- 26.10.2014 - 22:14
|
Необходимо подключить электрокаменку к 220 V. Каменка имеет 5 клемм, соответственно под номерами 1,2,3,4,5. Вот схема подключения http://www.harvia.fi/files/pdf_insta...KIP_RUETPL.pdf Но разобраться однако не могу, к какой клемме подключить фазу, к какой нуль, а к какой землю. Заранее благодарен за ответ.
| | |
1
- 26.10.2014 - 22:37
|
1+2 вместе ноль , 3+4+5 вместе фаза , а провода то выдержат в одну фазу 9 киловатт ? и я бы все же посоветовал позвать электрика , кто его знает что там и как на самом деле. | | |
2
- 26.10.2014 - 23:10
| Автор не написал модеель электроприбора , ведь инструкция на 4 модели разной мощности. Перемычки на фазы ( их сечение) ставить надо также исходя из таблицы. | | |
3
- 26.10.2014 - 23:15
| Не надо забывать об УЗО и правильном подключении в щите. Ведь обычно на дом НЕСК ставит 25 А автомат.Пишите в личку, могу взятся, работа не большая. | | |
4
- 27.10.2014 - 09:40
|
0-Хонда Пилот >Тут тема недавно была, наверное про Вашу каменку :) Фото скинь печки, где подключать кабель нужно, бесплатно поможем. Только поставишь качественные автоматы и УЗО + кабель:) + Фото щита электрического вводного. | | |
5
- 27.10.2014 - 09:41
| скинь. | | |
6
- 27.10.2014 - 09:46
| Каменка как у меня, один в один. L1, L2, L3 - фазы (объединить перемычками), N - ноль, ну и рядом земля. | | |
7
- 27.10.2014 - 09:51
| 6-Chip_AC > Да пагади, провода могут сгореть, щас напишет про сечение 1.5 и все)...приехали. | | |
8
- 27.10.2014 - 10:48
| Закон Ома + таблица расчёта сечения кабеля + контур заземления . | | |
9
- 27.10.2014 - 12:19
|
Залил себе в блог табличку по расчетам сечения, часто бывает нужна: http://zevs8502.wordpress.com Можете пользоваться. | | |
10
- 27.10.2014 - 16:08
| Каменка на 6 кВт, кабель подведен от духовки, выдерживает как минимум 7 кВт, УЗо и автомат тоже есть. На этом кабеле будет висеть только электрокаменка и всё. Где находится земля, разобрался. Клеммы 1 и 2 соединены перемычкой, 3,4 и 5 без перемычек. Куда фазу а куда ноль? | | |
11
- 27.10.2014 - 16:18
| 10-Хонда Пилот > фото пришли | | |
12
- 27.10.2014 - 16:45
| адрес какой? | | |
13
- 27.10.2014 - 16:50
| 12-Хонда Пилот > можешь фото тут выложить или zevs8502@rambler.ru | | |
14
- 27.10.2014 - 16:54
|
10-Хонда Пилот > Клемы 1, 2 - нулевой провод, 3,4,5 докупить перемычку и подключить фазу. Толщину кабеля штанлгелем замерь, ибо то что написано может не совпадать с тем что есть. Готовься на кабель минимум 6 мм2 или даже 10 мм2 - жизнь она важнее) | | |
15
- 27.10.2014 - 16:56
| 12-Хонда Пилот > тут выложи или в личку кинь | | |
16
- 27.10.2014 - 16:58
| 13- отправил | | |
17
- 27.10.2014 - 17:02
|
16-Хонда Пилот >Как написал так и делай см. пост №14. С вас толщина кабеля, 4 мм2 сечение не пойдет, нужно минимум 6 - 10 мм2. + фото щита куда это добро подключается автомат+УЗО. Надеюсь не ИЕК) | | |
18
- 27.10.2014 - 17:21
| 17-Kuban_ru > и 4-ки хватит (если она честная и напряжение в сети не пониженное). Конечно хорошо бы 6-ку, а уже 10 совсем лишние. | | |
19
- 27.10.2014 - 17:27
|
18-Chip_AC > Я и написал, чтоб сечение измерил. На 4 ку какой у Вас стоит автомат? | | |
20
- 27.10.2014 - 17:47
| Автомат С 40 230/400 В | | |
21
- 27.10.2014 - 17:48
| Забыл сказать, как раз тот самый ИЕК | | |
22
- 27.10.2014 - 18:57
| 20-Хонда Пилот >21-Хонда Пилот > одно к одному :( Номинал автомата выбран не правильно (если кабель 4мм2), производитель оставляет желать лучшего (ну если не сказать прямо - гмно). В общем ситуация складывается пожароопасная :( | | |
