Нужен совет электрика. Подключение электрокаменки.

Гость
0 - 26.10.2014 - 22:14
Необходимо подключить электрокаменку к 220 V. Каменка имеет 5 клемм, соответственно под номерами 1,2,3,4,5. Вот схема подключения http://www.harvia.fi/files/pdf_insta...KIP_RUETPL.pdf Но разобраться однако не могу, к какой клемме подключить фазу, к какой нуль, а к какой землю. Заранее благодарен за ответ.


1 - 26.10.2014 - 22:37
1+2 вместе ноль , 3+4+5 вместе фаза , а провода то выдержат в одну фазу 9 киловатт ?
и я бы все же посоветовал позвать электрика , кто его знает что там и как на самом деле.
Гость
2 - 26.10.2014 - 23:10
Автор не написал модеель электроприбора , ведь инструкция на 4 модели разной мощности. Перемычки на фазы ( их сечение) ставить надо также исходя из таблицы.
Гость
3 - 26.10.2014 - 23:15
Не надо забывать об УЗО и правильном подключении в щите. Ведь обычно на дом НЕСК ставит 25 А автомат.Пишите в личку, могу взятся, работа не большая.
Гость
4 - 27.10.2014 - 09:40
0-Хонда Пилот >Тут тема недавно была, наверное про Вашу каменку :)
Фото скинь печки, где подключать кабель нужно, бесплатно поможем. Только поставишь качественные автоматы и УЗО + кабель:)
+ Фото щита электрического вводного.
Гость
5 - 27.10.2014 - 09:41
скинь.
Гость
6 - 27.10.2014 - 09:46
Каменка как у меня, один в один. L1, L2, L3 - фазы (объединить перемычками), N - ноль, ну и рядом земля.
Гость
7 - 27.10.2014 - 09:51
6-Chip_AC > Да пагади, провода могут сгореть, щас напишет про сечение 1.5 и все)...приехали.
Гость
8 - 27.10.2014 - 10:48
Закон Ома + таблица расчёта сечения кабеля + контур заземления .
Гость
9 - 27.10.2014 - 12:19
Залил себе в блог табличку по расчетам сечения, часто бывает нужна:
http://zevs8502.wordpress.com
Можете пользоваться.
Гость
10 - 27.10.2014 - 16:08
Каменка на 6 кВт, кабель подведен от духовки, выдерживает как минимум 7 кВт, УЗо и автомат тоже есть. На этом кабеле будет висеть только электрокаменка и всё. Где находится земля, разобрался. Клеммы 1 и 2 соединены перемычкой, 3,4 и 5 без перемычек. Куда фазу а куда ноль?
Гость
11 - 27.10.2014 - 16:18
10-Хонда Пилот > фото пришли
Гость
12 - 27.10.2014 - 16:45
адрес какой?
Гость
13 - 27.10.2014 - 16:50
12-Хонда Пилот > можешь фото тут выложить или zevs8502@rambler.ru
Гость
14 - 27.10.2014 - 16:54
10-Хонда Пилот > Клемы 1, 2 - нулевой провод, 3,4,5 докупить перемычку и подключить фазу.
Толщину кабеля штанлгелем замерь, ибо то что написано может не совпадать с тем что есть.
Готовься на кабель минимум 6 мм2 или даже 10 мм2 - жизнь она важнее)
Гость
15 - 27.10.2014 - 16:56
12-Хонда Пилот > тут выложи или в личку кинь
Гость
16 - 27.10.2014 - 16:58
13- отправил
Гость
17 - 27.10.2014 - 17:02
16-Хонда Пилот >Как написал так и делай см. пост №14.
С вас толщина кабеля, 4 мм2 сечение не пойдет, нужно минимум 6 - 10 мм2.
+ фото щита куда это добро подключается автомат+УЗО.
Надеюсь не ИЕК)
Гость
18 - 27.10.2014 - 17:21
17-Kuban_ru > и 4-ки хватит (если она честная и напряжение в сети не пониженное). Конечно хорошо бы 6-ку, а уже 10 совсем лишние.
Гость
19 - 27.10.2014 - 17:27
18-Chip_AC > Я и написал, чтоб сечение измерил.
На 4 ку какой у Вас стоит автомат?
Гость
20 - 27.10.2014 - 17:47
Автомат С 40 230/400 В
Гость
21 - 27.10.2014 - 17:48
Забыл сказать, как раз тот самый ИЕК
Гость
22 - 27.10.2014 - 18:57
20-Хонда Пилот >21-Хонда Пилот > одно к одному :( Номинал автомата выбран не правильно (если кабель 4мм2), производитель оставляет желать лучшего (ну если не сказать прямо - гмно). В общем ситуация складывается пожароопасная :(
Гость
23 - 27.10.2014 - 19:20

Разобрался.
Гость
24 - 27.10.2014 - 19:32
22-Chip_AC >сейчас ещё сечение окажется 2,5 и будет беда (
Гость
25 - 27.10.2014 - 19:33
Автомат поменять? на какой?
Гость
26 - 27.10.2014 - 19:35
Надеюсь, каменку необходимо подключить в квартире?
Гость
27 - 27.10.2014 - 19:40
26-SIEMENS >приветствую!
Гость
28 - 27.10.2014 - 19:41
26-SIEMENS >тссс, это не важно)
Гость
29 - 27.10.2014 - 22:04
Начинается стеб. Ещё раз повторяю, что кабель приобретался из расчета на 7 кВт. А почему же вы не говорите, что там нужен термо кабель, в резинке!!!! Сименс, да, необходимо! 22- почему номинал автомата выбран не правильно, если он рассчитан на духовку 4 кВт и варочную поверхность 3 кВт, которые работать могут одновременно в полную мощность.
Гость
30 - 27.10.2014 - 22:22
29-Хонда Пилот >да не кипятись. Давай по порядку. Подключение осилил? Каждый провод нужно будет закрепить под винт, делаешь петлю с внутренним диаметром равным толщине болта и прижимаешь плотно.
Теперь про кабель сварочной, озвучь реальное сечение.
Гость
31 - 27.10.2014 - 22:23
С варочной)
Гость
32 - 27.10.2014 - 22:30
29-Хонда Пилот >7 кВт 1 фазы соответственно кабель д.б. 6 мм2 см таблицу http://zevs8502.wordpress.com
Гость
33 - 27.10.2014 - 22:51
29-Хонда Пилот > Про монтаж у Вас написано в инструкции.
Как аналог можно использовать "Провoд жaростойкий РКГМ" - 3 шт (под фазу, ноль и землю).
Щит для сауны наверное будет находится рядом с проложенным уже кабелем?
Тогда в щит ведете от печки сауны РКГМ - в щите автомат и УЗО нормальное электромеханическое и Ваш кабель от варочной как вводный. Щиток в данном случае выступит в роли клемника :)
Гость
34 - 27.10.2014 - 23:17
Цитата:
Сообщение от Kuban_ru Посмотреть сообщение
29-Хонда Пилот >7 кВт 1 фазы соответственно кабель д.б. 6 мм2 см таблицу http://zevs8502.wordpress.com
По таблице - да, но по факту все врезные варочные поверности от 6400 до 7600 вт. И что, все бросают 6 квадрат? Немало было заказчиков-умников просящих типа "запитаем варочную поврхность 7100, жаровню 2800, туда же посудомойку 1800. Потом брался листок бумаги и вспоминалась физика 8 класс. Один раз помимо проведенного штатного 3*4 на кухню в обычную квартиру пришлось кидать дополнительно 6*4 т.к. создавалось впечатление что хозяин покупал технику исключительно максимального потребления электричества.
Автор, Kuban ru правильно написал про сечение : есть ГОСТовский кабель там совпадает заявленное сечение, а есть ТУшный там может быть и 3,5 вместо 4,0 и жилы больше латунные, чем медные.
Опять же торчит обрубыш кабеля из стены как соединять то будешь ? Уж не китайскими клемниками ли?
Гость
35 - 28.10.2014 - 07:32
толщина кабеля или всё таки жилы в оголенном виде?
Гость
36 - 28.10.2014 - 08:27
34-Электрон44 >я написал про щиток там где кабель выходит, он будет клемником.
35-Хонда Пилот >толщина 6мм2 , кабель жаростойкий, он будет оголен только в месте контакта с каменкой. Он подразумевает прокладку в местах до 150 градусов.
Гость
37 - 28.10.2014 - 09:18
35-Хонда Пилот >замерить сечение каждой из 3-х жил в оголенном виде - предварительно отключив напряжение :)
Гость
38 - 28.10.2014 - 09:52
Согласно таблице, 220, мощность 6,6 кВт, кабель медный, сечение должно быть 2,5. Верно?
Гость
39 - 28.10.2014 - 10:01
Мой кабель ВВГ НГ 3х6, как известно не распространяет горение.Кабель с данным диаметром применятся в следующих направлениях:
- при прокладке по специальным кабельным мостам, эстакадам, дорогам и в спец.блоках;
- в огне- и пожароопасных помещениях хозяйственного и промышленного типа;
- во взрывоопасных и пожароопасных зонах (класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа);
- для проведения осветительных сетей в опасных зонах класса В-Iа;
- при укладке электросетей во влажных и сущих помещениях, каналах, шахтах, коллекторах, производственных и технических помещениях, где существует риск затопления;
- при прокладке электросетей в воздушном пространстве.