Автозапуск - это здорово. Но если сам не электрик - лучше доверить работу специалисту. А то с подобной точностью формулировок и способов проверки - и до электротравмы недалеко)) И да, если уже есть автозапуск - не забывайте его тестировать хотя бы раз в два - три месяца, дав мотору прогреться до рабочей тепературы. |
[quote=Скупердяй;46536788] 38-prox70 >по нулю пойдет фаза и выжгет соединение с заземлением, затем 380 В попавшие в часть розеток выжгут все включенное в них оборудование. [/quote] Ты много видел частных домов с заземлением? Особенно в старых секторах? Если просто поменяют местами ноль с фазой,то никаких 380 не будет. Для этого надо вместо нуля пустить еще одну фазу. Даже, если допустить,что где то и есть заземление и была перепутана фазировка,то просто выбьет вводной автомат и никакого фейрверка не будет. Перепутать ноль с фазой можно на вводе в дом на одной- двух опорах. На всем фидере это не получится потому,что нулевой провод через 2-3 опоры соединен с землей на самих опорах. При включении такого фидера на ТП выбьет защиту и все. Так,что учи матчасть.:)) |
42-prox70 > Это ты моему соседу скажи . Все у него погорело . До основания. И котел газовый и холодильник и сплит и телевизор. Все что было включено в сеть. И никакой автомат не помог. - пы.сы. обрыв был на один дом дальше меня.Мне несказанно повезло ) |
43-Солнечный Ветер >Погорело у него не от перепутанных фазы и нуля а от обрыва нуля на ТП. Еще раз говорю- прежде,чем писать всякую чушь-учите матчасть.:))) |
А всего-то надо было раскошелиться на три штуки и поставить реле защиты. |
44-prox70 > ВВодные. Частный сектор. питаемся от одной линии. Разные фазы.. Именно по этой фазе шарахнуло 380. что они там на комутировали после обрыва одному электрику известно. |
46-Солнечный Ветер >Возможно на опоре нулевой провод ввода был подключен к фазе, то есть в дом было подано 2 фазы. Отсюда и напряжение в 380. Такое иногда бывает. Обычно электрик,допустивший такую ошибку, исправляет ее из собственного кармана.:)) |
43-Солнечный Ветер > скорее всего у него просто не было нуля.... |
[quote=prox70;46537471]Ты много видел частных домов с заземлением?[/quote]много. [quote=prox70;46537471]Если просто поменяют местами ноль с фазой,то никаких 380 не будет. Для этого надо вместо нуля пустить еще одну фазу.[/quote] это и произойдет с двумя другими фазами. [quote=prox70;46537471]При включении такого фидера на ТП выбьет защиту и все.[/quote] ага, когда в ТПшке ПН на 630А стоит, а повреждение было в километре от головы... [quote=prox70;46537471]Так,что учи матчасть.:)) [/quote]тебе это нужнее |
[quote=Скупердяй;46539817]много. [/quote] Подтверждаю, есть частные дома с заземлением. Например мой. |
47-prox70 >сосед не доказал) аварийка была. И да. У меня с заземлением тоже. Не ахти какой контур, но все лучше чем ничего |
Так все таки есть выездной мастер или НЕТ ? |
Так может всё таки вы наберёте телефон сервисного центра? |
Доброго понедельника всем! Чисто для отчетности: за прошедшее время был проверен щиток (оба два) и криминала в нем найти не удалось. Далее был проверен провод от генератора к дому, в одном из не явно видимых мест было найдено соединение кабеля, выполненное через клеммную колодку и обильно смотанное православной синей изолентой. Клеммы были очень не плохо оплавлены - фаза с землей просто спаялись вместе, пластик спекся в монолит. Сверху на православной синей изоленте - ни следа. В общем-то после вырезания подгоревшей части проводки, нового соединения с разнесением клемм в стороны - работа генератора и щитка полностью восстановилась до штатной. Что касается автоматики, комфорта от нее и прочего благоденствия, наступающего от ее установки, то лично мое мнение следующее: 1. От случившегося она бы меня не спасла строго никак, и не повлияла бы ни на что. 2. Вопрос в свое время изучал и пришел к выводу, что она все-таки полуавтоматика, требующая регулярной (пусть и не частой) подготовки генератора к работе (ибо карбюратор). 3. Все траты должны быть разумными, а если свет вырубают 1 раз в 2 года, то разумность автоматизации под вопросом. 4. Ночью мне свет в принципе не нужен, т.к. котел стоит на АКБ и может автономно работать 12-15 часов. 5. В моем случае наличие автоматики не безопасно, т.к. генератор стоит в помещении, которое специально не оборудовано под него. В сарае отсутствует возможность организовать нормальную вентиляцию и съем/отвод тепла. Работает с открытыми дверьми и под присмотром. 6. Никакого отношения к комфорту работа на генераторе не имеет - это строго аварийный, не штатный режим работы. ЗЫ: Когда все-таки уговорю своих женщин затеять стройку и снести старый дом - организую отдельную генераторную, с блекджэком и женьщинами низкой социальной ответственности))) |
52-SVG70 >По интернету есть и не мало, но до обращения к профильным специалистам так и не дошло в моем случае. |
Но можно начать с электрика, который подключил генератор. У вас конечно есть его телефон и схема выполненных им работ. |
54-PaciFic > Не успел прочитать ваш пост пока печатал. |
54-PaciFic > автоматика не может поменять масло, свечку и почистить фильтр, а так же залить бензин, это точно :) Ее прелесть заключается в другом. В необходимости нажать всего одну кнопку для пуска генератора (например геныч стоит в режиме блокировки чтобы по каждому чиху не стартовал) или вообще без участия и нажатия кнопок, без объяснения целого списка действий по телефону своим женщинам. |
