Электрика. Вопрос.

Гость
0 - 03.10.2016 - 12:29
В одной комнате не работают розетки и светильники.
Индикатор показывает напряжение на обоих контактах розеток



41 - 03.10.2016 - 19:22
39-Электрон44 > Шлейфы отпадают-светильники тоже не работают. Хотя, в хрущевках(если у автора именно она) видел всякое- и розетки шлейфами и от розеток сопли на выключатели с люстрами.
Гость
42 - 03.10.2016 - 19:35
Давайте дождемся ответа автора. Есть ли коробка. Если нет может простукивается над выключателем.
Гость
43 - 03.10.2016 - 20:08
Цитата:
Сообщение от Электромонтаж Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от Patric Lumumba Но электрика всё равно надо звать. Не надо никого звать, всё можно решить форумом, если дружно взяться за дело.
И похороним потом в складчину, если что? Форумом.
Видите уже, что советуют.
Гость
44 - 03.10.2016 - 23:50
нашел коробку, в которой всё нахрен поплавилось. Странно что остальная квартира не обесточилась.
Друг человека включила одновременно: стиралку, электродуховку, утюг, электрообогреватель, и кастрюлю самоварку. А когда из стены пошла вонь, дымок и обои начали темнеть, испугалась и ничего не сказала.
Призналась только когда расковыряли пол стены в другой комнате =(
45 - 04.10.2016 - 07:51
44-_ё_ > по ушам.
Настучать, в смысле.
З.Ы. ну вот что с ними делать ? с друзьями ... Ликбезы проводить ? так не угадаешь, что ей в следующем случае понадобится.
46 - 04.10.2016 - 09:49
44-_ё_ >поверь, ты не один такой :) А потом глазками хлоп-хлоп "ну я ж не знала!"

У меня тоже на удлинителе 0,75 кв.мм висят стиралка, чайник и мультиварка (лень заменить, ага). Второй год геройски держит.
47 - 04.10.2016 - 09:53
Цитата:
Сообщение от _ё_ Посмотреть сообщение
включила одновременно: стиралку, электродуховку, утюг, электрообогреватель, и кастрюлю самоварку. А когда из стены пошла вонь, дымок и обои начали темнеть
Вот видите, как всё запущено. А должен был сработать защитный аппарат, который у вас либо с завышенным номиналом, либо неработоспособен, либо его вовсе нет.
48 - 04.10.2016 - 09:55
Цитата:
Сообщение от Winny Посмотреть сообщение
что с ними делать ? с друзьями ... Ликбезы проводить ?
Может, проводку в порядок привести? :)
49 - 04.10.2016 - 10:03
интересно, возможна ли диффузия контактных пластин, если они там, 30 лет не отключались? т.е. она выгибается, а отлепиться не может?
50 - 04.10.2016 - 10:07
Цитата:
Сообщение от Dimking Посмотреть сообщение
возможна ли диффузия контактных пластин, если они там, 30 лет не отключались?
Не думаю, что многократные циклы нагрева и охлаждения способствуют диффузии. Намного вероятнее, что номинал был завышен изначально, а за 30 лет еще и заржавело всё и грязью заросло :)
Гость
51 - 04.10.2016 - 10:18
Цитата:
Сообщение от _ё_ Посмотреть сообщение
нашел коробку, в которой всё нахрен поплавилось
Так бы сразу, а то - "появился, пропал", "работало, отрубилось"...
52 - 04.10.2016 - 10:25
Цитата:
Сообщение от Трудовыебудни Посмотреть сообщение
Не 220 а наводку он показывал.
Можно я переведу?
Расскажу случай из своей практики. Начало сбоить подконтрольное оборудование. Не поймем, в чем дело. Замеряем напряжение на первичных обмотках трехфазного силового трансформатора, на всех фазах - 220. Мозг себе сломали. Пока я не додумался померять лампочкой-контролькой. Тут и выяснилось, что на одну из фаз не подается напряжение. Тестер был электронный, с высокоомным входом, поэтому показал напряжение наводки. После замера стрелочным низкоомным китайским тестером, напряжение на обмотке составило полтора вольта. С тех пор стараюсь пользоваться стрелочным тестером.
Наводки реально существуют и напряжение там реально 220 в. Пока цепь не нагружена. Другое дело, что мощность наводки микроскопическая, при возрастании тока в такой цепи до 1-2 мА напряжение падает практически до нуля.
53 - 04.10.2016 - 10:27
48-Электромонтаж > как всякий умный (надеюсь) человек, я по определению лентяй :) И искренне недоумеваю, как можно в одну розетку включить потребителей на 20-30 А.
47-Электромонтаж > если это советская квартира с непеределанной проводкой, то вполне может стоять один автомат на всё.
54 - 04.10.2016 - 10:35
Цитата:
Сообщение от Winny Посмотреть сообщение
И искренне недоумеваю, как можно в одну розетку включить потребителей на 20-30 А.
Легко, пару хороших обогревателей через переноску. Чтобы лениться было тепло и комфорто. :)

