Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Дела домашние (http://forums.kuban.ru/f1062/)
-   -   Ремонт электробензогенератора на дому - есть ли отзывы? (http://forums.kuban.ru/f1062/remont_elektrobenzogeneratora_na_domu_-_est-_li_otzyvy-8824420.html)

PaciFic 26.02.2019 08:45

Ремонт электробензогенератора на дому - есть ли отзывы?
 
Добрый день.
Есть бытовой генератор Fubag BS 5500 без всякой доп. автоматики. Случился у него как-то давно перегрев и штатное отключение нагрузки, т.к. молотил часов 5 в помещении. Остыть и повторно запуститься не получилось, т.к. через 15 мин свет дали.
На днях снова случилась авария и пришлось возиться с генератором снова.
Симптомы такие:
- запуск штатно, прогрев штатно, на экранчике показывает 230 вольт, выдаваемых в сеть;
- при попытке подать хоть незначительную нагрузку (включением штатного предохранителя на корпусе), начинает прыгать в попытках заглохнуть и уехать - приходится удерживать его на месте ногой за раму. Свет при этом моргает о крайне яркого, до крайне тусклого. Через 30-40 секунд такой работы предохранитель отрубается (двигатель не глохнет) и генератор начинает работать абсолютно штатно на холостых.
В связи с вышеизложенным вопрос:
Есть ли в Краснодаре мастера/сервисы с положительными отзывами, способные выехать на адрес, провести диагностику, ремонт и обслуживание? Прошу направить в личку.
Кататься по сервисам нет ни времени, ни желания, да и весит устройство около 80-100 кг
Если нет, то буду искать по авитам всяким...

Перпетум Мобиле 26.02.2019 14:29

1. выкрутить свечу, почистить или заменить
2. снять фильтр и провести обслуживание, как указано в мануале. помыть, смочить маслом.

Проверить работу под нагрузкой.

Если не помогло искать дальше.

oleg.21 26.02.2019 14:33

Если под нагрузкой не тянет,скорее фильтр забит

Перпетум Мобиле 26.02.2019 14:34

конечно там все засрано, у человека как-то трубу от выхлопной оторвало при работе, там пол помещения в саже было, и внутри геныча будет так же.

Скупердяй 26.02.2019 18:14

[quote=PaciFic;46525116]при попытке подать хоть незначительную нагрузку (включением штатного предохранителя на корпусе)[/quote]незначительную это сколько? Нагрузка подключена через штатную розетку?
Очень похоже что Вы забыли отрубить вводной автомат в доме и пытаетесь подать напряжение из генератора во внешнюю сеть.
Отключите от генератора всю нагрузку, включите штатный предохранитель и попробуйте подключать в розетку генератора сперва светильник, потом утюг, потом утюг с феном...
1-Перпетум Мобиле >2-oleg.21 >мотор у него не глохнет, а отрубает предохранитель. Там проблема или во внешней сети или в регуляторе напряжения, хотя от регулятора предохранитель все равно не будет выбивать.

oleg.21 26.02.2019 19:05

А где мы писали что движок глохнет?

Ktulhu 26.02.2019 20:00

1) ВВ провод
2) Свеча
3) Карбюратор
как то так

PaciFic 26.02.2019 21:27

1-Перпетум Мобиле >
1. Свеча чуть в черном налете. Электрод, зазор - норм. почистил, маркировку сфотал, замену куплю.
2. Фильтр ну почти девственно чист. Отряхнул, пули не было, руки в чистом масле. Промыл керосином, отжал, пропитал маслом - отжал.
3. До кучи проверил выхлоп (он из сарая на улицу выходит). Стальная труба мгновенно прогревается по всей длине. Внутрь ширнуть шомполом\крючком пока не осилил, ибо доступ затруднен, а дыма нет для визуального контроля нет. Выхлоп чистый (в потьмах с фонарем).
3-Перпетум Мобиле > Почему там конечно должно быть все засрано_то? Там реальной наработки менее 1,5 бака. Лет за 5. Снял коапанную крышку - даже следов грязи не увидел.
4-Скупердяй >Незначительная это сегодня 3 светодиодных лампы по 14 ватт. Так же из сети не был отключен холодильник, но он и не пытался стартовать. Все остальные потребители были либо выключены + пара телеков в стенд бай Этого достаточно для спецеффектов.
Нагрузка в штатную розетку, в любую из трех.
Вводной автомат действительно не отрубал - зачем?) Генератор расключен через отдельный щит. Там тупо свой автомат, лампа индикации напряжения в сети, лампа индикации
напряжения на генераторе и трехпозиционный поворотный рубильник: Сеть\нейтраль\генератор. Такое решение показалось самым дуракоустойчивым в какой-то момент.
6-Ktulhu >По ВВ проводу пробоев не видно, повреждений тоже.
по карбу - запуск нормальный, работа ровная.

