- 03.10.2016 - 12:29
|
В одной комнате не работают розетки и светильники. Индикатор показывает напряжение на обоих контактах розеток | | |
121
- 04.10.2016 - 16:44
|
118-Электромонтаж >ну я думаю, процессом займется таки автор, а не его прекрасная половина. Эти винтовые клеммы быстро ослабевают. т.е. надолго не годятся, тем более в скрытых местах (это автору). | | |
122
- 04.10.2016 - 16:45
| Я никого не пугаю, я довожу до сведения. См. картинку выше. Я кому-то что-то предлагал покупать? У вас фантазия весьма изощрена. :) | | |
123
- 04.10.2016 - 16:46
|
120-_ё_ >![]() В любом магазине электрики от 30 р. | | |
124
- 04.10.2016 - 16:47
|
122-Электромонтаж >Весьма! я даже не спорю. Но я автору предлагаю простые решения, которые можно реализовать вот сейчас вот. | | |
125
- 04.10.2016 - 16:48
| Да, но только не для алюминия. | | |
126
- 04.10.2016 - 16:49
| почему? | | |
127
- 04.10.2016 - 16:51
|
125-Электромонтаж >ну разве что с пастой искать. Обжимные колпачки можно еще посоветовать, все зависит от длины соплей, вдруг там уже нечего зачищать. | | |
128
- 04.10.2016 - 16:52
| В 21 веке придумали бороздодел (штроборез) и промышленный (строительный) пылесос. НЕ7 | | |
129
- 04.10.2016 - 16:53
| 126-_ё_ >попросите в магазине для алюминия. Вам дадут с лужеными контактами. Туда можно что угодно совать. | | |
131
- 04.10.2016 - 16:54
|
128-Blackburner >Т.е. вы предлагаете во всей квартире расхерачить весь ремонт, для чего? Чтобы заявить "у меня медь"? | | |
132
- 04.10.2016 - 16:56
| ВСЮ оставшуюся жысь в данной фатере спать спакойна... Сраные обои для этого поменять - не судьба? Не? | | |
133
- 04.10.2016 - 16:57
|
ЗЫ Как хорошо жыть в квартире с медной проводкой от щитка, в котором установлены человеческие устройства отключения! Это - кайф!!! | | |
134
- 04.10.2016 - 16:59
| Цитата:
Всем ведь понятно, что в одночасье всю проводку в мире на медную никто не заменит. По мере возможности каждый рад привести ее в порядок, но обзывать глупцами всех, кто этого по разным причинам до сих пор не не сделал, по меньшей мере тупость хамская. Никого не хотел обидеть, все совпадения с реальными людьми исключительно случайны. | | |
135
- 04.10.2016 - 17:00
|
132-Blackburner >да глупости. Нет нагрузки - нечего лезть. А ее и не будет. | | |
136
- 04.10.2016 - 17:02
| Чушь и бред! Менять чудовищную алюминиевую соплю на медь нужно сразу и во всей квартире. Маст ду! | | |
137
- 04.10.2016 - 17:03
| 136-Blackburner >Вы еще провода на улице предложите поменять, они же алюминиевые. | | |
138
- 04.10.2016 - 17:03
| Хехехе | | |
139
- 04.10.2016 - 17:04
| И асфальт, он же не на бетонной подложке! | | |
140
- 04.10.2016 - 17:04
|
129-Dimking > 130-Электромонтаж > Спасибо. Я сам пожалуй не полезу, мне для контроля квалифицированных электриков =)) При ревизии я уже нашел и оплавившиеся колодки и сопли которые сопсно и привели к этому шухеру. ))) Теперь вот и про автоматы узнал немножко Эхе-хе | | |
141
- 04.10.2016 - 17:05
| В мире, не в квартире. Вы невнимательно читаете. :) Да, заставьте обязательно всех и сразу, под страхом выселения и утилизации. Пенсионерам отдельно прикажите, чтобы поменяли, прочим малообеспеченным слоям, которых у нас куда ни ткни. Пусть все начнут капремонт завтра же. :) Может хватит уже в теме бесчинствовать, м? | | |
142
- 04.10.2016 - 17:06
| 140-_ё_ >незашта. а колодки какие оплавились, можно поинтересоваться? | | |
143
- 04.10.2016 - 17:08
| Насрать на соседей, хотя, если они начнут гореть - мало не будет никому. Рекомендую держать на подхвате пару 5-ти килогаммовых углекислотников. Всегда. | | |
144
- 04.10.2016 - 17:11
|
140-_ё_ >я тоже чайник, но старый дом (в котором я живу) заставляет набираться опыта во всем :) Поставил двухтарифный счетчик, автомат заменил на дифференциальный, поменял розетки, выключатели - тут особой спецподготовки не надо. | | |
145
- 04.10.2016 - 17:12
|
143-Blackburner >и пожарника на довольствие взять :) Ладно, автору удачи, а его прекрасной половине не совать все электроприборы в одну розетку :) | | |
146
- 04.10.2016 - 17:12
| а вот как там выше с винтовым зажимом, не обгорели, но деформировались. Там где однажды работал тепловентилятор, не от зарядки же телефона он поплавился и не от принтера | | |
147
- 04.10.2016 - 17:18
| я то же иногда сам ковыряюсь, розетку добавить, соплю в кладовку завести, но там где уже горело, лучше я заплачу специалисту. Будет быстрее и качественнее. Надеюсь. | | |
148
- 04.10.2016 - 17:33
|
Уважаемый автор темы (ё), разрешите вклиниться со своим "самоваром". Пока тема жива и аксакалы токов тут, есть проблема-незадача с пониманием как качественно сделана работа после "мастеров". Нанял электрика после работы есть очень жуткие сомнения в его халтуре по части работы. 1) Скрутки простые паралельные, где успел увидеть, замурованы в стены (в гипсе). На балконе просил его пропаять, будут лежать под утеплителем, без распред коробок, просто в изоляциии. Смущает, что по моим данным скрутка должна быть не менее 4 см туго утянута, те что я увидел 1.5-2 см максимум. Стоит ли внутри помещения самому перекрутить и запаять и как правильно это сделать ? 2) Попросил установить розетку в динрейку. Итого выбивало дифавтомат. Сейчас отключил, вроде он запитал правильно (фаза и 0 с линии), но это все еще нужно проверить. 3) одна розетка кинута отдельными проводами (2.5 мм в сечении расшит на 2 отдельных провода) и идет от внутриквартирного автомата. Такое допускается ? С учетом что в другие розетки кинули ВВГ черный 3х2.5 мм. Эту они лять забыли нормально сделать. 4) Есть схема электроразводки залитой в монолите, знаю где распредкородки от застройщика. Мои хлопцы делали через скрутки от розеток, все замуровали. Вот думаю доверять что они там наварганили. Особо интересно правильно ли они подобрали нагрузку от линии на кухне для плиты: варочная поверхность, духовка, микроволновка, бойлер. От щитка кинуто то ли 3 то ли 4 мм медь. з.ы. есть желающие провести аудит и доброте душевной помочь за вознаграждение вникнуть в чужую работу в районе ул.Черкасской ? Заново штробить и кидать линии не хочу. | | |
149
- 04.10.2016 - 17:45
|
Раз такая пьянка, спрошу тут, чтобы новую тему не создавать. Имеем: щит узла учета, N и PE в нем объединены. главный щит, в нем группы розеток, освещение и т.д. Вспомогательный щит, в нем общее УЗО 3-х фазное, после узо 3-х фазный парогенератор (автомат + контактор) и пару групп освещения зоны, которую обслуживает парогенератор. С подключенным кабелем парогенератором, но выключенных всех автоматах выбивает УЗО при включении плиткореза, подключенного ВЫШЕ УЗО из главного щита. КАК ? кто может объяснить физику процесса ? | | |
150
- 04.10.2016 - 17:47
|
148-chu > "Заново штробить и кидать линии не хочу". С этого можно было начать и этим закончить... | | |
151
- 04.10.2016 - 17:50
| Цитата:
PS. туплю, он же из другого щита. | | |
152
- 04.10.2016 - 17:54
|
151-Электромонтаж > нет конечно, разводку я делал. Выше узо и ноль и фаза и земля из главного щита к плиткорезу. в том то и прикол, что Узо выбивает, даже если все автоматы после узо ВЫКЛЮЧЕНЫ. то есть отключен и парогенератор и свет. Стоит отсоединить например PE от парогенератора, все работает как положено. Мне интересена сама физика процесса ? Как блин имея утечку после узо между N и PE она срабатывает от включения какой-то нагрузки ВЫШЕ него.... | | |
153
- 04.10.2016 - 17:59
| 152-Перпетум Мобиле > схемка была бы очень кстати. Со всеми нулями, землями и точкой их разделения. | | |
154
- 04.10.2016 - 18:11
| В чем проблема посмотреть на место соединения нормально проложенного кабеля, с нормальным сечением 3х2.5 и скруткой с таким же кабелем, но удлиняющим розетку или другие точки ? На потолочном освещении и для вентиляторов кинуты 2 х 1.5. | | |
155
- 04.10.2016 - 18:20
| 154-chu > я вам написал в личку. | | |
156
- 04.10.2016 - 18:21
| Если вместо распредкоробок, замурованные скрутки, то насчёт марок проводов и расчётов нагрузки можно и не заморачиваться - всё равно там всё плохо. Но, походу, дело было в заказчике, а не в мастерах - нечего было из себя эксперта строить, а слушать, как мастера советуют. | | |
157
- 04.10.2016 - 18:23
| вполне нормальное дело, если они пропаяны, а то и - проварены... | | |
158
- 04.10.2016 - 18:54
|
Уволить без выходного пособия по несоответствию. Из-за таких корифеев и темы подобные всплывают - свет пропал, концов нема, что делать, где шукать. | | |
159
- 04.10.2016 - 19:27
| Главное-соль и специи добавлять в конце варки. Читайте кулинарную книгу-ПУЭ. Там все рецепты подробно расписаны. | | |
160
- 04.10.2016 - 19:38
| Да никто слушать электриков не хочет. Сегодня сделал проводку в студии. Две распред коробки. Два раза повторил "Не заштукатуривайте!" Однозначно замажут. Делал дом, там гостинная 50 кв.м. , одна коробка где все сходилось и ресходилось. Недавно вызвали в этот коттедж по другому монтажу - вижу распредкоробка под обоями и не найдешь. | |