Freiheits Sender 15.04.2019 17:34

[quote=Базя;46668477] А дальше программа собирает все данные с датчиков и задает обороты компрессора, двигателя внешнего вентилятора и электронно расширительного вентиля. И вот как реализовать полноценную работу инвертора при моторе внешнего блока без переменной регулировке и еще с капелярой ? [/quote]

Зачем везде пихать капилярку если существует ТРВ? 0_о Или я что то не понял?

Freiheits Sender 15.04.2019 17:38

[quote=Savage;46631456] Нет у меня парогенератора. Могу с утюга попшикать. Пойдет? :о) Базя, твои бойцы еще работают? Мож опять их заслать? [/quote]

Можно убрать "шубу" руками и запшикать все хлоргексидином. Эрзац вариант! :)))

ВРАГ народа 15.04.2019 19:21

[b]10116-Перпетум Мобиле >[/b] я просто хочу удостовериться в том, что теория о "разогревающих токах" взята из мануала к сплитам, а не всего лишь предположение. Мне надо понимать , брать эту теорию на вооружение или пропустить мимо.
Ну и не могу не добавить, что у многих инверторов имеется подогрев картера в виде нагревательной ленты .

Enot_1 15.04.2019 20:17

[quote=ВРАГ народа;46683065]теория о "разогревающих токах" взята из мануала к сплитам,[/quote]
[url]https://www.mitsubishi-comfort.ru/puhy-p400ykb-a1[/url]
Канешна из мануала. В описалове есть такой принцип подогрева. Но это класс сплитов немного другой и ценник соответствующий.

Savage 15.04.2019 20:30

[quote=МТ_ЛБ;46682608]если вы живете в станице, напруга падает до 160В, нет нормального заземления и грозозащиты, то лучше возьмите старт-стоповый ему на это все плевать[/quote]
вот те раз. Нам тут производители позиционировали инверторы как частичное решение при работе с пониженным напряжением и тут вдруг такой разрыв шаблона.

Базя 15.04.2019 21:57

10126-АркадийВ > К сожалению это не мануал, (тех документация) а просто описание к кондиционеру, написанное дистрибьюторами

Базя 15.04.2019 22:12

10108-Перпетум Мобиле > И так, возвращаемся к нашим "оленям"
Вот схема к компрессору DC220 [img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-669.jpg[/img]
Хитачи инв. [img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-672.jpg[/img][img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-677.jpg[/img]
Вот ОЕМ, не буду писать "Бренд"
[img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-674.jpg[/img][img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-673.jpg[/img][img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-675.jpg[/img]
Ну это из другого ОЕМ
[img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-670.jpg[/img]

Базя 15.04.2019 22:54

10119-Перпетум Мобиле > А зачем греть синтетическое масло ??? оно на замерзает)))

Freiheits Sender 16.04.2019 12:50

[quote=Savage;46683370] Цитата: Сообщение от МТ_ЛБ если вы живете в станице, напруга падает до 160В, нет нормального заземления и грозозащиты, то лучше возьмите старт-стоповый ему на это все плевать вот те раз. Нам тут производители позиционировали инверторы как частичное решение при работе с пониженным напряжением и тут вдруг такой разрыв шаблона. [/quote]

Я хз кто там что позиционирует у меня опыт эксплуатации сплитов на, так скажем, БС в различных ипенях. На 160В инверторный не стартует, зато стар-стоповому глубоко на это побоку. Да и было пару раз что в сильную грозу выжигала плату ШИП инверторного кондиционера. Так что думайте сами. ;)))

Freiheits Sender 16.04.2019 12:55

[quote=АркадийВ;46683311] Цитата: Сообщение от ВРАГ народа теория о "разогревающих токах" взята из мануала к сплитам, [url]https://www.mitsubishi-comfort.ru/puhy-p400ykb-a1[/url] Канешна из мануала. В описалове есть такой принцип подогрева. Но это класс сплитов немного другой и ценник соответствующий. [/quote]

Хехе так по ссылке VRF система :))

[quote=Базя;46683690] 10126-АркадийВ > К сожалению это не мануал, (тех документация) а просто описание к кондиционеру, написанное дистрибьюторами [/quote]

service manual смотреть нужно, в остальных могут быть не точности.

Freiheits Sender 16.04.2019 12:58

[quote=ВРАГ народа;46683065] 10116-Перпетум Мобиле > я просто хочу удостовериться в том, что теория о "разогревающих токах" взята из мануала к сплитам, а не всего лишь предположение. Мне надо понимать , брать эту теорию на вооружение или пропустить мимо. Ну и не могу не добавить, что у многих инверторов имеется подогрев картера в виде нагревательной ленты . [/quote]

Возьмите сплит с уже установленным производителем низкотемпературным комплектом и не парьтесь, например:

[url]http://lessar.com/conditioning/seriya-HB/bytovye-ac/splity_nizkotemperaturnye/rational_wm/[/url]

Перпетум Мобиле 16.04.2019 22:22

10125-ВРАГ народа > не путаешь с зимним комплектом ? ну чтобы тот же инвертор мог пускаться ниже -7 градусов ?
10127-Savage > ясен пень что инвертору проще работать на пониженном напряжении, вот только вы путаете теплое с мягким, на пониженном и инвертор будет неэффективен и не выдавать своих паспортных значений.
10130-Базя > вязкость, при чем тут замерзает или нет ?

мне вот нужен дешевый старт-стоп, какие компрессоры лучше рассматривать ? Rechi или GMCC ???

Базя 17.04.2019 07:58

10134-Перпетум Мобиле > Подогрев компрессора нужен только для того, что бы убрать жидкую фазу фреона из камеры сжатия компрессора. Фреон в жидкой фазе скапливается в самом холодной месте. Зимой это место внешний блок.
GMCC лучше будет.

ВРАГ народа 17.04.2019 10:24

[quote=Перпетум Мобиле;46687242] 10125-ВРАГ народа > не путаешь с зимним комплектом ? ... [/quote] :))))) . нет, не путаю. Ну и ,собственное, зачем инвертору низкотемпературный комплект, если у него есть "разогревающие токи" и регулировка частоты вращения наружного вентилятора?
короче говоря, теория "разогревающих токов " пока зависла. Во всяком случае для бытовой техники.

Базя 17.04.2019 22:40

Продолжаем, сегодня попался Хаер инвертор, все что хорошего увидел в нем, это компрессор от Панасоника. Все остальное не очем, капиляра, односкоростной вент.
[img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-679.jpg[/img]
[img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-680.jpg[/img]
[img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-681.jpg[/img]
[img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-682.jpg[/img]
[img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-683.jpg[/img]
[img]https://content.foto.my.mail.ru/list/utur/608/h-678.jpg[/img]

Перпетум Мобиле 17.04.2019 23:08

10135-Базя > то есть зимой возможен гидроудар ? :)
10136-ВРАГ народа > подогрев поддона еще, чтобы лед не скапливался рядом с вентилем и не обломать его, подогрев идет по программе из расчета -7, для более низкой температуры все равно требуется внешний.

10137-Базя > а чего вы удивляетесь ? капилярка же делает простую вещь, не допускает жидкоря в компрессор, и еще одну вещь, от которой только производительность пострадает, но ничего не умрет. Плюс у таких инверторов наверняка мин и макс диапазоны оборотов поуже.

Базя 17.04.2019 23:37

10138-Перпетум Мобиле > Естественно, жидкость ведь не сжимаема. Капиляра косвенно влияет на жидкарь в компрессоре, парожидкостная смесь появляется после дросселирования(понижения)давления. Дальше все зависит от холодосьема с испарителя. Это контролирует датчик испарителя, и датчик холла на моторе вентилятора внутреннего блока (если с него не поступает сигнал на плату управления, компрессор отключится или сплит встанет в ошибку) есть еще ресивер (докипатель)

Базя 17.04.2019 23:46

Давайте углубимся в теорию. Капилярная трубка на кондиционере с "изменяющимися характеристиками" Преимущества-Капиллярная трубка имеет простую конструкцию и низкую себестоимость, а также не имеет движущихся частей. Ее дополнительное преимущество заключается в том, что обеспечивается определенное упрощение холодильной системы.
Недостатки- Капиллярную трубку следует использовать только в системах, которые специально сконструированы для их применения. Она позволяет получить оптимальные результаты в агрегатированной машине с герметичным компрессором, нагрузка на которую относительно постоянна. Капиллярные трубки не могут быть настроены в зависимости от изменяющихся условий нагрузки, подвержены засорениям и нуждаются в том, чтобы количество холодильного агента, заполняющего систему, было выдержано в строго определенных пределах. Капиллярная трубка рассчитана на номинальные условия работы, и всякое изменение нагрузки или температуры конденсации по сравнению с проектными параметрами вызывает снижение эффективности работы холодильной машины

Перпетум Мобиле 18.04.2019 09:19

10140-Базя > так никто и не спорит. А теперь давайте посмотрим на систему.
1 капиллярная трубка фиксированной длины
2 скорость работы вентилятора так же фиксирована, если стоит простой
3. А вот внешняя температура меняется.
Результат, даже на старт стопе изменяющаяся производительность машины, так как есть меняющаяся составляющая...

Базя 18.04.2019 20:33

10141-Перпетум Мобиле > Все правильно вы начинаете понимать. Если открыть инструкцию к Сплиту, там указан диапазон температур, капиляра расчитывается на среднюю температуру этого диапазона, при отклонениях от среднего значения КПД плавает. Но это он офф, ему простительно.

Перпетум Мобиле 19.04.2019 14:50

10142-Базя > это усе понятно, но даже в этом случае можно играться протоком воздуха через радиатор, даже при односкоростном вентиле. Дешевка конечно, но работать будет...

999999 14.05.2019 14:34

Наверное лучше в этот отдел написать.
Подскажите, пожалуйста, какой взять бюджетный вариант кондея
Дано: две комнаты распашонки, по 20 и 15 квадратов.
Отдельный вопрос : где покупать?

Cati 14.05.2019 18:34

Присоединюсь к вопросу, посоветуйте бюджетный сплит, нужны 3 шт, две 7 и 9

Перпетум Мобиле 15.05.2019 16:13

бюджетников вагон и тележка по всяким Бау. Леруа, Мвидео и так далее.
обычные старт стопники с обычной для большинства сплитов начинкой.

Cati 15.05.2019 18:38

10146-Перпетум Мобиле >вот из-за того, что их вагон и тележка и прошу совета.

251010 16.05.2019 06:07

10146-Перпетум Мобиле > а вот не соглашусь. нужно знать какой покупать и как устанавливать- мне рукожопы установили так, что пришлось переделывать. а до этого еще большие рукожопы или хитрецы приезжали и заливали фреон в систему за денюжки много раз (баба с детьми, как не обмануть) а она не герметичная. день два холодит- и все.

251010 16.05.2019 06:13

у меня вопрос [url]https://leroymerlin.ru/product/kondicioner-mobilnyy-equation-5k-btu-18373753/[/url] передвижной кондей такой к примеру , все равно трубу надо в окно?
я видела где то кондей, представьте: шкаф, на пол типа надо класть лед, вентилятор разгоняет от льда прохладный воздух
ржала аки лось.

251010 16.05.2019 06:21

знатоки, есть тут кто? или все заправляют фреон по вызовам))[url]https://www.ulmart.ru/goods/4480894[/url] а вот это вообще плохой?
юлмарт мне кстати рукожопый кондей устанавливал, на заметку.

251010 16.05.2019 06:26

а в ем принципиальная разница между этим 3 кроме разницы в 2-3 тыс?
[url]http://krasnodar-5.tehnosklad.com/12_Kondiczionery/87658_Kondiczioner_electrolux_eacs_07hatn3_19y[/url]
[url]http://krasnodar-5.tehnosklad.com/12_Kondiczionery/84228_Kondiczioner_ballu_bsvp_07hn1[/url]
[url]http://krasnodar-5.tehnosklad.com/12_Kondiczionery/84252_Split_sistema_ballu_bsvp_09hn1[/url]

PaciFic 16.05.2019 08:58

Добрый день.
А кто может по мультисплитсистемам проконсультировать?
Пока не очень понятно, как собирается конфигурация.
В общих чертах: необходимо кондиционировать 6 помещений на 2-х этажах. 4 из них площадью до 30м2, 1 - 10м2 и 1 - 50м2. Где могут собрать оптимальный конфиг, поставить, собрать все в кучу?

Перпетум Мобиле 16.05.2019 10:44

10152-PaciFic > дорогие мультики, и всегда были дорогими.

10148-вот те киса новый ник > нефик рукожопым доверять, там же минимум отвакумировать надо и проверить минут через 20-30 что давление никуда не делось, только потом краны открывать на магистралях.

Enot_1 16.05.2019 11:49

[quote=Перпетум Мобиле;46776909]отвакумировать надо и проверить минут через 20-30 что давление никуда не делось,[/quote]
Вакуумом проверить систему, которая работает под давлением бесполезное занятие.

Перпетум Мобиле 16.05.2019 11:55

10154-АркадийВ > чаво енто ? если есть утечка, то и вакумирование это покажет. давление просто вырастит до 0 :)

PaciFic 16.05.2019 12:04

10153-Перпетум Мобиле >Их цена есть в интернете, она предельно понятна. Хотелось бы всё-таки получить ответы на заданные вопросы.

Enot_1 16.05.2019 12:27

[quote=Перпетум Мобиле;46777237]то и вакумирование это покажет[/quote]
Вакуумирование удалит влагу и воздух, но как метод проверки на утечки - абсолютно" бесполезно.

251010 16.05.2019 12:57

*села, слушает умных людей но ни фига не понимает

Перпетум Мобиле 16.05.2019 13:24

10156-PaciFic > а чего вам надо подсказать то ?
у вас банально 2 этажа, по площади получается поровну (может быть, если 50 и 10 на одном этаже), Мультики до 4-х голов понимаю вроде. по два внешних блока на 90 м2 в расчете.
Выбирайте не хочу.

Тут больше найти тех, кто скидку хорошую сделает на требуемые мультики.

Перпетум Мобиле 16.05.2019 13:26

10156-PaciFic > опять же, никто не знает конфигурации вашего дома и т.д. может там удобнее 3 головы поставить и по 2 внутренних. Или 2 и каждая не на этаж а на ближайшие головы, надо возможный перепад высот трасс смотреть.

PaciFic 16.05.2019 14:14

Мультики бывают и на 6 голов и больше, но в скомплектованном виде они в основном симметричны, типа 6х25м2, хотя попадаются например 4х20м2+1х50м2. Перепад высот (заявленный) у любого мульта позволяет реализовать то ,что мне надо.
Надо эту систему грамотно собрать, сделать проект (пусть эскизный), как опция - поставить, как опция - выполнить СМР.

Перпетум Мобиле 16.05.2019 17:27

10161-PaciFic > А попробуйте в наш Даичи Юг обратиться, кроме Даичи они еще Кентатсами торгуют и мультиками в том числе, может еще чем-то.

з.ы. нифига, внутренние модули можно брать разные на мультике. Правда не знаю, как они при этом настраиваются, но точно можно.


Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.