Все что вы хотели знать о ОТОПЛЕНИИ,спросите!часть3

Гость
0 - 19.02.2009 - 10:20
Продолжаем искать истину!


Гость
521 - 28.01.2010 - 14:27
518-HS >На форумхаусе наберите в поиска-карборобот-и наслаждайтесь)))
Цена такого "счастья" около 300 тыс р
Гость
522 - 28.01.2010 - 18:17
Уважаемый Viessmann kr ru. Возможно я не совсем доходчиво объяснил проблему.
Вопрос. Что будет ежели поменять чугунные батареи на алюминиевые. Ведь воды в чугуне где-то ведро, а в алюминиевой батарейке всего литра 1,5-2. Получается объём многократно уменьшится и греть должно сильней. Однако это теория, извиняюсь профана. Что скажете?
Гость
523 - 28.01.2010 - 20:49
520-и сильно капает?Котёл новый покупали.
Гость
524 - 29.01.2010 - 09:49
светлая,ищите сварщика
HS,Карборобот,только и уголек должен быть специальный.
Renegadeeeee,могли просто катализировать реакцию увеличив температуру.
Гость
525 - 29.01.2010 - 10:21
№ 525 Viessmann kr ru( ответ на 521)
Если вам не трудно,что требуется от меня? какие мои действия? ЧТо нужно
сказать управдому или в теплосети?
Гость
526 - 29.01.2010 - 11:12
Уважаемый Viessmann kr ru. У меня Вайлант 24 почему постоянно падает давление?
Гость
527 - 29.01.2010 - 14:14
Renegadeeeee,найти организацию которая проведет замеры и выдаст заключение о несоответствии,дальше жаловаться.
прохлада,давление чего?
Гость
528 - 29.01.2010 - 14:29
Кстати да,если нет управляющей компании,куда нужно обратиться за подобным
заключением? Непосредственно в теплосети?
Гость
529 - 29.01.2010 - 15:19
528. температура показывает 60, а во втором окошке давление на ноль падает, часто.
А вы выезжаете посмотреть котел?
Гость
530 - 29.01.2010 - 23:44
515-светлая >что за котел? трубка медная?
Гость
531 - 29.01.2010 - 23:46
528-Viessmann kr ru >имеется расширительный бак для водоснабжения,можно его использовать для отпления?
Гость
532 - 29.01.2010 - 23:57
511-slaven >чистят кислотой от накипи, которая забывает входные,выходные отверстия , из-за чего котел перегревватся. А у Вас ситуация обратная.
смотрите паспортные данные(давление газа на горелке) и сверяйте с фактическим давлением. скорее всего оно упало.
Гость
533 - 30.01.2010 - 18:38
подскажите и мне пожалуйста ,Вайлант 28 турбированный двухконтурный выдает через раз F28.в инструкции написано нет подачи газа,но на горячую воду он включается.а на отопление нет.при перезапуске только раза с 10 получается.давление в системе норм.че делать?может настройки заводские сменить?
Гость
534 - 31.01.2010 - 10:22
когда включаешь на отопление клапан щелкает так же как и при вкл. на горячую воду?
Гость
535 - 31.01.2010 - 10:32
да,щелкает так же,мне кажется что это слабое место двухконтурников,котел работает нормально,пока не включаешь горячую воду ,а после на отопление котел не запускается
зы-сейчас приходится пользоваться бойлером,но проблема то останется,сейчас котел работает постоянно без выключений,но когда-то же потеплеет , надо будет уменьшать температуру, и он будет выключаться при достижении заданной темп
Гость
536 - 31.01.2010 - 14:21
клапан один, либо он нерабочий и котел не будет включаться в любом режиме, либо он рабочий, но упало давление газа, в этом случае он буде зажигаться с некоторой попытке так же не взирая на режим работы, будь то горячая вода или отопление.
537 - 01.02.2010 - 10:53
Одноэтажный дом, 80 квадратов, отоплению 40 лет. АГВ-80. Батареи прогреты не одинаково. Хочу поставить насос, чтобы улучшить теплоотдачу отопительной системы, и, следовательно, "поднять" КПД АГВ-80, и всей системы отопления в частности. А то, в холода потребление газа очень выросло, а толку, не особо.
Вопрос.
1. Есть противопоказания установке "отопительного" насоса?
2. За 40 лет эксплуатации трубы отопления могли истлеть? Вода из системы не отбирается, и в системе не меняется. Иногда добавляется для компенсации испарившейся.
3. Существуют ли "присадки" для воды системы отопления, чтобы остановить, либо ослабить коррозию труб?
ЗЫ. Вопросы теплоизоляции решаются параллельно.
Гость
538 - 01.02.2010 - 15:35
Созрел вопрос:
можно ли циркуляционный насос поставить на отводной трубопровод от котла, те на горячую трубу, котел старый КЧМ-12 вроде, выход с котла идет на второй этаж и раздваивается на две ветки, обратка естественно с двух сторон и насос ставить на обратку нет возможности, какую модель лучше?
Спасибо.
Гость
539 - 01.02.2010 - 21:39
538-Егор >еще забыл написать Вам , что существуют присадки для "смягчения воды". Меньше накипи оседает.
