0
- 11.01.2016 - 14:40
|
Имеется котёл navien deluxe 13k. Прошлой зимой был впервые запущен. Речь пойдет об отоплении, включен режим - температура отопителя. На сколько я помню, если ставишь на 60 градусов, то он греет до 62 (примерно), потом горелка выключается, остывает до 53 (примерно), горелка включается и греет до 62 градусов и так по кругу. В этом году ставлю котёл на 60 градусов, он нагревает до 58-59 и держит эту температуру. Однако, если ставлю 55 - то тактует (нагревает до 56, выкл, опять включается и нагревает до 56). Если ставлю на 70 (например), то нагревает до 68-69 и держит эту температуру (не тактует). Вот у меня и вопросы. Нормально ли это? Не сжигаю ли я лишний газ?
| |
81
- 19.01.2016 - 19:02
|
79-Kahn Souphanousinphone > а почему бы не снизить температуру на котле ? у меня сейчас на котле 30 градусов. в доме 26 градусов. и да он у меня тактует. | |
82
- 19.01.2016 - 21:26
| Вот скажите. Эксперимент. Сейчас котел работал на температуру 57 градусов. Набрал 56 и дальше себя греет. Я понижаю температуру котла до 56 градусов, он сбрасывает до 55 (не отключаясь) и держит себе 55 градусов. Я не пойму его логику. Ведь когда котел стоял на 57 градусов горелка и так по идее на минимуме работала, так почему сбросилось до 55 на том же огне? | |
83
- 19.01.2016 - 23:50
| 81-Ястреб > А смысл? Чем ниже температура теплоносителя, тем меньше эффективность теплоотдачи радиаторов отопления. Насколько я помню из документации по радиаторам, максимальная теплоотдача по паспорту достигается при t около 70 градусов. У меня просто нет теплых полов. Если есть теплые полы (в разы бОльшая площадь теплоотдачи), можно и 45-47 градусов ставить. У меня на 45 градусов будет тактовать и не будет при этом прогревать дом. | |
84
- 20.01.2016 - 00:02
|
83-Kahn Souphanousinphone > смысл ? что бы в доме не было жарко. и соответственно не топить улицу открывая форточки. зачем греть батареи до 60 если и на 40 тепло. а максимальная эффективность (та мощность что заявляет производитель) на 90 градусах. | |
85
- 20.01.2016 - 08:32
| 84-Ястреб > навьены на отопление работают в диапазоне 41-80 градусов. Т.е. если ставишь отопление а 40 градусов, то котел выключается | |
86
- 20.01.2016 - 09:03
| 85-СлоуПок > странно, у братика навьен может от 36 работать по воде. | |
87
- 20.01.2016 - 09:14
| 86-Перпетум Мобиле > я говорю про отопление, про воду точно не знаю со скольки (выставлен на 60 градусов с самого запуска котла) | |
88
- 20.01.2016 - 09:34
| 87-СлоуПок > я тоже про отопление, неоднократно заходил в котельную и видел выставленные 36 градусов. | |
89
- 20.01.2016 - 10:36
| У газового котла есть минимальная мощность модулирования пламени. Чтобы снять эту мощность нужна дельта температур и проток, допустим есть дельта 6 градусов, 36 подача, 30 обратка, то проток для снятия минимальной мощности навьюна 13К ( т.е. 7 кВт) нужен проток около 1 м3/ч. Если тепловой напор в системе отопления обеспечивает подобный теплосъем, то почему бы и нет. | |
90
- 20.01.2016 - 13:27
| 89-baracud > котел вроде Айс 24, но точно не помню. | |
91
- 20.01.2016 - 15:21
|
90-Перпетум Мобиле > не, если ставишь температуру отопления например 44 градуса, но вполне возможно отображение на дисплее температуры 35 градусов (в момент остывания). Ну так что? Кто нибудь ответит на загадку, описанную в посту №82? | |
92
- 20.01.2016 - 15:29
|
91-СлоуПок > управление насоса в котле тупое включен выключен ? Если он может в какой-то степени регулировать скорость насоса, то нет никакой загадки. | |
