Какой качественный ВВГнг 3x2.5 и 3x4 (гост) и где?

Гость
0 - 30.06.2016 - 23:33
Для электропроводки нужно приобрести 200м кабеля 3x2.5 и 80м 3x4 ВВГНГ П. В магазинах очень много производителей и понять какой из них добросовестный не возможно.Может есть на форуме электрики, которые посоветуют (по своему опыту) производителя кабеля (а лучше вообще ссылку в магазине, можно в ЛС). Спасибо.


1 - 30.06.2016 - 23:46
А менеджер что говорит? Он сам спрашивает подороже или подешевле.
2 - 30.06.2016 - 23:51
http://www.etm.ru/cat/nn/5896399/

Только зачем вам 3х4 в таком количестве? Речь идет не о жилом помещении?
Гость
3 - 01.07.2016 - 00:15
Частный дом. Под бойлер, электрокотел, варочную панель, духовой шкаф - планирую 3x4
4 - 01.07.2016 - 01:17
Цитата:
Сообщение от bolt41 Посмотреть сообщение
Частный дом. Под бойлер, электрокотел, варочную панель, духовой шкаф - планирую 3x4
Под варочную может быть и маловато, а под бойлер даже излишне. Мощности приборов уточните, если не трудно?
Гость
5 - 01.07.2016 - 05:41
Магазин, торгующий кабелями, должен иметь сертификаты на них. Пожарной безопасности, Таможенного Союза, Декларация о соответствии, чего-то там еще... Спрашивайте, есть ли сертификат свежий на покупаемый кабель. Что для вас значит "качественный"? Производителей много, тут вопрос цены и того, что вам нужно. Вы название кабеля неполное написали. У каждого кабеля после пожара в Хромой лошади теперь еще куча буков: "нг" - негорючий, А - еще что-то значит, есть LS, есть FRLS, FRLSLTx - это вапще для чуть ли не для атомных электростанций.
В Леруа на кассе вам ксерокопию сертификата не дадут. Идите в маленькие и средние магазины.
Нате ссылку на Ноотековский кабель: http://lantavideo.ru/catalog/kabel_p...gng_frls/8452/
Гость
6 - 01.07.2016 - 08:09
ЮгКабель однозначно.
Под варочную однозначно 3*4 гостовский. Под остальное наверное ваш электрик вас разводит - бойлера большие обычно 3300 вт (2000+1300 вт). Духовой шкаф максимум 2800вт . Даже если вы кинете такой кабель 3*4, розетки все равно на 16 а. Как в обычном подрозетнике вы будете подключать гостовский 3*4, я не представляю.
7 - 01.07.2016 - 08:10
В любом случае, я бы для собственного дома купила ГОСТовский, себе брала в ЮГкабеле. Если нужно- у меня там теперь скидка, обращайтесь
Гость
8 - 01.07.2016 - 08:20
Под варочную панель вероятно нужен 3x6. Гост от ТУ часто отличается даже визуально - толщина жил, изоляции, если есть возможность посмотреть. Но в приличных фирмах и так скажут какой Гостовский. В сетевых магазинах вроде Леруа может быть дороже и хуже качеством.
Гость
9 - 01.07.2016 - 08:22
Любой работать будет. А есть LS, есть FRLS, FRLSLTx - это вапще для чуть ли не для атомных электростанций. под скрытую проводку, то вообще пофиг. Какая там разница. что он малодымный или трудносгораемый, под штукатуркой-то?
10 - 01.07.2016 - 08:23
Цитата:
Сообщение от БеллаДонна Посмотреть сообщение
купила ГОСТовский
сейчас пошла посмотрела шильдик - брала КАБЭКС в югкабеле
Гость
11 - 01.07.2016 - 10:29
4-Электромонтаж >самих приборов пока нет, поэтому рассчитываю по максимуму.
От уличного щитка в дом у меня идет 3x6 ГОСТ 31699, автоматы все 16А (на розеточные группы), вводной тоже 16А.
У меня дома множество кусков кабеля 3*2,5 но все разные по реальному сечению (а производители не указаны). В магазинах цены разброс от 30 до бесконечности рублей за метр. Поэтому и спрашиваю добросовестного производителя, у которого ГОСТ именно кабельный, а не указан как маркетинговый ход, а через пробел стоит ТУ.
Спасибо за РЭК :) че-то я его нигде найти не мог.
Гость
12 - 01.07.2016 - 10:33
10-БеллаДонна >скажите, а чем обусловлен выбор именно КАБЭКС? Замеры или совет менеджера?
В Юг-Кабеле Кабэкс представлен несколькими ценовыми диапазонами. Вы брали " Кабель ВВГнг-П 3х2,5 "PREMIUM-100" "
Гость
13 - 01.07.2016 - 10:35
Под варочную 3*6?
У меня вводный автомат 16А и на самой варочной будет автомат 16А. Щиток "разведен" внутри 4мм2.
14 - 01.07.2016 - 11:12
Цитата:
Сообщение от bolt41 Посмотреть сообщение
У меня вводный автомат 16А и на самой варочной будет автомат 16А. Щиток "разведен" внутри 4мм2
Отлично. А мощность варочной какова?
Вам же написали - озвучьте нагрузки.
Хотя, если вы её собрались подключать под АВ 16А, то зачем вам 4 кв. мм? 2,5 квадрата будет в самый раз, ничего никогда не отгорит. :)
15 - 01.07.2016 - 11:24
В принципе, такая варочная панель вам подойдет.

