Всем привет. Вопрос по кондиционеру, этим летом ячейки испарителя стали забиваться водой. В результате фентилятор не может прокачать через испаритель воздух и внутренний блок сплита почти не дует. Если просушить испаритель (временем или продувкой воздухом), то на несколько часов всё приходит в порядок, но потом снова в ячейках вода (видно визуально) и потока воздуха нет. В чём может быть проблема? в интернете поиск выдаёт темы про чистку дренажа, нормального ответа кроме одного, что покрытие радиатора стало не таким гидрофобным как раньше и вода не стекает, не нашёл. |
10681-GrandKaa > Турбинка вентилятора чистая? Если она забита отложениями, то у неё уже не та способность к продуванию испарителя, отсюда и накопление конденсата в ячейках. Как один из вариантов. |
10682-778 > турбина относительно чистая, специально не мыл ещё раз, но мыл со снятием весной. Да и пробовал вентилятор вручную на максимум включить после очередной продувки радиатора, может чуть дольше держится, но резутьтат тот-же. |
Если вентилятор и сетки в принципе чистые, ламели испарителя не забиты пылью и поток воздуха такой же, как прежде, тогда у меня нет вариантов. |
[quote=GrandKaa;49340053]потока воздуха нет[/quote] Тупо засрато. |
10683-GrandKaa >я уже два раза помыл, а тут весной, пыли много наматывается |
Hyunday инвертор 9-ка. Периодическая ошибка P6 ? что это, как лечить? |
Как на авто, скинуть клемму на АКБ, подождать 10 минут. Если не проходит, лечить плату. |
Здесь владельцы магазинов, торгующих сплитами и имеющие свои бригады установщиков, есть ? |
Tosot, обломилась трубка дренажа, где найти мастера , который решит проблему? и где вообще искать запасные части на Tosot? |
Что значит, обломилась трубка дренажа? Отвалилась часть трубки, выходящая из стены. Решил проблему так: Купил метр 15-й металлопластиковой трубы, отрезал нужной длины, 50 мм намазал герметиком и вставил в ту часть, которая осталась в стене. Второй год работает, как часы. А причина поломки какая? |
10690-SC > Мастера можно найти среди установщиков кондиционеров, например на Авито. Другое дело, что с таким пустяком (малым объемом работы) не каждый мастер будет связываться и тратить свое драгоценное время, тем более, что у них сейчас самый разгар сезона. Поэтому, будет не очень дешево, либо в нагрузку предложат (т.е. навяжут) дополнительные работы, например - профилактику сплита. Хотя, справедливости ради, последнее и рекомендуется делать периодически. К слову, дренажные трубки унифицированны, поэтому не важно это сплит Tosot или какой-то иной бренд. 10691-Конь германский > [quote=Конь германский;49428601]Купил метр 15-й металлопластиковой трубы,[/quote] На самом деле, строго говоря, не бывает такой трубы, есть 16, 20, 26 и т.д. [quote=Конь германский;49428601]намазал герметиком и вставил в ту часть, которая осталась в стене.[/quote] Обычно установщики в большинстве случаем как раз и устанавливают на дренаж именно 16-ю трубу металлополимерную, соединить их друг с другом проще всего муфтой с цанговыми зажимами, в гофрированную трубу вставить, разумеется можно, у нее внутренний диаметр как раз 16 мм., но чтобы гофра изначально выходила на улицу, это большая редкость. Кроме того, если ты живешь в частном доме, то с лестницы не сложно добраться к дренажной трубке сплита, а если сплит автора проблемы находится, скажем на 20-м этаже? Добраться до нее может быть не так-то просто. [quote=Конь германский;49428601]А причина поломки какая?[/quote] Реально праздный вопрос. Ну, обломилась трубка-значит обломилась. Какая разница в чем причина. Ведь главное устранить следствие. |
[quote=Конь германский;49428601]Что значит, обломилась трубка дренажа?[/quote] внутри Тосот имеет пластиковую раму с дренажными отводами с обеих сторон, слева он заглушен, правый используется, к нему подсоединяется металлопластиковая трубка уходящая в стену и наружу. вот этот отвод внутри кондиционера и обломился. в прошлом году его подклеили, но он снова протек. Эту раму для замены найти не удалось. |
Попробовать запаять. Есть конторы, паяют пластик. Если он поддаётся пайке - то это лучший выбор. Склеить его не удастся, да и как найти деталь в продаже. Хотя возможно и есть где. |
Ремонт пластика Черкасская ул., 26/1 [url]https://yandex.ru/maps/org/remont_plastika/214387109969?si=mx2nh0dm36hy6ey2gz3c2dthx4[/url] Одна из контор, как пример. Мимо неё много раз проезжал, возможно помогут. |
[quote=АркадийВ;49429619]Склеить его не удастся[/quote]Эпоксидкой всё клеится. |
10693-SC >Черкните в личку свой контакт. Попробую решить проблему на месте. |
Не подскажет кто - где-нибудь продают защитную решетку для вентилятора внешнего блока Самсунг 7-й серии? |
10698-Фанатичный Риэлтор >Это декоративная решетка внешнего блока? |
[quote=Конь германский;49429640] Цитата: Сообщение от АркадийВ Склеить его не удастся Эпоксидкой всё клеится. [/quote] Эпоксидки ты можешь налепить, и это будет "налипуха". Держать она не будет от слова "совсем". Она, по сравнению с пластиком твердая. А шов должен быть такой же или мягче. Первая же нагрузка в виде очередного съема поддона - и нилипуха отлетит, треснет, отвалится (нужное подчеркнуть). Так себе решение. |
С дуру можно сломать любую деталь, даже новую. Что подтверждается данным случаем. А уж варенную и подавно. Другой вопрос - кто и зачем приложил переменные нагрузки в этом месте, явно для этого не предназначенном. У меня по дому стоят три Тосота. Ни у одного нет такой проблемы. |
10693-SC >А Тосот какая серия стоит? У меня в гараже лежит три Тосота в упаковке. Гляну завтра. |
Tosot T12H-SC/I (это внутренний блок) |
Rovex c завода Медея стоит рассматривать к установке? или Green ставить немного подороже? Еще Аэроник предлагали. |
Синтек взял 7ку на Озоне. Неинвертор. 16т.Пока не разачаровал. |
А кто может расписать нынешний порядок цен на установку кондея на высоту 2м от земли) . Вот пишут, 7000 установка, трасса 2 тр м. В эту цену входят медные трубки, сверление дырки в стене? А медные трубки должны быть не менее 2м? Внутренний блок и наружный практически на одном уровне. Внешний чуть ниже, на 0.5 м. В общем пишут 7т, а выходит 12).Кто может расписать толково? |
Столкнулся с такой проблемой , в Краснодаре нет мастера по инверторам Mitsubishi Heavy. |
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3. |