Нужен совет электрика. Подключение электрокаменки. Необходимо подключить электрокаменку к 220 V. Каменка имеет 5 клемм, соответственно под номерами 1,2,3,4,5. Вот схема подключения [url]http://www.harvia.fi/files/pdf_installation_info/27876/KIP_RUETPL.pdf[/url] Но разобраться однако не могу, к какой клемме подключить фазу, к какой нуль, а к какой землю. Заранее благодарен за ответ. |
1+2 вместе ноль , 3+4+5 вместе фаза , а провода то выдержат в одну фазу 9 киловатт ? и я бы все же посоветовал позвать электрика , кто его знает что там и как на самом деле. |
Автор не написал модеель электроприбора , ведь инструкция на 4 модели разной мощности. Перемычки на фазы ( их сечение) ставить надо также исходя из таблицы. |
Не надо забывать об УЗО и правильном подключении в щите. Ведь обычно на дом НЕСК ставит 25 А автомат.Пишите в личку, могу взятся, работа не большая. |
0-Хонда Пилот >Тут тема недавно была, наверное про Вашу каменку :) Фото скинь печки, где подключать кабель нужно, бесплатно поможем. Только поставишь качественные автоматы и УЗО + кабель:) + Фото щита электрического вводного. |
скинь. |
Каменка как у меня, один в один. L1, L2, L3 - фазы (объединить перемычками), N - ноль, ну и рядом земля. |
6-Chip_AC > Да пагади, провода могут сгореть, щас напишет про сечение 1.5 и все)...приехали. |
Закон Ома + таблица расчёта сечения кабеля + контур заземления . |
Залил себе в блог табличку по расчетам сечения, часто бывает нужна: [url]http://zevs8502.wordpress.com[/url] Можете пользоваться. |
Каменка на 6 кВт, кабель подведен от духовки, выдерживает как минимум 7 кВт, УЗо и автомат тоже есть. На этом кабеле будет висеть только электрокаменка и всё. Где находится земля, разобрался. Клеммы 1 и 2 соединены перемычкой, 3,4 и 5 без перемычек. Куда фазу а куда ноль? |
10-Хонда Пилот > фото пришли |
адрес какой? |
12-Хонда Пилот > можешь фото тут выложить или [email]zevs8502@rambler.ru[/email] |
10-Хонда Пилот > Клемы 1, 2 - нулевой провод, 3,4,5 докупить перемычку и подключить фазу. Толщину кабеля штанлгелем замерь, ибо то что написано может не совпадать с тем что есть. Готовься на кабель минимум 6 мм2 или даже 10 мм2 - жизнь она важнее) |
12-Хонда Пилот > тут выложи или в личку кинь |
13- отправил |
16-Хонда Пилот >Как написал так и делай см. пост №14. С вас толщина кабеля, 4 мм2 сечение не пойдет, нужно минимум 6 - 10 мм2. + фото щита куда это добро подключается автомат+УЗО. Надеюсь не ИЕК) |
17-Kuban_ru > и 4-ки хватит (если она честная и напряжение в сети не пониженное). Конечно хорошо бы 6-ку, а уже 10 совсем лишние. |
18-Chip_AC > Я и написал, чтоб сечение измерил. На 4 ку какой у Вас стоит автомат? |
Автомат С 40 230/400 В |
Забыл сказать, как раз тот самый ИЕК |
20-Хонда Пилот >21-Хонда Пилот > одно к одному :( Номинал автомата выбран не правильно (если кабель 4мм2), производитель оставляет желать лучшего (ну если не сказать прямо - гмно). В общем ситуация складывается пожароопасная :( |
[img]http://5.firepic.org/5/images/2014-10/27/7nsnm1cinqz2.jpg[/img] Разобрался. |
22-Chip_AC >сейчас ещё сечение окажется 2,5 и будет беда ( |
Автомат поменять? на какой? |
Надеюсь, каменку [em]необходимо[/em] подключить в квартире? |
26-SIEMENS >приветствую! |
26-SIEMENS >тссс, это не важно) |
Начинается стеб. Ещё раз повторяю, что кабель приобретался из расчета на 7 кВт. А почему же вы не говорите, что там нужен термо кабель, в резинке!!!! Сименс, да, необходимо! 22- почему номинал автомата выбран не правильно, если он рассчитан на духовку 4 кВт и варочную поверхность 3 кВт, которые работать могут одновременно в полную мощность. |
29-Хонда Пилот >да не кипятись. Давай по порядку. Подключение осилил? Каждый провод нужно будет закрепить под винт, делаешь петлю с внутренним диаметром равным толщине болта и прижимаешь плотно. Теперь про кабель сварочной, озвучь реальное сечение. |
С варочной) |
29-Хонда Пилот >7 кВт 1 фазы соответственно кабель д.б. 6 мм2 см таблицу [url]http://zevs8502.wordpress.com[/url] |
29-Хонда Пилот > Про монтаж у Вас написано в инструкции. Как аналог можно использовать "Провoд жaростойкий РКГМ" - 3 шт (под фазу, ноль и землю). Щит для сауны наверное будет находится рядом с проложенным уже кабелем? Тогда в щит ведете от печки сауны РКГМ - в щите автомат и УЗО нормальное электромеханическое и Ваш кабель от варочной как вводный. Щиток в данном случае выступит в роли клемника :) |
[quote=Kuban_ru;36951486] 29-Хонда Пилот >7 кВт 1 фазы соответственно кабель д.б. 6 мм2 см таблицу [url]http://zevs8502.wordpress.com[/url] [/quote] По таблице - да, но по факту все врезные варочные поверности от 6400 до 7600 вт. И что, все бросают 6 квадрат? Немало было заказчиков-умников просящих типа "запитаем варочную поврхность 7100, жаровню 2800, туда же посудомойку 1800. Потом брался листок бумаги и вспоминалась физика 8 класс. Один раз помимо проведенного штатного 3*4 на кухню в обычную квартиру пришлось кидать дополнительно 6*4 т.к. создавалось впечатление что хозяин покупал технику исключительно максимального потребления электричества. Автор, Kuban ru правильно написал про сечение : есть ГОСТовский кабель там совпадает заявленное сечение, а есть ТУшный там может быть и 3,5 вместо 4,0 и жилы больше латунные, чем медные. Опять же торчит обрубыш кабеля из стены как соединять то будешь ? Уж не китайскими клемниками ли? |
толщина кабеля или всё таки жилы в оголенном виде? |
34-Электрон44 >я написал про щиток там где кабель выходит, он будет клемником. 35-Хонда Пилот >толщина 6мм2 , кабель жаростойкий, он будет оголен только в месте контакта с каменкой. Он подразумевает прокладку в местах до 150 градусов. |
35-Хонда Пилот >замерить сечение каждой из 3-х жил в оголенном виде - предварительно отключив напряжение :) |
Согласно таблице, 220, мощность 6,6 кВт, кабель медный, сечение должно быть 2,5. Верно? |
Мой кабель ВВГ НГ 3х6, как известно не распространяет горение.Кабель с данным диаметром применятся в следующих направлениях: - при прокладке по специальным кабельным мостам, эстакадам, дорогам и в спец.блоках; - в огне- и пожароопасных помещениях хозяйственного и промышленного типа; - во взрывоопасных и пожароопасных зонах (класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа); - для проведения осветительных сетей в опасных зонах класса В-Iа; - при укладке электросетей во влажных и сущих помещениях, каналах, шахтах, коллекторах, производственных и технических помещениях, где существует риск затопления; - при прокладке электросетей в воздушном пространстве. |