0
- 11.01.2016 - 14:40
|
Имеется котёл navien deluxe 13k. Прошлой зимой был впервые запущен. Речь пойдет об отоплении, включен режим - температура отопителя. На сколько я помню, если ставишь на 60 градусов, то он греет до 62 (примерно), потом горелка выключается, остывает до 53 (примерно), горелка включается и греет до 62 градусов и так по кругу. В этом году ставлю котёл на 60 градусов, он нагревает до 58-59 и держит эту температуру. Однако, если ставлю 55 - то тактует (нагревает до 56, выкл, опять включается и нагревает до 56). Если ставлю на 70 (например), то нагревает до 68-69 и держит эту температуру (не тактует). Вот у меня и вопросы. Нормально ли это? Не сжигаю ли я лишний газ?
| | |
1
- 11.01.2016 - 17:06
| батареи чугун ? | | |
2
- 11.01.2016 - 17:12
| 1-solaris > нет, сталька | | |
3
- 11.01.2016 - 17:49
| Сжигание лишнего газа должно приводить к выделению лишнего тепла. Если лишнее тепло не выделяется (температура воды не вылезает за установленный предел) - значит, лишний газ не сжигается. | | |
4
- 11.01.2016 - 18:06
| 3-йцукeн > кэп )) Просто в режиме "тактования" он нагревает на максимуме и выключается. А тут он разогревает на максимуме, потом видимо переключается на минимум и просто держит эту температуру. | | |
5
- 11.01.2016 - 18:19
| 4 - СлоуПок )) Как он это делает - это его сугубо внутреннее дело, лишь бы не нарушал закон сохранения энергии. Вы же в нарушении этого закона свой котел подозреваете? Имхо, напрасно. | | |
6
- 11.01.2016 - 20:08
| котел умнее вас поверьте... ему виднее как лучше...не мешайте ему работать.. | | |
7
- 11.01.2016 - 20:37
| дело в том что если вы ставите температуру 55 грудусов то котёл даже на самом слабом огне нагревает теплоноситель больше температуры 55 градусов и котёл выключается. Если поставить температуру 60-70 градусов то котёл набирает её и поддерживает на самом слабом огне. и ему не требуется выключение. | | |
8
- 11.01.2016 - 20:44
| 7-toper >бинго!! так и есть.. | | |
9
- 11.01.2016 - 20:53
|
Я подозревал что слишком много воды в системе :) А вообще все правильно написано - за исключением того что при температурах близких к 80 котел потребляет максимум газа, при 13 к - около кубометра природного газа в час или около килограмма сжиженого ( в паспорте так написано :) ) И соответственно чем меньше работает котел - тем меньше потребление газа | | |
10
- 11.01.2016 - 21:01
|
9-solaris > чем меньше требуемая температура в помещении и чем меньше теплопатери помещения тем меньше расход газа. | | |
11
- 11.01.2016 - 21:03
| 10-Ястреб > а температура выставленная на котле никак не влияет на расход газа. | | |
12
- 11.01.2016 - 22:55
| 9-solaris > а воды и должно быть много..больше батарей меньше расход газа. | | |
13
- 11.01.2016 - 23:08
| 12-Изотоп_ цезия > расход газа не зависит от количества батарей ) как и от количества воды в системе. | | |
14
- 11.01.2016 - 23:12
| http://www.youtube.com/watch?v=q8ORpvviSmU посмотри видео по ссылке. | | |
15
- 12.01.2016 - 08:39
|
12-Изотоп_ цезия > одно дело когда панель стальная - литр воды ( ну или сколько там - не важно ) другое чугуняка 4 литра на секцию... 13-Ястреб >чрезмерное количество воды чревато работой котла на максимальных мощностях - ну и ? какой расход будет ? ( быстро нагрел - отключился и ждет пока не остынет или молотит постоянно ? ) | | |
16
- 12.01.2016 - 08:58
| 15-solaris > в том то и дело что мой "молотит постоянно" | | |
17
- 12.01.2016 - 09:22
| 15-solaris > что ну и ? котел вообще для чего нужен , для нагрева помещения ? и когда он включается ? наверно когда помещение остынет ? ну и когда котел работает и почему ? | | |
18
- 12.01.2016 - 10:08
| Сам то хоть понимаешь, что за ерунду пишешь? Как в системе может быть чрезмерное количество воды??? Расскажи. | | |
19
- 12.01.2016 - 10:12
| И что ты этим хочешь сказать, умник? Что быстрее остынет и потребует дополнительного расхода газа для нагрева-литр в жестянке или четыре в чугуне? | | |
20
- 12.01.2016 - 10:26
| да ты прав..нужно больше площади теплоотдачи то есть больше стали или дюралюминия..вобщем из чего батареи. | | |
21
- 12.01.2016 - 11:27
| Хорош тут воевать)) Я ничего не понимаю)) | | |
22
- 12.01.2016 - 12:33
|
21-СлоуПок > ))) да нормально у тебя все ) | | |
23
- 12.01.2016 - 12:53
| Это только при стартовом прогреве дома. После выхода на режим, расходы на газа отопление = теплопотерям дома. А количество теплоносителя влияет только на общую теплоемкость системы дома. Т.е. способность сглаживать температурные перепады на улице и при отключении отопления на время аварии. | | |
24
- 12.01.2016 - 13:11
| 16-СлоуПок >пункт 9. это нормально при температуре 70-80. ставьте котел на режим температура в помещении :) | | |
25
- 12.01.2016 - 13:33
| а при температуре 56 градусов? (а также 57, 58, 59, 60, 61 и так далее) | | |
26
- 12.01.2016 - 15:42
| 25-СлоуПок > когда котел работает по температуре теплоносителя, то дельта небольшая. Нагрел до 50, остыла до 48 - опять греет до 50. Ну или как заложенно именно в вашем котле. | | |
27
- 12.01.2016 - 16:45
| Если у вас в комнате жарко и открыты форточки, то явно сжигаете лишний :) Конечно было бы интересно посмотреть график зависимости кпд котла от нагрузки, чтобы понять когда котел работает с меньшими потерями, на малой нагрузке или на большой.. Но для бытовых котелков наверное такого не делают. | | |
28
- 13.01.2016 - 08:49
| 26-Перпетум Мобиле > у навьенов дельта 9 градусов. | | |
29
- 13.01.2016 - 10:28
| 28-СлоуПок > ну вот, а раз он молотит, значит не нагревает до выставленной температуры. | | |
30
- 13.01.2016 - 11:56
|
16-СлоуПок >У Вас котел по воде работает или по воздуху? При включении газовый клапан сильно стучит? | | |
31
- 13.01.2016 - 13:57
|
25-СлоуПок > зависит от конкретных условий подключения. а еще можно самому поэксперементировать : тем более такие умные слова как дельта знаете :) я уже вам написал - ставьте по температуре в комнате и не заморачивайтесь | | |
32
- 13.01.2016 - 14:02
|
почему на более низких температурах тактует : вкратце - теплоотдача батарей на низких температурах меньше. иными словами - больше секций ( ( в разумных пределах конечно )- а то вы ща мильен секций поставите и потребуете чтоб котел включался раз в сутки на полчаса и в комнате тепло было :)))) ) - больше теплоотдача батарей - меньше температура носителя - расход газа меньше. А если еще и теплый пол..... | | |
33
- 13.01.2016 - 14:23
| Цитата:
Расход газа зависит от теплопотерь дома. | | |
34
- 13.01.2016 - 16:50
|
33-baracud >расход газа на максимальной мощности нагрева известен. котел греет воду с ...например 15 градусов до заданной...как это не странно на максимальной мощности, потом выключается - имеется период простоя . вопрос к вам: какой котел сожрет газа за например сутки - тот который выключился на час - два или тот который непрерывно молотит ? теплопотери дома побоку в данном конкретном коте шредингера. - это дополнительные составляющие которые мы сейчас не учитываем | | |
35
- 13.01.2016 - 16:57
| 34-solaris > условия задачи некорректны. | | |
36
- 13.01.2016 - 17:18
|
Все пытаются найти решение как экономить газ не задумываясь о том как продлить срок службы котла. Я думаю что если котёл будет на максимальном пламени разогревать теплоноситель и затем отключатся это для котла хуже чем он на малом огне будет постоянно поддерживать температуру теплоносителя. Но по газу это будет экономней. | | |
37
- 13.01.2016 - 17:20
| Ремонт котла удовольствие не дешёвое. Так может пусть сгорает больше газа. | | |
38
- 13.01.2016 - 17:21
|
34-solaris >Смысл любой системы отопления в поддержании в доме заданной температуры. Котел всего лишь элемент, который трансформирует топливо в тепло, которое посредством теплоносителя передается дому, чтобы КОМПЕНСИРОВАТЬ теплопотери дома. Точнее соблюсти тепловой баланс теплопотери = теплопоступлениям. Точность поддержания постоянной температуры уже зависит от типа системы отопления, инерционности и навороченности автоматики. Поэтому если дому нужно за сутки 100 кВт*ч тепла, то абсолютно пофиг как вы их доставите. Можно низкотемпературной системой отопления, можно высокотемпературной, можно водяной, можно воздушной, можно инфракрасной, можно от газа, от электричества, да хоть от солнца. Для примера у меня отопление вообще работает на электричестве и только на ночном тарифе, но за ночь система отопления отдает в дом тепла столько, чтобы хватило на весь день, т.е. тройную дозу. Баланс соблюдается. Говорить о расходах системы отопления нужно на устоявшемся режиме, т.е. режиме поддержания температуры, а не когда идет первоначальный прогрев дома с +15С. В любом случае всегда соблюдается закон сохранения. В случае если теплопотери двух домов будут одинаковыми, то котел, который скушал больше газа, отдаст в дом больше тепла, т.е. в доме будет более высокая температура. Наименьшее количество топлива скушает тот котел, которой работает реже и в режиме максимального КПД. | | |
39
- 14.01.2016 - 11:23
|
Ставить котёл на температуру в помещении не получится, потому что, да простят меня газовики, котёл вместе с пультом стоит внутри шкафа (элемент кухни), соответственно внутри шкафа температура на 1-2 градуса выше комнатной. Кто то спрашивал про газовый клапан. Не могу ответить, т.к. не знаю как он должен шуметь. Перед включением горелки есть два-три щелчка (больше похоже на стуки) и потом звук "зажигания" (минивзрыв такой). | |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |