Добрый день. Купили квартиру ребенку от Ч.З. смотрю электропроводку и терзают меня смутные сомнения, что то не так. Помогите советом пожалуйста. Имеем Электрощит на лестничной площадке. Вводной автомат С40 Счетчик Меркурий 206 Автоматы на квартиру С32 - 2 шт. С25 - 1 шт. Соединение проводом 6 мм2. От автоматов в квартиру идут кабеля 3*2,5 и 3*1,5 (медь, около 15м длинны) Коммутация От С32 запитаны розетки, отдельно комната и кухня с с/у и коридором. От С25 освещение во всей квартире. Вопрос, потянет ли это всё если На комнату будут запитаны - сплит,телевизор,комп и ещё немного. На кухню с с/у и коридором - электроплита, духовка, чайник, вытяжка, стиралка, холодильник и ещё х.з. К освещёнию вопросов не имею. 3*1,5 по феншую вроде. Думы Хочу в квартире поставить щиток и сделать следующую разводку. С32 №1 в квартире поставить В25 и пустить на сплит и обычных потребителей (3*2,5) С32 №2 в квартире поставить В25 и оставить только плиту. Или кинуть на неё ещё вытяжку и стиралку? (3*2,5) Или нужно от щита тянуть отдельный кабель 3*4(3*6) с автоматом? С25 в квартире поставить В16 или В10 | | |
41
- 07.02.2017 - 22:50
| Цитата:
В остальном всё да: любое место может давать утечку, кондиционеры в том числе. Кроме отключения автомата имеет смысл также откинуть их ноль. Удлинители есть на любой вкус, можно даже самому наделать. :) | | |
42
- 07.02.2017 - 23:06
|
Кстати, можно освободить место еще для одного двухмодульного девайса, если нулевую шину перенести на нижний держатель, аналогично PE. Щиток у вас на 12 модулей. И да, по номиналам: УЗО ничем не защищено от сверхтока, выше него стоит 63А, сумма нижестоящих автоматов также намного превышает 40А. Ну и 25А на 2,5 квадрата многовато, откровенно говоря. | | |
43
- 08.02.2017 - 12:24
| 42-Электромонтаж > Да, ампераж завышен, но за 16 лет это никак себя не проявило - приборы столько не потребляют. Я хочу разобраться с утечкой сначала. Если придется докупать приборы, то буду учитывать амперы, конечно. Кстати, входной, возможно, на 50А. Я забыл напрочь, а там маляры когда-то его забрызгали, ничего не разобрать. Счетчик, посмотрел, до 50, наверное автомат тоже. | | |
44
- 08.02.2017 - 23:21
|
Получил ТУ на подключение от НЭСКа. - максимальная мощность присоединяемых устройств 55 кВт - категория надежности III - класс напряжения 0,4 кВ, трёхфазный В доме 25 квартир, сколько выходит на квартиру с учетом коэффициента распределения? | | |
45
- 09.02.2017 - 08:51
| 44-Время не ждет > Это у электромонтажа спроси,он знает.:))) | | |
46
- 09.02.2017 - 12:12
|
44-Время не ждет > СП31-110-2003, п. 6.2 http://docs.cntd.ru/document/1200035252 Из таблицы 6.1 видим, что удельная расчетная электрическая нагрузка одной квартиры (при вашем количестве квартир и наличии электроплит мощностью 8,5кВт) берется как 2,2кВт. Т.е. 55кВт = 25х2,2 - на ваш дом выделены правильно. Но это никоим образом не означает, что в квартире нельзя использовать электроприборы мощностью более 2,2кВт. :)) Таблица рассчитана именно с учетом коэффициентов спроса и одновременности. Весь дом все наличные электроприборы не включает никогда. | |