solaris_one 26.02.2019 21:38

7-PaciFic > сколько времени бензину? Сливался старый и заливался свежий или на старье работал? В баке мусор небось гуляет? Я за карбюратор. Засорился элементарно. Хватает бензина для холостой работы. И не хватает для полноценной. Если и это не поможет то кирдык обмоткам - короткий виток от перегрева. И естественно пробовать на отдельной нагрузке - утюг подойдёт)

seg 26.02.2019 23:51

[quote=Солнечный Ветер;46528441]короткий виток от перегрева.[/quote]А на холостом ходе короткое пропадает?

Скупердяй 27.02.2019 01:29

7-PaciFic >Отсюда не видно как подключен генератор...
1. Отключите ВСЕ из розеток генератора.
2. Заведите генератор и включите предохранитель на генераторе.
Что произойдет при этом с генератором?
3. Включите нагрузку в розетку. Не щиток домашний, а просто настольную лампу, потом увеличьте нагрузку подключив фен. Что произойдет при этом.

[quote=oleg.21;46527927]А где мы писали что движок глохнет? [/quote] я к тому, что мотор не глохнет, а выбивает предохранитель. Если бы была проблема с бензином, свечами или фильтром мотор бы глох. А у него хватает сил вырубить предохранитель.

PaciFic 27.02.2019 07:44

8-Солнечный Ветер > Бензину в баке времени много. Естественно он не сливается между запусками. Генератор покупался, чтобы женщин обеспечить условиями в случае аварии, т.к. часто мотаюсь по командировкам. Да и на кой оно нужно, чтобы в потьмах ехать за свежайшим бензином, заправлять и т.д.? Бак чист, на сколько можно высветить фонарем в горловину.
10-Скупердяй > Да-да, концепция вчера резко изменилась)
1. Done.
2. Ничего не произойдет, будеть молотить и дальше.
3. Глубоко в ночи подключил самое мощное, что нашел в сарае - перфоратор на 800 ватт - генератор его не чувствует вообще, даже секундного надрыва "в голосе" не слышно при включении.
4. А вот дальше все как-то интереснее стало:
1. Гена работает, положение рубильника на щитке - сеть, вводной автомат (не диф) АББ 25А в положении выключено, предохранитель на генераторе в положении включено - все работает ровно.
2. Все то же самое, т.е. потребителей на генераторе нет (его связь с домом разорвана), но вводной автомат в положение включено - сразу начинается ситуация из псто 0. Только переводим в положение включено - работа нормализуется...
Щиток вскрыл, прослабленных соединений, следов подгорания контактов, касаний проводов и пр. не нашел вообще. Протянул все соединения - ни один болт с места сдвинуть не удалось.
Пока мысли перепроверить участок проводки до ввода в щиток на предмет повреждений изоляции, но не особо верю, ибо кмк. выбивало бы предохранитель на гене сразу после его включения.
Заменить вводной автомат в щитке. Но честно, не встречал еще таких глюков автоматов. Либо они мрут совсем, либо работают как вкл. или как выкл)

mayor 27.02.2019 08:54

11-PaciFic > очень похоже что где-то в доме нейтраль повторно заземлилась, ну и у Гены с изоляцией могут проблемы быть. И, надеюсь, вы его не в парралель сетью запустить пытаетесь?

Перпетум Мобиле 27.02.2019 09:27

11-PaciFic > на самом генераторе розетки есть ? вот в нее переноску и накидать нагрузок разных с отключенным от дома ессно. Если выбивать не будет, ищите проблему в доме.

з.ы. если генератор обычный однофазник то, что ноль сидит на земле ему фиолетово, как раз таким образом генератору делают чистый ноль. А вот если через какую-то нагрузку он получает ноль не пойми куда и где, то как раз и будет выбивать.

У меня дома генератор заземлен одним выводом - это нулевой провод для всего дома. никто никуда не выбивает.

Перпетум Мобиле 27.02.2019 09:29

з.ы. может у вас в доме у какого-то прибору утечка на землю, и она попадает на геныч, а там ничего не определено у вас...

