![]() | [1] [2] |
Проблема тяги в трубе Имеется старый дом, газовая колонка. 2этажа.Труба вытяжная, чуть ниже конька крыши. Утеплена керамзитом. В холода пропадает тяга и автоматика откл колонку. Всё установлено по проекту. Чистая идеально. Наступает тепло, снова всё работает. |
В принципе людей это не напрягает, у них котёл с контуром водяным. Но всё же. |
Причин не так много. Ветровой подпор. Обратная тяга. Отсутствие притока. А отсутствие тяги проверялось в самом дымоходе или просто потому что отключается? Вообще, в холод тяга должна быть сильнее. |
[quote]Отсутствие притока.[/quote] В холода окна закрываете наглухо?) |
Окна открывают. Тоже самое |
Тягу спичкой или дымом от неё. |
А в тёплую погоду всё ок. |
5-BIA >Где проверял? В колонке или дымоходе? |
И там и там. |
Вот сейчас звонил в деревню, потепление. Включили колонку, снова работает. |
А может утепление трубы керамзитом быть слабым? Думаю, только на конденсат влияет. |
Второе, всё таки увеличить высоту трубы.. |
Дело не в керамзите. Тяга должна быть. Там другая причина. Надо смотреть. А дымоход котла и колонки один и тот же? |
трубу выше конька надо или дальше от здания. |
12-Конь германский >разные. |
13-Ястреб >нет требования выше конька, если больше 3м . 10градусов ниже конька. |
15-BIA >Не в этом дело. Рядом подобный дом есть? |
15-BIA > требований нет, а надо. |
Так сложно сказать. Надо смотреть всё вместе и на месте. А так - это гадание на кофейной гуще. |
16-Конь германский >нет. |
Турбо колонку пусть ставят, Вася кот). Никакие трубы не нужны. |
Если я правильно понял, колонка в кухне стоит? У них что и вентиляция не работает? |
Приточная есть. Плюс даже окно можно открыть. |
ну утепляют трубу в том числе и по причине, что в мороз конденсат выпадает на трубе, уменьшая ее диаметр, что опять же приводит к быстрому обмерзанию. В итоге тяга исчезает и наступает отравление угарными газами. Может у вас такая причина, а живы до сих пор именно из-за автоматики колонки |
Ты с Якутии?)). Видел тут морозы, чтобы 200 труба промерзла насквозь? |
Жди, прям сейчас Бронислав очередную простынь печатает. Получишь полную инструкцию.) |
[quote=Конь германский;49075137]Бронислав очередную простынь печатает[/quote] не трожь святое) он пока гуглит проблему |
24- ну а что означает "в холода пропадает тяга". Насколько "холода"? Если морозец стоит 4-5 градусов, то что мешает на макушке трубы намерзать конденсату, если труба не утеплена. Нам кажется, что дым это что-то горячее, а на самом деле он выходит из металлической неутепленной трубы холодным или незначительно теплым. И потом, вы же не поясняете, какой диаметр трубы, проходит ли она через дом, холодный чердак или просто прикреплена по фасаду и выведена ниже конька. Потому простор для версий;) |
если она присобачена по фасаду, то именно такое решение и приводит к краху в "холода" |
Замечание верно. Труба идёт по фасаду. Мороз примерно такой. Но ничего не обмерзает, есть ревизионное окно внизу трубы, смотришь туда, снизу вверх, всё в норме. Колонка в зиму мне включается, есть контур на котле. Вот обнаружили такую особенность именно в холода, мороз. Потеплеет и всё работает, и тяга есть. |
Тогда утепляли трубу так, насколько там керамзит помогает не знаю. Сейчас трубы мин ватой вроде утепляют, сендвич труба. |
Хм... Я не спец по котлам - пользователь. Но есть одна мысля - колонка, случаем, не новомодная с погодозависимой автоматикой? Может, там какие шаловливые ручки чего то не того напрограммировали? |
31-Шико >ППЦ! Холодильники с обновляемой прошивкой, колонки с ПО. Идиотизм. |
31-Шико >зачем колонке погодозависимая автоматика? Температура воды в кране должна зависеть от погоды за окном? |
33-Dimentiy >ну, скорее колонка (ее контур, отвечающий за отопление) должна в зависимости от наружной температуры регулировать внутреннюю, опять же установленную вручную. вот чесслово, я хз, но, как инженер-системотехник, сделал бы так. еси чо, жил тока в квартирах. нащот колонок могу только как систем-бизнес-аналитик предполагать.. |
Не, колонка простая. Это котлы есть с датчиками наружной температуры. Потеплело, он может уменьшить. |
У данной колонки даже нет датчика тяги. Стоит датчик качества пламени. Прямо в пламя вставлен типа штыря. |
Пламя не понравилась, клапан закрывает подачу газа. |
37-BIA >Начни с приведения колонки в порядок. Была недавно тут тема. А какая длина трубы, в смысле, высота дымохода? Тут над мангалом трубу поставишь и тяга есть, а у тебя дом. Что-то там не то. |
[quote=BIA;49078037] Пламя не понравилась, клапан закрывает подачу газа. [/quote] А вот тут, как мне кажется, собака то и порылась! Вполне вероятно, что при наступлении холодов, что то происходит с составом газа. Неоднократно, на форумах, люди пишут, что изменяется теплотворная способность, что изменяется цвет горения пламени. Может, проблема не в тяге и не в газе, а в составе/температуре подмешиваемого воздуха(при сильных морозах воздух, как известно, "высыхает"). И вот этому штырю-датчику(термопара?) что то там не понравилось в параметрах газовоздушной смеси и он того этого, взял и выдал не тот сигнал на клапан. Клапан, тупая железка, увидел, что параметры входного сигнала изменились и, не будь дурак, отключает подачу газа. Я бы начал копать в эту сторону - поменял датчик для проверки теории, если есть такая возможность. P.S. Буквально надысь была проблема с варочной поверхностью. Комфорка "двойная корона", с газ-контролем, стала плохо разжигаться от электроподжига, сначала надо было очень долго держать поджиг, ещё дольше приходилось держать клапан открытым вручную. А потом и вовсе перестал включаться клапан. Под подозрением была термопара и, собсно, сам клапан. Пока, вроде, тьфу-тьфу, обошлось съёмом комфорки, чисткой контакта термопары и продувкой жиклёра - без снятия оных. |