Хонда Пилот 26.10.2014 22:14

Нужен совет электрика. Подключение электрокаменки.
 
Необходимо подключить электрокаменку к 220 V. Каменка имеет 5 клемм, соответственно под номерами 1,2,3,4,5. Вот схема подключения [url]http://www.harvia.fi/files/pdf_installation_info/27876/KIP_RUETPL.pdf[/url] Но разобраться однако не могу, к какой клемме подключить фазу, к какой нуль, а к какой землю. Заранее благодарен за ответ.

Fluder3 26.10.2014 22:37

1+2 вместе ноль , 3+4+5 вместе фаза , а провода то выдержат в одну фазу 9 киловатт ?
и я бы все же посоветовал позвать электрика , кто его знает что там и как на самом деле.

Elektron44 26.10.2014 23:10

Автор не написал модеель электроприбора , ведь инструкция на 4 модели разной мощности. Перемычки на фазы ( их сечение) ставить надо также исходя из таблицы.

Elektron44 26.10.2014 23:15

Не надо забывать об УЗО и правильном подключении в щите. Ведь обычно на дом НЕСК ставит 25 А автомат.Пишите в личку, могу взятся, работа не большая.

Kuban_ru 27.10.2014 09:40

0-Хонда Пилот >Тут тема недавно была, наверное про Вашу каменку :)
Фото скинь печки, где подключать кабель нужно, бесплатно поможем. Только поставишь качественные автоматы и УЗО + кабель:)
+ Фото щита электрического вводного.

Kuban_ru 27.10.2014 09:41

скинь.

Chip_AC 27.10.2014 09:46

Каменка как у меня, один в один. L1, L2, L3 - фазы (объединить перемычками), N - ноль, ну и рядом земля.

Kuban_ru 27.10.2014 09:51

6-Chip_AC > Да пагади, провода могут сгореть, щас напишет про сечение 1.5 и все)...приехали.

zombo00 27.10.2014 10:48

Закон Ома + таблица расчёта сечения кабеля + контур заземления .

Kuban_ru 27.10.2014 12:19

Залил себе в блог табличку по расчетам сечения, часто бывает нужна:
[url]http://zevs8502.wordpress.com[/url]
Можете пользоваться.

Хонда Пилот 27.10.2014 16:08

Каменка на 6 кВт, кабель подведен от духовки, выдерживает как минимум 7 кВт, УЗо и автомат тоже есть. На этом кабеле будет висеть только электрокаменка и всё. Где находится земля, разобрался. Клеммы 1 и 2 соединены перемычкой, 3,4 и 5 без перемычек. Куда фазу а куда ноль?

Chip_AC 27.10.2014 16:18

10-Хонда Пилот > фото пришли

Хонда Пилот 27.10.2014 16:45

адрес какой?

Kuban_ru 27.10.2014 16:50

12-Хонда Пилот > можешь фото тут выложить или [email]zevs8502@rambler.ru[/email]

Kuban_ru 27.10.2014 16:54

10-Хонда Пилот > Клемы 1, 2 - нулевой провод, 3,4,5 докупить перемычку и подключить фазу.
Толщину кабеля штанлгелем замерь, ибо то что написано может не совпадать с тем что есть.
Готовься на кабель минимум 6 мм2 или даже 10 мм2 - жизнь она важнее)

Chip_AC 27.10.2014 16:56

12-Хонда Пилот > тут выложи или в личку кинь

Хонда Пилот 27.10.2014 16:58

13- отправил

Kuban_ru 27.10.2014 17:02

16-Хонда Пилот >Как написал так и делай см. пост №14.
С вас толщина кабеля, 4 мм2 сечение не пойдет, нужно минимум 6 - 10 мм2.
+ фото щита куда это добро подключается автомат+УЗО.
Надеюсь не ИЕК)

Chip_AC 27.10.2014 17:21

17-Kuban_ru > и 4-ки хватит (если она честная и напряжение в сети не пониженное). Конечно хорошо бы 6-ку, а уже 10 совсем лишние.

Kuban_ru 27.10.2014 17:27

18-Chip_AC > Я и написал, чтоб сечение измерил.
На 4 ку какой у Вас стоит автомат?

Хонда Пилот 27.10.2014 17:47

Автомат С 40 230/400 В

Хонда Пилот 27.10.2014 17:48

Забыл сказать, как раз тот самый ИЕК

Chip_AC 27.10.2014 18:57

20-Хонда Пилот >21-Хонда Пилот > одно к одному :( Номинал автомата выбран не правильно (если кабель 4мм2), производитель оставляет желать лучшего (ну если не сказать прямо - гмно). В общем ситуация складывается пожароопасная :(

811 27.10.2014 19:20

[img]http://5.firepic.org/5/images/2014-10/27/7nsnm1cinqz2.jpg[/img]
Разобрался.

Kuban_ru 27.10.2014 19:32

22-Chip_AC >сейчас ещё сечение окажется 2,5 и будет беда (

Хонда Пилот 27.10.2014 19:33

Автомат поменять? на какой?

SIEMENS 27.10.2014 19:35

Надеюсь, каменку [em]необходимо[/em] подключить в квартире?

Kuban_ru 27.10.2014 19:40

26-SIEMENS >приветствую!

Kuban_ru 27.10.2014 19:41

26-SIEMENS >тссс, это не важно)

Хонда Пилот 27.10.2014 22:04

Начинается стеб. Ещё раз повторяю, что кабель приобретался из расчета на 7 кВт. А почему же вы не говорите, что там нужен термо кабель, в резинке!!!! Сименс, да, необходимо! 22- почему номинал автомата выбран не правильно, если он рассчитан на духовку 4 кВт и варочную поверхность 3 кВт, которые работать могут одновременно в полную мощность.

Kuban_ru 27.10.2014 22:22

29-Хонда Пилот >да не кипятись. Давай по порядку. Подключение осилил? Каждый провод нужно будет закрепить под винт, делаешь петлю с внутренним диаметром равным толщине болта и прижимаешь плотно.
Теперь про кабель сварочной, озвучь реальное сечение.

Kuban_ru 27.10.2014 22:23

С варочной)

Kuban_ru 27.10.2014 22:30

29-Хонда Пилот >7 кВт 1 фазы соответственно кабель д.б. 6 мм2 см таблицу [url]http://zevs8502.wordpress.com[/url]

Kuban_ru 27.10.2014 22:51

29-Хонда Пилот > Про монтаж у Вас написано в инструкции.
Как аналог можно использовать "Провoд жaростойкий РКГМ" - 3 шт (под фазу, ноль и землю).
Щит для сауны наверное будет находится рядом с проложенным уже кабелем?
Тогда в щит ведете от печки сауны РКГМ - в щите автомат и УЗО нормальное электромеханическое и Ваш кабель от варочной как вводный. Щиток в данном случае выступит в роли клемника :)

Elektron44 27.10.2014 23:17

[quote=Kuban_ru;36951486] 29-Хонда Пилот >7 кВт 1 фазы соответственно кабель д.б. 6 мм2 см таблицу [url]http://zevs8502.wordpress.com[/url] [/quote]
По таблице - да, но по факту все врезные варочные поверности от 6400 до 7600 вт. И что, все бросают 6 квадрат? Немало было заказчиков-умников просящих типа "запитаем варочную поврхность 7100, жаровню 2800, туда же посудомойку 1800. Потом брался листок бумаги и вспоминалась физика 8 класс. Один раз помимо проведенного штатного 3*4 на кухню в обычную квартиру пришлось кидать дополнительно 6*4 т.к. создавалось впечатление что хозяин покупал технику исключительно максимального потребления электричества.
Автор, Kuban ru правильно написал про сечение : есть ГОСТовский кабель там совпадает заявленное сечение, а есть ТУшный там может быть и 3,5 вместо 4,0 и жилы больше латунные, чем медные.
Опять же торчит обрубыш кабеля из стены как соединять то будешь ? Уж не китайскими клемниками ли?

Хонда Пилот 28.10.2014 07:32

толщина кабеля или всё таки жилы в оголенном виде?

Kuban_ru 28.10.2014 08:27

34-Электрон44 >я написал про щиток там где кабель выходит, он будет клемником.
35-Хонда Пилот >толщина 6мм2 , кабель жаростойкий, он будет оголен только в месте контакта с каменкой. Он подразумевает прокладку в местах до 150 градусов.

Kuban_ru 28.10.2014 09:18

35-Хонда Пилот >замерить сечение каждой из 3-х жил в оголенном виде - предварительно отключив напряжение :)

Хонда Пилот 28.10.2014 09:52

Согласно таблице, 220, мощность 6,6 кВт, кабель медный, сечение должно быть 2,5. Верно?

Хонда Пилот 28.10.2014 10:01

Мой кабель ВВГ НГ 3х6, как известно не распространяет горение.Кабель с данным диаметром применятся в следующих направлениях:
- при прокладке по специальным кабельным мостам, эстакадам, дорогам и в спец.блоках;
- в огне- и пожароопасных помещениях хозяйственного и промышленного типа;
- во взрывоопасных и пожароопасных зонах (класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа);
- для проведения осветительных сетей в опасных зонах класса В-Iа;
- при укладке электросетей во влажных и сущих помещениях, каналах, шахтах, коллекторах, производственных и технических помещениях, где существует риск затопления;
- при прокладке электросетей в воздушном пространстве.