PaciFic 27.02.2019 10:29

12-mayor >Первый раз ответил в псто 7, потом в личку, псто 12 пропущу.
13-Перпетум Мобиле > Про использование штатных розеток генератора еще раз подтверждаю. Остальное написал в псто 11.
Просадка начинается при разорванной связи с домом (!), но включении вводного предохранителя генератора на щитке.
Земля от генератора приходит и соединятся с землей ввода в дом, но сама проводка по дому выполнена без земли - дом очень не молодой.

Перпетум Мобиле 27.02.2019 11:18

[quote=mayor;46529186]3. Глубоко в ночи подключил самое мощное, что нашел в сарае - перфоратор на 800 ватт - генератор его не чувствует вообще, даже секундного надрыва "в голосе" не слышно при включении.[/quote]

я так понимаю что генератор тянет нагрузку не выключаясь? а кроме перфоратора что включали ? на полную ему ввалить не подключая к дому, вырубаться не будет ?

PaciFic 27.02.2019 12:12

Не вырубается, даже кратковременной просадки нет. Ночью не стал не стал утюги с фенами таскать в сарай, да и не найду я мобильных потребителей на 5кВт. Фенов в доме не помню, чайник газовый, сплиты не потащу)
Пока мысли работают в сторону локализации проблем в щитке. Попробую:
1. Рубильник воткнуть в нейтраль и попереключать вводной автомат генератора.
2. Вырубить вводной автомат сети и погонять генератор. в разных положениях рубильника.

Скупердяй 27.02.2019 17:50

11-PaciFic >правильно ли я понимаю: на вводе из сети у вас стоит двухполюсный автомат 25А, за ним стоит прекидной рубильник (сеть-0-генератор), на второй ввод рубильника подключен генератор, на выход проводка дома. Рубильник двухполюсный, ноль разрывает. Земля без разрывов со ввода попадает на генератор и в домашний щиток???

Скупердяй 27.02.2019 18:08

[quote=PaciFic;46529025]2. Все то же самое, т.е. потребителей на генераторе нет (его связь с домом разорвана), но вводной автомат в положение включено - сразу начинается ситуация из псто 0. Только переводим в положение включено - работа нормализуется...[/quote]может быть описка "переводим в положение выключено"? или что вы переводите в положение включено???

Ситуация очень похожа на пробой на корпус обмотки генератора, как говорит 12-mayor. Проверяется это мегометром после разборки геныча и отключения обмоток от вторичных цепей. Если мегометр недоступен можно попробовать подключить обычную лампочку ильича 25-60 Вт к розетке генератора - между фазными клеммами розетки и корпусом геныча. Она не должна гореть даже в пол накала. Лучше параллельно с лампочкой включить вольтметр - он должен показывать 0.[u] Важно!!! При этом на корпус генератора может попасть опасный потенциал!!! может ударить током![/u] Да, и предварительно отключить все из розеток генератора, включив предохранитель на геныче.

Да еще. По сценарию поста 0, если генератор не заводить, а просто включить предохранитель на генераторе - его выбьет?

PaciFic 27.02.2019 21:02

18-Скупердяй > По подключению - верно, по земле вроде да, но земля гены подключена к земле щитка на выходе из дома - у самого контура заземления почти.
19-Скупердяй >верно, переводим в положение выключено. переводим вводной автомат гены.
На не заведенном генераторе автомат не выбивает (который на корпусе).
Новые вводные:
1. Нагрузил гену напрямую с его розеток примерно на 2,5 кВт, включая строительный фен на 1,8 кВт, при этом дом был подключен на вторую розетку, но вводной гены был выключен.
Генератору пофиг - работает в штатном режиме. Чувствуется нагрузка, что не на холостых, но работает без нареканий вообще.
2. Оставляем из нагрузки только дом. При любом сочетании положений трехпозиционного выключателя, а так же при любом положении вводного автомата сети, и выключенном вводном генератора - он молотит ровно на холостых.
При любом положении\сочетании вышеописанных выключателей, но при попытке поднять вводной генератора - идет просадка. Даже когда сеть отключена, а рубильник в нейтрали.
Имха проблема точно в щитке. Начну с замены вводного генератора.
Но глюк странный...

Перпетум Мобиле 27.02.2019 21:21

вы всех запутали на... вводной генератора ????? может выходной автомат на генераторе ? ищите что включили дома и забыли выключить. либо ищите утечку на каком-то приборе.

Перпетум Мобиле 27.02.2019 21:23

вводной гены - автомат розетки к которой дом подключен ? это ВЫХОДНОЙ автомат, а не вводной....

