280-oleg21 >если я все правильно понимаю, то совершенно необязательно. |
[quote=АВИ;42103627] автоматы должны вырубиться одновременно, на двухкратном токе срабатывания.[/quote] Откуда взялся двукратный ток? почему не 5-10х как положено для самых распространенных автоматов класса "С"? Просвящайтесь: [img]http://rx-it.ru/images/article/theory/2016/02/94/abb1.jpg[/img] |
просвЕщайтесь* *я тут с вами грамотно писать разучусь* |
281-Dimentiy >какжетаг, а закон Ома однозначен. |
Вы обращайтесь если надо еще какие испытания провести))) |
282-matros > Ток выключения - это ток, при котором автомат выключается. Правильно? Этот ток может быть больше максимального РАБОЧЕГО тока автомата. В 1.1 или в девять раз - нам не ведомо. А двухкратный ток выключения - это суммированное значения тока ВЫКЛЮЧЕНИЯ каждого автомата. 284-oleg21 > Не понял, какое отношение закон Ома имеет ко внутреннему сопротивлению автомата? Внутреннее сопротивление не зависит от мощности автомата, хотя по идее оно должно уменьшаться с ростом мощности автомата, т.к. проводники у него внутри толще, только и всего:) |
[quote=АВИ;42106070] Этот ток может быть больше максимального РАБОЧЕГО тока автомата. В 1.1 или в девять раз - нам не ведомо. [/quote] Вам не ведомо, а всем остальным - ведомо. И даже таблицы нарисованы. Хотите, объясню что там за линии с циферками неведомые ))) И зачем суммировать значения рабочих токов автоматов для определения тока выключения автомата? Фазы луны не влияют на автоматы, не? |
286-АВИ >вопрос не ко мне, а к деменьтию, он про закон Ома вспомнил |
[quote=matros;42106172]И зачем суммировать значения рабочих токов автоматов для определения тока выключения автомата?[/quote] Вы через строчку читаете? Максимальный рабочий ток автомата и ток выключения - это совершенно разные вещи. Токи выключения складывались для объяснения принципа работы цепи. Напишите конкретно, что вам не понравилось в моих выкладках? |
284-oleg21 >288-oleg21 > физику за восьмой класс почитайте, может тогда мешать все в кучу не будете. |
290-Dimentiy >бггг |
Ух, все косточки промыли. Небольшое уточнение. Два года отапливал свой дом 120 м2 электрокотлом, расходы были, как и писали 7 тыс руб за сезон, или 3000 кВт*ч нашего дачного ночного тарифа. Но это не потому что у меня СБ были на крыше, а потому что фундамент УШП, стены, крыша хорошо утеплены, система вентиляции с рекуперацией тепла, хорошие окна, дом сориентирован окнами на юг. То что дают СБ я не вычитаю из того что потратил на отопление. Последнюю зиму наконец-то запустил тепловой насос. Расходы на отопление снизились в 4 раза, за отопительный сезон потрачено электричества на отопление ~750 кВт*ч, или 2100 руб. Для сравнения СБ дают мне за год 4300 кВт*ч электроэнергии, по дневному тарифу 4,8 руб/кВт*ч. Какой вывод, если теплый дом, то и электричеством его не накладно отапливать. Если дом не очень теплый, то тепловой насос, позволяет сократить затраты на отопление в 4 раза. Если дом холодный, то сетевой газ - верная дорога. Весь вопрос, что потом делать, если так случится и стоимость газа вырастет в 9,5 раз, как на Украине. Три года назад они об этом еще даже не догадывались, а МВФ сейчас дружно хлопает в ладоши, добились своего. |
287-matros > меня смутило слово "рабочего". Я думал что имелось в виду номинальное значение, а не значение, при котором автомат вырубится. 292-baracud > во сколько обошелся ТН? |
Нет никаких максимальных рабочих токов и всяких токов выключения. Есть номинальный ток автомата. Есть кривые отключения (или токо-временные характеристики). Есть и другие показатели вроде отключающей способности и тп. А вот эти вот "максимальные рабочие выключения" - детсад. И тут либо не лезть в калашный ряд, либо сразу говорить, что "сами мы не местные, но где-то что-то читали и вроде как понимаем" :) |
294-Chip AC > ну вообще-то 1 час при 50А на параллельных 25А автоматах на одном автомате такого не будет точно. Один автомат выбьет гораздо раньше при таком токе. |
Я как бы не отношусь к умным энергетикам, но не могу понять, как два 25а автомата могут некоторое время выдерживать ток более 200 ампер не выключаясь? Если может какой грамотный энергетик не знает, я поясню, автомат в цепи случит для защиты кабеля. Если вдруг замкнет чего в нагрузках или в самом кабеле. Или подключат еще одну электропечь, забыв о сечении провода в стене. Так как кабель, рассчитанный на 25а выдержит 100 ампер? |
296-АВИ > как-как... Раскалится до красна, потом или коротнет или сгорит. В автомате же тепловой расщепитель, а не амперметр )) |
296-АВИ > 200А несколько миллисекунд, 115А несколько секунд - это нормально. Но вот как 50А в течении часа и потом задолбались ждать и отключили непонятно..... |
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3. |