Ментол 21.04.2012 10:51

[quote=675;24677326] 383-миг3 даже думать не хочу что буде если ток сильней пробьет машинку.... [/quote]
Ляяя, пробивает не ток, а напряжение.
Верный ответ - сработает УЗО.

Пищите исчо, с вами весело)))))

Ментол 21.04.2012 10:55

Провела ревизию закромов, итог -тока катанка, прмдется ехать в "Муравей".
Провод тоже нужно покупать,просто не знаю, какой максимальный по сечению можно найти в городе. Попробую поспрашать у продавцов)))

oleg.21 21.04.2012 11:33

407-Ментол >вкрадчиво так, надеюсь за арматурой? :))

Paranoid 24.04.2012 07:45

407-Ментол > обрадуй нас)))

Ментол 24.04.2012 10:18

408-oleg.21 >Разжигаете,однако))))

409-Paranoid >Это пожалуйста – я вас всех люблю!!!!
Мне безумно жалко, что тема подходит к своему логическому концу, и он прервет такое приятное и конструктивное общение.
Видимо вы ожидали, что я уже все купила, вбила и, померив, сплю спокойно.
Умные люди говорят - кто понял жизнь, тот не спешит:)))
Удалось тока найти желающих принять участие в этом шабаше (с машиной и кувалдой).
Но это было не сложно, после оглашения меню банкета.)))
Так что основные боевые действия развернутся на майские.

Остался маленький вопросик. У меня три точки заземления, посудомойка, стиралка и плита.
Я завожу в дом провод сечением 10 мм. Как его разветвить на три точки ???
Или вести сразу три провода на уголок?

Chip_AC 24.04.2012 10:34

370-675 > забивальщик двухметровой отожженной катани :))) криативненько :)))

mayor 24.04.2012 11:32

2-410 Весьма целесообразно делать так, как предписывают правила - от общей шины отдельный проводок от отдельного присоединения к каждому девайсу, чтобы была возможность каждый из них отключить при необходимости персонально. А с 10 квадратами вы явно погорячились))) Ну, конечно, ежели куры денег не клюют, можно и 16 квадратов, и EX исполнение заказать)))

Ментол 24.04.2012 11:53

412-mayor >Про общую шину, я все понимаю...
Но на практике по сложившейся уже картине это сложно.
Например в ванной кафель, как там эту шину закреплять? Не эстетично будет как-то =((( Да и на кухне не просто.

А что 10 мм2 сечения ,это много? Это мне наш энергетик на работе сказал. Я тут спрашивала, так промолчали(((
Скока вешать в граммах???
И это, че три провода вести при отсутствии возможности сделать шину?

mayor 24.04.2012 11:57

Энергетик))) Для рабочего заземления электроустановки - это да, самое то. А вам наведённый потенциал снять. Если таки УЗО поставили - оно будет отключать питание при токе в вашем проводнике 10/30/300 мА (в зависимости от типа УЗО). Зачем вам 10 квадрат???? И 0,75 было бы за уши.

mayor 24.04.2012 11:58

Шина - кусочек медной лужоной пластинки, выбирать из эстетитческих соображений.

Chip_AC 24.04.2012 11:58

413-Ментол > сечения достаточно 6 мм2.
шинку вот такую в любом югкабеле и им подобным
[img]http://www.ttservice.by/uploads/all/%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B02(1).jpg[/img]
Спрячешь её где нить.

Ментол 24.04.2012 12:00

414-mayor >Вот обрадовали, честное слово, спасибо.
Тогда я скручу три провода и поведу их косичкой на уголок.

Ментол 24.04.2012 12:03

416-Chip_AC > Да, мне такой вариант нравится. Спасибо, а то я думала, что шина-это такая лента по всему периметру.
Оказывается все цивилизованно выглядит.

Chip_AC 24.04.2012 12:16

418-Ментол > на 0,75 не ведитесь. Куцый контур
+ куций проводник = совсем фигово и бессмысленно. Если бюджет совсем не как у 675-го, то хотя бы 4-ку пробросьте.

Ментол 24.04.2012 12:40

419-Chip_AC >С бюджетом не так все плохо), как скажете, так и сделаю.