Ну список действий фундаментальный конечно: 1. Переключить трехполюсник с сети на генератор. 2. Закрыть воздушную заслонку, открыть кран подачи топлива. 3. Повернуть ключ зажигания, дождаться старта двигателя и закрыть воздушную заслонку. Сложно капец! Но мне повезло, мои женщины вполне справляются. |
з.ы. я пришел к выводу, что геныч лучше ставить на улице, если позволяют погодные условия, просто на зиму увеличивать количество пусков до блокировки. В помещении если ставить. надо очень качественно сделать отвод выхлопных газов и делать еще дополнительный приток воздуха. Жалюзи в общем ставить.... |
Наверное кто то из них водитель? |
59-PaciFic > я по опыту подключений нескольких генераторов могу сказать так. Попадались такие твари, которые без закрытия воздушной заслонки горячими не стартуют никогда. А так же требуют незначительного времени закрытия заслонки хоть холодным, хоть горячим... Мой же при этом в любом состоянии стартует если закрыть ее на 10 секунд... |
так что генератор генератору рознь при пусках... И особенно объяснять бабушкам как его стартануть в ручную тоже жесть... |
61-Бурсаковский >да) 62-Перпетум Мобиле >Так у всех всегда свои вводные. Под свои вводные я решил от автоматизации на данном этапе отказаться. Хотя купленный генератор заточен на штатную автоматизацию под перспективу. Когда все-таки затею стройку... |
64-PaciFic > на счет штатных блоков автозапуска. Да, они дешевле, но к сожалению они тупые. Пропал свет - завелся, появился - захлох. С учетом того, что у вас есть ИБП на котел, накоторый можно и часть света повесить, то алгоритмы лучше иметь другие. Я например сделал, что генератор курит 3 часа, если отключили свет и только потом заводится на 1 час и так по кругу. Поработает час и спать на 3 часа. Плюс могу менять режимы прогрева, охлаждения, чего нет в штатных. з.ы. правда в свое время потратил тысяч 12 на щиток, а сейчас по комплектухе под 20 наверное стоит... Вот все руки не хододят переписать все под Arduino, чтобы удешевить... Так что со штатными блоками поосторожнее, могут не порадовать :) |
Спасибо за инфо, приму к сведенью. |
Все гениальное- просто. |
62-Перпетум Мобиле >так же.зимой сложнее.Летот легко |
Как ваз старый на подсосе. |
Раз шуряк остался дома у меня я в командировке.Свет откл.он не может завести,хоть убейся.А выехать нужно,ворота автомат.Слетела тяга с подсоса.Это я так То делал)). |
На приводе ворот есть перевод в ручной режим же. Переключил, руками откатил и выезд свободен. |
а как вы решаете вопрос отвода выхлопа? Я поставил генератор в помещении с хорошим высоким кирпичным дымоходом, а как подключить так и не решил. Нашел в Бау металлическую гофротрубку по толщине равную выхлопной трубке (не помню, ну мож 25-30 мм), прикрепил снаружи к трубе выхлопа обойму с резьбой и закрутил эту гофротрубку. И всё тщательно заделал эпоксидкой, которая держит до +150. После пуска эпоксидка благополучно расплавилась, стал дым хлестать из щелей. Сейчас в поиске более тугоплавкой эпоксидки, но чето нет ее нигде. И вообще, задумалсь.. ведь гофротрубка тоже раскалится если он долго будет молотить. |
72-WAnderer > У меня сарай обшит сайдингом, сквозь сайдинг коронкой высверлил то ли 80, то ли 100 мм (не помню) отверстие, в него вставил закладную трубу, с выпусками из стен, с обоих сторон, дабы исключить касания горячей частью выхлопной системы пластика. Далее, по диаметру подобрал в стройгиперах гофрированную стальную трубу, типа как от сильфона для раковины, с одной сторыны немного развальцевал ее на небольшой конус и внатяг надел на штатную выхлопную систему генератора. Другую сторону вывел в закладную. Пространство между внутренней стенкой закладной трубы и гофротрубой зачеканил минеральной изоляцией так, чтобы стенки этих труб друг друга не касались. Генератор можно двигать - гофротруба изгибается и не слетает с патрубка выпускной системы. Никакие герметики не использовал. Увеличение длины выпускной системы пагубно влияет на мощностные показатели двигателя генератора - ее нужно делать как можно короче. |
Гофротруба раскаляется минут за 5. |
72-WAnderer > зачем эпоксидку, Э ? есть же герметики для каминов, шнуры для дымоходов... |
Есть герметики и для выпускных систем в автомагазинах. |
PaciFic- у меня тоже такая сантехническая гофротрубка. Вопрос- а эта гофротруба не портится? ну металл ползет, стыки появляются щели или еще чего... я откровенно говоря забраковал эту систему когда увидел как все это раскаляется. |
Ну пока нареканий нет, приходилось двигать генератор несколько раз - трубу не трогал, т.е. она сама сгибалась разгибалась в закладной и поправлять ее по итогу не пришлось. Кмк, в случае прогорания - проще ее выкинуть и приколхозить обратно новую. Можно в принципе вообще жесткую и почти вечную конструкцию собрать, используя для соединения со штатным выпуском Geba, но с учетом вибрации и массы конструкции я отказался от затеи и необходимости городить опоры для снятия нагрузки. |
Не читая,прыгают обороты от переобедненной смеси.Почистить жиклеры в карбюраторе.Винт есть там сбоку,покрутить.Отрегулировать смесь. |
79-Плохиш >лучше читать,это очень помогает в общении на форуме!)) |