0 - 26.10.2014 - 22:14
Необходимо подключить электрокаменку к 220 V. Каменка имеет 5 клемм, соответственно под номерами 1,2,3,4,5. Вот схема подключения http://www.harvia.fi/files/pdf_insta...KIP_RUETPL.pdf Но разобраться однако не могу, к какой клемме подключить фазу, к какой нуль, а к какой землю. Заранее благодарен за ответ.


Гость
41 - 28.10.2014 - 10:15
38-Хонда Пилот > Если проложен открыто то да, сечение "не должно быть", а максимально допустимо. А вот напряжение будете ограничивать автоматом, вот тут начинается самое интересное.
39-Хонда Пилот >Это все хорошо, только нюхать такой кабель в помещении где греешься - 60 - 80 градусов как то не комильфо, хотя...
Гость
42 - 28.10.2014 - 10:18
39-Хонда Пилот > такой кабель не подойдет. Бери или Н07 или РКГМ (он значительно дешевле первого). Тут важен параметр стойкости к повышенной температуре, а не нераспространение горения. Если сильно душит жаба переплачивать за кабель, то поставь промежуточную коробку поближе в сауне. До неё - ВВГнг, а от неё уже веди жаростойким проводом. ПЕсли есть походы провода через горючие материалы (вагонка) - в металлорукаве.
Гость
43 - 28.10.2014 - 10:24
39-Хонда Пилот > Еще раз, замеры сечения можно увидеть, или прочитав надпись на кабеле Вы успокоились? Это не показатель, все хотят ездить на дорогих машинах...и ничего не делать...без воровства не получается. С производителями кабелей тоже самое, экономят на всем.
Гость
44 - 28.10.2014 - 10:24
Ну а запаралелить клеммы 3,4,5 кусочками того же кабеля надеюсь можно будет? т.к. перемычка которая стоит на клеммах 1,2 чуть тоньше моего кабеля.
Гость
45 - 28.10.2014 - 10:26
42-Chip_AC > А лучше сразу за печкой уйти в стену и все.
Гость
46 - 28.10.2014 - 10:31
44-Хонда Пилот > можно конечно.
45-Kuban_ru > ну я так и сделал. Проход кабеля Н07 через стену из каменной плитки. Хотя если быть до конца честным, то температура в зоне под печкой (т.е. там где проходит кабель) и в отсеке с клеммником едва ли превышает 50грС
Гость
47 - 28.10.2014 - 10:34
46 - скорее всего температура под печкой будет ещё ниже, т.к. в этой зоне ещё и приточная вентиляция стоит.
Гость
48 - 28.10.2014 - 10:36
44-Хонда Пилот > только сразу 1 проводом, не нарезай куски.
46-Chip_AC > я в курсе)
Гость
49 - 28.10.2014 - 10:37
в смысле одни проводом? змейкой?
Гость
50 - 28.10.2014 - 10:38
47-Хонда Пилот > Это уже феншуй банный, это отдельная тема. Что с автоматом и УЗО? Номинал автомата, категория.
УЗО по возможности купи на 10 mA. Оно более чувствительное и более безопасное.
Гость
51 - 28.10.2014 - 10:40
49-Хонда Пилот > Ну да, или типа "птичкой", "крылья" по крайние болты, середина с петлей бокруг центрального болта.
Гость
52 - 28.10.2014 - 10:41
47-Хонда Пилот > дык я и говорю "едва ли выше 50". У меня рядом с каменкой стоит увлажнитель весь из пластика - никаких внешних реакции
Гость
53 - 28.10.2014 - 10:42
50-Kuban_ru > ага, поставить узо на 10мА и после каждого проливания камней выскакивать и включать выбившее узо :)
Гость
54 - 28.10.2014 - 10:48
53-Chip_AC > Ну незнаю, есть опыт?
Гость
55 - 28.10.2014 - 11:00
54-Kuban_ru > у приятеля маленькая кабинка-сауна в квартире (привет Сименсу:))) В комплекте финны поставили УЗО с 30мА, а местный электрик начитавшись умных книжек заменил его на 10мА. После того как хозяин сауны, в препаршивевшем настроении и полотенце на голой .опе, приехал к нему домой глубокой ночью, тот все вернул как было :)))
Гость
56 - 28.10.2014 - 11:09
55-Chip_AC >улыбнуло ))) вот ссылка где используют Харвию с УЗО 10мА https://www.forumhouse.ru/threads/193289/
Маленький совет - Нагрел кабинку, выключи питание тенов и делай что хочешь, ну не думаю, что потеряешь в "тепле" прогрева тела. Хотя... 30мА - обязательно, электромеханических)
Гость
57 - 28.10.2014 - 11:38
Цитата:
Сообщение от Kuban_ru Посмотреть сообщение
Нагрел кабинку, выключи питание тенов и делай что хочешь
ну я так и делаю. Но не из-за опасений ударов эл.током. :)
Гость
58 - 28.10.2014 - 13:38
УЗО стоит на 30 мА. Вообщем огромное спасибо за дельные советы, с УЗО, автоматом, кабелем и подключением разобрались. Ещё раз спасибо.
Гость
59 - 28.10.2014 - 14:28
58-Хонда Пилот > Сообщи пожалуйста производителя УЗО и автомата.


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены