0 - 31.05.2018 - 09:30
Достраиваем дом на даче, газа пока нет. Думаем , чем отапливать дом зимой. В инете нашла панели отопления Никатэн. Отзывы хорошие, но хотелось бы послушать мнение конкретных знающих людей и тех, кто пользовался.


41 - 04.06.2018 - 12:33
35-YaTanya >Чтобы уложиться в 1000 кВтч в месяц и иметь комфортную температуру внутри, дом должен быть либо очень-очень маленьким, либо очень-очень утепленным. Боюсь, и то вряд ли получится.
Гость
42 - 04.06.2018 - 13:49
Цитата:
Сообщение от Dimking Посмотреть сообщение
35-YaTanya >Чтобы уложиться в 1000 кВтч в месяц и иметь комфортную температуру внутри, дом должен быть либо очень-очень маленьким, либо очень-очень утепленным. Боюсь, и то вряд ли получится.
-
- у человека на дачах за Знаменским хорошо утепленный дом 120м2 (газоблок 400мм плюс 50мм пеноплекса) - в январе на все - именно около 1000 кВт*ч и получилось (в другие месяцы - еще меньше). Но там опять-таки - тепловой насос.
43 - 04.06.2018 - 15:26
nickd55 это не очень хорошо утепленный дом, вон у Барракуда меньше выходит, у меня в самый холодный месяц 590-650 кВт*ч, дом 128 м2 + ГВС на 150 литров, тепловой насос от Темзита на 8кВт
44 - 04.06.2018 - 15:43
эх, кто бы мне 8 кВт дал бы :)
45 - 04.06.2018 - 17:49
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
эх, кто бы мне 8 кВт дал бы :)
ну дык надо обратиться в сбытовую компанию и попросить увеличение мощности, есть ФЗ 36 и ПП442, за 550 рублей до 15 кВт
46 - 04.06.2018 - 18:18

ну не жрет он 8кВт
47 - 04.06.2018 - 18:53
42-nickd55 >а, то есть так бывает? Ну все, тогда я спокоен, спасибо. Занимаемся отсыпкой подушки под УШП.
48 - 04.06.2018 - 19:01
43-yurza23 >а расскажите подробней по Тэмзит.
Какая система, какой компрессор, были ли какие-то проблемы?
49 - 04.06.2018 - 19:23
Цитата:
Сообщение от Dimking Посмотреть сообщение
43-yurza23 >а расскажите подробней по Тэмзит. Какая система, какой компрессор, были ли какие-то проблемы?
Система воздух-вода, компрессор инвертор от Митсубиси, работает с 2016 года, проблем нет, максимальное потребление в пике видел 5 кВт, но это кратковременно, спецы по установке и обслуживанию есть в Краснодаре
Гость
50 - 04.06.2018 - 21:09
Цитата:
Сообщение от yurza23 Посмотреть сообщение
это не очень хорошо утепленный дом
- нет предела совершенству, но по сравнению со многими - очень даже хорошо.
Цитата:
Сообщение от yurza23 Посмотреть сообщение
вон у Барракуда меньше выходит
- дык, у него, кроме всего прочего, еще и рекуператор работает.
Цитата:
Сообщение от yurza23 Посмотреть сообщение
у меня в самый холодный месяц 590-650 кВт*ч, дом 128 м2 + ГВС на 150 литров, тепловой насос от Темзита на 8кВт
- это на все потребление?
Отличный результат.
Гость
51 - 04.06.2018 - 21:11
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
эх, кто бы мне 8 кВт дал бы :)
- так 8 кВт - это тепловая мощность у ТН, а не потребление.
52 - 04.06.2018 - 21:27
46-yurza23 >
1. че так холодно то ? 24 в помещении поставьте а то уши холодные
2. почему обратка часто выше подачи ?
53 - 04.06.2018 - 21:30
3. температура ГВС низкая
4. СОР в заднице
54 - 04.06.2018 - 21:33
49-yurza23 > просьба сделать недельный эксперимент зимой при температуре помещения 24 градуса и -10 и ниже за бортом.
Та таблица что вы показали ни о чем.
55 - 04.06.2018 - 21:43
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
49-yurza23 > просьба сделать недельный эксперимент зимой при температуре помещения 24 градуса и -10 и ниже за бортом. Та таблица что вы показали ни о чем.
Дык нет у нас зимой -10 в течении недели
21 градус нам комфортно, датчик на первом этаже, на втором этаже повыше температура
Могу на выходных выложить фото расчетной книжки за электричество за весь период использования ТН, там и кВт*ч и стоимость
Только факты, никого не агитирую и не рекламирую
Гость
56 - 04.06.2018 - 21:44
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
почему обратка часто выше подачи ?
- потому что ТН периодически на несколько минут уходит в режим разморозки наружного блока.

Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
СОР в заднице
- по сравнению с чем? :)

ТЭМЗИТ проводил испытания в Подмосковье, при минус 21 гр СОР был 1,8, что я считаю очень хорошим результатом.
Гость
57 - 04.06.2018 - 21:47
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
СОР в заднице
- кстати, при повышении наружной температуры СОР взлетает, а средний за сезон - около 3-х.
58 - 04.06.2018 - 21:57
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
3. температура ГВС низкая 4. СОР в заднице
Сорри в заднице при оттайке, обратка выше подаче, ТН отдыхает, а насос отопления прокачивает
ГВС у меня 45 градусов, конкретно в этот момент графика, все приняли душ, как только температура упадет до 33 градусов включится нагрев ГВС
59 - 04.06.2018 - 22:06

Вот ещё картинко
60 - 04.06.2018 - 22:07
Цитата:
Сообщение от nickd55 Посмотреть сообщение
это на все потребление?
Да, это на все потребление, готовка и стирка включена, газа нет
61 - 04.06.2018 - 22:33
60-yurza23 > сколько у вас квадратура дома ?
Вторая картинка поинтереснее

1. какую максимально температуру он может дать теплоносителю ?
2. Есть данные по самой холодной неделе ?
3. покажите таблицу при пиковой нагрузке по входной мощности

Вообще можете во что-то экспортировать за весь год и выложить на файлообменник ?

Наивно считать что у нас не бывает -10 неделю, бывает и больше
62 - 04.06.2018 - 23:18
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
60-yurza23 > сколько у вас квадратура дома ? Вторая картинка поинтереснее 1. какую максимально температуру он может дать теплоносителю ? 2. Есть данные по самой холодной неделе ? 3. покажите таблицу при пиковой нагрузке по входной мощности Вообще можете во что-то экспортировать за весь год и выложить на файлообменник ? Наивно считать что у нас не бывает -10 неделю, бывает и больше
128 м2, отопление только теплые полы
Максимальная температура 50 градусов от ТН, но в теплые полы больше 38-40 и не надо, для ГВС догревает косвеник теном с 50 до 70 градусов
Попробую выложить,
По температуре специально посмотрел историю сегодня за зимние месяцы 2017 и 2018 года, не встретил затяжных дней -10
63 - 04.06.2018 - 23:31
ну в этом году и не было холодной зимы.
маловато 50, у меня 2-й этаж однозначно батареи будут, мне как то комфортнее
64 - 05.06.2018 - 08:43
Кстати это 3-х фазное подключение или однофазный ТН ?
65 - 05.06.2018 - 09:17
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
Кстати это 3-х фазное подключение или однофазный ТН ?
Однофазное подключение
66 - 05.06.2018 - 09:26
65-yurza23 > то есть он у вас 8 кВт по теплу, какой пиковый ток потребления по паспорту для однофазки ? ну или номинальный максимальный ?
67 - 05.06.2018 - 09:34
Вот Suko, в документации ни слова о потреблении установки ВООБЩЕ, кроме дополнительного проточного нагревателя в 6 кВт 3*2 кВт
Что-то мне сдается, что Таганрог впаривает умный кондиционер со встроенным электрокотлом блин....
68 - 05.06.2018 - 09:35
и это за 180 косарей.... Нахрена там проточные ТЭНы ? Их не должно быть в принципе вообще...
69 - 05.06.2018 - 09:37
65-yurza23 > Вот вам задача, выключить зимой эти ТЭНы физически из установки и только после этого ставить эксперименты. Остальное все от лукавого....
70 - 05.06.2018 - 09:42
На моей памяти -20 держалось 3 дня ночами, зимой 2015-16.
Еще в 2006 подобное было. На этом все.
71 - 05.06.2018 - 09:44
Юрий, а фундамент и материал стен какой?
72 - 05.06.2018 - 09:48
ага, в 2006 была неделя около минус 30, у нас на дачах народ кто уже жил говорили что -36 было. Я тогда еще в городе жил, -32. Трамваи замерзали.
После этого не помню год дня 3 или 4 по утрам -23 было. Ну и соседние дни тоже под -20 были.

Не зря там ТЭНы то стоят, а так же реле для управления дополнительным котлом :)
73 - 05.06.2018 - 09:50
Эти ТН рассчитаны на очень теплые зимы но при этом отдавать 60 косарей за 3 2-х кВт ТЭНа это жесть конечно...
74 - 05.06.2018 - 10:46
Всем спасибо, столько всего узнала, но нам бы зиму перебиться, не хочется ради одной зимы вкладываться в дорогое оборудование.
75 - 05.06.2018 - 11:14
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
65-yurza23 > то есть он у вас 8 кВт по теплу, какой пиковый ток потребления по паспорту для однофазки ? ну или номинальный максимальный ?
Электропитание гидромодуля 180-230 В, 1Ф
Питание резервного нагревателя 220 В
больше в руководстве не нашел ничего
76 - 05.06.2018 - 11:18
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
65-yurza23 > Вот вам задача, выключить зимой эти ТЭНы физически из установки и только после этого ставить эксперименты. Остальное все от лукавого....
ТЭНы включаются после -20 градусов на улице, у меня еще ни разу не включались, в таблице графа ККБ/ТЭН можно посмотреть, лучше на форумхаусе ознакомиться с темой тепловых насосов, а то у нас дискусия на разном уровне идет :)
77 - 05.06.2018 - 11:20
Цитата:
Сообщение от Dimking Посмотреть сообщение
Юрий, а фундамент и материал стен какой?
фундамент УШП, стены СИП панель
78 - 05.06.2018 - 12:14
76-yurza23 >форумхаус курить долго. А тут спросил и сразу получил ответ :) Получается, в Вашем случае хватило бы и 6-киловаттного насоса.
79 - 05.06.2018 - 13:11
Dimking да, все верно 6 кВт лично мне хватает, просто совокупность факторов, в виде низкотемпературной системы отопления и маленьких теплопотерь теперь позволяет сделать такой вывод
80 - 05.06.2018 - 13:43
75-yurza23 > вот именно, что не нашли и не найдете... Производитель скромно умолчал, что чтобы добиться СОР выше 2-ки он врубает ТЭНы...