Слышала страшилки про залипание в УЗО штырей, размыкающих цепь. Поэтому тоже думаю, что с сечением не нужно экономить.

oleg.21 24.04.2012 13:09

Ну и это,фотки прОцесса выложите,будем оценивать:))

Ментол 24.04.2012 13:17

421-oleg.21 >Шашлык тоже фоткать???

oleg.21 24.04.2012 13:23

422-Ментол >в первую очередь

Paranoid 24.04.2012 14:05

410-Ментол > так может быть еще что "сделать" надо? Мы всегда пожалуйста)))

Еще более цивилизованно - коробки уравнивания потенциалов [url]http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe921.html[/url]
Только не из первых строчек выбирать)))

Наименьшие сечения защитных проводников Таблица 1.7.5 ПУЭ
должно быть равным сечению фазных проводников
п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

Paranoid 24.04.2012 14:15

410-Ментол > [em]"Я завожу в дом провод сечением 10 мм. Как его разветвить на три точки ???
Или вести сразу три провода на уголок?"[/em]
Провод будет сразу к уголку в земле? Так, как бы, нельзя - соединение должно быть доступно для осмотра.
Если на воздух будет выходить полоса, а от нее в дом к КУП провод, то я бы проложил параллельно два провода с разных болтов на полосе на, соответственно, два разных болта на колодке.

Ментол 24.04.2012 15:39

424-Paranoid >Коробочки да, гламурненько, спасиб) Надеюсь в Краснодаре такое есть, а то я вилки УЗО буду по инету заказывать(
425-Paranoid >Так а соединение полосы с уголком будет же все равно недоступно для осмотра? И ниче, живут же с этим)

Paranoid 24.04.2012 17:50

426-Ментол > там соединение сваркой, а болтовые соединения надо периодически подтягивать.

Ментол 24.04.2012 20:42

427-Paranoid >Мда, так вот где таилась погибель моя(С)
Значит надену сверху какую нибудь емкость, типа пластиковой бутылки, чтобы можно было держать это соединение под контролем. Хотя я думаю, что там все закоррозируется и и фиг подтянешь потом(

миг3 24.04.2012 20:54

416-Chip_AC >это не шинка,а извращение.Шинку надо ставить плоскую пластину с затягивающим винтом с шайбой.А вот ваше извращение,показанное на картинке,года через три сгорит синим пламенем.Там точечный контакт.И на частный дом 4 мм меди по уши хватит.
401 А то.))

миг3 24.04.2012 21:03

Шинки придумали,чтоб облегчить отбирание денег.И сделать типа красиво.Сделать нормальную скрутку,алюминий обжать втулкой,медь пропаять,обмотать изолентой и забыть лет на 100.

Paranoid 24.04.2012 22:15

428-Ментол > А что б не коррозировало контакты смазывают чем-нибудь, типа технического вазелина.

А 429-миг3 в чем-то прав. По хорошему надо брать медную пластину типа такой: [url]http://www.stroyfot.ru/index.php?x=fot1227[/url] ,но, ИМХО, в доме это излишне. Подтягивать контакты раз в пол года и будет нормально.

Paranoid 24.04.2012 22:30

428-Ментол > Вот примерно так это выглядит [url]http://remontyes.ru/437-zazemlenie-svoimi-rukami-foto-urok.html[/url] как бы сложно будет надеть бутылку и держать под контролем)
Немного теории [url]http://masstter.com/elektrika/zashhitnoe-zazemlenie.html[/url]

Ментол 25.04.2012 09:21

432-Paranoid >432-Paranoid > Меня немного смущает труба серая рядом со штырем. Надеюсь, она не имеет отношения к заземлению?
А что мешает провод заземления опустить вниз и пройти под плиткой к стене дома проводом. Ну и надеть бутылку, раз нужно соединение оставить открытым для доступа.
Ущербная, конечно, конструкция, но лучше чем ничего)

judas 25.04.2012 12:16

433-Ментол >никаких бутылок, пакетов и прочей фигни, дабы не образовывался конденсат с вытекающими последствиями... Ну и провод под плиткой должен проходить в чём-то, хотя это действительно выглядит как-то ущербно... :))

Paranoid 25.04.2012 16:26

433-Ментол >[em]"Меня немного смущает труба серая рядом со штырем. Надеюсь, она не имеет отношения к заземлению?"[/em] думаю, что не имеет.[em]
"Ущербная, конечно, конструкция..."[/em] чет я не пойму предполагаемую конструкцию твоего заземления. Сварные работы, вообще, планируются?
Пускать провод по участку без защиты как-то страшновато, его незаметно порвать как два пальца... Или брать квадратов 35, но это дороже чем стальная полоса.

Ментол 25.04.2012 17:01

У меня предчувствие. Плохое. Что меня щас побьют(((
435-Paranoid > Сварочные работы НЕ планируются(
Провод (пока не решила с каким сечением)хочу прикрутить на уголок через болт. И фсе.
У закомых есть сварка, можно канешна смотаться и приварить ленту. Но у меня же будет УЗО. Тут не раз мне сказали, что с УЗО особо правильная конструкция не нужна.
И лента эта мне почему-то не внушает доверия, кажется она сгниет быстрее провода в земле((( Она же всего 3мм и без изоляции.

Ментол 25.04.2012 17:02

434-judas >Я подумаю над вашими словами)

Paranoid 25.04.2012 18:25

436-Ментол > жаль, что не планируются. Даже и не знаю, что посоветовать( Может быть разориться на [url]http://www.zandz.ru/modulnoe_zazemlenie.html[/url]
[em]"И лента эта мне почему-то не внушает доверия, кажется она сгниет быстрее провода в земле((( Она же всего 3мм и без изоляции."[/em] для соединения вертикальных заземлителей в земле, обычно, используют стальную полосу 40х4 мм. Тут дело даже не в гниении, ткнете лопатой случайно - и нет заземления, а выяснится это когда начнет трухать.

Вот еще вариант перехода полосы на провод
[url]http://www.easyfoto.ru/20120425151645030.jpg[/url]

Ментол 25.04.2012 20:23

438-Paranoid >Ого,аж дух перехватило, какая красота!!!
Только немного не поняла, зажим для подключения проводника расчитан только на их провод(25мм сечением)???
По фотке вроде так.
Наверняка такое можно найти в Краснодаре. Завтра по аське побеседую с ними.
Спасибо вам огромное!!!

Paranoid 25.04.2012 21:03

439-Ментол > Та ХЕЗ, но провод у них дороже! Процентов на 30.

AleM 25.04.2012 22:20

438-Paranoid >Вот еще вариант перехода полосы на провод
>[url]http://www.easyfoto.ru/20120425151645030.jpg[/url]
Медный проводник лучше оконечить припаяв на него лужёный наконечник, а уже наконечник притянуть к стальной полосе болтом.

mayor 26.04.2012 08:10

От сообщения к сообщению тема всё ближе к премии Дарвина.

ziga 27.04.2012 09:28

далеко тема зашла :0) Хозяюшка, а может все-таки не замарачиваться с контуром, а поставить на вводе разделительный трансформатор и бить не будет вообще, если одновременно не брать оба провода в руки? МММ? давайте обсудим.....

mayor 27.04.2012 11:27

2-443 У хозяюшки всего-то навсего фильтр в машинке не под двухпровоку, включен средней точкой на корпус, от чего на нем и образуется напряжение. Вместо того, чтобы его правильно включить - и закрыть тему, она строит контур заземления под хор сомнительных советов товарищей, твёрдо убеждённых в том, что ветер дует от того, что деревья колышутся.

Ментол 27.04.2012 13:16

442-mayor > Ну спасибо вам уже хотя бы за то, что не к премии Дауна)))

443-ziga >Возникает резонный вопрос. А почему тогда не делают развязку в самом счетчике на заводе??? И не надо тогда городить штыри и пр.
Наверное есть минусы. ???

444-mayor >Вы сами видели входной блок? Там есть возможность рукодельничать? Схему, допустим, можно попытаться найти в сети.
Включить правильно-это как? С корпуса на ноль кинуть?
Мне лично страшновато покашто(((