Цитата:
Сообщение от Winny Посмотреть сообщение
если это советская квартира с непеределанной проводкой, вполне может стоять один автомат на всё.
Может, но и в этом случае он обязан защищать самое слабое звено этой проводки, а не быть "помощнее", "штобнивыбивало".
55 - 04.10.2016 - 10:42
53-Winny >женат? :)
Гость
56 - 04.10.2016 - 10:49
Автор, вот видите первый шаг сделан. Судя что "задымилось" и не хилое кол-во потребителей, необходимо прозвонить кабель (или аллюминевую лапшу) от коробки и до люстры. Не штробить же потолок! Хотя натяжник вешит все проблемы. Остальное все под замену. Чирканите в личку, если нужно помочь. Востановить конечно можно, но все может повториться когда пик нагрузок (например 31 декабря, когда все жарится, парится).
57 - 04.10.2016 - 11:26
53-Winny > достаточно в разные розетки включить много потребителей. Не группные выбьет, так общий...
58 - 04.10.2016 - 12:48
57-Перпетум Мобиле > я не против, если выбьет. Выбьет - значит, не сгорит. Не сгорит - значит, мне не лезть восстанавливать горелое.
Вот и всё :)
55-Dimking > вообще или сейчас ? :)
54-Электромонтаж > как человек умный, нежели включать два обогревателя, я лучше к одному обогревателю возьму одеяло.
Общий автомат на вводе - что он должен защищать ? какое слабое место ? как он узнает, что оно слабое ? положено на квартиру 5 квт, стоит автомат на 25 ампер. Никто ж не думал, что друг человека попробует взять эти 5 квт из одной розетки ?
59 - 04.10.2016 - 12:50
З.Ы. Ё, спасибо, что отписался "по итогам".
60 - 04.10.2016 - 12:58
58-Winny >ну, или тебе повезло, или тебя это ждет :)
61 - 04.10.2016 - 13:00
Цитата:
Сообщение от Winny Посмотреть сообщение
что он должен защищать ? какое слабое место ? как он узнает, что оно слабое ? положено на квартиру 5 квт, стоит автомат на 25 ампер. Никто ж не думал, что друг человека попробует взять эти 5 квт из одной розетки ?
Если вся квартира висит на алюминиевой соплюшке 2,5 квадрата (которую положили в 50-х под пробку 10А), то 25А её не защитит, независимо от числа задействованных розеток.
Никто же не думал, устанавливая 25А, что те, кто живут внутри, проводку не меняли и не собираются. :)

На 2,5 кв. алюминия ставим не более 13А (с большой натяжкой, по хорошему 10), на такую же медь не более 16А и живем более-менее спокойно.
Гость
62 - 04.10.2016 - 13:09
61-Электромонтаж > недавно меняли счётчики и автоматы, где там стоит маркировка? Как понять что туда впендюрили?
63 - 04.10.2016 - 13:20
62-_ё_ > на автомате, прямо на лицевой части крупнее всего написан номинал, что-то типа "С25", что означает номинальный ток 25А и характеристику отключения "С".