539-начальник > Я такое даже в настенных котлах встречал, но так я и не понял замысел завода изготовителя. Нафига ставить насос на подачу, если там самая горячая вода? Но если отвечать на Ваш вопрос, то впринципе ставте, корейцы же ставят в своих котлах:))
Гость
540 - 02.02.2010 - 12:52
посоветуйте пожалуйста трубу пластиковую армированную стекловолокном для системы отопления 2х этаж дома , с закладкой в стены и пол.
В продаже:
белая, бело-серая , серая и красная (пол).
Производство:
турецкая, германия , россия, чешская. . .
как выбрать-?
Какая надежнее?
Гость
541 - 02.02.2010 - 14:12
Частный дом, площадь 180 м, один этаж, газа сетевого нет, электричество есть, но мощности не хватает, есть тех. условия на 3 фазы 15 квт. используем бойлер 100 л. 1,5 квт. для ГВС. что посоветуете сделать?
Гость
542 - 02.02.2010 - 19:09
542-кальдера > дизельный котел. самый верный вариант, но при условии наличия подвала или котельной.
а вот какой котел, только на почту.
__
есть второй вариант: совместить газовый котел, переналаженный на балонный газ с электрокотлом.
Гость
543 - 02.02.2010 - 23:54
527-прохлада >сегодня сталкнулся с такой же проблемой, оказалась в теплообменнике появилась маленькая трещина. вода текла и сразу испарялась, так что вода не собиралась.
горелка и припой творят чудеса, если теплообменник медный.
Гость
544 - 03.02.2010 - 09:58
Viessmann kr ru, поскажите пожалуйста сколько стоит котел Viessmann (кажется так называется), на дом в 160м.кв.? Дымоход есть.
Гость
545 - 06.02.2010 - 10:57
прохлада,у вас котел на обслуживании?Если да,вызывайте сервисника,если нет заключайте договор и вызывайте сервисника.
ВРАГ народа,нет нельзя,температурный режим не тот.
sale100,Вам сервисник нужен.если нет договора.советую заключить.
Егор,насос может только улучшить равномерность прогрева радиаторов,но не понизит расход газа.
начальник,насос в вашей гравитационной системе ставить на подаче противопоказано,по причине возможности возникновения кавитации,и ухудшения работы системы.
ВРАГ народа,про корейцев посмотрите температурный режим ваших чудных котлов,потом советуйте.
colovat,смотрите выше.ни одна из труб не подходит.
кальдера,сжиженный газ,но это не бесплатно.
Gega,позвоните нам или нв почту.
Гость
546 - 06.02.2010 - 16:48
546-Viessmann kr ru >а почему пластик на отопление не пойдёт. ведь на каждом углу кричат что пластик гуд
Гость
547 - 07.02.2010 - 12:00
Баркас,почитайте данную тему,писал не раз.
Гость
548 - 07.02.2010 - 12:01
548-Viessmann kr ru >а что предлагаешь?
Гость
549 - 07.02.2010 - 12:01
ага. 548 постов... )))))
Гость
550 - 07.02.2010 - 12:11
546-Viessmann kr ru > 85 градусов и что? и почему "ваших чудных..." они не мои. и никому не советую.
и где собираются ваши котлы?
-----
547-Баркас >да мало ли что кричат, полипропилен для водоснабжения и всё.
Гость
551 - 07.02.2010 - 12:17
551-ВРАГ народа >так шо на отопление?)
Гость
552 - 07.02.2010 - 12:20
металлопласт
ну я всё трубой ВАЛТЕК делаю. хорошая труба и недешовая. но есть еще дороже...
-----------
а если делать полипропиленом, то воду отопления болше 70 гр. лучше не греть.
Гость
553 - 07.02.2010 - 12:23
553-ВРАГ народа >ну на скока я знаю валтек самое дешёвое гагно что завозят в краснодар.
Гость
554 - 07.02.2010 - 12:33
554-Баркас >??!
божет хенко самое дешевое г, которое завозят в Краснодар?
Гость
555 - 07.02.2010 - 12:42
555-ВРАГ народа >если та что на сенном то да, а так вроде хенко не плохая труба
Гость
556 - 07.02.2010 - 14:08
556-Баркас >я ее использую в качестве дренажа в сплит-системах, не более того. На счет Валтека поспрашивайте в серьезных магазинах, а не во всяких бауцентрах и касторамах
Гость
557 - 07.02.2010 - 14:22
557-ВРАГ народа >никогда не был в бау и кастораме))не думал что серьёзные магазины торгуют валтеком))ну только если эконом-класс
Гость
558 - 07.02.2010 - 14:37
558-Баркас > вообщм скажу так. Валтек положил себе домой на тплый пол.
да и бог с ним , с Валтеком, суть вопроса Вы поняли: на отопление металлопласт.
Гость
559 - 07.02.2010 - 15:26
559-ВРАГ народа >так, по моему, в тёплом полу температура ниже чем гор воды?канеш, нагрузок то никаких, вечно и валтек лежать будет
Гость
560 - 07.02.2010 - 16:37
560-Баркас >как никаких? она же в бетоне, нагрелась- расширилась; остыла- вернулась исходое положение, так и трется о бетон.
эти трубы и визуально и на ощупь отличить можно.
_-----
а полипропилен турецкий (белый) не брать ни в коем случае!