23
- 27.10.2014 - 19:20
| Разобрался. | | |
24
- 27.10.2014 - 19:32
| 22-Chip_AC >сейчас ещё сечение окажется 2,5 и будет беда ( | | |
25
- 27.10.2014 - 19:33
| Автомат поменять? на какой? | | |
26
- 27.10.2014 - 19:35
| Надеюсь, каменку необходимо подключить в квартире? | | |
27
- 27.10.2014 - 19:40
| 26-SIEMENS >приветствую! | | |
28
- 27.10.2014 - 19:41
| 26-SIEMENS >тссс, это не важно) | | |
29
- 27.10.2014 - 22:04
| Начинается стеб. Ещё раз повторяю, что кабель приобретался из расчета на 7 кВт. А почему же вы не говорите, что там нужен термо кабель, в резинке!!!! Сименс, да, необходимо! 22- почему номинал автомата выбран не правильно, если он рассчитан на духовку 4 кВт и варочную поверхность 3 кВт, которые работать могут одновременно в полную мощность. | | |
30
- 27.10.2014 - 22:22
|
29-Хонда Пилот >да не кипятись. Давай по порядку. Подключение осилил? Каждый провод нужно будет закрепить под винт, делаешь петлю с внутренним диаметром равным толщине болта и прижимаешь плотно. Теперь про кабель сварочной, озвучь реальное сечение. | | |
31
- 27.10.2014 - 22:23
| С варочной) | | |
32
- 27.10.2014 - 22:30
| 29-Хонда Пилот >7 кВт 1 фазы соответственно кабель д.б. 6 мм2 см таблицу http://zevs8502.wordpress.com | | |
33
- 27.10.2014 - 22:51
|
29-Хонда Пилот > Про монтаж у Вас написано в инструкции. Как аналог можно использовать "Провoд жaростойкий РКГМ" - 3 шт (под фазу, ноль и землю). Щит для сауны наверное будет находится рядом с проложенным уже кабелем? Тогда в щит ведете от печки сауны РКГМ - в щите автомат и УЗО нормальное электромеханическое и Ваш кабель от варочной как вводный. Щиток в данном случае выступит в роли клемника :) | | |
34
- 27.10.2014 - 23:17
| Цитата:
Автор, Kuban ru правильно написал про сечение : есть ГОСТовский кабель там совпадает заявленное сечение, а есть ТУшный там может быть и 3,5 вместо 4,0 и жилы больше латунные, чем медные. Опять же торчит обрубыш кабеля из стены как соединять то будешь ? Уж не китайскими клемниками ли? | | |
35
- 28.10.2014 - 07:32
| толщина кабеля или всё таки жилы в оголенном виде? | | |
36
- 28.10.2014 - 08:27
|
34-Электрон44 >я написал про щиток там где кабель выходит, он будет клемником. 35-Хонда Пилот >толщина 6мм2 , кабель жаростойкий, он будет оголен только в месте контакта с каменкой. Он подразумевает прокладку в местах до 150 градусов. | | |
37
- 28.10.2014 - 09:18
| 35-Хонда Пилот >замерить сечение каждой из 3-х жил в оголенном виде - предварительно отключив напряжение :) | | |
38
- 28.10.2014 - 09:52
| Согласно таблице, 220, мощность 6,6 кВт, кабель медный, сечение должно быть 2,5. Верно? | | |
39
- 28.10.2014 - 10:01
|
Мой кабель ВВГ НГ 3х6, как известно не распространяет горение.Кабель с данным диаметром применятся в следующих направлениях: - при прокладке по специальным кабельным мостам, эстакадам, дорогам и в спец.блоках; - в огне- и пожароопасных помещениях хозяйственного и промышленного типа; - во взрывоопасных и пожароопасных зонах (класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа); - для проведения осветительных сетей в опасных зонах класса В-Iа; - при укладке электросетей во влажных и сущих помещениях, каналах, шахтах, коллекторах, производственных и технических помещениях, где существует риск затопления; - при прокладке электросетей в воздушном пространстве. | |