Гость
64 - 04.10.2016 - 13:55
63-Электромонтаж > С-20 поставили.
А какой нужно ставить чтобы не плавилась алюминиевая проводка? Вы написали 13, это для красного словца или это реальное ограничение?
Что можно подключить одновременно через 13, кроме допустим десяти лампочек ?
65 - 04.10.2016 - 14:04
64-_ё_ >да там соединение плохое было, так-то люминь 2,5 квадрата с 20 амперами справится.
Гость
66 - 04.10.2016 - 14:36
Цитата:
Сообщение от _ё_ Посмотреть сообщение
Что можно подключить одновременно через 13, кроме допустим десяти лампочек ?
При напряжении 220 В и токе 13 А суммарная потребляемая мощность будет 220 х 13 = 2860 (Вт). Зная мощность каждого имеющегося электроприбора, можно прикинуть, какие из них и в каких комбинациях допустимо включать одновременно, чтобы общая потребляемая мощность не превышала указанный предел.
67 - 04.10.2016 - 14:40
Цитата:
Сообщение от _ё_ Посмотреть сообщение
Вы написали 13, это для красного словца или это реальное ограничение?
Я не помню, чтобы говорил здесь чт-нибудь для красного словца. Вполне реально, особенно, учитывая качество и возраст вашей проводки. Только что под двадцаткой вы чуть не сгорели.


Цитата:
Сообщение от Dimking Посмотреть сообщение
так-то люминь 2,5 квадрата с 20 амперами справится.
Так-то на 2,5 кв. мм меди положено ставить АВ 16А.

Номинальные 20А - это на секундочку до 22,6А не отключаемых вообще, от 22,6 до 29 время отключения не нормировано, может проработать и несколько часов в таком режиме, и только свыше 29А отключение гаратировано в пределах заданного (условного) времени, которое, однако, тоже может составлять целый час.

Вот и думайте, что лучше. Чудес не бывает, много в вашу проводку включать физически нельзя.

АВ 13А позволяет кратковременно потреблять почти 19А, это приличная мощность (4,3кВт), сильнее нагружать ваши провода настоятельно не рекомендую.
68 - 04.10.2016 - 14:48
67-Электромонтаж >я не спорю, а потом приспичит человеку сварочный аппарат включить - будет он вылетать.

К тому же квартирная нагрузка чаще всего периодическая и вряд ли нагреет проводку даже при одновременном включении.
Гость
69 - 04.10.2016 - 14:51
+66 А так-то Димкинг (65) прав: проводка если где и будет плавиться, то возле соединений. Если соединения не греются, то сам провод и подавно.
70 - 04.10.2016 - 14:51
Цитата:
Сообщение от Dimking Посмотреть сообщение
а потом приспичит человеку сварочный аппарат включить - будет он вылетать.
Ну будет и будет, что в этом плохго? Если сеть объективно не тянет сварочный аппарат, то пусть лучше автомат вылетает, чем проводка горит.
71 - 04.10.2016 - 14:58
Цитата:
Сообщение от йцукен Посмотреть сообщение
проводка если где и будет плавиться, то возле соединений.
Разумеется, провода сильнее всего нагреваются возле соединений, это нормально, потому что любое соединение имеет переходное сопротивление.
И поскольку проводку совсем без соединений еще не придумали, этот фактор также следует учитывать при выборе номиналов защитных аппаратов. Плавиться изоляция не должна нигде.
Гость
72 - 04.10.2016 - 15:06
70-Электромонтаж > то есть 13 не будет выбивать от 10 лампочек, холодильника, стиралки, компа и пылесоса?
73 - 04.10.2016 - 15:07
70-Электромонтаж >неудобство. Представьте, кто-то припер медный сварочник, а не современный, в момент розжига дуги ток большой, практически КЗ - автомат вылетел. А проводка нагрелась? Нет.
74 - 04.10.2016 - 15:08
Цитата:
Сообщение от _ё_ Посмотреть сообщение
70-Электромонтаж > то есть 13 не будет выбивать от 10 лампочек, холодильника, стиралки, компа и пылесоса?
Нет, не должен.
75 - 04.10.2016 - 15:12
Цитата:
Сообщение от Dimking Посмотреть сообщение
неудобство
Для удобства надо приводить все в порядок. Заводить в квартиру более толстый кабель под адекватной защитой, и уже внутри распределять на отдельные линии, также под адекватной защитой. Для сварочника в этом случае можно поставить отдельную силовую розетку, если он так нужен.

Идея в том, что на перегрузку любого участка сети должен реагировать автоматический выключатель, а не супруга топикстартера. Тогда сеть можно считать относительно безопасной.
76 - 04.10.2016 - 15:14
74-Электромонтаж >Не соглашусь, у меня стиралка в момент нагрева тянет 2кВт, пылесос 1,8, комп 0,5, холодильник ватт 300 наверное ну и плюс лампочки ватт 100-150(это если энергосберегайки или диодные- в итоге имеем почти 5кВт нагрузки на номинале автомата 2,6.
77 - 04.10.2016 - 15:19
Цитата:
Сообщение от prox70 Посмотреть сообщение
в итоге имеем почти 5кВт нагрузки на номинале автомата 2,6.
Почитайте пост 67, я там подробно рассматривал, чтобы не повторять.

Ну и даже если пылесос окажется мощнее, или что-нибудь еще из списка вызовет отключение, это ведь меньшее неудобство, чем пожар, правда? :)
Гость
78 - 04.10.2016 - 15:22
71-Электромонтаж > Участки проводки возле соединений, как правило, доступны для ощупывания (в отличие от той части, которая вмурована в стену). Я к тому, что перед принятием решения о замене всей проводки можно пощупать провода возле соединений при реальной нагрузке - может оказаться, что менять проводку вовсе и не надо.
79 - 04.10.2016 - 15:31
77-Электромонтаж >Это понимаете Вы и я, но люди ведь буквально все воспринимают-сказали ничего не будет, значит надо все одновременно воткнуть, а если выбивает, то автомат надо мощнее. Зачастую,вообще народ даже не задумывается о нагрузке. Ну, подумаешь, стиралка,пылесос и микроволновка, сколько они там тянут, а автомат выбивает. Дядя Вася(Федя,Петя....) говорят-да сейчас автоматы плохие,слабые- ставь на 32А,все будет работать!
80 - 04.10.2016 - 15:32
Цитата:
Сообщение от йцукен Посмотреть сообщение
Участки проводки возле соединений, как правило, доступны для ощупывания
Как показывает мой опыт, как правило они как раз недоступны. Хотя и должны быть доступны. :)

Обычно доступны бывают в лучшем случае одна-две коробки на квартиру, чего явно недостаточно. Остальные соединения надежно похоронены/замурованы/заставлены/закрыты гипсокартоном/и т.д. и т.п.

Цитата:
Сообщение от йцукен Посмотреть сообщение
может оказаться, что менять проводку вовсе и не надо
Её имеет смысл поменять уже только потому, что она выполнена по нормам полувековой давности, из материалов второй половины прошлого века с истекшим сроком службы и рассчитана на соответствующие нагрузки тех лет. Не отвечает современным требованиям ни в плане безопасности, ни в плане удобства использования.

К сожалению, многие вспоминают об этом уже сделав ремонт и столкнувшись с аналогичными проблемами. :)