дом в другую розетку пхните, может автомату просто кирдык, они на генычах не ахти по качеству, контакты пригорели может со временем (перегружали)

паманя 27.02.2019 21:40

Была похожая как у автора в сабже ситуация. Генератор запускал и подключался в домовую сеть человеком,который ранее ими вообще не пользовался. Проблемы ушли после:
1) отключения входной ээ ( выкрутили пробки)
2) подключения удлинителя идущего от генератора к розетке наиболее близкой к счётчику ээ.
3) включение техники по-очереди,а не всей сразу и не превышающей выдаваемую мощность генератора.

Прошу прощения у мужчин, что вмешалась в ваше расследование:)))

PaciFic 28.02.2019 07:30

21-Перпетум Мобиле >Я вас не запутывал, вы сами справились.
Выходной на генераторе (на корпусе) - этот тот, который выбивает при 30-40 сек потуг работы генератора с перегрузом.
Вводной генератора - это тот. который стоит в доме, на щитке перед трехполюсным переключателем и при попытке включения которого гена уходит в перегруз.
Откуда ток утечки может быть когда сеть отключена своим автоматом, а трехполюсник стоит в нейтрали? Обесточено все, при этом, если поднять вводной генератора, этот самый генератор начинает колбасить.
22-Перпетум Мобиле >На гене опробованы все три имеющиеся выходные розетки - дом, через щиток - перегруз. Строительный фен - так сразу перепочиняется автомат генератора)
отдельной силовой розетки на гене нет, а имеющиеся 3 штуки думаю просто параллельно запитаны и все.
23-Паманя >Паманя, спасибо, но дюже лютые грабли тащить в дом от сарая метров 50 удлинителя, да и защиты в таком подключении нет никакой.

Скупердяй 28.02.2019 08:25

[quote=PaciFic;46533257]Откуда ток утечки может быть когда сеть отключена своим автоматом, а трехполюсник стоит в нейтрали?[/quote][b]дистанционно исчерпывающий ответ вам никто не даст[/b], тем более не имея полной схемы соединений.
Мне, например, до сих пор не понятно как подключен дом к гене - через его штатную розетку, или как то заколхожено внутрь генератора :(
Ток утечки может быть если обмотка генератора замкнулась на корпус, при этом потенциал на корпусе не увидите, т.к. нейтраль гены по умолчанию изолирована. Когда подключаете проводку дома - нейтраль дома соединена с землей - тут то цепь и замыкается.
Это ВЕРСИЯ, всего лишь.
Исключительно маловероятно что замыкается что-то в автоматах (хоть в щите, хоть в гене), не спеши их менять. Разбери панель генератора, может там что-то на корпус коротит... Ну и соединительные кабели прозвони...

PaciFic 28.02.2019 08:54

25-Скупердяй >Я неоднократно отвечал, что дом запитан кабелем, через штатную розетку генератора.
Если обмотка генератора будет замкнута на корпус, то генератор будет спокойно работать без дома, через свои штатные розетки с электрооборудованием?
К сожалению, даже мне непонятно, как сделано расключение щита целиком, т.к. в свое время нанималась бригада от НЭСКа и проконтролировать возможности не было.
Весь щит расключен исключительно проводом в белой изоляции. Ввод в дом (сеть) 3-х фазка, гена - однофазный - даже если весь этот трэш сфотографировать и выложить, то вряд ли там кто чего разберет. Более подробно я сам не объясню, т.к. не специалист.
Вчера разговаривал со знакомым электриком и пришли к мнению, что надо проверить другую теорию:
В день, когда выяснились проблемы с генератором, в 10 метрах от дома было ДТП со сносом столба ЛЭП, его последующей заменой и прочими ремонтными работами аварийки, поэтому решили начать с проверки местоположения фаз, нулей, земли и пр. в счетчике. Тут я точно не полезу сам ничего проверять.

SeaStar 28.02.2019 09:15

Тьфу итить туды в качель! С этого начинать надо было! Была похожая проблема - сауна электрическая, силовая и контрольная часть запитаны отдельно, для контрольной как раз важна ФАЗА!! Я на розетке и вилке (для жены) красным маркером отметил как включать (вставлять вилку в розетку). Точно так же по командировкам. Раз приезжаю - сауна, говорит не работает... Короче оказалось пока ездил фазу с нулем с какого-то бодуна поменяли. Повернул вилку и все заработало (супруга в очередной раз сильно зауважала-))). Удачи, проверьте фазы и земли!!!

Перпетум Мобиле 28.02.2019 09:27

24-PaciFic > нарисуйте схему, иначе я уже так запутался что ОЙ!...

Перпетум Мобиле 28.02.2019 09:30

26-PaciFic > фотайте и выкладывайте, главное, чтобы качество было хорошим и можно было увеличивая что-то разглядеть...

Вы где живете ? район. Если по пути, мог бы заскочить и глянуть...

з.ы. покупать генератор для дома без силовой розетки было глупо. Остальные розетки каждая (2 или 3) ограничены автоматами на корпусе генератора до 16А....

Перпетум Мобиле 28.02.2019 09:33

У вас счетчик если электронный, то будет ругаться, если неправильное подключение после ремонта получилось...
Вообще есть в наличии приборчик проверять фазировку, но это если вы где-то по пути живете, кууролесить через весь город не интересно.

PaciFic 28.02.2019 09:40

27-SeaStar > Ну не сообразил я чот, а когда электрику рассказывал этот трэш - он спросил, а у тебя электрики по столбам не лазили в ближайшее время, ну я и вспомнил про ДТП и столб. Сразу значения не придал, т.к. ДТП там постоянно, а столбы сносят не часто))
29-Перпетум Мобиле >Глупо конечно, но таки он у меня уже есть) Автомат там общий на все 3 розетки. Ехать точно не надо, т.к. еще и по времени синхронизироваться целое дело.
30-Перпетум Мобиле > Счетчик электронный, ругается или нет - посмотрю.

Перпетум Мобиле 28.02.2019 10:07

31-PaciFic > ну тогда фотки покачественней всего сделайте и на обменник положите чтобы в полном качестве можно было скачать и посмотреть...

1. ввод в дом от сети
2. ввод в дом от генератора, рубильник крупным планом что есть что
3. морду генератора, что и куда там подключается.
4. автомат генератора

ну и по максимуму что есть. з.ы. общий автомат на несколько розеток - розетки проверяли? не пригоревшие ?

Перпетум Мобиле 28.02.2019 10:07

Вы писали, что подключали к генератору 4,5 кВт напрямую и ничего не выбивало ?

Если так, ищите причину вне генератора.

Перпетум Мобиле 28.02.2019 10:09

з.з.ы. Вот всегда поражался, люди хотят комфорта, но не хотят за это платить. У меня автоматика запуска сделана, вообще не парюсь... недавно при -4 проверял после долгого стояния, завелся с 3-й попытки на старом бензине..

SeaStar 28.02.2019 11:23

34- АААПСАЛЮТНА согласный!!! Особенно когда жене начал объяснять как рубильник переключать, стабилизатор смотреть ну ты.ды... А ещё ночью, да когда за окном норд-ост и лёд...То сразу порешали перейти на автозапуск. Тьфу-3-раза, ни разу не пожалели! Порой даже и не въезжаешь, что ночью свет отключали на пару часов - только по компу вижу, что переключался. Проворачивать только 1 раз в 1,5-2 месяца желательно, если за это время свет не отключали. Удачи!!

Скупердяй 28.02.2019 16:55

[quote=PaciFic;46533434]Если обмотка генератора будет замкнута на корпус, то генератор будет спокойно работать без дома, через свои штатные розетки с электрооборудованием?[/quote]да

[quote=PaciFic;46533434]В день, когда выяснились проблемы с генератором, в 10 метрах от дома было ДТП со сносом столба ЛЭП, его последующей заменой и прочими ремонтными работами аварийки, поэтому решили начать с проверки местоположения фаз, нулей, земли и пр. в счетчике.[/quote]99,9% проблема не в этом. Если бы перепутали фазу с нулем на опоре - получился фейерверк у Вас и ваших соседей сразу, вы бы заметили:). Чередование фаз вашему генератору пофиг.

Скупердяй 28.02.2019 17:07

[quote=Перпетум Мобиле;46533697]з.з.ы. Вот всегда поражался, люди хотят комфорта, но не хотят за это платить.[/quote]у каждого свое понимания комфорта. Есть люди которые совершенно комфортно живут вообще без генератора, тут вопрос в частоте и продолжительности перебоев, да и к теме автора совсем не относится.

prox70 28.02.2019 19:01

[quote=Скупердяй;46535491] Если бы перепутали фазу с нулем на опоре - получился фейерверк у Вас и ваших соседей[/quote]
С чего бы?

Скупердяй 28.02.2019 23:04

38-prox70 >по нулю пойдет фаза и выжгет соединение с заземлением, затем 380 В попавшие в часть розеток выжгут все включенное в них оборудование.
Конечно можно предположить что у автора и всех его соседей стоят ОПН на вводе - ну тогда он бы заметил по выбитому вводному автомату.


Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.