Но надо трезво смотреть на вещи: никакие 4 квадрата вам просто не нужны, пустая трата денег. Спокойно прокладывайте нормальный 2,5мм² под 16А и не морочьте себе голову. :)
И это... вводной хотя бы на 25А поставить было бы неплохо.
16 - 01.07.2016 - 11:25
Или у вас трехфазный ввод?
Гость
17 - 01.07.2016 - 12:06
16-Электромонтаж >Нет, одна фаза.
Варочной тоже пока нет, этап строительства еще не подошел к приобретению :) но она точно будет
Да тоже думал вводный поболее поставить. Тем более там временный сейчас стоит IEK, буду в любом случае его менять на более надежный.
Спасибо
18 - 01.07.2016 - 12:28
А чем старая тема не устраивает?
Где купить качественный( ГОСТ) кабель для электропроводки.
По производителям - см. пост 96 и далее.
Гость
19 - 01.07.2016 - 15:17
15-Электромонтаж >а почему бы и не сделать запас для явно нагруженного участка.
автору посмотрите.
товарищ спорный но тут я полностью с ним солидарен.
https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E
20 - 01.07.2016 - 17:18
Цитата:
Сообщение от ink740 Посмотреть сообщение
а почему бы и не сделать запас для явно нагруженного участка.
При существующем положении дел смысла в этом не очень много.

Если автор переберет щиток хотя бы шестеркой и на ввод поставит автомат помощнее (неплохо бы, кстати, выяснить, что у него на вводе в уличном щитке), то имеет смысл кинуть на варку шестерку под защитой 32А (на перспективу).

На всё остальное четверка не нужна.
Гость
21 - 01.07.2016 - 17:25
20-Электромонтаж >да.обычно 2,5 квадрата на розетки тянут.чего то я протупил малость.в общем поддерживаю.
единственно.
я когда себе покупал мерил штангенциркулем и жег изоляцию.1,5 в леруа был прослаблен 1,25 квадрата вроде намерял.не помню уж.а изоляция самозатухала.
Гость
22 - 01.07.2016 - 17:41
Цитата:
Сообщение от Электромонтаж Посмотреть сообщение
В принципе, такая варочная панель вам подойдет. Но надо трезво смотреть на вещи: никакие 4 квадрата вам просто не нужны, пустая трата денег. Спокойно прокладывайте нормальный 2,5мм² под 16А и не морочьте себе голову. :) И это... вводной хотя бы на 25А поставить было бы неплохо.
не факт, что у автора есть лимит достаточный. сейчас везде ограничили. и в доме вводной автомат больше 16 А могут не принять... проходили уже.. если только по тихому внутренности автомата на 25 А воткнуть в корпус от 16 А...
Гость
23 - 01.07.2016 - 18:07
В щитке на улице автомат 16а, больше нельзя. Но это не большая проблема, есть кто поможет с "внутренностями". А перебрать щиток на 6 квадратов вообще не проблема, т.к. Он сейчас временный. Туда будет ставится ещё 30 автоматов, контакторы, УЗО и т.д. Наверное Буду брать РЭК. Спасибо.
Гость
24 - 01.07.2016 - 22:46
Нафига тогда провод сечения 4 кв. мм? Полтора квадрата меди или 2,5 алюминия на такой ток вполне достаточно. Экономия налицо, монтировать легче, особенно заводить в розетки и выключатели.
Гость
25 - 01.07.2016 - 22:57
Смысловые Галлюцинации: Минус один (инструментальный альбом) 2016, Первое Музыкальное Издательство
ВКонтакте: http://vk.com/glukiband
Гость
26 - 02.07.2016 - 00:21
Автор, на ввод берите 25а "легранд" ( только не русский в Леруа), если дадут разрешение. Он с перегрузом потянет и 40 а.. СтОит где-то 700-800 руб. В разы лучше ИЕКа. При даже частых сработках перегруз будет держать.
Цитата:
Сообщение от Schnapstrinken Посмотреть сообщение
Нафига тогда провод сечения 4 кв. мм? Полтора квадрата меди или 2,5 алюминия на такой ток вполне достаточно. Экономия налицо, монтировать легче, особенно заводить в розетки и выключатели.
Какой алюминий ! 21 век. Его и в продаже как такогого нет. Эта дрянь ломается в самом неподходящем месте при монтаже.
Гость
27 - 02.07.2016 - 07:48
Цитата:
Сообщение от bolt41 Посмотреть сообщение
Под варочную 3*6? У меня вводный автомат 16А и на самой варочной будет автомат 16А. Щиток "разведен" внутри 4мм2.
При таких ограничениях я бы вообще не думал о варочной панели. 16А ввод это грубо у вас есть 4 кВт на всех потребителей. Даже с учетом разновременности нагрузки это очень мало. У варочной панели полная нагрузка 7-8 кВт, т.е. даже если поставить не на 4 точки кастрюли, а хотя бы на 2-е, то уже не потянет. Еще же и бойлеры греются и может кондиционеры. Вам нужен газ, если нет сетевого, то надо думать о баллонах.
Цитата:
Сообщение от Электрон44 Посмотреть сообщение
Автор, на ввод берите 25а "легранд" ( только не русский в Леруа), если дадут разрешение. Он с перегрузом потянет и 40 а..
Автомат конечно лучше поменять на 25А, но 40А это конечно кратковременно.
Гость
28 - 02.07.2016 - 08:31
27 Rem77....были темы на форуме подобные, у кого-то и 42 а держал долго. У меня куча бойлер,плита (включен один блин), стиралка и эл. обогреватели тянет 25а вводной.
Гость
29 - 02.07.2016 - 08:39
Это странный автомат, если он долго держит 42А при номинале 25А. Вы же понимаете, что так быть не должно. К такому автомату вероятнее всего подключен кабель 3x2,5 который никак не предназначен для работы с током 42А. Это путь к пожару, ПУЭ ведь не глупые люди писали. Тепловой расцепитель автомата 25А обязан отключать ток 40А.
30 - 02.07.2016 - 08:57
Цитата:
Сообщение от bolt41 Посмотреть сообщение
Вы брали " Кабель ВВГнг-П 3х2,5 "PREMIUM-100" "
да, он самый
Гость
31 - 02.07.2016 - 10:50
Цитата:
Сообщение от Rem77 Посмотреть сообщение
Это странный автомат, если он долго держит 42А при номинале 25А.
Это просто негодный автомат. В течении 2...3 минут выбить должно, в зависимости от исполнения.
32 - 02.07.2016 - 11:43
Цитата:
Сообщение от Schnapstrinken Посмотреть сообщение
В течении 2...3 минут выбить должно, в зависимости от исполнения
В большей степени зависит от начальной температуры автомата и температуры окружающей среды, что регламентировано ГОСТОм 50345-2010.

Следует учитывать такие моменты как:

3.5.15 условный ток нерасцепления - Установленное значение тока, который автоматический выключатель способен проводить, не срабатывая, в течение заданного (условного) времени.

3.5.16 условный ток расцепления - Установленное значение тока, которое вызывает срабатывание автоматического выключателя в течение заданного (условного) времени.



Первый равен 1,13 In, второй - 1,45 In.
Это как раз тот самый "запас" по току, т.е. 1,13 номинала любой автомат обязан держать бесконечно долго, а свыше - отключаться за какое-то время, зависящее от величины тока и начальной температуры.


Если автомат 25А длительно держит 42А - это действительно бракованный либо "модифицированный" автомат.
Гость
33 - 02.07.2016 - 22:48
Да очень бы хорошо если брак, некоторые за такой "брак" на Сенном отдают нехилые бабки (левые автоматы). От вводногодо дома у меня 40 м. и идет 2*6. По дому до коробок 3*4.Не скрою
один раз вводной отщелкнул за год .
Гость
34 - 03.07.2016 - 00:21
Цитата:
Сообщение от Электромонтаж Посмотреть сообщение
...
Много буков. Поглядел время-токовые характеристики, написал среднее значение.
Гость
35 - 03.07.2016 - 02:21
за 16А люди плактят хорошие денежки чтоб превратить их в 25А.
НО!!!!
10 сработок в среднем и опять платить?
Мож проще, как у меня, получить т/у на 15/3?
36 - 03.07.2016 - 09:45
35-matros > я тоже не очень понимаю, как эксплуатировать варочные плиты при 16А вводе, даже если там 25 по факту. Трехфазный ввод оформить вроде не проблема.
37 - 03.07.2016 - 09:48
И еще вот этот момент изрядно озадачил:
Цитата:
Сообщение от bolt41 Посмотреть сообщение
Туда будет ставится ещё 30 автоматов, контакторы, УЗО и т.д.
:)
Гость
38 - 03.07.2016 - 12:09
37-Электромонтаж > Проводка под Умный дом. Куча зон световых + розеточные группы разбиты. К каждой световой зоне свой кабель от контроллера.
39 - 03.07.2016 - 12:22
В чем "умность" дома, если не секрет? Уверены, что он тупить не будет? :)