0
- 16.02.2023 - 11:50
|
Имеется старый дом, газовая колонка. 2этажа.Труба вытяжная, чуть ниже конька крыши. Утеплена керамзитом. В холода пропадает тяга и автоматика откл колонку. Всё установлено по проекту. Чистая идеально. Наступает тепло, снова всё работает.
| | |
1
- 16.02.2023 - 11:53
| В принципе людей это не напрягает, у них котёл с контуром водяным. Но всё же. | | |
2
- 16.02.2023 - 13:26
|
Причин не так много. Ветровой подпор. Обратная тяга. Отсутствие притока. А отсутствие тяги проверялось в самом дымоходе или просто потому что отключается? Вообще, в холод тяга должна быть сильнее. | | |
3
- 16.02.2023 - 13:45
| Цитата:
| | |
4
- 16.02.2023 - 14:01
| Окна открывают. Тоже самое | | |
5
- 16.02.2023 - 14:02
| Тягу спичкой или дымом от неё. | | |
6
- 16.02.2023 - 14:03
| А в тёплую погоду всё ок. | | |
7
- 16.02.2023 - 14:12
| 5-BIA >Где проверял? В колонке или дымоходе? | | |
8
- 16.02.2023 - 14:28
| И там и там. | | |
9
- 16.02.2023 - 14:29
| Вот сейчас звонил в деревню, потепление. Включили колонку, снова работает. | | |
10
- 16.02.2023 - 14:31
| А может утепление трубы керамзитом быть слабым? Думаю, только на конденсат влияет. | | |
11
- 16.02.2023 - 14:33
| Второе, всё таки увеличить высоту трубы.. | | |
12
- 16.02.2023 - 14:54
| Дело не в керамзите. Тяга должна быть. Там другая причина. Надо смотреть. А дымоход котла и колонки один и тот же? | | |
13
- 16.02.2023 - 15:05
| трубу выше конька надо или дальше от здания. | | |
14
- 16.02.2023 - 17:44
| 12-Конь германский >разные. | | |
15
- 16.02.2023 - 17:45
| 13-Ястреб >нет требования выше конька, если больше 3м . 10градусов ниже конька. | | |
16
- 16.02.2023 - 18:08
| 15-BIA >Не в этом дело. Рядом подобный дом есть? | | |
17
- 16.02.2023 - 18:13
| 15-BIA > требований нет, а надо. | | |
18
- 16.02.2023 - 18:41
|
Так сложно сказать. Надо смотреть всё вместе и на месте. А так - это гадание на кофейной гуще. | | |
19
- 16.02.2023 - 18:47
| 16-Конь германский >нет. | | |
20
- 16.02.2023 - 18:49
| Турбо колонку пусть ставят, Вася кот). Никакие трубы не нужны. | | |
21
- 16.02.2023 - 19:24
|
Если я правильно понял, колонка в кухне стоит? У них что и вентиляция не работает? | | |
22
- 16.02.2023 - 21:39
| Приточная есть. Плюс даже окно можно открыть. | | |
23
- 16.02.2023 - 23:20
| ну утепляют трубу в том числе и по причине, что в мороз конденсат выпадает на трубе, уменьшая ее диаметр, что опять же приводит к быстрому обмерзанию. В итоге тяга исчезает и наступает отравление угарными газами. Может у вас такая причина, а живы до сих пор именно из-за автоматики колонки | | |
24
- 17.02.2023 - 06:08
| Ты с Якутии?)). Видел тут морозы, чтобы 200 труба промерзла насквозь? | | |
25
- 17.02.2023 - 08:15
| Жди, прям сейчас Бронислав очередную простынь печатает. Получишь полную инструкцию.) | | |
26
- 17.02.2023 - 17:55
| не трожь святое) он пока гуглит проблему | | |
27
- 17.02.2023 - 19:57
|
24- ну а что означает "в холода пропадает тяга". Насколько "холода"? Если морозец стоит 4-5 градусов, то что мешает на макушке трубы намерзать конденсату, если труба не утеплена. Нам кажется, что дым это что-то горячее, а на самом деле он выходит из металлической неутепленной трубы холодным или незначительно теплым. И потом, вы же не поясняете, какой диаметр трубы, проходит ли она через дом, холодный чердак или просто прикреплена по фасаду и выведена ниже конька. Потому простор для версий;) | | |
28
- 17.02.2023 - 19:59
| если она присобачена по фасаду, то именно такое решение и приводит к краху в "холода" | | |
29
- 17.02.2023 - 20:07
| Замечание верно. Труба идёт по фасаду. Мороз примерно такой. Но ничего не обмерзает, есть ревизионное окно внизу трубы, смотришь туда, снизу вверх, всё в норме. Колонка в зиму мне включается, есть контур на котле. Вот обнаружили такую особенность именно в холода, мороз. Потеплеет и всё работает, и тяга есть. | | |
30
- 17.02.2023 - 20:10
| Тогда утепляли трубу так, насколько там керамзит помогает не знаю. Сейчас трубы мин ватой вроде утепляют, сендвич труба. | | |
31
- 20.02.2023 - 13:45
| Хм... Я не спец по котлам - пользователь. Но есть одна мысля - колонка, случаем, не новомодная с погодозависимой автоматикой? Может, там какие шаловливые ручки чего то не того напрограммировали? | | |
32
- 20.02.2023 - 14:47
| 31-Шико >ППЦ! Холодильники с обновляемой прошивкой, колонки с ПО. Идиотизм. | | |
33
- 20.02.2023 - 19:29
| 31-Шико >зачем колонке погодозависимая автоматика? Температура воды в кране должна зависеть от погоды за окном? | | |
34
- 20.02.2023 - 19:45
|
33-Dimentiy >ну, скорее колонка (ее контур, отвечающий за отопление) должна в зависимости от наружной температуры регулировать внутреннюю, опять же установленную вручную. вот чесслово, я хз, но, как инженер-системотехник, сделал бы так. еси чо, жил тока в квартирах. нащот колонок могу только как систем-бизнес-аналитик предполагать.. | | |
35
- 20.02.2023 - 21:57
| Не, колонка простая. Это котлы есть с датчиками наружной температуры. Потеплело, он может уменьшить. | | |
36
- 20.02.2023 - 22:00
| У данной колонки даже нет датчика тяги. Стоит датчик качества пламени. Прямо в пламя вставлен типа штыря. | | |
37
- 20.02.2023 - 22:01
| Пламя не понравилась, клапан закрывает подачу газа. | | |
38
- 20.02.2023 - 22:23
|
37-BIA >Начни с приведения колонки в порядок. Была недавно тут тема. А какая длина трубы, в смысле, высота дымохода? Тут над мангалом трубу поставишь и тяга есть, а у тебя дом. Что-то там не то. | | |
39
- 21.02.2023 - 12:54
| А вот тут, как мне кажется, собака то и порылась! Вполне вероятно, что при наступлении холодов, что то происходит с составом газа. Неоднократно, на форумах, люди пишут, что изменяется теплотворная способность, что изменяется цвет горения пламени. Может, проблема не в тяге и не в газе, а в составе/температуре подмешиваемого воздуха(при сильных морозах воздух, как известно, "высыхает"). И вот этому штырю-датчику(термопара?) что то там не понравилось в параметрах газовоздушной смеси и он того этого, взял и выдал не тот сигнал на клапан. Клапан, тупая железка, увидел, что параметры входного сигнала изменились и, не будь дурак, отключает подачу газа. Я бы начал копать в эту сторону - поменял датчик для проверки теории, если есть такая возможность. P.S. Буквально надысь была проблема с варочной поверхностью. Комфорка "двойная корона", с газ-контролем, стала плохо разжигаться от электроподжига, сначала надо было очень долго держать поджиг, ещё дольше приходилось держать клапан открытым вручную. А потом и вовсе перестал включаться клапан. Под подозрением была термопара и, собсно, сам клапан. Пока, вроде, тьфу-тьфу, обошлось съёмом комфорки, чисткой контакта термопары и продувкой жиклёра - без снятия оных. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |