0 - 12.11.2015 - 13:41
Есть насос, есть бесперебойник от компа и еще есть отключения света. Слабая точка в системе отопления - насос.
Вот такой https://market.yandex.ru/product/105...91664&clid=703

Бесперебойник такой https://market.yandex.ru/product/982...082&track=char

Вопрос: сколько протянет бесперебойник на средней нагрузке?
И что поставить лучше как аварийный вариант?
Спасибо!



41 - 13.11.2015 - 18:07
Все не прочитал. Поищите МАП - инвертор/зарядник/контроллер батареи. По опыту использования - только положиьельные отзывы. И солнечную батараю для зарядки днем
42 - 13.11.2015 - 22:01
МАП себе цены не сложит....
Гость
43 - 13.11.2015 - 23:00
Если что, простейшая система АВР - обычный реверсивный пускатель.
44 - 15.11.2015 - 12:10
42-Перпетум Мобиле - где- то вначала советовали подобное, уровень цен примерно такой же
а можно как вариант 12в/24 в насос и напрямую от акб
Гость
45 - 25.11.2015 - 16:01
Частный дом 130 кв.м., дровяное отопление, батареи алюминиевые, циркуляционный насос обычный. ИБП ippon smart winner 1000, с чистой синусоидой на выходе, тянет насос на 1 скорости около 3,5 часов - проверенно неоднократно. За это время дрова успевают прогореть, поэтому не взрываемси.
Гость
46 - 25.11.2015 - 17:34
45-ЧеПаев >При том, что в не самые лютые морозы этих 3 часов в сутки хватит, чтобы дом протопить и не заморозить систему.
Гость
47 - 25.11.2015 - 23:10
а в лютые??
бггг
Гость
48 - 25.11.2015 - 23:12
думал вот аогв двухконтурный заменить на новые системы - теперь прикинул - лучше пусть аогв стоит, чем такие головняки
бггг
Гость
49 - 25.11.2015 - 23:15
кстати сосед уже в который раз ремонтирует свой итальянский газовый нагреватель автоматика вылетает.. и сидит по нескольку дней и без горячей воды и без отопления
бгггг
он купил электроводонагреватель на 50 литров еще шоп хоть шото было
хотел как лучче
бгггг
Гость
50 - 30.11.2015 - 22:45
Заказывал инвертер у хитрых китайцев с alibab'ы.
Монтаж делал у местного, который специализируется на резервном электроснабжении и автономных источниках энергии. Получилось как-то так:
51 - 01.12.2015 - 09:29
50-GraveDiger > 48-ми вольтовый ?
52 - 01.12.2015 - 12:41
50-GraveDiger > :)))) Ты хочешь сказать что
Цитата:
Сообщение от GraveDiger Посмотреть сообщение
у хитрых китайцев с alibab'ы.
инвертор стоит максимум 8 тысяч рублей? А если говорить о предложеном мной хрен те когда варианте использования в качестве инвертора старенького Ippon Smart Winner 2000 то за 8 тысяч рэ это "инвертор" с выходной мощностью в 1,5кВт, и таким доп.функционалом какого ни у одного китайского инвертора за штуку баксов не будет.
Основная часть стоимости любой системы долговременного резервирования электропитания в любом случае составляют аккумуляторы, инвертор или ИБП в качестве инвертора это не самая большая часть даже в начальных затратах, а уж в эксплуатации, когда расходный материал в виде АКБ придется менять в лучшем случае раз в пятилетку о стоимости инвертора в стоимости эксплуатации системы вообще как-то упоминать не стоит.
Гость
53 - 01.12.2015 - 16:54
51-Перпетум Мобиле > Да.
52-Wlad > 8 тысяч он не стоил даже с адекватным курсом (до девальвации можно было взять за 27000 р. при курсе 35 р., аж не верится, что такой курс был). Инвертер 3 кВт (9 кВт max.). Единственный плюс инвертера, можно запитать от генератора/солнечной батареи, хотя опять же может быть и ИБП сгодится для этих целей. И да аккумуляторы сейчас стоят космических денег, а в данном случае их нужно четыре.
Гость
54 - 01.12.2015 - 21:54
охренеть
бгггг
55 - 01.12.2015 - 23:30
52-Wlad > вы сильно сильно заблуждаетесь на счет ИБП. Ни один ИБП типа Смарт Винер не потянет заряд внешних АКБ большой емкости. Стоимость зарядника, который не ушатает АКБ выльется в такую копеечку, что приобрести китайский инвертор выгоднее.

Плавали, знаем. Хорошо, что у меня на тот момент были автомобильные АКБ. Отработали только 10 месяцев и подохли.
56 - 01.12.2015 - 23:31
И если что, то Смарт Винер 2000 стоил 12 крублей. Сам лично покупал, правда потом вернул, так как описание было не точным.
Гость
57 - 02.12.2015 - 10:05
Цитата:
Сообщение от хмхм Посмотреть сообщение
теперь прикинул - лучше пусть аогв стоит, чем такие головняки
Та же беда , хочется сменить АОГВ на что получше с выносным регулятором , но не надежность электроснабжения дюже смущает.
Пока прикрутил насос с байпасом дабы выровнять отопление по батареям.
Крутится мысль сделать регулирование за счет управления насосом так как управлять АОГВ не возможно, а ставить на подаче газа к горелке управляемый клапан боязно.
58 - 03.12.2015 - 12:30
53-GraveDiger > Пардон, а зачем
Цитата:
Сообщение от GraveDiger Посмотреть сообщение
3 кВт (9 кВт max
для питания электронасоса котла? У меня вся котельная - 2 циркуляционных насоса по теплу и один на горячее водоснабжение, сам котел с наддувной горелкой, погодный контроллер - все питается через он-лайновый ИБП который на 1кВа(700 ватт). И на трех штатных 7А/ч АКБ это хозяйство работает 40 минут. Не в последнюю очередь потому что КПД для любого инвертора не 100% а несколько поменьше, и соответственно для мощных инверторов момент когда доля энергии выбрасываемая на преобразование примерно равна самому энергопотреблению означает нерациональное использование этой самой запасенной в АКБ энергии. Ну и какая в этом случае энергоэффективность будет у системы? Другой вопрос если целиком весь дом запитать от подобного инвертора - но тут АКБ явно слабоваты, насос в 40 ватт ими нефик делать питать сутками, а на киловаттных нагрузках скиснут за часок и все.
55-Перпетум Мобиле >
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
Ни один ИБП типа Смарт Винер не потянет заряд внешних АКБ большой емкости
Как раз таки по поставленой задаче емкость АКБ которую "тянет" этот Смарт Виннер в штатном режиме абсолютно задаче соответствует: всего может быть к нему подключено 5 внешних батарейных блоков, емкость АКБ одного блока 9А/ч, то есть 45А/ч АКБ подключить на 48 вольт это абсолютно штатно. А "штатно" означает зарядку такого АКБ до 90% емкости за 4 часа. Если же плюнуть на время заряда и забыть о его номинировании то этот самый Смарт Виннер 2000 отлично "тянет" на себе восемь последовательно соединенных АКБ 6 вольт 100А/ч. Для решения задачи резервирования питания на длительный промежуток времени взятый с вторичного рынка ИБП от Иппон сегодня самое бюджетное решение. И именно 1500-2000 модели: те что 750, 1000 и 3000 не позволяют вообще подключать внешние дополнительные батареи. Естественно я веду речь о старых Смарт Виннер, модели 2006 года - у тех что сегодня несколько другие и характеристики, и дополнительные батарейные модули, и естественно ценники - даже на вторичном рынке.
Гость
59 - 03.12.2015 - 20:35
Цитата:
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
для питания электронасоса котла? У меня вся котельная - 2 циркуляционных насоса по теплу и один на горячее водоснабжение, сам котел с наддувной горелкой, погодный контроллер - все питается через он-лайновый ИБП который на 1кВа(700 ватт). И на трех штатных 7А/ч АКБ это хозяйство работает 40 минут.
Хотелось чтобы заряда батарей хватило хотя бы на пару дней. Потребители: турбированный котел, циркуляционные насосы, холодильник.
Цитата:
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
Не в последнюю очередь потому что КПД для любого инвертора не 100% а несколько поменьше
Китайцы пишут >88%
60 - 04.12.2015 - 03:06
59-GraveDiger >
Цитата:
Сообщение от GraveDiger Посмотреть сообщение
Китайцы пишут >88%
Китайцы дохрена чего пишут. Берем за пример энергоэффективность ИБП SURT3000XLI - это не китайская шняга по разработке а АРС, и не дядюшкой Сяо в бывшем сарае где рис хранили собрал а на одном из заводов Шнайдер Электрик, с соответствующим контролем качества. Итак, заявленый КПД 91,6%. Но с маленькой оговорочкой - при 100% нагрузке. А по мере падения нагрузки КПД снижается, и весьма сильно - при 25% нагрузке КПД уже 86.4%, а при 10% нагрузке всего 75,8%. А 10% нагрузки это весьма немало - 300ВА. Но при такой не самой малой нагрузке четверть запасенного в АКБ 3000ВА инвертора идет "в гудок". И это при очень неплохом исходном КПД. А что тогда с китайским 88% КПД будет? Ведь соврали как вздохнули небось когда за 88% написали, имел возможность поисследовать несколько китайских поделок - КПД в лучшем случае 80%. Опять таки при нагрузке близкой к номинальной.
Вот почему я исходно и заложил достаточно маломощный ИБП в качестве инвертора - во первых авторитет АРС, MGE или GE не позволяет делать китайские фокусы с отфонарным КПД, а во вторых КПД при тех же 300 ваттах нагрузки падает максимум на процент-полтора от максимального значения.
Гость
61 - 04.12.2015 - 08:49
Цитата:
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
это хозяйство работает 40 минут
ну когда ледяной дождь был то света 2-3 дня не было
62 - 04.12.2015 - 15:16
61-хмхм > А когда
Цитата:
Сообщение от хмхм Посмотреть сообщение
света 2-3 дня не было
применяется бензогенератор. Поскольку с такой редкостью как "раз в несколько лет" лучше потратиться 1 раз на генератор а потом платить за бензин эти 2-3 дня которые раз в несколько лет случаются, чем тратить на мощные АКБ кучу денег с гарантией этой траты раз в три-пять лет.
Гость
63 - 04.12.2015 - 21:33
А корректно ли будет работать автоматика газовых котлов если запитать весь дом только от бензогенератора, без ИБП?
Я имею в виду - есть ли у автоматики котлов автозапуск после пропадания питания не некоторое время - время срабатывания АВР?
64 - 06.12.2015 - 12:39
63-Водитель трамвая > А это ты уже у производителя котла поспрошай, либо доки на свой котел штудируй. По своему конкретному котлу могу сказать что автоматика котла отрабатывает любое время пропадания электроэнергии - ей все равно, на час, на неделю или 5 минут исчезло электричество: при исчезновении электроэнергии закрывается клапан на газопроводе, при возобновлении электропитания 15-20 секунд продувка, потом подача напряжения на электрод трубки Вентури с одновременным открыванием клапана газопровода. А дальше контроль пламени смотрит, появилось ли горение, если появилось то на этом запуск закончен, если не появилось - опять таки закрывается клапан на газопроводе и происходит новая продувка.
65 - 06.12.2015 - 19:55
60-Wlad > у меня инвертор 2 кВт (24В), внешние АКБ 2 шт по 100Ач, внешнее зарядное устройство. Думаю часов 5 протянет мою нагрузку.
ТВ, роутер, свет (сберегайки или ЛЕД), погружной насос (ессно когда вода нужна а не все 5 часов включать), котел (170 Вт), циркуляционные насосы СО, ГВС (косвенный бойлер), циркуляция ГВС
А может и больше протянет, не проверял, так как через 3 часа генератор на 1 час запускается чтобы холодильники поддержать.

И поверьте, эта связка стоит в несколько раз меньше, чем Смарт Винер на ту же емкость батарей, да и не будет там той емкости, не потянет.

з.ы. есть еще PowerWare старенький, онлайн, отключил его нафик, так как всего 4 минуты мог продержать на штатном блоке, а добавлять до 30 минут еще 3 блока дорого. у него 130В рабочее напряжение АКБ.
66 - 06.12.2015 - 19:56
63-Водитель трамвая > если котлу пофигу на ноль, то будет.
А, еще ему должно быть пофигу на частоту. У меня от геныча стиралка например не работает, уходит в ошибку, так как есть скачки частоты от генератора.
67 - 07.12.2015 - 22:45
65-Перпетум Мобиле >
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
АКБ 2 шт по 100Ач
То есть в приведеном к 12 вольтам эквиваленту это 200А/ч. Четыре 45А/ч АКБ что штатно тянет Smart Winner 2000 это 180А/ч в том же самом приведеном к 12 вольтам эквиваленте емкости. И по стоимости практически то же самое. А если понадобится никто не запрещает подключить 4 АКБ на 55А/ч, получив в приведеном к 12 вольтам уже 220А/ч. Тоже по стоимости не сильно большая разница с парочкой стоамперчасовок. Это чисто к вопросу
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
И поверьте, эта связка стоит в несколько раз меньше, чем Смарт Винер на ту же емкость батарей, да и не будет там той емкости, не потянет
А теперь сравниваем китайское чЮдо где используется буферный заряд и заряжает АКБ до полной за 10 часов с распределением времени зарядки к емкости которую принимает за это время АКБ "строго по часам" с интеллектуальными циклами которые использует ИБП, который догоняет ескость до 90% за 4 часа, хрен с ним - за 5 часов для 55А/ч АКБ. Есть разница в варианте "дали свет на полдня" и за это время АКБ у ИБП зарядились до 90% емкости, а на китайском заряднике всего до 50%? По моему есть, и весьма существенная.
Что имеем в сухом остатке?
1. Емкость АКБ оказалась практически одинаковой.
2. Стоимость такого старенького ИБП на вторичном рынке абсолютно смешная, и до нее ни один интернетовский дядюшка Сяо с Али-бАбы не опустится никогда.
3. Применение ИБП с его интелектуальными алгоритмами заряда и куда более развитыми механизмами контроля напряжений-токов куда предпочтительнее, чем китайская поделка с мозгами от таракана где контроль того же токопотребления на пример тупо сведен к тепловой защите.
Да, применение ИБП требует некоторой сообразительности, на пример умения понять что пять батарейных блоков с 4 АКБ емкостью 9А/ч в каждом из них абсолютно эквивалентно применению вместо них 4 АКБ на 45А/ч каждый. Составить такую батарею сможет даже школьник, который не прогуливал уроки физики, а на разницу между ценой "узкозаточеных" батарейных блоков для конкретного ИБП и простыми АКБ можно пивом залиться до состояния полного утопления.
То же самое можно сказать и в отношении
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
есть еще PowerWare старенький, онлайн, отключил его нафик, так как всего 4 минуты мог продержать на штатном блоке, а добавлять до 30 минут еще 3 блока дорого
Зачем добавлять именно три батарейных блока для конкретной модели ИБП? Никто не запрещает вместо них использовать эквивалент из обычных АКБ бОльшей емкости! Просто применение в мощных он-лайновых ИБП напряжений в сотни вольт делает такую внешнюю "самопальную батарейку" довольно опасной. Поэтому должна быть граница разумности, когда применять самопальные внешние батареи а когда только штатные использовать.
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
если котлу пофигу на ноль, то будет.
Вот проблема сделать иммитацию сочетания "земля-нейтраль-фаза" по принципу "как из розетки" от ИБП или инвертора! А если включить мозги и понять для какого именно элемента котла (а это как правило контроль пламени) требуется разница между фазой и нулем в 220 вольтей то само решение реализуется за сущие копейки по стоимости.
68 - 07.12.2015 - 22:47
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
У меня от геныча стиралка например не работает, уходит в ошибку, так как есть скачки частоты от генератора.
А вот здесь ставим он-лайновый ИБП, и пофик на скачащую частоту...
69 - 07.12.2015 - 23:36
67-Wlad > вы читать умеете ? Power Ware требует 130 (СТО ТРИДЦАТЬ ВОЛЬТ) на ИБП.

Штатно батарейки были 4,5А/ч можно устанавливать 4 блока АКБ по паспорту. Только никто не может сказать как эти блоки подключить, замена акб на 7А/ч не привела к увеличению в работе а только ухудшила. если одна из батарей просаживалась, приходилось ее вынимать и вставлять свежезаряженную, а вынутую заряжать до номинала. И так постоянный контроль. Предполагаю, что в мозгах ИБП необходимо указать, что типа добавился батарейный блок, чтобы зарядное правильно работало.

Стиралку 2,7 кВт онлайн ИБП не тянул, вероятно из-за пусковых токов, просто вырубался.

Потраченные усилия не стоили того.
70 - 07.12.2015 - 23:38
68-Wlad > 4,5А/ч*4, то есть 18 А/ч батарей надо купить 10 штук (ДЕСЯТЬ 6лт) и еще заставить ИБП понять, что у него 4 блока АКБ, иначе не взлетит.
И это всего лишь на 30 минут работы на номинальной нагрузке.
71 - 07.12.2015 - 23:41
Цитата:
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
Вот проблема сделать иммитацию сочетания "земля-нейтраль-фаза" по принципу "как из розетки" от ИБП или инвертора! А если включить мозги и понять для какого именно элемента котла (а это как правило контроль пламени) требуется разница между фазой и нулем в 220 вольтей то само решение реализуется за сущие копейки по стоимости.
1. гаратния на котел, вмешательство в схему котла находящегося на обслуживании
2. у ИБП на выходе между проводами все те же 220В
72 - 08.12.2015 - 14:54
69-Перпетум Мобиле >
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
вы читать умеете ?
Умею конечно. Мало того, еще и предвижу все ваши
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
то есть 18 А/ч батарей надо купить 10 штук (ДЕСЯТЬ 6лт)
И сразу же говорю за то что
Цитата:
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
Поэтому должна быть граница разумности, когда применять самопальные внешние батареи а когда только штатные использовать.
Если у вас завалялся какой-то непонятный Power Ware это не значит что именно он является "идеальным решением" для любой ситуации. Если уж вы беретесь за что-то рассуждать то для начала огласите полностью модель ИБП, потому что ваши
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
Power Ware требует 130 (СТО ТРИДЦАТЬ ВОЛЬТ) на ИБП.
как то не вписываются в известные мне он-лайновые семества Power Ware, а именно 9120 и 9130. Прочем семейство 9130 ну никак не претендует на название "старенькие", так что если говорить за Power Ware 9120 по моделям то:
1. 700VA - 2шт. АКБ по 9А/ч.
2. 1000VA - 3шт. АКБ по 9А/ч.
3. 1500VA - 4шт. АКБ по 9А/ч.
4. 2000 и 3000VA - 8шт. АКБ по 9А/ч.
Про модели на 5000-6000VA говорить в общем-то нету смысла, поскольку они во первых не спасовали перед
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
Стиралку 2,7 кВт онлайн ИБП не тянул
, а во вторых там уже как раз таки двадцать АКБ стоит в последовательном соединении, что как раз таки и выходит за границы разума. Ну и еще нужно понимать что батарейные блоки это далеко не всегда полная копия стоящих внутри ИБП аккумуляторов - по тем же дополнительным батарейным блокам для PowerWare 9120 стоит перед "экспериментами" узнать что каждый такой дополнительный батрейный блок имеет удвоеный комплект АКБ по сравнению с штатно установлеными в ИБП батаремями. И естественно такому ИБП как PowerWare необходимо "доложить" за то что к нему подключены дополнительные батарейные блоки - пункт Bat Pack Num
Set в меню ИБП, если говорим за PowerWare 9120. И опять же от модели ИБП зависит количество дополнительных батарейных блоков, которые могут быть подключены: два для моделей на 700 и 1000VA, пять - для всех остальных моделей (опять таки в приложении к семейству 9120 речь). Так что конкретезируйте модель ИБП, потом можно именно за нее порассуждать.
Теперь о
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
1. гаратния на котел, вмешательство в схему котла находящегося на обслуживании
Схема котла остатся неизменной, просто насосы-клапана и прочая шняга не требующая контроля "земли-нуля" запитывается на прямую от ИБП, а там где потребно иметь контроль запитывается чуток по другому, через простейший девайс.
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
2. у ИБП на выходе между проводами все те же 220В
А вот фигушки! Чем принципиальна разнится работа от ИБП и электрической сети в отношении таких вещей как контроль пламени? А тем, что при питании из электрической сети между землей и нейтралью напряжение около нуля, а между фазой и нейтралью с землей - 220 вольт. А когда идет питание от ИБП в режиме работы от батарей то между фазой и нейтралью 220 вольт, между землей и фазой- около 110 вольт, и между нейтралью и фазой тоже около 110 вольт. Вот и вся причина, почему котел с контролем пламени не работает от ИБП! :))))
73 - 08.12.2015 - 14:58
Извиняюсь, часть фразы
Цитата:
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
и между нейтралью и фазой тоже около 110 вольт
читать как "между нейтралью и ЗЕМЛЕЙ тоже около 110 вольт"
74 - 08.12.2015 - 15:28
72-Wlad > еще старее :) достался просто даром. После смерти батареек пробовал на 7 А/ч переделать неудачно, так как ему явно надо в мозги лезть.
Power Ware Prestige 3000 (2700 Вт) если так интересно.
онлайн, в документации только о возможности расширения батарейных модулей, но как их расширять кроме подключения не сказано.
75 - 08.12.2015 - 15:33
Извиняюсь соврал, он 2100 Вт а не 2700.
76 - 09.12.2015 - 02:09
74-Перпетум Мобиле >
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
Power Ware Prestige 3000
Ну мне настолько древние как-то не попадались, поэтому сказать что у них и как конкретно делается в плане подключения дополнительных батарейных блоков не смогу. А по документашке один батарейный блок для этого ИБП - 10 штучек АКБ емкостью 17А/ч, соединенных последовательно, и таких батарейных блоков может быть подключено к ИБП 3 штучки. Солидненькая такая емкость в приведеном к 12 вольтам эквиваленте - 510А/ч! :)))) Да еще и внутри должны стоять 10 штучек АКБ емкостью 5,5А/ч - не 4,5 а именно 5,5! То есть суммарно 565А/ч в приведеном к 12 вольтам эквиваленте. И скорее всего надо "объяснить" ИБП что ему такое счастье привалило. А КПД у него отвратненький - при такой слоновьей емкости АКБ киловатт он с тремя дополнительными батарейными блоками всего час способен протянуть. Если сравнивать с аналогичного класса современным ИБП с сопоставимыми характеристиками по мощности то SURTD3000XLI + 1 дополнительный батарейный блок SURT192XLBP точно такую же мощность 1120 ватт способен 113 минут протянуть. А в приведеном к 12 вольтам эквиваленте у него всего-навсего 240А/ч емкость в такой конфигурации, две линейки пятиамперчасовок по 8 шт АКБ в каждой в самом UPS и четыре точно таких же линейки в дополнительном батарейном блоке. Так что этот PowerWare Prestige 3000 не даром даром достался, такое дешевле выкинуть чем использовать, на электричестве разоришься! :))))
77 - 09.12.2015 - 09:53
76-Wlad > не 17А/ч а всего лишь 4,5А/ч, большие АКБ в блок просто физически не влезут. Честно не видел таких АКБ именно с 5,5 А/ч. Мне правда он достался уже с замененными когда-то родными АКБ на 4,5 поэтому не в курсе.

Ну да, старенький, единственное, если бы он тянул стиралку, я бы его оставил, так как он онлайн и на выходе 50 Гц. А то стиралка от геныча в ошибку уходит, там частота скачет и при средней нагрузке 53 Гц обычно.
78 - 09.12.2015 - 09:54
Да, и как ему объяснить изменение емкости для зарядного никто не знает, пытался с сервисниками пообщаться, без толку. Видимо все, кто знает этот ИБП давно уволились :)
Гость
79 - 09.12.2015 - 13:20
вы еще солнечные батареи забыли втулить
бгггг
80 - 09.12.2015 - 16:24
77-Перпетум Мобиле > Не, стиралка ему точно не по силам, чтобы 2,7кВт мощности UPS держал он минимум должен быть на 5кВА, коэффициент ватт к вольт-амперам обычно 0,7 для ИБП с синусом. Конечно есть исключения, но в основном так.
А вообще каждый задачу решает по своему.