0 - 11.01.2016 - 14:40
Имеется котёл navien deluxe 13k. Прошлой зимой был впервые запущен. Речь пойдет об отоплении, включен режим - температура отопителя. На сколько я помню, если ставишь на 60 градусов, то он греет до 62 (примерно), потом горелка выключается, остывает до 53 (примерно), горелка включается и греет до 62 градусов и так по кругу. В этом году ставлю котёл на 60 градусов, он нагревает до 58-59 и держит эту температуру. Однако, если ставлю 55 - то тактует (нагревает до 56, выкл, опять включается и нагревает до 56). Если ставлю на 70 (например), то нагревает до 68-69 и держит эту температуру (не тактует). Вот у меня и вопросы. Нормально ли это? Не сжигаю ли я лишний газ?


Гость
1 - 11.01.2016 - 17:06
батареи чугун ?
Гость
2 - 11.01.2016 - 17:12
1-solaris > нет, сталька
Гость
3 - 11.01.2016 - 17:49
Цитата:
Сообщение от СлоуПок Посмотреть сообщение
Не сжигаю ли я лишний газ?
Сжигание лишнего газа должно приводить к выделению лишнего тепла. Если лишнее тепло не выделяется (температура воды не вылезает за установленный предел) - значит, лишний газ не сжигается.
Гость
4 - 11.01.2016 - 18:06
3-йцукeн > кэп )) Просто в режиме "тактования" он нагревает на максимуме и выключается. А тут он разогревает на максимуме, потом видимо переключается на минимум и просто держит эту температуру.
Гость
5 - 11.01.2016 - 18:19
4 - СлоуПок )) Как он это делает - это его сугубо внутреннее дело, лишь бы не нарушал закон сохранения энергии. Вы же в нарушении этого закона свой котел подозреваете? Имхо, напрасно.
Гость
6 - 11.01.2016 - 20:08
котел умнее вас поверьте... ему виднее как лучше...не мешайте ему работать..
Гость
7 - 11.01.2016 - 20:37
дело в том что если вы ставите температуру 55 грудусов то котёл даже на самом слабом огне нагревает теплоноситель больше температуры 55 градусов и котёл выключается. Если поставить температуру 60-70 градусов то котёл набирает её и поддерживает на самом слабом огне. и ему не требуется выключение.
Гость
8 - 11.01.2016 - 20:44
7-toper >бинго!! так и есть..
Гость
9 - 11.01.2016 - 20:53
Я подозревал что слишком много воды в системе :)
А вообще все правильно написано - за исключением того что при температурах близких к 80 котел потребляет максимум газа, при 13 к - около кубометра природного газа в час или около килограмма сжиженого ( в паспорте так написано :) ) И соответственно чем меньше работает котел - тем меньше потребление газа
10 - 11.01.2016 - 21:01
9-solaris >
чем меньше требуемая температура в помещении и чем меньше теплопатери помещения тем меньше расход газа.
11 - 11.01.2016 - 21:03
10-Ястреб > а температура выставленная на котле никак не влияет на расход газа.
Гость
12 - 11.01.2016 - 22:55
9-solaris > а воды и должно быть много..больше батарей меньше расход газа.
13 - 11.01.2016 - 23:08
12-Изотоп_ цезия > расход газа не зависит от количества батарей ) как и от количества воды в системе.
Гость
14 - 11.01.2016 - 23:12
http://www.youtube.com/watch?v=q8ORpvviSmU
посмотри видео по ссылке.
Гость
15 - 12.01.2016 - 08:39
12-Изотоп_ цезия >
одно дело когда панель стальная - литр воды ( ну или сколько там - не важно ) другое чугуняка 4 литра на секцию...
13-Ястреб >чрезмерное количество воды чревато работой котла на максимальных мощностях - ну и ? какой расход будет ? ( быстро нагрел - отключился и ждет пока не остынет или молотит постоянно ? )
Гость
16 - 12.01.2016 - 08:58
15-solaris > в том то и дело что мой "молотит постоянно"
17 - 12.01.2016 - 09:22
15-solaris > что ну и ? котел вообще для чего нужен , для нагрева помещения ? и когда он включается ? наверно когда помещение остынет ? ну и когда котел работает и почему ?
18 - 12.01.2016 - 10:08
Цитата:
Сообщение от solaris Посмотреть сообщение
чрезмерное количество воды чревато работой котла на максимальных мощностях
Сам то хоть понимаешь, что за ерунду пишешь? Как в системе может быть чрезмерное количество воды??? Расскажи.
19 - 12.01.2016 - 10:12
Цитата:
Сообщение от solaris Посмотреть сообщение
12-Изотоп_ цезия > одно дело когда панель стальная - литр воды ( ну или сколько там - не важно ) другое чугуняка 4 литра на секцию.
И что ты этим хочешь сказать, умник? Что быстрее остынет и потребует дополнительного расхода газа для нагрева-литр в жестянке или четыре в чугуне?
Гость
20 - 12.01.2016 - 10:26
Цитата:
Сообщение от solaris Посмотреть сообщение
12-Изотоп_ цезия > одно дело когда панель стальная - литр воды ( ну или сколько там - не важно ) другое чугуняка 4 литра
да ты прав..нужно больше площади теплоотдачи то есть больше стали или дюралюминия..вобщем из чего батареи.
Гость
21 - 12.01.2016 - 11:27
Хорош тут воевать)) Я ничего не понимаю))
22 - 12.01.2016 - 12:33
21-СлоуПок > )))
да нормально у тебя все )
Гость
23 - 12.01.2016 - 12:53
Цитата:
Сообщение от solaris Посмотреть сообщение
чрезмерное количество воды чревато работой котла на максимальных мощностях - ну и ? какой расход будет ? ( быстро нагрел - отключился и ждет пока не остынет или молотит постоянно ? )
Это только при стартовом прогреве дома. После выхода на режим, расходы на газа отопление = теплопотерям дома. А количество теплоносителя влияет только на общую теплоемкость системы дома. Т.е. способность сглаживать температурные перепады на улице и при отключении отопления на время аварии.
Гость
24 - 12.01.2016 - 13:11
16-СлоуПок >пункт 9. это нормально при температуре 70-80. ставьте котел на режим температура в помещении :)
Гость
25 - 12.01.2016 - 13:33
Цитата:
Сообщение от solaris Посмотреть сообщение
это нормально при температуре 70-80.
а при температуре 56 градусов? (а также 57, 58, 59, 60, 61 и так далее)
26 - 12.01.2016 - 15:42
25-СлоуПок > когда котел работает по температуре теплоносителя, то дельта небольшая. Нагрел до 50, остыла до 48 - опять греет до 50. Ну или как заложенно именно в вашем котле.
27 - 12.01.2016 - 16:45
Цитата:
Сообщение от СлоуПок Посмотреть сообщение
Не сжигаю ли я лишний газ?
Если у вас в комнате жарко и открыты форточки, то явно сжигаете лишний :)
Конечно было бы интересно посмотреть график зависимости кпд котла от нагрузки, чтобы понять когда котел работает с меньшими потерями, на малой нагрузке или на большой.. Но для бытовых котелков наверное такого не делают.
Гость
28 - 13.01.2016 - 08:49
26-Перпетум Мобиле > у навьенов дельта 9 градусов.
29 - 13.01.2016 - 10:28
28-СлоуПок > ну вот, а раз он молотит, значит не нагревает до выставленной температуры.
30 - 13.01.2016 - 11:56
16-СлоуПок >У Вас котел по воде работает или по воздуху?
При включении газовый клапан сильно стучит?
Гость
31 - 13.01.2016 - 13:57
25-СлоуПок > зависит от конкретных условий подключения.
а еще можно самому поэксперементировать :
тем более такие умные слова как дельта знаете :)
я уже вам написал - ставьте по температуре в комнате и не заморачивайтесь
Гость
32 - 13.01.2016 - 14:02
почему на более низких температурах тактует : вкратце - теплоотдача батарей на низких температурах меньше.

иными словами - больше секций ( ( в разумных пределах конечно )- а то вы ща мильен секций поставите и потребуете чтоб котел включался раз в сутки на полчаса и в комнате тепло было :)))) ) - больше теплоотдача батарей - меньше температура носителя - расход газа меньше. А если еще и теплый пол.....
Гость
33 - 13.01.2016 - 14:23
Цитата:
Сообщение от solaris Посмотреть сообщение
почему на более низких температурах тактует : вкратце - теплоотдача батарей на низких температурах меньше. иными словами - больше секций ( ( в разумных пределах конечно )- а то вы ща мильен секций поставите и потребуете чтоб котел включался раз в сутки на полчаса и в комнате тепло было :)))) ) - больше теплоотдача батарей - меньше температура носителя - расход газа меньше. А если еще и теплый пол
Ны вы блин даете.
Расход газа зависит от теплопотерь дома.
Гость
34 - 13.01.2016 - 16:50
33-baracud >расход газа на максимальной мощности нагрева известен. котел греет воду с ...например 15 градусов до заданной...как это не странно на максимальной мощности, потом выключается - имеется период простоя . вопрос к вам: какой котел сожрет газа за например сутки - тот который выключился на час - два или тот который непрерывно молотит ?

теплопотери дома побоку в данном конкретном коте шредингера. - это дополнительные составляющие которые мы сейчас не учитываем
35 - 13.01.2016 - 16:57
34-solaris > условия задачи некорректны.
Гость
36 - 13.01.2016 - 17:18
Все пытаются найти решение как экономить газ не задумываясь о том как продлить срок службы котла.
Я думаю что если котёл будет на максимальном пламени разогревать теплоноситель и затем отключатся это для котла хуже чем он на малом огне будет постоянно поддерживать температуру теплоносителя. Но по газу это будет экономней.
Гость
37 - 13.01.2016 - 17:20
Ремонт котла удовольствие не дешёвое. Так может пусть сгорает больше газа.
Гость
38 - 13.01.2016 - 17:21
34-solaris >Смысл любой системы отопления в поддержании в доме заданной температуры. Котел всего лишь элемент, который трансформирует топливо в тепло, которое посредством теплоносителя передается дому, чтобы КОМПЕНСИРОВАТЬ теплопотери дома. Точнее соблюсти тепловой баланс теплопотери = теплопоступлениям.
Точность поддержания постоянной температуры уже зависит от типа системы отопления, инерционности и навороченности автоматики. Поэтому если дому нужно за сутки 100 кВт*ч тепла, то абсолютно пофиг как вы их доставите. Можно низкотемпературной системой отопления, можно высокотемпературной, можно водяной, можно воздушной, можно инфракрасной, можно от газа, от электричества, да хоть от солнца.
Для примера у меня отопление вообще работает на электричестве и только на ночном тарифе, но за ночь система отопления отдает в дом тепла столько, чтобы хватило на весь день, т.е. тройную дозу. Баланс соблюдается.

Цитата:
Сообщение от solaris Посмотреть сообщение
котел греет воду с ...например 15 градусов до заданной
Говорить о расходах системы отопления нужно на устоявшемся режиме, т.е. режиме поддержания температуры, а не когда идет первоначальный прогрев дома с +15С. В любом случае всегда соблюдается закон сохранения. В случае если теплопотери двух домов будут одинаковыми, то котел, который скушал больше газа, отдаст в дом больше тепла, т.е. в доме будет более высокая температура.
Наименьшее количество топлива скушает тот котел, которой работает реже и в режиме максимального КПД.
Гость
39 - 14.01.2016 - 11:23
Ставить котёл на температуру в помещении не получится, потому что, да простят меня газовики, котёл вместе с пультом стоит внутри шкафа (элемент кухни), соответственно внутри шкафа температура на 1-2 градуса выше комнатной.