93
- 20.01.2016 - 15:30
| 91-СлоуПок > там в смысле кнопочками поставили 36 и он их и показывает как 36, а не как остывшую 28... | |
94
- 21.01.2016 - 04:28
| 82-СлоуПок > значит то была неминимальная мощность. 92-Перпетум Мобиле > нет там никакой ступенчатой регулировки насоса, даже на насосе нет переключателя как у грюндфуса. | |
95
- 21.01.2016 - 09:10
|
94-ВРАГ народа > ну я просто предположил :) а кто сказал что там ступенчатая ? регуляторы кто-то отменил чтоли ? там для того насоса в мозгах котла какой-нить банальный семистор может стоять и регулировать. У вас есть электрические схемы мозгов ? | |
96
- 21.01.2016 - 11:03
| 94-ВРАГ народа > значит он всегда работает не на минимальной мощности? Котел всегда при понижении температуры (регулировка на пульте) на 1 градус, снижает температуру носителя на 1 градус (т.е. на пульте было 60, носитель поддерживается на уровне 59 градусов. Если на пульте ставлю 59, то носитель понижается до 58). | |
97
- 21.01.2016 - 11:34
| 95-Перпетум Мобиле > на 100% утверждать не могу, но в мануалах ни слова про частоту вращения насоса. Я думаю для регулировки насоса нужны датчики температуры воды в разных местах системы отопления. Ну представь, котел вдруг решил снизить частоту вращения двигателя насоса , а батареии в дальних комнатах просто "встали" . Котел думает ,что все по плану в то время, как дальние радиаторы уже покрылись инеем. Да и котел простейший, какая там нафиг регулировка. 96-СлоуПок > значит производитель придумал такую программу, при которой котел должен получать воду на выходе из котла на один градус меньше заданной и поддерживать е до тех пор ,пока входящая температура не сравняется с выходящей. То , что Ваш котел не выключился ,говорит о том ,что котел работал не на минимальнон режиме. Думаю , если вода на входе будет градусов 56 , а на выходе 59 (если это в ходит в его диапазон) , то понизив на один градус до 59 на пульте , он уже не сможет еще уменьшить пламя ибо более некуда (ну это чисто догадки теории) . Короче : нет не всегда он работает не на минимальной мощности, просто найти эти значения (минимальная/максимальная) очень тяжело даже смотря на пламя. | |
98
- 21.01.2016 - 11:40
| p.s. когда у меня стоял котел навьен айс 24, я часами изучал его работу, пол ночи мог просто пытаться разгадать его принцип поддержания температуры в системе. Что я только ни делал: регулировал газовый клапан в обе стороны, менял форсунки, придумывал свои форсунки ( покупал на сеном рынке форсунки и растачивал их сверлами диаметров 0.8мм) , устанавливал дополнительные насосы .. приглашал шаманов... читал заклинания.. Короче в конце сезона снял и выбросил его к такой-то матери. | |
99
- 21.01.2016 - 13:35
|
97-ВРАГ народа > так я не говорю, что там супер пупер управление, в узком пределе такая регулировка возможна. з.ы. СлоуПок - в мануале на пульт есть строчки по поводу калибровки датчика температуры ? у меня на тупом Китурами это есть, а у вас ? Это по поводу показометра и реальной температуры. | |
100
- 21.01.2016 - 22:01
| 99-Перпетум Мобиле > калибровка температуры на китурами !!?? пуль программируется? зажмите какую-нибудь кнопочку, подержите 5 сек.. что-то вроде этого? | |
101
- 21.01.2016 - 22:28
| 100-ВРАГ народа > ну да, так же меняются уставки температуры для режима "душ" и чета там еще... | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |