. Но бывает печалька - коробок нет (вернее они где-то все же есть). Первые хозяева заштукатурили на глушняк. Еще возможно проводка кинута шлейфами по розеткам (тоже хрущевки). Обрыв скорее всего в районе этих розеток. Альтернативный варик - если смежные стены, просверлите насквозь от рабочей розетки и на месте отверстия установить новую. Если ремонт не делался, то самое лучшее заменить на новую медную проводку.


К списку вопросов